PDA

View Full Version : Vaillant bojler


stranice : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16

mbukal3
31.10.2010., 09:45
pozdrav svima jedan upit imam

radi se o modelu VUW 242-5 starom dva mjeseca
nakon svakog korištenja sanitarne vode u bojeru se čuje glasno pucketanje i cirkulacija vode u početku se to nije dešavalo tj nije se ništa čulo.

to je normalno ili da zovem servisera?

hvala lp

pozdrav

provjerite tlak vode u bojleru vjerojatno još ima zraka koji dođe iz instalacije a pumpa ga još nije uspjela izgurati na odzračni lončić.kad prestanete koristiti toplu vodu bojler se rashlađuja pa se čuje cirkulacija tog zraka unutar bojlera.
bojler ima automatski odzračni lončić pa bi taj zrak trebao sam izači.

nike321
31.10.2010., 09:52
Ma sve 5 što si odgovarala njemu, a ne meni. Ja samo kazem da se gledišta mušterije ti je jaaaako čudno da bojler prestane raditi baš nakon servisa. Vrlo lako može biti da je eto suđeno mu je bilo. No, poznavajući prilike u lijepoj našoj i naše vrle servisere više ti se čini da je "smrad" nešto pokvario i nakon toga se pravio blesav očekujući da ću njegov zez ja plaćati.
Ponavljam, ne vjerujem da je to ono što se meni desilo niti sam to napisao. Jedino što želim opravdati malo njegov post.
S druge strane: kaj nije još čudnije da sad bojler radi k'o beba?! Zaš je ljudima teško reći: zajebo sam i sad sam popravio stvar. Za mene će biti veća ljudina nego da je nest čačnuo, popravio i pravio se da je cijelo vrijeme sve OK.



Eto, ja sam serviser (ne bojlera nego klima, ali to nema veze) i potpisujem sve što si ovde naveo.

IgorVG
31.10.2010., 10:08
Pa, zar to nije i vise nego iskreno i ok?

Pa ako ne mulja jest ;)
Al vjerujem da ne mulja iz razloga što nismo mogli izazvati da se upali crvena lampica..


Dosao je, kvar nije vidio i sto bi trebao reci?

Pa nista, sve je OK. Ja sam samo pitao da li uistinu može biti problem pumpa

Pa je li to sada prestalo ili kaj?

Bogu fala jest


Nije to problem, shvacam da je danas ljudima tesko nekome pokloniti povjerenje i da svi nesto sumnjaju i boje se da ce ih netko prevariti. Ne znam kako da im pomognem osim da svima preporucim da zovu ovlastene servisere koje im je neka zadovoljna musterija preporuciala, kod koje taj radi vec duze, posten je, tocan i kvalitetan.

Nažalost, hr. majstori su nas naučili da odmah idemo sa nepovjerenjem...
Kada svi počnu razmišljati da svoj posao pošteno odrade, pošteno ga naplate i to da bude neka duža vremenska konstanta, a ne samo prvi put da osvoje mušteriju taj način razmišljanja kod mušterija će se promjeniti.


Ne znam, mozda ce dexdu ili neki od strucnjaka znati.


I fala na konačnim odgovorima glede pumpi :s
Finally :top:


Posteno. :) Zato i ne vidim mjesta tom negativizmu i nepovjerenju.

Samo reakcija na to što je Bond dobila malkice jezikovu juhu jer se prepala šta će se njoj desiti kod servisa

Jer, koliko sam shvatila nisi nista dodatno platio (nisi odgovorio) taj drugi dolazak,

Nisam platio, ali nisam ni očekivao da ću platiti ako je problem u majstoru....
No, kako nismo uopće saznali što je on nije htio uzeti nikakvu lovu...po meni kapa dolje...mogo mi je uredno uzet satnicu radi samog dolaska i ja se ne bi na temelju čega imao buniti. Stoga ponovo kapa dolje...

pri kojem majstor i nije vidio nikakv problem, ili?
Nije, vidio je po logovima da imaju nekakvi errori i pretpostavio je da je među ostalim problem možda u pumpi.

dexdu
31.10.2010., 11:50
Nažalost, hr. majstori su nas naučili da odmah idemo sa nepovjerenjem...
Kada svi počnu razmišljati da svoj posao pošteno odrade, pošteno ga naplate i to da bude neka duža vremenska konstanta, a ne samo prvi put da osvoje mušteriju taj način razmišljanja kod mušterija će se promjeniti.

Hr. majstori vas nisu ništa naučili več ste se sami na to naučili evo da pojasnim:

Ne postoje svi majstori koji bi odradili pošteno svoj posao , jer i u ovlaštenim servisima postoji 30% nepoštenih, dok kod fušera je nepoštenih 99% :mig:

E sada dolazimo do onoga da majstor pošteno naplati svoj posao:
Kako da pošteno naplatim svoj posao kada jedan fušer može napraviti duplo jeftinije i naravno vi kao mušterija birate onog najjeftinijeg i tu ne postoji neka duža vremenska konstanta a kada se zaje.......
onda su svi majstori gamad i lopovi :confused:

I nažalost način razmišljanja kod mušterija neće se promjeniti dok god postoji fušera koji su duplo jeftiniji i za ništa ne odgovaraju i mušterija koje gledaju kako da jeftinije prođu pa makar i 100 kuna a poslije kako bude :(
I naravno epilog svega je nepovjerenje i razmišljanje kako su svi majstori gamad, lopovi i prevaranti :mad:

kajperinja
31.10.2010., 12:09
Pa ako ne mulja jest ;)
Al vjerujem da ne mulja iz razloga što nismo mogli izazvati da se upali crvena lampica..

Nisam platio, ali nisam ni očekivao da ću platiti ako je problem u majstoru....
No, kako nismo uopće saznali što je on nije htio uzeti nikakvu lovu...po meni kapa dolje...mogo mi je uredno uzet satnicu radi samog dolaska i ja se ne bi na temelju čega imao buniti. Stoga ponovo kapa dolje...

Nije, vidio je po logovima da imaju nekakvi errori i pretpostavio je da je među ostalim problem možda u pumpi.
Paa, koji put nije lako otkriti u cemu je problem, narocito kada se taj problem ne vidi na licu mjesta, moze se samo nagadjati i pretpostavljati sto bi moglo biti..
Cini mi se da je majstor bio maksimalno korektan, tako da - evo ima ih koji rade posteno.:)

Ne postoje svi majstori koji bi odradili pošteno svoj posao , jer i u ovlaštenim servisima postoji 30% nepoštenih, dok kod fušera je nepoštenih 99%
Uff, zar tako ostro o kolegama?
Zar nije svima u interesu zadrzati musteriju i raditi kod nje sljedecih 100 godina?
Vjerujem ipak da i medju onima koji rade u fusu ima vise onih koju su prema musteriji posteni.
I naravno epilog svega je nepovjerenje i razmišljanje kako su svi majstori gamad, lopovi i prevaranti :mad:
Na srecu ipak nisu svi takvi.
Istina, cesce se pisu kritike, rijetko tko ima potrebu pohvaliti...ali evo, tu i tamo nadje se i toga. :)

nike321
31.10.2010., 12:41
Je da je OFF-topic ali da i ja dodam koju:



Ne postoje svi majstori koji bi odradili pošteno svoj posao , jer i u ovlaštenim servisima postoji 30% nepoštenih, dok kod fušera je nepoštenih 99% :mig:


Koja glupost! Govana podjednako ima u firmama kao i na crno. To je jednostavno do sposobnosti i karaktera majstora. Ja bi čak rekao da je više poštenih kod fušera nego u ovlaštenim servisima jer je fušerima dobar glas jedina reklama.


E sada dolazimo do onoga da majstor pošteno naplati svoj posao:
Kako da pošteno naplatim svoj posao kada jedan fušer može napraviti duplo jeftinije i naravno vi kao mušterija birate onog najjeftinijeg i tu ne postoji neka duža vremenska konstanta a kada se zaje.......
onda su svi majstori gamad i lopovi :confused:

Kod fušera nema neefikasnosti kao kod firma pa mogu posao naplatiti dosta jeftinije jer su uglavnom efikasniji. To je najbitnija razlika. Ostalo je PDV i drugi nameti države.
Npr. kad sam radio u jednoj firmi bio sam ja kao majstor i 3 pomočnika koji nisu uspili zaradit svoju dnevnicu svojom nesposobnošću a ja sam morao zaraditi plaču za sebe, za njih i za profit firme. I šta bi sad i to mušterija morala plačati? E pa kod firmi je upravo to slučaj. Kod sposobnog fušera toga je puno puuuno manje.

I nažalost način razmišljanja kod mušterija neće se promjeniti dok god postoji fušera koji su duplo jeftiniji i za ništa ne odgovaraju i mušterija koje gledaju kako da jeftinije prođu pa makar i 100 kuna a poslije kako bude :

Mušterije će uvijek gledat da za najmanje novca dobiju najviše moguće. To je normalno. Pitanje je što tko nudi i izbora mušterije što mu je bitno a što ne. Pitanje je dali netko daje dodanu vrijednost koju onda može i više naplatiti.
Šta mušterija u Hrvatskoj ima od toga što je dobila račun. Po dosadašnjoj praksi, može imat samo sudski proces do besvjesti i komad papira nedovoljan za pošteno obrisat guzicu. Gdje je tu dodana vrijednost? Eto zašto večina mušterija posluje s fušerima bez problema.

Uostalom, fušeri su najčešće sposobni majstori koji su otišli iz firmi nezadovoljni napredovanjem i plaćom, pa rade na crno dok ne skupe dovoljno novca da otvore svoje obrte/firme.
Prema tome, ispada da je majstorska krema u fušu dok oni nesposobni da se osamostale ili nedovoljno poduzetni i ambiciozni ostaju u firmama.

I na kraju, na jednom seminaru za poduzetnike jedna savjetnica je lijepo opisala što je fuš.
Fuš je istraživanje tržišta i skupljanje kritične mase mušterija dok otvaranje obrta ili firme ne postane financijski opravdano.

big_blue
31.10.2010., 12:47
dexdu- to sam je i rekla-majstor ne moze servisom pokvariti pumpu!

kod servisa se ne dira nista oko pumpe, prema tome osim ako majstor nije namjerno pokvario pumpu (a da to napravi onda ta famozna pumpa uopce ne bi radila nakon servisa, a ne da bi crkla pumpa dan-dva-tri ili vise nakon servisa) to sto je pumpa prestala s radom nema veze sa servisom.
ne znam zasto dexdu nije to vec rekao..

i dobro da si napisao to malo opsirnije o pumpi. mozda sad ljudi skuze kako prestanak rada pumpe ama bas nema veze sa serviserime...

nike321
31.10.2010., 13:24
i dobro da si napisao to malo opsirnije o pumpi. mozda sad ljudi skuze kako prestanak rada pumpe ama bas nema veze sa serviserime...

Ako sam ja ispravno skužio iz brzog pregleda meni se čini da je ta pumpa prestala raditi nakon redovnog servisa, zatim je ponovo serviser došao i nešto prčkao pa je pumpa proradila i sad više nema problema.
Iz toga se da zaključiti sljedeće:

Pumpa je ispravno radila prije redovnog servisa.
Pumpa je pravila probleme nakon redovnog servisa.
Pumpa je nastavila ispravno raditi nakon "prčkanja" tj "pregledavanja loga" od strane istog servisera koji je bio na redovnom servisu.
Pumpa je sada ispravna.
Sama pumpa nije nikad bila neispravna.
Moguče je da je napajanje pumpe bilo u povremenom prekidu.
Moguće je da je prilikom redovnog servisa došlo do poremečaja koji je rezultirao lošim kontaktom pumpe.
Moguće je da je serviser u drugom dolasku popravavio loš kontakt.
Moguče je da je sklop koji kontrolira pumpu imao krive podatke/postavke koje je unio serviser prilikom redovnog servisa.
Moguće je da je te krive podatke/postavke serviser ispravio prilikom očitavanja loga.
99% je vjerojatnost da su aktivnosti servisera prilikom servisa dovele do prestanka normalnog funkcioniranja pumpe jer je pumpa prije toga radila bez problema.
100% je sigurno da je serviser otklonio smetnje i uspostavio normalan rad pumpe.
100% je sigurno da pumpa nije bila u kvaru.
Nije 100% sigurno da prestanak rada pumpe nema veze sa serviserom, dapaće, ja bih rekao da je 99% vjerojatnost da su upravo aktivnosti servisera (svjesne ili nesvjesne) dovele do privremene greške koja je onda kasnije otklonjena.

IgorVG
31.10.2010., 14:32
Osobno mislim da se tu nema šta više za reći nakon Nike-a.
Kužim šta želi reći dexdu i sa strane ovlaštenog servisera iluzorno je išta drugo očekivati. No, Nike je lijepo opisao i pogled sa strane mušterije.
Na nama je izabrati u kojem uopće smjeru ići. I duboko se nadam da će doći dan kada ću mirne duše moći nekome prepustiti da se pozabavi nečime bez da je na meni da doktoriram tu tematiku kako bi ga mogao prekontrolirati da li svoj posao odrađuje profesionalno i časno.

bob4
31.10.2010., 16:47
možda Dexdu zna pomoći...
jedan mladi serviser donio mi je ploču od vuw282 2/5 sa kvarom f42.
dali je možda zbrkao nešto sa kablovima.
stavio drugu ploču i sve ok...

dexdu
31.10.2010., 21:27
Je da je OFF-topic ali da i ja dodam koju:



Koja glupost! Govana podjednako ima u firmama kao i na crno. To je jednostavno do sposobnosti i karaktera majstora. Ja bi čak rekao da je više poštenih kod fušera nego u ovlaštenim servisima jer je fušerima dobar glas jedina reklama.

Ma nemoj a moja reklama su krumpiri :lol:


Kod fušera nema neefikasnosti kao kod firma pa mogu posao naplatiti dosta jeftinije jer su uglavnom efikasniji. To je najbitnija razlika. Ostalo je PDV i drugi nameti države.
Npr. kad sam radio u jednoj firmi bio sam ja kao majstor i 3 pomočnika koji nisu uspili zaradit svoju dnevnicu svojom nesposobnošću a ja sam morao zaraditi plaču za sebe, za njih i za profit firme. I šta bi sad i to mušterija morala plačati? E pa kod firmi je upravo to slučaj. Kod sposobnog fušera toga je puno puuuno manje.

Po pitanju efikasnosti evo, samo što više intervencija to više para, nebitno kako se odradi jer oglasnik izlazi svaki drugi dan a sa njim i novi oglas koji donosi mušterije (ovce) jer fušer nikome ne odgovara za svoj posao :(

Kod firme postoji ime i renome i ako stranka nije zadovoljna može se žaliti predstavništvu i tako 5-6 pritužbi ode ja u PM.

Kod fušera je ime - kozje vime, a prezime pomuzi me pa se ti žali maloj maci, a oglasnik tako i tako več sutra izlazi i donjet će par mušterija (ovaca) :lol:

Mušterije će uvijek gledat da za najmanje novca dobiju najviše moguće. To je normalno. Pitanje je što tko nudi i izbora mušterije što mu je bitno a što ne. Pitanje je dali netko daje dodanu vrijednost koju onda može i više naplatiti.
Šta mušterija u Hrvatskoj ima od toga što je dobila račun. Po dosadašnjoj praksi, može imat samo sudski proces do besvjesti i komad papira nedovoljan za pošteno obrisat guzicu. Gdje je tu dodana vrijednost? Eto zašto večina mušterija posluje s fušerima bez problema.
Nema sudskog procesa, dovoljna je samo pritužba na predstavništvo :top:

Uostalom, fušeri su najčešće sposobni majstori koji su otišli iz firmi nezadovoljni napredovanjem i plaćom, pa rade na crno dok ne skupe dovoljno novca da otvore svoje obrte/firme.
Prema tome, ispada da je majstorska krema u fušu dok oni nesposobni da se osamostale ili nedovoljno poduzetni i ambiciozni ostaju u firmama.

fušeri su najčešće sposobni majstori koji su otišli iz firmi nezadovoljni napredovanjem i plaćom ili su nešto usrali i dobili otkaz :ne zna:

I na kraju, na jednom seminaru za poduzetnike jedna savjetnica je lijepo opisala što je fuš.
Fuš je istraživanje tržišta i skupljanje kritične mase mušterija dok otvaranje obrta ili firme ne postane financijski opravdano.

Ja bih rekao ovako: Fuš je jedna djelatnost gdje možeš dosta zaraditi a nikome odgovarati :top:

dexdu
31.10.2010., 21:31
možda Dexdu zna pomoći...
jedan mladi serviser donio mi je ploču od vuw282 2/5 sa kvarom f42.
dali je možda zbrkao nešto sa kablovima.
stavio drugu ploču i sve ok...

F-42 govori o kratkom spoju kodnog otpornika ili ti kvar na ploči :mig:

dexdu
31.10.2010., 21:34
Osobno mislim da se tu nema šta više za reći nakon Nike-a.
Kužim šta želi reći dexdu i sa strane ovlaštenog servisera iluzorno je išta drugo očekivati. No, Nike je lijepo opisao i pogled sa strane mušterije.
Na nama je izabrati u kojem uopće smjeru ići. I duboko se nadam da će doći dan kada ću mirne duše moći nekome prepustiti da se pozabavi nečime bez da je na meni da doktoriram tu tematiku kako bi ga mogao prekontrolirati da li svoj posao odrađuje profesionalno i časno.

Oprosti ja nisam nikoga niti napadao niti branio, več samo konstrukcijski opisao rad pumpe :top:

nike321
01.11.2010., 00:13
Ja bih rekao ovako: Fuš je jedna djelatnost gdje možeš dosta zaraditi a nikome odgovarati :top:
S ovakvim sudstvom i državnim službama, kome odgovaraš i kad kad nisi u fušu?
Mrtvo slovo na papiru koje može samo ostavit trag na tvojoju guzici.
Zašto se vi svi zavaravate da živite u uređenoj državi?
Ovo je kaos a ono na papiru najmanje vrijedi. Više vrijedi (i uvijek je više vrijedila) riječ poštenog čovjeka nego svi papiri svijeta i do pojave socijalizma je to uredno funkcioniralo. Sad su poželjni papiri, ugovori i računi ali šta ima od toga neko kome na nos izađe svaki pokušaj istjerivanja onoga što je na papiru.
Naučite se poslovati s pouzdanim ljudima i onda nema frke, bez obzira na papire.

nike321
01.11.2010., 00:17
Ja bih rekao ovako: Fuš je jedna djelatnost gdje možeš dosta zaraditi a nikome odgovarati :top:

Daj molim te već jednom savladaj znanost quotanja jer se ne zna ko pije a ko plaća u tvojim postovima. Pa jbmu, nije to nuklearna fizika!:bonk:
Dogovori se s kajperinjom za neki seminar quotanja, ona to ima u malom prstu.

nike321
01.11.2010., 00:40
Po pitanju efikasnosti evo, samo što više intervencija to više para, nebitno kako se odradi jer oglasnik izlazi svaki drugi dan a sa njim i novi oglas koji donosi mušterije (ovce) jer fušer nikome ne odgovara za svoj posao

Kod firme postoji ime i renome i ako stranka nije zadovoljna može se žaliti predstavništvu i tako 5-6 pritužbi ode ja u PM.

Kod fušera je ime - kozje vime, a prezime pomuzi me pa se ti žali maloj maci, a oglasnik tako i tako več sutra izlazi i donjet će par mušterija (ovaca)

Jesi li ti na planeti zemlja ili samo recitiraš mantre?

Ako čovjek radi na crno ne znači da je nepošten, neodgovoran i sl. To su karakterne osobine koje se mogu naći svugdje bilo u firmi ili ne.
Ima gomila firmi koje ja znam koje bi se trebale udružit u ceh zvan "Uzmi lovu i bježi"!



ili su nešto usrali i dobili otkaz
Pa napisao sam najčešće!

dexdu
01.11.2010., 08:17
Ti Nike 321 kao da sjediš na ušima ili se praviš grbav :ne zna:

O kakvom ti sudstvu pričaš, došao ti čovjek ime - kozje vime, napravio posao, uzeo lovu, nisi dobio račun niti radni nalog koga češ tužiti? o čemu ti uopče pričaš:ne zna:

O da u kvotanju si dobar, a ostalo - pričaš gluposti :D

I da ne recitiram ja mantre, nego iznosim pravo stanje stvari tj. kod mene prilikom pritužbe stranke u predstavništvo, provjeravaju se navodi i predstavništvo je tu da zaštiti stranku od nepoštenih :top:
"Uzmi lovu i bježi"! to funkcionira samo kod vas fušera!

A tvoje: fušeri su najčešće sposobni majstori koji su otišli iz firmi nezadovoljni napredovanjem i plaćom, pa rade na crno dok ne skupe dovoljno novca da otvore svoje obrte/firme.

Ma šta je s tobom nike 321 :confused:
Dobrog majstora se plača u zlatu, otkaz dobijaju samo nesposobni i neodgovorni!
Burze su pune a pravi stručnjaci su davno našli posao :top:
Bio ja na burzi i razgovarao sa raznim "stručnjacima" ali prdac :(

kajperinja
01.11.2010., 09:11
Ja samo kazem da se gledišta mušterije ti je jaaaako čudno da bojler prestane raditi baš nakon servisa. Vrlo lako može biti da je eto suđeno mu je bilo. No, poznavajući prilike u lijepoj našoj i naše vrle servisere više ti se čini da je "smrad" nešto pokvario i nakon toga se pravio blesav očekujući da ću njegov zez ja plaćati.
Eto, ja sam serviser (ne bojlera nego klima, ali to nema veze) i potpisujem sve što si ovde naveo.
Iako mozda ima i takvih koji bi bili u stanju nesto namjerno pokvariti s tom idejom da uzmu vise novaca, ne slazem se bas s ovim.
Jer, pomalo je blesavo to ciniti bas nakon servisa, gdje mozes ocekivati da ce se musteirja zaliti, da nece htjeti platit...pokvariti nesto tak skupo kao sto je pumpa je prilicno riskantno, imo. Takvi ce prije prevariti stranku prilikom intervencije zbog nekog bezazlenog (jeftinog) kvara...pa ce izmisliti da je kvar skuplji i uzeti viska lovu...
Vec sam napisala:
Nisam ni ja. Ako je drugi dan neki problem, svaki normalan majstor ce doci i otkloniti stvar, ako je mozda nesto previdio, nedovoljno pritegnuo ili vec nesto...
Moze se desiti da nakon servisa nesto ne stima i da majstor mora doci jos jednom i to srediti, ali da bi bas nesto namjerno okavario mi je tesko prihvatiti, jer mi je nelogicno, mislim da bi on sam imao vise stete nego koristi od toga.
Druga je stvar da bojler radi nakon servisa dobro, a onda se nakon nekog vremena pokvari neki dio. Mislim da tu ne mozemo govoriti o nekom kvaru za kojeg je kriv majstor.

Govana podjednako ima u firmama kao i na crno.
Govoreci opcenito, slazem se. Ali to nekako vise vrijedi za velike firme (ajmo reci drzavne, odnosno one koje su takve bile..,) gdje je puno ljudi zaposleno, naravno onda svakakvih i ima.. Plinoservisi su (u vecini) male firmice, sa nekoliko zaposlenih. Ako neki radnik lose radi, ako se musterije stalno na njega zale, ako gazda s njim nije zadovoljan duze vrijeme...on leti fan iz te firme, gazda trazi boljeg.
To je jednostavno do sposobnosti i karaktera majstora. Ja bi čak rekao da je više poštenih kod fušera nego u ovlaštenim servisima jer je fušerima dobar glas jedina reklama.
S prvom recenicom se slazem. Neki su ljudi dobri, neki ne...i ostat ce takvi bez obzira gdje rade. Neki su istovremno i jedno i drugo...i dobro i posteno rade i u firmi, i nakon radnog vremena.
Ovo dobar glas se ne slazem...narocito ako uzmemo u obzir da nisu fuseri samo oni koji uopce nigdje ne rade, nego se samo bave tim fusom, nego i oni koji cijeli radni dan provedu na svom poslu - poslije kojeg tu i tamo obave i nesto za svoj djep. Njima ne treba ogroman broj musterija s kojom ce prehraniti obitelj (i placati davanja kakva ima firma), njima je dovoljan povremeni poslic da si pokriju budzet. Niti jedna musterija ih ne mora pozvati vise od jednom, bez problema ce se naci nova zrtva. (barem u vecem gradu kao sto je Zg) Los glas o tom nece se ni blizu cuti kao los glas o nekoj poznatoj firmi...da sad ne navodim imena...ali par losih komentara o necijem poslu - itekako bi utjecalo na opstanak firme.
Kod fušera nema neefikasnosti kao kod firma pa mogu posao naplatiti dosta jeftinije jer su uglavnom efikasniji. To je najbitnija razlika. Ostalo je PDV i drugi nameti države.
Ovo bas i ne razumijem. Mislim da je osnovni razlog sto mogu biti jeftiniji je sto nemaju trskove kao firma.
Btw, mnogi i nisu nista jeftiiji...alli ljudi ih zovu jer dobro rade i zadovoljni su, a cesto su u mogucnosti doci prije nego netko iz firme.
Npr. kad sam radio u jednoj firmi bio sam ja kao majstor i 3 pomočnika koji nisu uspili zaradit svoju dnevnicu svojom nesposobnošću a ja sam morao zaraditi plaču za sebe, za njih i za profit firme. I šta bi sad i to mušterija morala plačati? E pa kod firmi je upravo to slučaj.
Da...sad shvacam sto si htio reci...prazan ho...ali mislim da to ne mozs bas povezivati s plinoservisima (tj. s vecinom) njih, jer tu nema 5 pomocnika koji samo smetaju...jedan serviser ide sam okolo i radi od jutra do mraka s bojlerima...5-15 komada dnevno. Ako se pokaze da ne zna - pa pa.
Kod sposobnog fušera toga je puno puuuno manje.
Mozda, ali mislim da to nema veze, nego to sto je to njemu (najcesce) samo dodatan izvor zarade i moze spustiti cijenu da uzme posao firmama koje cijenu ne mogu spustiti zbog troskova koje imaju
Mušterije će uvijek gledat da za najmanje novca dobiju najviše moguće. To je normalno.
Da.
Pitanje je što tko nudi i izbora mušterije što mu je bitno a što ne.
Istina, netko ce i skupog fusera platiti (ima i takvih) jer zna da dobro radi.
Šta mušterija u Hrvatskoj ima od toga što je dobila račun.
Vjerujem, nista...nije mi papir bitan, nego dojam o covjeku. Ako mi se ne svidi vise ga ne zovem, ako mi se svidi, zovem ga bez obzira na papir.
Uostalom, fušeri su najčešće sposobni majstori koji su otišli iz firmi nezadovoljni napredovanjem i plaćom, pa rade na crno dok ne skupe dovoljno novca da otvore svoje obrte/firme.
Iako je prvi dio recenice tocan, vjerujem da drugi nije...i da ce onaj tko namjerava otvoriti firmu samo tako dati otkaz, prije nego se pripremi za otvaranje obrta/firme. Vecina onih koji rade u fusu su (mislim, mozda se varam) oni koji to rade nakon radnog vremena, da zarade jos nesto na placu. Oni koji rade doslovno "na crno" ..cijeli dan, mislim da su u vecini slucajeva oni koji s tim nemaju problem i niti ne namjeravaju raditi legalno.

Prema tome, ispada da je majstorska krema u fušu dok oni nesposobni da se osamostale ili nedovoljno poduzetni i ambiciozni ostaju u firmama.
Jooj, nije bas...
Mozda se to odnosi na neki manji broj majstora/zidara/radnika/servsera/klimasa/instalatera...ali ima jako puno onih koji su samozvani strucnjaci ...a nemaju pojma o nicemu i lose rade.
I na kraju, na jednom seminaru za poduzetnike jedna savjetnica je lijepo opisala što je fuš.
Fuš je istraživanje tržišta i skupljanje kritične mase mušterija dok otvaranje obrta ili firme ne postane financijski opravdano.
A kako bi nazvao popravljanje i servisiranje bojlera (ili npr.klima) nakon radnog vremena...godinama, bez namjere za otvaranjem firme?
99% je vjerojatnost da su aktivnosti servisera prilikom servisa dovele do prestanka normalnog funkcioniranja pumpe jer je pumpa prije toga radila bez problema.
100% je sigurno da pumpa nije bila u kvaru.
Nije 100% sigurno da prestanak rada pumpe nema veze sa serviserom, dapaće, ja bih rekao da je 99% vjerojatnost da su upravo aktivnosti servisera (svjesne ili nesvjesne) dovele do privremene greške koja je onda kasnije otklonjena.
Bi li okrivio serivsera za kvar koji se pojavi naknadno, tj. kolikim postotkom bi okrivio servisera u slucaju da se neko vrijeme nakon servisa pokaze da pumpa (ili nesto drugo, svejedno) je u kvaru...recimo nakon tjedan dana, pa nakon mjesec dana, ili vise?

kajperinja
01.11.2010., 09:37
Osobno mislim da se tu nema šta više za reći nakon Nike-a.
Nike je lijepo opisao i pogled sa strane mušterije.
Je. :)
Ne treba sve gledati crno-bijelo. Nisu svi majstori lopovi, ali nisu niti savrseni.
Ako nakon servisa ima kakvih problema, normalno da ces ih nazvati i traziti da dodje ponovo pogledati. Ako je on nesto previdio ili ako je neka sitnica...obavit ce to besplatno. Ako se desio peh da se nesto pokvarilo i to treba prihvatiti kao mogucu varijantu. Desava se. Kad nadjes (govorim opcenito) majstora u kojeg ces imati povjeranja, onda znas da nema zasto sam izmisljati kvar. (do tada svakome ostaje da bude skeptican i da sumnja...ali trebalo bi to pokusati drzati pod kontrolom, pa ne gledati na svakog u naprijed kao na prevaranta)
Na nama je izabrati u kojem uopće smjeru ići. I duboko se nadam da će doći dan kada ću mirne duše moći nekome prepustiti da se pozabavi nečime bez da je na meni da doktoriram tu tematiku kako bi ga mogao prekontrolirati da li svoj posao odrađuje profesionalno i časno.
Evo meni nije trebao doktorat da vidim da su mi i vodointalater i keramicar napraviti vise stete nego koristi. A preporucio mi frend i rekao da super rade. Keramicar mi se cinio vrlo simpatican, uredan, vjest...ali sto mi to vrijedi kada nije htio doci popraviti lose napravljen posao (jedan dio).
S ovakvim sudstvom i državnim službama, kome odgovaraš i kad kad nisi u fušu?
Nikome. Mozes raditi dalje.
Sto se Vaillant servisa tice, nije toliko bitan sud (od kojeg sigurno ne bi bilo neke koristi, bar ne u ovom stoljecu) , nego javna losa reklama...pa potezi iz predstavnistva...mogao bi servis i dalje raditi, ali ne bi to bas islo lako, imo.
Više vrijedi (i uvijek je više vrijedila) riječ poštenog čovjeka nego svi papiri svijeta
Istina.
Naučite se poslovati s pouzdanim ljudima i onda nema frke, bez obzira na papire.
:ne zna: Nije to bas jednostavno. Kako u naprijed znati kakav je netko? Pogotovo ako cujes/procitas pozitivne stvari? Kako od pedesetak ovlastenih servisa i bezbroj drugih odabrati onog koji je najbolji najpouzdaniji?

Ako čovjek radi na crno ne znači da je nepošten, neodgovoran i sl. To su karakterne osobine koje se mogu naći svugdje bilo u firmi ili ne.
Slazem se s tim da postenih i nepostenih ima svuda....
Ali mislim da tu malo grijesis, odnosno mijesas stvari...ako netko konstantno radi samo na crno, tog ja ipak ne bih nazvala postenim...
Mozda taj odradjuje svoj posao korekto sto se tice musterije, ali ne otvoriti legalnu firmu i placati sve ono sto se mora je prilicno neposteno...pa zar su svi oni koji uredno posluju i izvrsavaju svoje obaveze prema drzavi - glupi, a on - posten?

mbukal3
01.11.2010., 09:52
pozdrav

budimo realni servis u pola sata nije servis.več sam pisao šta se radi na servisu i koliko god serviser ima iskustva znanja i volje nemože to odraditi u pola sata.za servis je potrebno 1,5-2sata ovisno od bojlera.
što se tiče cijene popravaka niko ne računa koliko je potrebno vremena da serviser dođe na adresu pa kad samo dopuni sistem(što obično pokušavamo stranci objasniti kako da sama napravi preko telefona) onda je puno koliko god naplatiš tih 5 minuta.
-kada god dobijete jeftin servis (od fušera)pitajte se dali je napravio sve što treba i dali je poslje provjerio nepropusnost plina i regulaciju bojlera.
bilo je srvisera koji mjenjaju ventilatore koji razbijaju kamenac i svakakvih drugih nevjerojatnih ideja za uzeti stranci lovu ali kad bi moj serviser to napravio mogao bi odmah preči u fušere jer dobra se reklama daleko čuje a loša još dalje.kada u zgradi kod jedne stranke sfušariš kod drugih više nemaš šta tražit.mislim da če se samnom složiti svi serviseri koji svoj posao shvačaju i rade savjesno.

kajperinja
01.11.2010., 10:05
budimo realni servis u pola sata nije servis.več sam pisao šta se radi na servisu i koliko god serviser ima iskustva znanja i volje nemože to odraditi u pola sata.za servis je potrebno 1,5-2sata ovisno od bojlera.
Slazem se ja s tobom...ali od kuda si sad izvukao tih pola sata, pa uopce nismo pricali o vremenu potrebnom za servis.:)

što se tiče cijene popravaka niko ne računa koliko je potrebno vremena da serviser dođe na adresu pa kad samo dopuni sistem(što obično pokušavamo stranci objasniti kako da sama napravi preko telefona) onda je puno koliko god naplatiš tih 5 minuta.
Nema niceg ispod 100kn (bez obzira o cemu pricamo, ne mislim sada tu iskljucivo na bojlere), a ako majstor nesto "popravi" i time osposobi ono sto prije nije (ili nije dobro) radilo, pa makar to bili i stiskanje prekidaca kojeg se covjek sam nije sjetio - to kosta bar 150kn. To je tako i nema se tu sto vise pricati... Ako mozes sam, napravi si, ako si zvao majstora - plati.
bilo je srvisera koji mjenjaju ventilatore koji razbijaju kamenac i svakakvih drugih nevjerojatnih ideja za uzeti stranci lovu
Svakakvih prica sam cula...neki su u stanju pola bojlera izmjeniti covjeku bez veze.. (taj o kojem sam to cula radi na crno)
ali kad bi moj serviser to napravio mogao bi odmah preči u fušere jer dobra se reklama daleko čuje a loša još dalje.kada u zgradi kod jedne stranke sfušariš kod drugih više nemaš šta tražit.mislim da če se samnom složiti svi serviseri koji svoj posao shvačaju i rade savjesno.
Ne samo serviseri. :mig:
Ne vidim korist koju bi neki serviser/servis imao od toga da lose radi i ostavlja musteriju pod dojmom da ju je prevario ...niti bi ona ikada vise njega zvala, niti bi ga kome preporucila...a upravo to je ono sto je valjda svakom servisu cilj - dobra preporuka koja ide dalje...

ivano4
01.11.2010., 10:55
imam vailanta bojler fasadni..
grijanje radi normalno ali je slab pritisak tople vode..skoro se ne može upalit plamenik...poooommmoooooć!

dexdu
01.11.2010., 11:34
pozdrav

budimo realni servis u pola sata nije servis.več sam pisao šta se radi na servisu i koliko god serviser ima iskustva znanja i volje nemože to odraditi u pola sata.za servis je potrebno 1,5-2sata ovisno od bojlera.
što se tiče cijene popravaka niko ne računa koliko je potrebno vremena da serviser dođe na adresu pa kad samo dopuni sistem(što obično pokušavamo stranci objasniti kako da sama napravi preko telefona) onda je puno koliko god naplatiš tih 5 minuta.
-kada god dobijete jeftin servis (od fušera)pitajte se dali je napravio sve što treba i dali je poslje provjerio nepropusnost plina i regulaciju bojlera.
bilo je srvisera koji mjenjaju ventilatore koji razbijaju kamenac i svakakvih drugih nevjerojatnih ideja za uzeti stranci lovu ali kad bi moj serviser to napravio mogao bi odmah preči u fušere jer dobra se reklama daleko čuje a loša još dalje.kada u zgradi kod jedne stranke sfušariš kod drugih više nemaš šta tražit.mislim da če se samnom složiti svi serviseri koji svoj posao shvačaju i rade savjesno.

Baš tako - mada ako su dva čovjeka koji znaju svoj posao, a ne traži se kemijsko čišćenje može se odraditi za do 45 minuta, bez puno pričanja :top:

Ostalo sasvim si u pravu - dok nike 321 samo trabunja :lol:

dexdu
01.11.2010., 11:42
pozdrav

budimo realni servis u pola sata nije servis.več sam pisao šta se radi na servisu i koliko god serviser ima iskustva znanja i volje nemože to odraditi u pola sata.za servis je potrebno 1,5-2sata ovisno od bojlera.
što se tiče cijene popravaka niko ne računa koliko je potrebno vremena da serviser dođe na adresu pa kad samo dopuni sistem(što obično pokušavamo stranci objasniti kako da sama napravi preko telefona) onda je puno koliko god naplatiš tih 5 minuta.
-kada god dobijete jeftin servis (od fušera)pitajte se dali je napravio sve što treba i dali je poslje provjerio nepropusnost plina i regulaciju bojlera.
bilo je srvisera koji mjenjaju ventilatore koji razbijaju kamenac i svakakvih drugih nevjerojatnih ideja za uzeti stranci lovu ali kad bi moj serviser to napravio mogao bi odmah preči u fušere jer dobra se reklama daleko čuje a loša još dalje.kada u zgradi kod jedne stranke sfušariš kod drugih više nemaš šta tražit.mislim da če se samnom složiti svi serviseri koji svoj posao shvačaju i rade savjesno.


Baš tako - mada ako su dva čovjeka koji znaju svoj posao, a ne traži se kemijsko čišćenje može se odraditi za do 45 minuta, bez puno pričanja :top:

Ostalo sasvim si u pravu - dok nike 321 samo trabunja :lol:

dexdu
01.11.2010., 11:48
imam vailanta bojler fasadni..
grijanje radi normalno ali je slab pritisak tople vode..skoro se ne može upalit plamenik...poooommmoooooć!

Rado ču ti pomoći (ako je Vaillant), ali prvo mi treba model bojlera ili mi ga opiši :top:
Napravi jednu provjeru:
Kada otvoriš hladnu vodu dali ti je pritisak u redu?
Kada je vršeno kemijsko čišćenje bojlera?
Prvo bi trebalo pogledati - očistiti kutne ventile (to je najčešći uzrok)

dexdu
01.11.2010., 11:54
Daj molim te već jednom savladaj znanost quotanja jer se ne zna ko pije a ko plaća u tvojim postovima. Pa jbmu, nije to nuklearna fizika!:bonk:
Dogovori se s kajperinjom za neki seminar quotanja, ona to ima u malom prstu.

Dogovori se ti sa Kajperinjom da te malo dozove pameti pa da ne trabunjaš gluposti :mig:

Dovoljno je da čitaš njezine postove, šutiš i učiš :top:

kajperinja
01.11.2010., 12:22
:usama: Dajte decki, malo se smirite...
Bolje si popite pivicu :Pivo: nego kaj se prepucavate. Mislim da ste obojica donekle u pravu...
Ako nesto nije u redu neposredno nakon servisa, nekako je logicno da je mozda greska majstora i da se ocekuje da to sanira. Ako je pak otisao neki dio nakon tjedan, mjesec ili dva...onda mi se cini da je nerealno to povezivati s ucinjenim servisom.
Sto se tice sarlatana i prevaranata, moze ih se naci posvuda...i medju fuserima i medju onima koji to nisu. One najbolje treba vjerojatno svijecom traziti.
Raznoraznih servisa koji se bave servisiranjem bojlera ima jako puno, pa kad tome dodamo i sve fusere i sve ovlastene...brojka je ogromna, pa sigurno ima svega...ali vjerujem da je medju ovlastenima ipak onih koji kontantno fusaju (u smislu lose odradjenog posla) najmanje, jer ipak iznad njih stoji predstavnistvo koje ima svoje uvjete, pa si neke ucestale prituzbe od strane musterija ne mogu dozvoliti.
Daleko od toga da nema i onih koji nisu ovlasteni, a da super rade, to ne tvrdim.

kajperinja
01.11.2010., 12:51
Kada otvoriš hladnu vodu dali ti je pritisak u redu?
Kada je vršeno kemijsko čišćenje bojlera?

Dodajem ovdje jos pitanje:
Je li na svim izljevnim mjestima (ako ih ima vise) pritisak slab?
Jesi li pokusao ocistiti sito na pipi?

tg034
01.11.2010., 13:15
pozdrav

provjerite tlak vode u bojleru vjerojatno još ima zraka koji dođe iz instalacije a pumpa ga još nije uspjela izgurati na odzračni lončić.kad prestanete koristiti toplu vodu bojler se rashlađuja pa se čuje cirkulacija tog zraka unutar bojlera.
bojler ima automatski odzračni lončić pa bi taj zrak trebao sam izači.


hvala na odgovoru
tlak sam provjerio 1.2 je u više navrata sam dolijevao vodu u sustav i pokušao ga ozračiti na svim radijatorima ali istječe samo voda.
znači trebam samo čekati i s vremenom se ništa neće čuti.

dexdu
01.11.2010., 16:29
Dodajem ovdje jos pitanje:
Je li na svim izljevnim mjestima (ako ih ima vise) pritisak slab?
Jesi li pokusao ocistiti sito na pipi?

Pitanje je na mjestu :top:

Ipak treba malo više informacija da bi se moglo pomoći :top:

nike321
01.11.2010., 22:03
A kako bi nazvao popravljanje i servisiranje bojlera (ili npr.klima) nakon radnog vremena...godinama, bez namjere za otvaranjem firme?

Preživljavanje, možda! Ovisi o motivima za takav rad. U načelu ne podržavam, ali načela i realnosti su često u raskoraku.

Bi li okrivio serivsera za kvar koji se pojavi naknadno, tj. kolikim postotkom bi okrivio servisera u slucaju da se neko vrijeme nakon servisa pokaze da pumpa (ili nesto drugo, svejedno) je u kvaru...recimo nakon tjedan dana, pa nakon mjesec dana, ili vise?

Previše kvarova uzrokovanih od strane drugih servisera sam vidio i otklanjao da bi ta brojka bila mala. I iza mene su drugi ponekad. Svak griješi ko radi.
Večina kvarova se pomnom analizom od strane stručnjaka može "dešifrirati" i saznati što je uzrok kvara.
U slučaju koji sam komentirao jasno je iz aviona o čemu se radi. Dali je kvar nastao namjerno ili nenamjerno to je druga prića. Po meni je nastao nenamjerno, čovjek je toga svjesan i nije ništa tražio.

kajperinja
01.11.2010., 22:17
Preživljavanje, možda! Ovisi o motivima za takav rad. U načelu ne podržavam, ali načela i realnosti su često u raskoraku.
Ok, ali nije to bilo pitanje...
Uglavnom...nije bas da je svaki fus - "istraživanje tržišta i skupljanje kritične mase mušterija dok otvaranje obrta ili firme ne postane financijski opravdano"
Previše kvarova uzrokovanih od strane drugih servisera sam vidio i otklanjao da bi ta brojka bila mala.
Opet skreces s teme...govoris li o kvarovima direktno nakon nekog posla...ili tjedan-dva ili mjesec-dva-tri dana nakon nekog posla?
Onda prihvacas i to da si ti kriv ako se nesto pokvari mjesec dana nakon sto ti nesto radis ...bez obzira sto nisi nista radio s tim dijelom koji se pokvario?

I iza mene su drugi ponekad. Svak griješi ko radi.
Jasno, ali ..opet, pa valjda postoji neki vremeski odmak nakon kojeg neces neki kvar pripisati mjastoru koje je zadnji bio i nesto (deseto) radio.
Večina kvarova se pomnom analizom od strane stručnjaka može "dešifrirati" i saznati što je uzrok kvara.
Na vecini starijih bojlera imo to nije bas moguce.

tonchi0807
02.11.2010., 15:25
Evo ovako, imam Vaillant kombi plinski bojler model vcw 180 e, i kao i mnogo ljudi imam problema sa pritiskom tople vode naime gotovo ga i nema, toliko je slab da se ponekad plamenik ugasi jer nema dovoljnog dotoka vode, ali s druge strane pritisak hladne vode samo metar udaljenosti od bojlera na slavini u kadi je strašno jak, u kuhinji je malko slabiji. Kad je upaljeno samo grijanje sustav radi bez ikakvih problema iako je pritisak u sistemu centralnog grijanja pri upaljenom grijanju samo 1 bar (više mi nije potrebno jer je u pitanju stan od 55 kvadrata i samo 45 članaka). Serviser je nedavno bija kod mene i reka da je sa bojlerom sve u redu i još da kažem da je prijašnji vlasnik uredno održavao bojler imam i sve račune od svakog servisa, kupljen je i održavan kod jednog renomiranog servisera da ne reklamiram. S obzirom da nemam ama baš nikakvog iskustva sa plinskim bojlerima bio bih zahvalam na svakom i najmanjem savjetu. Probao sam sve živo i neživo šta se usudim dirati, malo me plaši sama ta priča sa plinom pa se ne usudim radit sam inače bi bojler da je struja u pitanju bija već u djelovima :)

Unaprijed hvala na pomoći

kajperinja
02.11.2010., 16:09
Evo ovako, imam Vaillant kombi plinski bojler model vcw 180 e, i kao i mnogo ljudi imam problema sa pritiskom tople vode naime gotovo ga i nema, toliko je slab da se ponekad plamenik ugasi jer nema dovoljnog dotoka vode,
Isto pitanje je postavljeno nedavno...pa da dexdu ili mbukal imaju sto vise informacija na osnovu kojih mogu dati neki odgovor...odgovori i ti na potpitanja koja su s tim u vezi.:mig:
Napravi jednu provjeru:
Kada otvoriš hladnu vodu dali ti je pritisak u redu?
Kada je vršeno kemijsko čišćenje bojlera?
Prvo bi trebalo pogledati - očistiti kutne ventile (to je najčešći uzrok)

Je li na svim izljevnim mjestima (ako ih ima vise) pritisak tople vode slab?
Jesi li pokusao ocistiti sito na pipi?

ali s druge strane pritisak hladne vode samo metar udaljenosti od bojlera na slavini u kadi je strašno jak, u kuhinji je malko slabiji.
Kakav je pritisak hladne vode na tom mjestu gdje je pritisak tople slab?
Je li pritisak tople slab i na kadi i u kuhinji ili samo na tom jednom mjestu?
Kad je upaljeno samo grijanje sustav radi bez ikakvih problema iako je pritisak u sistemu centralnog grijanja pri upaljenom grijanju samo 1 bar (više mi nije potrebno jer je u pitanju stan od 55 kvadrata i samo 45 članaka). Serviser je nedavno bija kod mene i reka da je sa bojlerom sve u redu
Mozda je, mozda i nije...moze biti da je pritisak vruce vode slabiji od hladne, ali gasiti se bas ne bi smio, imo.

tonchi0807
02.11.2010., 16:38
Pritisak tople vode je svugdje jednako slab i u kuhinji i u kupaoni, na kadi gdje je pritisak tople vode očajno slab pritisak hladne je ultra jak, u kuhinji je pritisak hladne nešto slabiji nego u kupaoni ali opet nebrojeno puta jači od pritiska tople vode. Promjenio sam sva sita na pipama kad sam useljavao u stan, kažem vam probao sam sve živo toga tipa, u jednom od predhodnih postova dexdu je rekao da traba kutne ventile pročistiti problem je šta ja neznam koji su to ventili i dali se do njih može doći bez nekog pretjeranog rastavljanja. budući da je to protočni bojler morao bi postojati nekakav regulatorni ventil pritiska dovoda vode u bojler, jeli u tome problem.

kajperinja
02.11.2010., 18:32
budući da je to protočni bojler morao bi postojati nekakav regulatorni ventil pritiska dovoda vode u bojler, jeli u tome problem.
A sto ako pokusas pojacati odnosno smanjiti temperaturu te vode?
Ako imas podesenu vrucu vodu, onda je logicno da ce ti protok biti slab...ako smanjis temperaturu (tj. povecas protok) je li onda isto slab protok ili se popravi?
Budu majstori odgovorili kad stignu, rade ljudi...nemaju vremena.:mig:

nike321
02.11.2010., 18:36
Pero, ja mislim da si ti dovoljno pametna da skužiš o čemu se radi!
Ostalo su govorne vježbe ili razlike u stavovima.

kajperinja
02.11.2010., 19:11
Pero, ja mislim da si ti dovoljno pametna da skužiš o čemu se radi!
Mozda da, a mozda i ne, ne znam...ne znam, mozda je do promjene klime. :misli:
Ako nista dovoljno sam pametna (ili si utvaram, kao sto bi reako Chiro) ..da se ne istrcavam i ostavim to majstorima.
:D :zivili:

tonchi0807
02.11.2010., 22:36
[QUOTE=kajperinja;29788825]A sto ako pokusas pojacati odnosno smanjiti temperaturu te vode?
Ako imas podesenu vrucu vodu, onda je logicno da ce ti protok biti slab...ako smanjis temperaturu (tj. povecas protok) je li onda isto slab protok ili se popravi?
Budu majstori odgovorili kad stignu, rade ljudi...nemaju vremena.:mig:[/

Termostat je na 5, znači voda se grije do nekih 50 stupnjeva znači nije prevruća, dosta brzo on zagrije vodu ali je slab pritisak pri izlazu iz pipe, pipu sam skidao 2 puta i sa njom je sve u redu, također i sa pipom u kuhinji je sve u redu. Serviser kad je gledao bojler napomenuo mi je da ako pritisak bude ispod 1 bar da ću imati problema sa sanitarnom vodom, daj bože da je to razlog, ali nekako sumnjam da to ima veze sa time, no možda je i to moguće jer su problemi počeli nakon što sam odzračio sistem, no kao šta si rekao sačekat ću da se javi neko stručniji pa da vidimo dal ima neki savjet za mene.

mbukal3
03.11.2010., 06:18
Termostat je na 5, znači voda se grije do nekih 50 stupnjeva znači nije prevruća, dosta brzo on zagrije vodu ali je slab pritisak pri izlazu iz pipe, pipu sam skidao 2 puta i sa njom je sve u redu, također i sa pipom u kuhinji je sve u redu. Serviser kad je gledao bojler napomenuo mi je da ako pritisak bude ispod 1 bar da ću imati problema sa sanitarnom vodom, daj bože da je to razlog, ali nekako sumnjam da to ima veze sa time, no možda je i to moguće jer su problemi počeli nakon što sam odzračio sistem, no kao šta si rekao sačekat ću da se javi neko stručniji pa da vidimo dal ima neki savjet za mene.[/QUOTE]

pozdrav

postoji filter na ulazu hladne vode u bojler možda ga treba očistiti.

tlak vode u sistemu nema veze sa tlakom vode na pipama,jedino kada je tlak u sistemu premali bojler se neče upalit mora biti između 1-1,5 kada je bojler hladan.
dali u tim računima piše da je čišćen sanitarni kotlić(izmjenjivač)

dexdu
03.11.2010., 09:24
WCV modeli su poznati da dosta reduciraju pritisak, ali ne baš toliko kako si opisao :flop:

Na vodenom šalteru (ulaz hladne vode) postoji plastični filter (izbaci ga van)
Treba i tako skinuti vodeni šalter, na izlazu vodenog šaltera (cijev podebljana sa desne strane) to podebljanje služi za smještaj plastičnog prigušnika koji je najvjerojatnije zaštopan (njega samo dobro očistiti i vratiti)
Ako je sve to u redu dolazimo do zaštopanog izmjenjivača :mig:
I napokon do samih cijevi u zidu :flop:

Moj sistem je sljedeći:

Skinem vodeni šalter, obavim sve radove na vodenom šalteru.
Na cijevi koje izlaze iz zida zašarafim crijevo od vešmašine (tako napravim jedan bajpas između dolaza hladne vode i odlaza cijevi koje vode prema pipama) i onda pustim vodu.
Ako na pipi (gdje se pušta topla voda) pritisak je dobar, automatski sam eliminirao zaštopane cijevi u zidu i prelazim na zaštopani izmjenjivač u bojleru

Malo je muke ali drugog načina neznam da bih napravio točnu diagnostiku :top:

tonchi0807
04.11.2010., 09:39
Termostat je na 5, znači voda se grije do nekih 50 stupnjeva znači nije prevruća, dosta brzo on zagrije vodu ali je slab pritisak pri izlazu iz pipe, pipu sam skidao 2 puta i sa njom je sve u redu, također i sa pipom u kuhinji je sve u redu. Serviser kad je gledao bojler napomenuo mi je da ako pritisak bude ispod 1 bar da ću imati problema sa sanitarnom vodom, daj bože da je to razlog, ali nekako sumnjam da to ima veze sa time, no možda je i to moguće jer su problemi počeli nakon što sam odzračio sistem, no kao šta si rekao sačekat ću da se javi neko stručniji pa da vidimo dal ima neki savjet za mene.

pozdrav

postoji filter na ulazu hladne vode u bojler možda ga treba očistiti.

tlak vode u sistemu nema veze sa tlakom vode na pipama,jedino kada je tlak u sistemu premali bojler se neče upalit mora biti između 1-1,5 kada je bojler hladan.
dali u tim računima piše da je čišćen sanitarni kotlić(izmjenjivač)[/QUOTE]

piše na računu "kompletan servis bojlera", pokušat ću sa filterom i stvarima koje stre naveli. Žao mi je jedino šta na netu nemogu naći nikakav manual za bojler

tonchi0807
04.11.2010., 09:42
WCV modeli su poznati da dosta reduciraju pritisak, ali ne baš toliko kako si opisao :flop:

Na vodenom šalteru (ulaz hladne vode) postoji plastični filter (izbaci ga van)
Treba i tako skinuti vodeni šalter, na izlazu vodenog šaltera (cijev podebljana sa desne strane) to podebljanje služi za smještaj plastičnog prigušnika koji je najvjerojatnije zaštopan (njega samo dobro očistiti i vratiti)
Ako je sve to u redu dolazimo do zaštopanog izmjenjivača :mig:
I napokon do samih cijevi u zidu :flop:

Moj sistem je sljedeći:

Skinem vodeni šalter, obavim sve radove na vodenom šalteru.
Na cijevi koje izlaze iz zida zašarafim crijevo od vešmašine (tako napravim jedan bajpas između dolaza hladne vode i odlaza cijevi koje vode prema pipama) i onda pustim vodu.
Ako na pipi (gdje se pušta topla voda) pritisak je dobar, automatski sam eliminirao zaštopane cijevi u zidu i prelazim na zaštopani izmjenjivač u bojleru

Malo je muke ali drugog načina neznam da bih napravio točnu diagnostiku :top:

hvala na odgovoru, pokušat ću nešto od ovoga provest pa ću javit rezultat, e da mi je dati neki service manual za bojler :)

Timor
05.11.2010., 17:32
Podrav ekipi, vidim da ste se fino raspričali ("samo" 39 stranica) :D Dakle, trebao bih samo savjet ili dva -

1.)Možete li preporučiti dobrog (ovlaštenog) servisera u (a gdje drugdje) - Dubravi i
2.) Budući da se radi o bojleru starom 9 godina koji nikad nije bio pregledan (znam, znam, koji mi je k**** bio, zašto se igram sa takvim stvarima, pa jesam li normalan itd...vjerujte, trta mi je čim pomislim na to), zanima me mogu li računati na trošak manji od 1000 kn (ako se uzme u obzir da su svi dijelovi ispravni, i da samo treba očistiti bojler, odzračiti cijevi itd.)

Svaka informacija/savjet ovdje ili na PMu su veoma dobrodošli.

Potpis - superšvorc student :zubo:

kajperinja
05.11.2010., 17:40
1.)Možete li preporučiti dobrog (ovlaštenog) servisera u (a gdje drugdje) - Dubravi i
Ako si pazljivo citao...vidio bi da je vec bilo preporuka...iako...nije bitno gdje je servis, bitno je da je dobar. Svi oni (kolio znam) rade cijeli grad...ako nadjes bas u Dubravi, super, zasto ne...ali nemoj se time ogranicavati, ako dobijes preporuku za nekog drugog koji je mozda dalje.

2.) Budući da se radi o bojleru starom 9 godina koji nikad nije bio pregledan (znam, znam, koji mi je k**** bio, zašto se igram sa takvim stvarima, pa jesam li normalan itd...vjerujte, trta mi je čim pomislim na to), zanima me mogu li računati na trošak manji od 1000 kn (ako se uzme u obzir da su svi dijelovi ispravni, i da samo treba očistiti bojler, odzračiti cijevi itd.)
Ako nije nista pokvareno, ako bojler radi....i ako govoris o kombi bojleru - servis kosta 550-600kn.

dexdu
05.11.2010., 19:37
Ako si pazljivo citao...vidio bi da je vec bilo preporuka...iako...nije bitno gdje je servis, bitno je da je dobar. Svi oni (kolio znam) rade cijeli grad...ako nadjes bas u Dubravi, super, zasto ne...ali nemoj se time ogranicavati, ako dobijes preporuku za nekog drugog koji je mozda dalje.


Ako nije nista pokvareno, ako bojler radi....i ako govoris o kombi bojleru - servis kosta 550-600kn.

Možda i jeftinije samo reci da nije servisiran recimo 3 god. :top:
Sve ostalo je stvar dogovora :top:
Sve ostalo ti je rekla Kajperinja a meni ostane samo :kava:

kajperinja
06.11.2010., 09:08
Nista se ne pise, pa da se malo vratimo u natrag.:mig:
...jer neki uslijed nedostaka vremena, sto razumijem, odgovaraju samo na zadnje napisano.(dexdu :nono:)
Mislim da zbilja mjere povrat dimnih plinova i stvaranje CO (monoksid), ali to odrade toliko brzo da nema sanse da se nedozvoljena koncentracija CO stigla napraviti...kao sto bi se mogla uz zatvorena vrata i zatvoreni prozor.
nisam mislio na co2 nego na zemni plin :top:
Dimnjačar mjeri co2, gradska plinara zemni plin a ja i jedno i drugo :top:
...A CO? Pa to je najbitnije, ako nije fasadni bojler.
Mislio si na pustanje plina u cijevima? (to bas i nije CO2, nego najvise CH4, metan, tako pise..) Pa to se u stvari osjeti, namirisi se. Bed je ako pusta pa bas uletis i upalis svjetlo, ali u biti osjeti se odmah...ako imas nos.Zasto bi mjerio CO2? Vjerujem da se mjeri CO koji je toksican.
Koji aparatic imas za CO2, moze neki link?
Ajde to malo pojasni...koliko ja znam dimnjacari mjere CO, a ne CO2, a isto bi trebali raditi i serviseri kod bojera na dimnjak.
Zar ti ne mjeris CO?

kajperinja
06.11.2010., 09:13
a ništa idući put kad ću kupovat bojler - valiant!! :)

Taj neces nigdje naci. :D
zaaakaj? :ne zna:
Previdjela sam ovo...evo odgovora:
Jer ne postoji valiant. Nego samo Vaillant.:p

nike321
07.11.2010., 10:38
Previdjela sam ovo...evo odgovora:
Jer ne postoji valiant. Nego samo Vaillant.:p

Ona bi princa Valianta!:D Zar sve žene ne žele prinčeve na bijelom konju?:mig:

.ivana.7
07.11.2010., 11:29
Pozdrav,
trebala bih pomoć... naime jučer navečer kada sam upalila grijanje sve je normalno radilo i nakon nekih pola sata-sat su se radjatori počeli hladit, tople vode je bilo kao i obično, i onda sam vidjela da su mi oni bari (pritisak ili što je to već :D) skroz pali! I sada mi na onom prozorčiću stalno treperi 0.5bar! Šta da radim?? help:s

nike321
07.11.2010., 11:39
Pozdrav,
trebala bih pomoć... naime jučer navečer kada sam upalila grijanje sve je normalno radilo i nakon nekih pola sata-sat su se radjatori počeli hladit, tople vode je bilo kao i obično, i onda sam vidjela da su mi oni bari (pritisak ili što je to već :D) skroz pali! I sada mi na onom prozorčiću stalno treperi 0.5bar! Šta da radim?? help:s

Prvo, ugasi grijanje, dolij vode da tlak naraste na barem 1,5 bar i ponovo upali!
Onda, opiši malo detaljnije (onako ženski) sistem, šta je bilo prije i šta je sad.

.ivana.7
07.11.2010., 11:56
Prvo, ugasi grijanje, dolij vode da tlak naraste na barem 1,5 bar i ponovo upali!
Onda, opiši malo detaljnije (onako ženski) sistem, šta je bilo prije i šta je sad.

grijanje nisam palila od jučer navečer... hmm, gdje se ulijeva voda :confused: :)

nike321
07.11.2010., 11:58
grijanje nisam palila od jučer navečer... hmm, gdje se ulijeva voda :confused: :)
Na slavinu za punjenje/pažnjenje!
Ako ne znaš što je to, treba ti muška ruka koja se razumije u to!
P.S. Jeli grijanje etažno (individualno za tvoj stan) ili si priključena na toplanu?

.ivana.7
07.11.2010., 12:08
etažno je grijanje... ništa onda ću se strpit da mi dođe muška ruka, sva sreća pa nije hladno :)
znači nije neki veliki problem, može pričekati do sutra?

bond007
07.11.2010., 18:23
Evo moja iskustva sa servisom.
Iako sam bila pesimistična u vezi toga, sve je super prošlo.
Čovjek došao u dogovoreno vrijeme, sve očistio, naštelao, i sve radi.
Dalje ga preporučujem svakome.

mbukal3
08.11.2010., 06:07
Evo moja iskustva sa servisom.
Iako sam bila pesimistična u vezi toga, sve je super prošlo.
Čovjek došao u dogovoreno vrijeme, sve očistio, naštelao, i sve radi.
Dalje ga preporučujem svakome.

pozdrav

ajde svaka čast da je neko napisao i pozitivno mšljenje o serviseru ma ko da bio.svi kude niko ne hvali:top:

kajperinja
08.11.2010., 08:29
etažno je grijanje... ništa onda ću se strpit da mi dođe muška ruka, sva sreća pa nije hladno :)
znači nije neki veliki problem, može pričekati do sutra?
Naravno da moze pricekati...nista se nece desiti osim sto si bez grijanja...ali je li veliki ili mali problem u pitanu, to ces tek vidjeti. Kad se napuni voda, bojler ce nejvjerojatnije opet raditi bez problema. Ali, trebalo bi malo gledati desava li se sto (opet) s tlakom, jer ...ako tlak ponovo padne, onda znaci da sistem negdje pusta, tj. da negdje curi/kapa/slini voda. To moze biti u bojleru, na spojevima cijevi, na radijatorima...ali i u zidu ako ima cijevi u zidu...to je onda prilicno nezgodno.
Uglavnom, nakon sto ga napunite gledaj pada li tlak...

Timor
08.11.2010., 09:59
Ok, mali update (oprostite što vam ovako upadam u razgovor) - svih 39 stranica još nisam pročitao, ali marljivo nastavljam dalje u potrazi za majstorom. Probao sam i Google, ali mi je izbacio oko 100 servisera, pa sad dok ih sve provjerim, googlam dalje...bit će posla :D Stvar je u tome da mi bojler zadaje glavobolje jer ne mogu istodobno imati grijanje i toplu vodu. Ako imam upaljeno grijanje, moram isključiti bojler i opet ga upaliti kako bi mi povukao toplu vodu u pipe. Kad opet upalim grijanje, čujem zvuk u njemu kao da povlači vodu u drugi dio sistema (grijanje), i tople vode opet nema. Jupi. Bio mi je jednom i ovlašteni serviser (ali nevezano uz bojler) koji mi je trebao zamijeniti običnu pipu u kupaoni i to mi naplatiti 1000 kn. Da, 1000 kn za jednu pipu. Srećom, to sam uspio i sam nekako riješiti. Sve me strah koliko bi mi zaračunao za servis bojlera. Pa baš i zato ova moja opsežna potraga za majstorom koji me ne bi bacio na koljena. Financijski, naravno :lol:

Potraga se nastavlja.

.ivana.7
08.11.2010., 10:08
Naravno da moze pricekati...nista se nece desiti osim sto si bez grijanja...ali je li veliki ili mali problem u pitanu, to ces tek vidjeti. Kad se napuni voda, bojler ce nejvjerojatnije opet raditi bez problema. Ali, trebalo bi malo gledati desava li se sto (opet) s tlakom, jer ...ako tlak ponovo padne, onda znaci da sistem negdje pusta, tj. da negdje curi/kapa/slini voda. To moze biti u bojleru, na spojevima cijevi, na radijatorima...ali i u zidu ako ima cijevi u zidu...to je onda prilicno nezgodno.
Uglavnom, nakon sto ga napunite gledaj pada li tlak...

OK, hvala puno!! :top:

kajperinja
08.11.2010., 10:36
Ok, mali update (oprostite što vam ovako upadam u razgovor) - svih 39 stranica još nisam pročitao, ali marljivo nastavljam dalje u potrazi za majstorom. Probao sam i Google, ali mi je izbacio oko 100 servisera, pa sad dok ih sve provjerim, googlam dalje...bit će posla
http://tinyurl.com/35c2g7y
Bio mi je jednom i ovlašteni serviser (ali nevezano uz bojler) koji mi je trebao zamijeniti običnu pipu u kupaoni i to mi naplatiti 1000 kn. Da, 1000 kn za jednu pipu.
Da nisi ti ipak nesto pobrkao? Zasto bi ti ovlasteni Vaillant serviser uopce mijenjao pipu, kako si do njega dosao? Pa to i nije njegov posao.
Osim toga, pitanje je koliko to vrijedi pipa. Ako kosta 800kn onda je i cijena u redu...
Sve me strah koliko bi mi zaračunao za servis bojlera. Pa baš i zato ova moja opsežna potraga za majstorom koji me ne bi bacio na koljena. Financijski, naravno.
Potraga se nastavlja.
Ovlasteni servisi imaju podjednake cijene, za kombi bojler to je nekih 550-600kn.

kajperinja
11.11.2010., 12:00
Evo...ako nekome zatreba:
http://www.vaillant.hr/O_nama/Novosti/article/Dezurni_servisi.html

A da ne bi bilo dosadno (neda meni vrag mira :D ) ponavljam post na koji nisam dobila odgovor od dexdua. :mig:


...jer neki uslijed nedostaka vremena, sto razumijem, odgovaraju samo na zadnje napisano.(dexdu :nono:)

Mislim da zbilja mjere povrat dimnih plinova i stvaranje CO (monoksid), ali to odrade toliko brzo da nema sanse da se nedozvoljena koncentracija CO stigla napraviti...kao sto bi se mogla uz zatvorena vrata i zatvoreni prozor.

nisam mislio na co2 nego na zemni plin :top:
Dimnjačar mjeri co2, gradska plinara zemni plin a ja i jedno i drugo :top:

...A CO? Pa to je najbitnije, ako nije fasadni bojler.

Mislio si na pustanje plina u cijevima? (to bas i nije CO2, nego najvise CH4, metan, tako pise..) Pa to se u stvari osjeti, namirisi se. Bed je ako pusta pa bas uletis i upalis svjetlo, ali u biti osjeti se odmah...ako imas nos.

Ajde to malo pojasni...koliko ja znam dimnjacari mjere CO, a ne CO2, a isto bi trebali raditi i serviseri kod bojera na dimnjak.
Zar ti ne mjeris CO?

dexdu
11.11.2010., 21:33
Evo Kajperinja mog odgovora na tvoj post:

Uslijed nedostatka vremena odgovaram samo na pitanja koja bi mogla biti od pomoći forumašima a to i jeste bit svega ovoga zar ne? :top:


Mjerenja co ili co2 može se mjeriti koncentracijom u prostoru (što iziskuje više vremena) a može se i mjeriti na samoj dimnjači što je najsigurnije i najbrže
u svakom slučaju rezultati bi morali biti 0 koncentracije znači nema nikakve tolerancije :mig:

postoji i način mjerenja u prostoriji i dimnjači na način da se analiziraju svi plinovi uklj. i kisik, ali to iziskuje puno vremena i skupu aparaturu (20TK) i takav podatak se može isprintati na comp. ali to se upotrebljava samo u slučajevima nekog sudskog spora i sl.
Takva mjerenja če biti obavezna kod podešavanja plamenika na kondenzacijskim uređajima, ali to kada uđemo u EU :lol:

Zašto misliš da je co najbitniji za mjerenje:confused:
Svaki plin nosi sa sobom opasnost za korisnika, zato treba izmjeriti sve ili se ne upuštati u poslove servisera :mig:
Recimo da pušta plin a korisnik je prehlađen i ne osjeti miris i upali prekidač za svjetlo :eek:

Evo ja mislim da sam ovime odgovorio na sva tvoja pitanja :top:

klinci4
12.11.2010., 09:10
Pozdrav majstorima i ostalim fušerima hahahaaaa šala mala (nemojte se ljutiti):)
pročitao sam ovu temu ne cijelu jer je prevelika u traženju mog problema ali nisam naletio na slično naime imam problem oko povećane potrošnje plina sa kombi bojlerom fasadnim 24kw ne znam točno koji je model i nema predkomoru za toplu vodu.
Dešava mi se sljedeće da u evo 12 dana grijanja u ovom mjesecu ja sam potrošio 200 kubika plina na grijanje i toplu vodu a u prošlom mjesecu sam imao 260 potrošenih kubika. Proljetos mi je rađen veliki servis a unazad par godina koliko ga imam nikad nisam imao tolike velike potrošnje u ovo doba godine. Za prošli mjesec plina sam dobio 750 kn a 850 kn sam imao prošle godine u najhladnijem mjesecu malo mi je to nerealno. Ja jesam radio neke preinake na sistemu grijanja tj dodao sam 2 radijatora u dvije dodatne sobe koje sad grijem i spojio sam toplu vodu u kuhinju u kojoj je prije nije bilo i bio sam spreman na povećanu potrošnju spram prije ali ne u tolikom. Ta dva radijatora su ona komadna 1800x600 i 800x600 na njima su termoglave koje su naštimane na malo manje od 4 i spojeni su bakrenim cijevima.Ne znam šta više da navedem. Molio bi stvarno pomoć jer ako je ovako sada u zimi neće biti ispod 1500 kn što mi je jako puno

kajperinja
12.11.2010., 09:29
Evo Kajperinja mog odgovora na tvoj post:
Uslijed nedostatka vremena odgovaram samo na pitanja koja bi mogla biti od pomoći forumašima a to i jeste bit svega ovoga zar ne? :top:
Znam, znam...nemas vremena, razumijem to... Mislim da i tema i trovanju nije nesto sto nije od koristi za forumase, da znaju sto im se moze dogoditi i kako da to sprijece.:mig:
Evo ja mislim da sam ovime odgovorio na sva tvoja pitanja
Iskreno receno bas i nisi. :( Idemo dalje.:)
Mjerenja co ili co2 može se mjeriti koncentracijom u prostoru (što iziskuje više vremena) a može se i mjeriti na samoj dimnjači što je najsigurnije i najbrže u svakom slučaju rezultati bi morali biti 0 koncentracije znači nema nikakve tolerancije :mig:
Prvo - ti si napisao da dimnjacari mjere CO2, a da ti mjeris i CO2 i zemni plin - ti uopce nisi spomenuo CO
Drugo - sto je to dimnjaca?
Trece - nije mi jasno kako to mislis koncentracija 0 :confused: Pa biljke proizvode (nocu) ugljicni dioksid i koncentracija u zraku sigurno nije bas 0...
postoji i način mjerenja u prostoriji i dimnjači na način da se analiziraju svi plinovi uklj. i kisik, ali to iziskuje puno vremena i skupu aparaturu (20TK) i takav podatak se može isprintati na comp. ali to se upotrebljava samo u slučajevima nekog sudskog spora i sl.
Takva mjerenja če biti obavezna kod podešavanja plamenika na kondenzacijskim uređajima, ali to kada uđemo u EU :lol:
Pa zar nisu i sada obavezna kod podesavanja kondenzacijskih bojlera?
Ali...kakve to ima veze s ovim mjerenjem o kojem pricamo? Govorimo o bojlerima na dimnjak, a ne o podesavanju fasadnih bojlera.
Zašto misliš da je co najbitniji za mjerenje:confused:
Pa zato jer je vrlo toksican, u vrlo malim kolicinam je otrovan, dok CO2 nije otrovan plin.
Kod nepotpunog izgaranja (kod atmo bojlera, bez dovoljno kisika) stvara se vrlo otrovan plin CO - koji nema mirisa i koji vrlo brzo djeluje, pri vrlo malim koncentracijama...zato i treba o tome govoriti, napominjati da bojlere treba cistiti, osigurati dovod kisika (rupe na vratima/zidu, otvorena vrata/prozor) ... ne koristiti nape i ventilatore zajedno s bojlerom...
Malo sam googlala pa izvukla nesto o tome (kopirat cu ispod) vrlo mala koncentracija CO je pogubna i najcesca trovanja i smrti vezanih uz nepravilno montirane ili neodrzavane bojlere je upravo zbog CO. Nesrece vezane uz CO2 su redom one koje se desavaju u podrumima (jer je tezi od zraka) prilikom vrenja vina kada se stvaraju velike kolicine CO2 koji onda istisne kisik iz prostorije i osoba se onesvjesti i ugusi zbog nedostatka kisika.
Koncentracija CO od 0,1% trenutacno izaziva simptome trovanja, dok koncentracija CO2 tek kod 3 – 10% izaziva simptome gušenja, a kod 25 – 30% uzrokuje smrt.
Svaki plin nosi sa sobom opasnost za korisnika, zato treba izmjeriti sve ili se ne upuštati u poslove servisera :mig: Recimo da pušta plin a korisnik je prehlađen i ne osjeti miris i upali prekidač za svjetlo :eek:
U redu, svaki plin nosi svoje opasnosti...ali stvar je u tome da ti uopce nisi naveo CO kao nesto sto mjeris, vec samo CO2 i zemni plin, a najveca opasnost prijeti bas od njega. Desavaju se i druge nesrece, ali CO se ne osjeca, a najotrovniji je.
U zraku koji udisemo ima 0,03% CO2 odnosno 300ppm - dok koncentracija CO od 0,04% odnosno 400ppm moze biti smtronosna.

Nisi odgovorio na pitanje koji strojcek koristis za mjerenje CO2...nabaci neki link, slicicu.
(Btw, iako si ti rekao da dimnjacari mjere CO2, ja sam vidjela da imaju onaj koji mjeri CO, a ne CO2)

Sto sam nasla na googlu o tome, C/P:

Prirodni plin je plinska smjesa različitih ugljikovodika od kojih je najveći udio metana CH4 (95-98 %), U manjim količinama (0,5-1,5 %)
prisutni su ostali ugljikovodici (etan, propan, butan i primjese težih ugljikovodika), te ugljični dioksid CO2 (0,1-2,0 %) i dušik N2 (1,0-2,0 %), a moguća je i pojava helija,sumporovodika, argona, vodika, živinih i drugih para.

Potpuno gorenje:
- odvija se uz dovoljnu količinu zraka (kisika) i nema pojave dima. Dobiveni plinovi i produkti gorenja i kruti ostatak nisu više zapaljivi. Osnovni sastav plinovitih produkata su vodena para i ugljikov dioksid (CO2).

Bitnije značajke važnijih plinovitih produkata gorenja su:

Ugljikov dioksid (CO2):
nezapaljiv plin bez boje i mirisa, teži je od zraka. U koncentracijama od 3 – 10% pojavljuju se simptomi gušenja, a kod 25 – 30% uzrokuje smrt

ugljicni monoksid (CO)
Ugljikov monoksid (CO) – zapaljivi plin bez boje i mirisa, gustoće kao zrak. Jako je otrovan jer se veže na hemoglobin u krvi čime spriječava prijenos kisika (često zvan \"tihi ubojica\").

koncentracija CO (%) simptomi
-0,04 % -glavobolja
-0,04-0,064 % -umor i nesvjestica
-0,1 % -trenutačno izaziva simptome trovanja
-0,2 % -smrt u roku od 2 sata


Posljedice djelovanja ugljičnog monoksida na organizam ovise o njegovoj koncentraciji u zraku i o duljini izloženosti: koncentracija od samo 0,04% (400 ppm - parts per million ili broj čestica na milijun čestica je učestala mjera za izražavanje koncentracije plinova) može biti smrtonosna ako izloženost traje dovoljno dugo. Smatra se da čak i stotinu puta manja koncentracija pri izloženosti tijekom punog radnog vremena može biti uzrokom glavobolje.

Pri koncentracijama iznad 1% (10 000 ppm), ugljični monoksid onesvještava svoju žrtvu već nakon nekoliko udaha, a smrt nastupa već za nekoliko minuta. Kod takvih koncentracija smrt nastupa toliko brzo i bezbolno - praktički neprimjetno

KONCENTRACIJE CO-a
•Toksična granica udisanja je koncentracija od 0.02% - 0.05% CO-a u zraku.
•Smrt nakon višesatnog udisanja je koncentracija od 0.1% CO-a u zraku.
•Smrt nakon sat vremena udisanja je koncentracija od 0.2% CO-a u zraku.
•Smrt nakon 15 minuta udisanja je koncentracija od 0.6% CO-a u zraku.

dexdu
12.11.2010., 16:29
Iskreno rečeno kajperinja je da nisam pročitao tvoj post ni do polovine :(

Tvoj post je duuuuuuuuuuuuuuuuugačak, a moje vrijeme kratko :mig:

Ja bih rado sa tobom razglabao, ali zbilja sam u gužvi i još me čeka jaaaaako puno obaveza

kajperinja
12.11.2010., 16:59
Ja bih rado sa tobom razglabao, ali zbilja sam u gužvi i još me čeka jaaaaako puno obaveza
To je :top: ...da se ima posla. :)
Ali...hm...sad mi ovo vec lici na izmotavanje...kao da nemas odgovor, pa si zbrisao bez rijeci.
Mogao si slobodno preskociti citate koje sam skinula s interneta i odgovoriti na ono sto sam pitala.

Evo, skracena verzija, samo za tebe::mig:
1. Zasto si napisao da mjeris CO2, koji nije otrovan (i koji je opasan tek u koncentraciji kod 3 – 10% kad izaziva simptome gušenja, dok tek kod 25 – 30% uzrokuje smrt) i zemni plin, a nisi spomenuo CO koji je vrlo otrovan? (kod 0,1%trenutacno izaziva simptome trovanja, a kod 0,2 % -smrt u roku od 2 sata)

2. Koji tocno aparat ti koristis za mjerenje CO2
(iako si napisao da dimnjacari mjere CO2, ja sam vidjela da dimnjacar upotrebljava onaj koji je za mjerenje CO)

3. zasto koncentracija CO2 mora biti cista 0 kada i u zraku oko nas ima CO2?
(U zraku koji udisemo ima 0,03% CO2 odnosno 300ppm - dok koncentracija CO od 0,04% odnosno 400ppm moze biti smrtonosna)

Ako nemas vremena, slobodno navrati kada ces imati, ja cekam :ceka: :D )

Sve ostalo sto je bio napisano je tek informacije radi, za svakog koga zanima.

klinci4
12.11.2010., 22:59
jel može netko meni pomoći na gore pitanje, stvrno je začuđujuće da imam potrošnje plina u ovih 12 dana 210 kubika sada
da li mogu biti dizne ili neki kvar da mi stvara velike gubitke. bojler je star 7 godina i ako mu je vrijeme zamjene ili nešto drugo da znam na čemu sam

mbukal3
13.11.2010., 07:07
jel može netko meni pomoći na gore pitanje, stvrno je začuđujuće da imam potrošnje plina u ovih 12 dana 210 kubika sada
da li mogu biti dizne ili neki kvar da mi stvara velike gubitke. bojler je star 7 godina i ako mu je vrijeme zamjene ili nešto drugo da znam na čemu sam

pozdrav

niste napisali koliko kvadrata grijete sa tim 24 kw bojlerom.
postoji mogučnost da nije dobro podešen bojler,ako je kvadratura velika a serviser je smanjio snagu bojlera (razlika prije i poslje dodavanja radijatora)bojler mora duže raditi da bi zagrijao prostor i pri tome se povečava potrošnja plina.znači nije dobro da je bojler prejak za određenu kvadraturu ali ni preslab,u oba se slučaja pojavljuje povečana potrošnja

mbukal3
13.11.2010., 07:22
3. zasto koncentracija CO2 mora biti cista 0 kada i u zraku oko nas ima CO2?
(U zraku koji udisemo ima 0,03% CO2 odnosno 300ppm - dok koncentracija CO od 0,04% odnosno 400ppm moze biti smrtonosna)

pozdrav

serviseri kažu da treba biti 0 zbog toga što su analizatori baždareni na taj način da mora biti nula kod mjerenja,znači da je onaj dozvoljeni dio kompeziran zbog lakšeg snalaženja i tumačenja mjerenja.a večina aparata za mjerenje koncentracije plinova pokazuje povečanu koncetraciju o kojem se god plinu radi.postoje mali aparati koji mjere zasičenost plinovima i to je ono što večina servisera ima sa sobom na servisu(bar se nadam) dok za naalizu dimnih plinova aparat je nešo veči(nije pogodan za nošenje na servis a i nepotreban je ako nije potrebna analiza dimnih plinova)naravno i preskup da bi svaki serviser imao sa sobom.obično se koriste kod puštanja u rad i kontrole kondenzaciskih uređaj.(dobro dođu i za podešavanje uljnih plamenika)

klinci4
13.11.2010., 08:05
pozdrav

niste napisali koliko kvadrata grijete sa tim 24 kw bojlerom.
postoji mogučnost da nije dobro podešen bojler,ako je kvadratura velika a serviser je smanjio snagu bojlera (razlika prije i poslje dodavanja radijatora)bojler mora duže raditi da bi zagrijao prostor i pri tome se povečava potrošnja plina.znači nije dobro da je bojler prejak za određenu kvadraturu ali ni preslab,u oba se slučaja pojavljuje povečana potrošnja

Ej hvala na odgovoru:)
sada se grije blizu 100 kvadrati i sve je na istoj etaži, glavni termostat stoji gdje je i prije stajao a na novim radijatorima su termo glave koje stoje između 3 i 4.
Do ove godine se grijalo 60 kvadrati, da li ja mogu što sam podesiti ili baš da dođe serviser

kajperinja
13.11.2010., 09:56
postoje mali aparati koji mjere zasičenost plinovima i to je ono što večina servisera ima sa sobom na servisu(bar se nadam)
Sto imas ti? Mjeris li i ti CO2 (osim zemnog plina) kao i dexdu (cime?) ili mjeris CO?
dok za naalizu dimnih plinova aparat je nešo veči(nije pogodan za nošenje na servis
Pa nisu svi bas tako veliki...ali ..da, ne govorimo o tome, nego bas o mjerenju zasicenosti. Ono sto mene muci je to sto nije spomenuo mjerenje zasicenosti CO, a koliko cujem i citam upravo je taj plin najcesci uzrok nesreca tj. trovanja kad govorimo o atmo bojlerima, dok su gusenja s CO2 (zbog nedostatka kisika) uglavnom povezana s fermentacijom mosta i nakupljanjem CO2 u podrumu.
Samo curenje plina ne treba posebno naglasavati, naravno da je opasno.
a i nepotreban je ako nije potrebna analiza dimnih plinova)naravno i preskup da bi svaki serviser imao sa sobom.obično se koriste kod puštanja u rad i kontrole kondenzaciskih uređaj.(dobro dođu i za podešavanje uljnih plamenika)
Mda...mjerenje CO2 kod podesavanja kondenzacijskih bojlera (koji aparat imas za to?) je ipak nesto drugo...ne radi se o koncentraciji u prostoru o kojoj je momentalno rijec.
Mislim (tj. ne da mislim nego znam, jer su imali u ruci aparat za mjerenje CO) da je koncentracija CO jako vazna i da ju mjere i dimnjacari, (iako, lose tj. pre brzo i u nestvarnim uvjetima) ...iako je dexdu rekao da oni mjere CO2. Valjda onda mjere i jedno i drugo.
Na pitanja o aparatima, moze na PM (ako ces htjeti odgovoriti) da ne bi ispalo da reklamiras.

dexdu
13.11.2010., 18:53
jel može netko meni pomoći na gore pitanje, stvrno je začuđujuće da imam potrošnje plina u ovih 12 dana 210 kubika sada
da li mogu biti dizne ili neki kvar da mi stvara velike gubitke. bojler je star 7 godina i ako mu je vrijeme zamjene ili nešto drugo da znam na čemu sam

U ventilatoru nakon pititove cijevi nalazi se prigušnik (kao konjičak u obliku slova u)
Ako nemaš prigušnika (što je često) onda je i iskoristivost puno manja i upravo se dešava da je velika potrošnja plina, jer ventilator praši punom snagom u dimnjaču i temperatura ispušnih plinova zna biti dosta vruča :mig:

mbukal3
13.11.2010., 19:21
Ej hvala na odgovoru:)
sada se grije blizu 100 kvadrati i sve je na istoj etaži, glavni termostat stoji gdje je i prije stajao a na novim radijatorima su termo glave koje stoje između 3 i 4.
Do ove godine se grijalo 60 kvadrati, da li ja mogu što sam podesiti ili baš da dođe serviser

pozdrav
pa mislim da bi bilo dobro da dođe serviser jer je potrebna u cijev ili digitalni manometar za podešavanje plina i snage bojlera

klinci4
13.11.2010., 23:51
e puno vam hvala na odgovorima
ova potrošnja bi me ubila preko zime
da napomenem majstoru šta da gleda ili će on to sigurno znati

mbukal3
14.11.2010., 09:16
e puno vam hvala na odgovorima
ova potrošnja bi me ubila preko zime
da napomenem majstoru šta da gleda ili će on to sigurno znati

pozdrav
vjerujem da zna(pa serviser je)

kajperinja
16.11.2010., 14:39
Na podforumu "stanovanje", tema "vaillant termostati"...covjek pise kako je nazadovoljan calorMaticom, jer se stalno pali-gasi.
Zanima me u cemu bi mogao biti problem. Dobro je da je termostat osjetljiv, ali da je preosjetljiv pa se svaki 2min pali i gasi to opet ne valja. A kaze da je sve dobro podeseno.
Je li moguce da je do bojlera... temperature vode koja je podesena na njemu, ili se mozda moze ponovno paljenje plamenika, nakon sto je radio neko vrijeme prolongirati na neko vrijeme?

mbukal3
16.11.2010., 18:23
Na podforumu "stanovanje", tema "vaillant termostati"...covjek pise kako je nazadovoljan calorMaticom, jer se stalno pali-gasi.
Zanima me u cemu bi mogao biti problem. Dobro je da je termostat osjetljiv, ali da je preosjetljiv pa se svaki 2min pali i gasi to opet ne valja. A kaze da je sve dobro podeseno.
Je li moguce da je do bojlera... temperature vode koja je podesena na njemu, ili se mozda moze ponovno paljenje plamenika, nakon sto je radio neko vrijeme prolongirati na neko vrijeme?

pozdrav

postoji mogučnost da je čovjek sam poremetio parametre termostata ako je ulazio u postavke,i naravno mogučnost da je dosta radijatora zatvoreno a na termostatu traži određenu temperatur koju nemože postiči nego bojler stalno održava temperatur polaznog voda

dexdu
16.11.2010., 20:45
pozdrav

postoji mogučnost da je čovjek sam poremetio parametre termostata ako je ulazio u postavke,i naravno mogučnost da je dosta radijatora zatvoreno a na termostatu traži određenu temperatur koju nemože postiči nego bojler stalno održava temperatur polaznog voda

To je najvjerojatnije, ali postoji mod se zove blokada plamenika - može se podesiti po želji u postavkama na bojleru a kod novih VUW može se podesiti i paljenje bojlera prema temperaturi povratnog voda :top:

kajperinja
16.11.2010., 21:15
To je najvjerojatnije, ali postoji mod se zove blokada plamenika - može se podesiti po želji u postavkama na bojleru a kod novih VUW može se podesiti i paljenje bojlera prema temperaturi povratnog voda :top:
To je ono sto sam ja mislila...nesto takvog sam bila procitala, ako se (iako ne znam zasto) termostat zbog svoje osjetljivosti pre cesto pali ...to bi bilo rjesenje. Bolje nego da termostat baci i kupi najobicniji kao sto je naumio....to bi ipak trebao biti dobar termostat.
Ovo sto je mbukal napisao...ne znam...jer tip je napisao da se prostor fino zagrije prema zadanoj temperaturi, samo sto se bojler ugasi pa opet upali ...pogledajte ne stanovanje--> vaillant termostati...

miratz
20.11.2010., 13:44
Pozdrav,

podstanar sam u kući, sa sustavom za grijanje razvedenim na 2 etaže (prizemlje i prvi kat). Krenuo sam odzračavati sustav centralnog, i dok sam završio sa svim bojlerima, tlak mi je pao na nulu (sa cca 1,2).

Ovaj Vaillant bojler nema dugmić za podizanje tlaka u cijevima, star je otprilike 5 godina - i nisam u mogućnosti pogledati u manual za njega kako se vraća voda u sustav.

Ukoliko nema dugmića pretpostavljam da se voda u sustav mora vratiti putem cijevi sa gradske vodovodne mreže. Pošto to nikad nisam radio, molio bih za savjet kako dalje... ispod su slike bojlera pa ako netko može prepoznati model.

http://slike.hr/slike-male/i/imag0731_01152.jpg (http://slike.hr/slike/imag0731_01152.jpg.html)

http://slike.hr/slike-male/i/imag0732_852b2.jpg (http://slike.hr/slike/imag0732_852b2.jpg.html)

Svaki savjet dobrodošao... ako nema rješenja, imate nekog za hitne intervencije? :)

Hvala.

kajperinja
20.11.2010., 15:50
Krenuo sam odzračavati sustav centralnog, i dok sam završio sa svim bojlerima, tlak mi je pao na nulu (sa cca 1,2).Mislis, radijatorima? :D
Malo iznad ove desne bijele cijevi imas komad cijevcice s "rupom" prema dolje, u kojoj bi trebao biti seraf kojim mozes nadopuniti vodu. Treba ti serafenciger. (odvijac)
Okrenes i nadopunis, pa pritegnes.

miratz
20.11.2010., 19:13
Mislis, radijatorima? :D.
:mig: - mda!

Uglavnom, pronašao cjevčicu, gurno šarafciger i napunio radijatore... :D

Sad sve veselo cvrči... :top:

thnx care!

kajperinja
20.11.2010., 19:45
thnx care!
Nema na cemu. :)
Btw, nije "-e", nego "-ice". ;)
(pazi da dobro to pritegnes da se ne nastavi stalno puniti)

ogy1991
22.11.2010., 14:50
ekipa bok vidim da imate pun k problema sa bojlerima ovako bivsi sam majstor svi odgovori koji vas zanimaju saljite na face tihomir obajgor posalji u poruci i budem odgovorio na vasa pitanja slika vam je od zuje da ne fulate ako me trazite

ogy1991
22.11.2010., 14:55
[QUOTE=.ivana.7;29861586]Pozdrav,
trebala bih pomoć... naime jučer navečer kada sam upalila grijanje sve je normalno radilo i nakon nekih pola sata-sat su se radjatori počeli hladit, tople vode je bilo kao i obično, i onda sam vidjela da su mi oni bari (pritisak ili što je to već :D) skroz pali! I sada mi na onom prozorčiću stalno treperi 0.5bar! Šta da radim?? help:s[/Q
uzmi malo veci ravni odvijac sagni glavu ispod bojlera na pocetku sa desne strane vidjet ces zute cijevi onaj koji ti je prvi sa desne strane jedini je okrenut sa - a ostali sa I I I I 4 ventila voda i grijanje nediraj
- taj ventil koji trebas okrenut kada se napuni zatvori ti vrati kako je bio -
--------- pocetak bojlera

Adaminfo
22.11.2010., 17:01
VUW 242-5

Nakon odzračivanja sustava sve OK ali sada malo žubori u bojleru.Navodno bih trebao odzračiti pumpu,ali kako,gdje,...?

SPLIT 01
26.11.2010., 12:33
Imam Valiant plinski bojler koji cvili da poludis, nesto manje kad spustim tlak u sistemu ali ipak cvili. Kad se otvori topla voda cviljenje nestane. Koristim bojler za toplu vodu i centralno. Majstor bio par puta pumpa promjenjena i sve po starom.

Molim Vas ima li rjesenje problema te dali je to bojler ili cijevi, ventili i sl.

kale14
28.11.2010., 16:31
¸najvjerovatnije te jebe bajpas

the_ripper
28.11.2010., 16:52
Imam Valiant plinski bojler koji cvili da poludis, nesto manje kad spustim tlak u sistemu ali ipak cvili. Kad se otvori topla voda cviljenje nestane. Koristim bojler za toplu vodu i centralno. Majstor bio par puta pumpa promjenjena i sve po starom.

Molim Vas ima li rjesenje problema te dali je to bojler ili cijevi, ventili i sl.

:-) Ja sam ima slican problem. Majstor rastavio pola bojlera sali nije nasao kvar. Smanjis pritisak manje zuji, napunis full pritisak zuji za poluditi. Na kraju bila ona rebrasta cijev koja ide od bojlera prema spremniku tople vode. Pocne vibtrirati i zuji ko luda. Samo je pricvrstili vezicom za bakrenu cijev do nje i zujanje prestalo.

cd_covers
29.11.2010., 09:45
Imam jedan problem pa ako ima neki majstor da mi da savjet što napraviti.
Na dovodu hladne vode u plinski bojler imam dio (pogledaj slike na kraju posta) iz kojega mi curi voda iz dijela koji je zaokružen crvenom bojom, i to samo kad bojler radi (to se počelo prije otprilike 2 mjeseca događati).
Što uopće to je, čemu služi, zašto curi kad bojler radi i da li se može popraviti ili se kupuje novo?

Slika1 (http://picasaweb.google.com/tomislavm/Bojler_kvar#5544905330783911522)

tg034
29.11.2010., 10:23
Molim za savjet kako najbolje regulirati rad bojlera u mom slučaju
Vuw 242-5 u kombinaciji sa 10 radijatora Lipovica oko 160 članaka + Heimeier termoventili osim u kupaoni gdje se nalazi bojler tamo je obični i otvoren je do kraja.
Zasada bez termostata
Bojler je star dva mjeseca sve ostalo 30 godina do ove jeseni sam koristio Wiessmannovu peć.
Dvije etaže, pvc stolarija i demit fasada stiropor 5 cm
Prizemlje 50 m2 4 radijatora (dnevna, kuhinja, hodnik i kupaona)
Kat 65 m2 6 radijatora(4 sobe hodnik i kupaona u kojoj je bojler)
U glavnom se boravi u prizemlju a sobe na katu su za spavanje.
Dosada sam bojler pali po par sati dnevno tako da nisam imao orjentaciju o potrošnji.
Od petka 26.11. je stalno u pogonu u funkciji su radijatori u prizemlju + onaj u kupaoni na katu gdje je bojler.Temp. sam podesio na 55 C vani je od -2 do + 5.
Pritisak u bojleru sa 1.2 ide na 2.0 , pali e svakih 15 minuta 5 min plamenik, 5 min pumpa radi , 5min miruje i tako non stop jel to OK?
Temp. U dnevnoj 19 C
Potrošnja oko 15 m3 u 24 h čini mi se puno
Probao sam podići temp na 69 C i otvoriti sve radijatore i pritisak je skočio na 2.8 a potrošnja na 2m3 na sat plamenik se nije nikako gasio.
Pitanja:
To što se pali svakih 15 min jeli to uredu?
Ugradnja termostata u dnevni boravak?
Snaga bojlera dali je preslab?
Rast pritiska i potrošnje kada su svi radijatori u funkciji?

hvala

kajperinja
29.11.2010., 14:13
Kat 65 m2 6 radijatora(4 sobe hodnik i kupaona u kojoj je bojler)
U glavnom se boravi u prizemlju a sobe na katu su za spavanje.
Probao sam podići temp na 69 C i otvoriti sve radijatore i pritisak je skočio na 2.8 a potrošnja na 2m3 na sat plamenik se nije nikako gasio.
Pitanja:
To što se pali svakih 15 min jeli to uredu?
Ugradnja termostata u dnevni boravak?

Laicko misljenje :mig:
Ako nije potrebno da na katu bude toplije nego u prizemlju (pretpostavljam da nije, obzirom da je boravak dolje, a gore su spavace sobe) i da se konstantna temperatura odrzava u dnevnom boravku, mislim da ne bi bilo lose u dnevni boravak postaviti termostat. Sada se bojler pali/gasi ovisno o termostatu u bojleru, a u slucaju vanjskog termostata, palio bi se u odnosu na temperaturu u prostoriji, koja mozda ne bi toliko oscilirala, pa mozda to ne bi bilo tako cesto.
Imo, tlak od 2.8 je pre visok, a temperatura od 55° ipak malo pre niska. (iako to uveliko ovisi o vanjskim uvjetima i kvaliteti izolacije, pa... :ne zna:)

kajperinja
29.11.2010., 14:19
Imam jedan problem pa ako ima neki majstor da mi da savjet što napraviti.
Na dovodu hladne vode u plinski bojler imam dio (pogledaj slike na kraju posta) iz kojega mi curi voda iz dijela koji je zaokružen crvenom bojom, i to samo kad bojler radi (to se počelo prije otprilike 2 mjeseca događati).
Što uopće to je, čemu služi, zašto curi kad bojler radi i da li se može popraviti ili se kupuje novo?

Slika mi ne govori puno, jer nisam majstor...ali onako laicki pokusala bih pretpostaviti da se mozda radi o sigurnosnom ventilu koji propusta visak vode, ako tlak naraste. Curi onda kada bojler radi, zato jer se tada voda grije i tlak raste...pa ako naraste previse iz nekog razloga, visak ode van. Mislim da se uglavnom mijenja, ali da se u nekim slucajevima moze i procistiti...trebao bi to ipak majstor vidjeti. (pricekaj da se jave oni pravi ;) )

Adaminfo
29.11.2010., 14:22
Imam jedan problem pa ako ima neki majstor da mi da savjet što napraviti.
Na dovodu hladne vode u plinski bojler imam dio (pogledaj slike na kraju posta) iz kojega mi curi voda iz dijela koji je zaokružen crvenom bojom, i to samo kad bojler radi (to se počelo prije otprilike 2 mjeseca događati).
Što uopće to je, čemu služi, zašto curi kad bojler radi i da li se može popraviti ili se kupuje novo?

Slika1 (http://picasaweb.google.com/tomislavm/Bojler_kvar#5544905330783911522)

Pročitaj par mojih postova ovdje o istom problemu i rješenju da se ne ponavljam.

cd_covers
29.11.2010., 16:09
Pročitaj par mojih postova ovdje o istom problemu i rješenju da se ne ponavljam.

Budem, hvala!

cd_covers
29.11.2010., 16:18
Evo izvješća o mom problemu (sigurnosni ventil)

-zvao sam servisera koji mi inače održava bojler.Novi ventil za Vaillant dođe 130 kuna inače su oko 60 ali ne pašu zbog neke mašne,manđete,..tak nečega i mora se mijenjati..ALI...pretpostavio je da kapa zbog nečistoće u njemu te je probao sa ispiranjem,tj.otvaranjem i zatvaranjem ventila pokušao je nečistoću izbaciti van..I USPIO JE.

Problem riješen za 0 (nula) kuna.

Odahnuo sam.

Možeš mi objasniti kako je točno on to izveo, što se otvara i zatvara.

Adaminfo
29.11.2010., 16:41
Možeš mi objasniti kako je točno on to izveo, što se otvara i zatvara.

Taj ventil se naglo otvara i zatvara onako više puta naglo.Probaj i uz sreću ćeš uspjeti.

gnu
29.11.2010., 19:03
Imam Turbotec pro plinski bojler (star 2,5 godine) i trebam majstora da mi ga servisira a da nije za bezobrazno visokih 500 kn. Vjerojatno treba samo pročistiti. Javila mi se ona SEr poruka na diplayu. Molim ozbiljne ponude na PM.

kajperinja
29.11.2010., 19:16
Imam Turbotec pro plinski bojler (star 2,5 godine) i trebam majstora da mi ga servisira a da nije za bezobrazno visokih 500 kn. Vjerojatno treba samo pročistiti. Javila mi se ona SEr poruka na diplayu. Molim ozbiljne ponude na PM.
Poruka sama po sebi ne znaci nista, nikavu gresku...nego samo da je bojler odradio odredjeni broj sati i potreban mu je servis. Kompletan servis (s ciscenjem od kamenca) kosta u svakom ovlastenom servisu 550-600kn. To spada u ozbiljne ponude.
Ako ti je to pre bezobrazno visoka cijena nadji nekog fusera koji ce to mozda odraditi jeftinije.

cd_covers
30.11.2010., 08:43
Slika mi ne govori puno, jer nisam majstor...ali onako laicki pokusala bih pretpostaviti da se mozda radi o sigurnosnom ventilu koji propusta visak vode, ako tlak naraste. Curi onda kada bojler radi, zato jer se tada voda grije i tlak raste...pa ako naraste previse iz nekog razloga, visak ode van. Mislim da se uglavnom mijenja, ali da se u nekim slucajevima moze i procistiti...trebao bi to ipak majstor vidjeti. (pricekaj da se jave oni pravi ;) )

Ventil se nalazi na dovodu hladne vode u bojler....ne vidim logički zašto bi rad bojlera dizao tlak vode na dovodu, tlak se diže u sistemu grijanja, dovod ne bi trebao imati veze s time.
Moram pozvati izgleda nekog pravog majstora, ovaj koji je meni to sve napravio je na terenu i ne može doći sad, a ne bi htio druge zvati ako nema prave potrebe.
I dalje molim nekoga tko se razumije da mi barem objasni u čemu je problem.

don 2006
30.11.2010., 18:44
[QUOTE=.ivana.7;29861586]Pozdrav,
trebala bih pomoć... naime jučer navečer kada sam upalila grijanje sve je normalno radilo i nakon nekih pola sata-sat su se radjatori počeli hladit, tople vode je bilo kao i obično, i onda sam vidjela da su mi oni bari (pritisak ili što je to već :D) skroz pali! I sada mi na onom prozorčiću stalno treperi 0.5bar! Šta da radim?? help:s[/Q
uzmi malo veci ravni odvijac sagni glavu ispod bojlera na pocetku sa desne strane vidjet ces zute cijevi onaj koji ti je prvi sa desne strane jedini je okrenut sa - a ostali sa I I I I 4 ventila voda i grijanje nediraj
- taj ventil koji trebas okrenut kada se napuni zatvori ti vrati kako je bio -
--------- pocetak bojlera

TO JE STARI MODEL VUW-A DI MOŽEŠ SA ODVIJAČEM NA NOVOM IMA PLASTIČNA BIJELA RUČICA NA KOJOJ PIŠE CLOUSE I ONA SE OKREĆE RUKOM ZA 90 STUPNJEVA U SMIJERU KAZALJKE NA SATU.,NARAVNO AKO JU JE MONTIRO INSTALATER

don 2006
30.11.2010., 19:08
Ventil se nalazi na dovodu hladne vode u bojler....ne vidim logički zašto bi rad bojlera dizao tlak vode na dovodu, tlak se diže u sistemu grijanja, dovod ne bi trebao imati veze s time.
Moram pozvati izgleda nekog pravog majstora, ovaj koji je meni to sve napravio je na terenu i ne može doći sad, a ne bi htio druge zvati ako nema prave potrebe.
I dalje molim nekoga tko se razumije da mi barem objasni u čemu je problem.

TAJ VENTIL SE ZOVE SIGURNOSNA GRUPA 661 SA REDUCIR VENTILOM I ONA TI DRŽI DO 6 BAR ZNAČI PROCURILA JE ZBOG TOGA ŠTO JE PREŠLA 6 BARA A PREŠLA JE ISKLJUČIVO IZ 2 RAZLOGA A TO SU 1 I NAJVJEROJATNIJE NEISPRAVNA VISOKOTLAČNA EXPANZIONA POSUDA I MANJE VIJEROJATNO NEIPRAVNOG REDUCIR VENTILA KOJI SE NALAZI U SKLOPU TOG VENTILA

don 2006
30.11.2010., 19:18
Imam Valiant plinski bojler koji cvili da poludis, nesto manje kad spustim tlak u sistemu ali ipak cvili. Kad se otvori topla voda cviljenje nestane. Koristim bojler za toplu vodu i centralno. Majstor bio par puta pumpa promjenjena i sve po starom.

Molim Vas ima li rjesenje problema te dali je to bojler ili cijevi, ventili i sl.

AKO IMAŠ VAILLANT VUW/2-3 CVILI TI LIMIĆ U BAJPASU,

gnu
01.12.2010., 22:33
Poruka sama po sebi ne znaci nista, nikavu gresku...nego samo da je bojler odradio odredjeni broj sati i potreban mu je servis. Kompletan servis (s ciscenjem od kamenca) kosta u svakom ovlastenom servisu 550-600kn. To spada u ozbiljne ponude.
Ako ti je to pre bezobrazno visoka cijena nadji nekog fusera koji ce to mozda odraditi jeftinije.

Nisam nigdje napisao da mislim da je greška....a cijena je previsoka...."fušer" može biti pravi majstor koji zna posao isto kao i onaj koji radi za nekog ovlaštenog deratora

kajperinja
02.12.2010., 08:45
Nisam nigdje napisao da mislim da je greška....a cijena je previsoka...."fušer" može biti pravi majstor koji zna posao isto kao i onaj koji radi za nekog ovlaštenog deratora
Zar sam igdje napisala nesto drugo...pa i rekoh ti da zoves fusera. Da, naravno da moze biti jednako dobar kao i "pravi" majstor, dapace to moze biti jedna te ista osoba, koja prije podne radi za drugog, a poslije za sebe.
Ali, moralo bi ti biti jasno da fuser nije jeftiniji (ako uopce je) zbog cistog altruizma, vec su drugi razlozi u igri.

dexdu
02.12.2010., 21:32
Nisam nigdje napisao da mislim da je greška....a cijena je previsoka...."fušer" može biti pravi majstor koji zna posao isto kao i onaj koji radi za nekog ovlaštenog deratora

Samo prati kajperinju puno češ naučiti :top:

Ako ovlašteni "derator" naplati 450 kuna za servis (bez Pdv-a) - to isto če ti naplatiti i fušer bez Pdv-a
U čemu je razlika osim u tvojem razmišljanju :confused:

gnu
02.12.2010., 21:33
Zar sam igdje napisala nesto drugo...pa i rekoh ti da zoves fusera. Da, naravno da moze biti jednako dobar kao i "pravi" majstor, dapace to moze biti jedna te ista osoba, koja prije podne radi za drugog, a poslije za sebe.
Ali, moralo bi ti biti jasno da fuser nije jeftiniji (ako uopce je) zbog cistog altruizma, vec su drugi razlozi u igri.

pa nešto su povoljniji...

Peppa Pig
04.12.2010., 20:34
tlak u bojleru mi je pao na 0

e da, i model je vuw 202 i upute bas i ne odgovaraju pravom stanju
koji saraf trebam odvrnuti da nadopunim sustav vodom?

kajperinja
04.12.2010., 21:09
tlak u bojleru mi je pao na 0
e da, i model je vuw 202 i upute bas i ne odgovaraju pravom stanju
koji saraf trebam odvrnuti da nadopunim sustav vodom?
Mislim da bi ispod bojlera tj. na njegovoj doljnoj strani morao imati ventil (siva plastika) kojeg treba okrenuti.
Vidi pod 4.Rukovanje, slika 4.15:
http://www.vaillant.hr/stepone2/data/downloads/5b/2e/01/atmoTEC_turboTEC_rukovanje.pdf

Peppa Pig
04.12.2010., 21:19
Mislim da bi ispod bojlera tj. na njegovoj doljnoj strani morao imati ventil (siva plastika) kojeg treba okrenuti.
Vidi pod 4.Rukovanje, slika 4.15:
http://www.vaillant.hr/stepone2/data/downloads/5b/2e/01/atmoTEC_turboTEC_rukovanje.pdf

problem je sto tog ventila nema - u uputama koje sam dobila s bojlerom je isto nacrtan ventil (uopce ne odgovaraju istini)
nadopunjavanje sam radila samo jednom prije x godina, sarafcigerom i to me navodio serviser preko telefona, sad se ne mogu sjetiti o kojem se od ventila radilo - s donje strane vidim 3 i svi su u istom polozaju (l)

veliki servis je radjen prije manje od dva mjeseca :(

kajperinja
05.12.2010., 21:37
nadopunjavanje sam radila samo jednom prije x godina, sarafcigerom i to me navodio serviser preko telefona,
Pa sto onda opet ne napravis tako, nazoves i to je to.:)
sad se ne mogu sjetiti o kojem se od ventila radilo - s donje strane vidim 3 i svi su u istom polozaju
Uslikaj bojler od ispod, pa ce ti mozda neki od ovdasnjih majstora pomoci.
veliki servis je radjen prije manje od dva mjeseca
To ne mora biti povezano..tj. bojler se i nakon servisa moze pokvariti isto kao i prije njega...ali s druge strane, zasto ne pozoves servisera i zamolis da ti ili obasni kako nadopuniti ili dodje pokazati kako to napraviti.

Peppa Pig
05.12.2010., 21:47
Pa sto onda opet ne napravis tako, nazoves i to je to.:)

jbga, bila je subota 22 sata, malo kasno za tel. pozive :D

Uslikaj bojler od ispod, pa ce ti mozda neki od ovdasnjih majstora pomoci.

To ne mora biti povezano..tj. bojler se i nakon servisa moze pokvariti isto kao i prije njega...ali s druge strane, zasto ne pozoves servisera i zamolis da ti ili obasni kako nadopuniti ili dodje pokazati kako to napraviti.
jutros je sustav nadopunjen, za sada je ok

ma znam da se kvar moze desiti i dan nakon servisa, ali tad je stricek nadopunio sustav, sve odzracio i sad nam nakon manje od dva mjeseca tlak s cca 1.8 padne na 0 :confused:

kajperinja
05.12.2010., 22:31
ma znam da se kvar moze desiti i dan nakon servisa, ali tad je stricek nadopunio sustav, sve odzracio i sad nam nakon manje od dva mjeseca tlak s cca 1.8 padne na 0 :confused:
Sto se desilo otkrit ces mozda uskoro... negdje curi, ili mozda nesto s ekspanzionom ne stima...je li bio majstor napuniti ili ste to rijesili telefonski ili ..sto on kaze?

Peppa Pig
05.12.2010., 22:54
Sto se desilo otkrit ces mozda uskoro... negdje curi, ili mozda nesto s ekspanzionom ne stima...je li bio majstor napuniti ili ste to rijesili telefonski ili ..sto on kaze?

bio je majstor, i mene je strah da negdje curi (to bi se valjda vidjelo?) ali je rekao da mu sve izgleda ok :ne zna:

pratit cu sad sljedecih tjedan-dva pa ako tlak nastavi padati definitivno nesto nije u redu

Partfiš
06.12.2010., 07:40
Lijepo molim za pomoc odnosno servisera koji bi dosao (Zagreb, centar).

Radi se o 35 godina starom Vaillant sin 18 VCW T3W koji je jutros odbio zagrijati vodu za tusiranje. Centralno grijanje radi, plamenici se uredno upale kada otvorite toplu vodu i rade normalno ali od tople vode ni t.

Vjerojatno treba staviti novu membranu u ventil.

Ima li koga (na PP) tko moze to odraditi (ili preporuka) sto prije jer su doma 2 mala kikica?

Hvala

cd_covers
06.12.2010., 08:43
TAJ VENTIL SE ZOVE SIGURNOSNA GRUPA 661 SA REDUCIR VENTILOM I ONA TI DRŽI DO 6 BAR ZNAČI PROCURILA JE ZBOG TOGA ŠTO JE PREŠLA 6 BARA A PREŠLA JE ISKLJUČIVO IZ 2 RAZLOGA A TO SU 1 I NAJVJEROJATNIJE NEISPRAVNA VISOKOTLAČNA EXPANZIONA POSUDA I MANJE VIJEROJATNO NEIPRAVNOG REDUCIR VENTILA KOJI SE NALAZI U SKLOPU TOG VENTILA

Skinuo sam ekspanzionu posudu, bila je puna vode. Ispraznio sam tu vodu, napumpao posudu na predviđeni tlak i stavio natrag i evo već 3 dana je sve ok, ništa ne curi i posuda drži tlak i ne pušta.

kajperinja
06.12.2010., 09:04
Lijepo molim za pomoc odnosno servisera koji bi dosao (Zagreb, centar).http://www.vaillant.hr/stepone2/data/downloads/25/30/01/Popis_ovlastenih_servisera_HR_VSS_122010.pdf
Ima li koga (na PP) tko moze to odraditi (ili preporuka) sto prije jer su doma 2 mala kikica?

Znam da se tinejdzeri vole par puta dnevno tusirati, ali mali kikici...za njih je dosta lonac tople vode.:D

kajperinja
06.12.2010., 09:06
bio je majstor, i mene je strah da negdje curi (to bi se valjda vidjelo?) ali je rekao da mu sve izgleda ok :ne zna:Nema cijevi u zidu?

Peppa Pig
06.12.2010., 09:36
Nema cijevi u zidu?

cijevi idu kroz pod (ispod parketa) - da je iscurila sva voda iz sustava ili bi nam se digao parket ili bi susjeda ispod imala mokre fleke na stropu (ili oboje) :ne zna:

kajperinja
06.12.2010., 09:51
cijevi idu kroz pod (ispod parketa) - da je iscurila sva voda iz sustava ili bi nam se digao parket ili bi susjeda ispod imala mokre fleke na stropu (ili oboje) :ne zna:
Ne mora biti. Ne moze iscuriti sva voda iz sustava, dovoljno je da iscuri nesto vode pa da tlaka vise nema, ne mora to biti puno vode.
(vidi na "stanovanju", tema stambeno naselje Jelkovec, ljudima se dogodilo upravo to, a isto nisu primjetili ni fleke ni podizanje parketa. Tek kada bi ti redovno punila sistem, a on se praznio u zid/pod nesto bi se s vremenom pojavilo.
Ali...nadajmo se da ipak nije to i da ce sve biti ok.

Peppa Pig
06.12.2010., 10:02
Ne mora biti. Ne moze iscuriti sva voda iz sustava, dovoljno je da iscuri nesto vode pa da tlaka vise nema, ne mora to biti puno vode.
(vidi na "stanovanju", tema stambeno naselje Jelkovec, ljudima se dogodilo upravo to, a isto nisu primjetili ni fleke ni podizanje parketa. Tek kada bi ti redovno punila sistem, a on se praznio u zid/pod nesto bi se s vremenom pojavilo.
Ali...nadajmo se da ipak nije to i da ce sve biti ok.

nemam pojma, nadam se da ipak nije to :(
zgrada je stara 6 godina, jos mi je nekako rano za takve kvarove. da je nesto sfusano od pocetka vec bi se vidlo :ne zna:

kajperinja
06.12.2010., 10:09
nemam pojma, nadam se da ipak nije to
:(
U nadi je spas. ;)
zgrada je stara 6 godina, jos mi je nekako rano za takve kvarove. da je nesto sfusano od pocetka vec bi se vidlo
A cuj, ocito ne curi od pocetka, ali uvijek se peh moze dogoditi, pa da tako nesto pocne.
Ali...da ne gledamo crno...proucavaj pada li tlak, curi li negdje, pa ces vidjeti.
Ako ne padne. :top:
Ako padne, zovi majstora da vidi je li mozda ipak negdje drugdje uzrok.

Maxic
06.12.2010., 11:27
Zanima me kao laika ali nekako sam dobio dojam da mi pec za centralno trosi puno plina.Radi se o VUI 282-7 peci i u dnevnoj sobi imam VRC410 termostat.
Na vanjskoj tempt oko 5C trosi nesto manje od 1kubika plina na sat,izolacija je recimo ok vani stiropor.Grijem dnevni boravak velicine oko 50m2 gdje su termglave otvorene do kraja.Ostatak kuce radijatori su na nocnome rezimu rada velicina ostatka kuce je oko 80m2.Zanima me vase misljenje i sugestije:top:

Air Jordan
06.12.2010., 13:01
Zanima me kao laika ali nekako sam dobio dojam da mi pec za centralno trosi puno plina.Radi se o VUI 282-7 peci i u dnevnoj sobi imam VRC410 termostat.
Na vanjskoj tempt oko 5C trosi nesto manje od 1kubika plina na sat,izolacija je recimo ok vani stiropor.Grijem dnevni boravak velicine oko 50m2 gdje su termglave otvorene do kraja.Ostatak kuce radijatori su na nocnome rezimu rada velicina ostatka kuce je oko 80m2.Zanima me vase misljenje i sugestije:top:
Nisi jedini ja imam Vaillant VUI-282 i nova kuća sa stiroporom, dnevni boravak 60m2 5 radijatora svi ventili na 5 termostat na 22c, a ostatak svi ventili na 3 ili 20C, za pola sata rada potroši 1,6m2 to mi nešto strava puno. Išao u stan gdje imam Beretu 28kw i 7 radijatora na 88m2 i on potroši 0,8m2 na za 1/2 h. Ne ulazim koliko će duže raditi da bi postigao zadanu temp. nego čisto mjerim pola sata rada.
PS imao velikih problema sa termostatom calormatic 240 ( stalno se palio ) ispostavilo se nakon puno muke da je pokvaren, tako da moja iskustva sa Vaillantom i nisu baš bajna, razmišljam da donesem onu staru Beretu:D

kajperinja
06.12.2010., 13:41
Ne ulazim koliko će duže raditi da bi postigao zadanu temp. nego čisto mjerim pola sata rada.
Tesko je usporedjivati dva razlicita prostora, jedno je kuca (pa bila i super izolacija), a drugo stan gdje te griju s okolnih strana. Stan 88kvadrata, a kuca?
Drugo, nije samo bitno koliko bojler potrosi u tih pola sata nego i to sto si zanemario...koliko u stvari mora raditi da bi odrzavao temperaturu. Trece, pitanje je je li bojler dobro podesen, a cetvrto (cega se kao laik mogu sjetiti) je da nije ni sve u bojleru nego u izvedbi instalacije, radijatorima itd.
PS imao velikih problema sa termostatom calormatic 240 ( stalno se palio ) ispostavilo se nakon puno muke da je pokvaren, tako da moja iskustva sa Vaillantom i nisu baš bajna, razmišljam da donesem onu staru Beretu:D
Pa bila sam ti odavno rekla da je mozda pokvaren..obzirom da si ti napisao da si se uselio u novu kucu...pretpostavljam da nije bio problem dobiti drugi, ako ti je garancija jos vrijedila.

FreeFlyer
06.12.2010., 15:19
Neznam da li je ovo podobno mjesto za pitanje, no radi se o izboru bojlera za centralno i toplu vodu za kuću.

Znači tražim bojer - kondenzacijski cca 30 kW, sa spremnikom tople vode za centralno i sanitarnu toplu vodu, također da ima predpripremu (predviđeno tehnički) mogućnost za priključenje cijevi za dogrijavanje rezervoara za solarne kolektore (to za budućnost).

Pa ako netko ima neke prijedloge za koji uređaj: Vailant, Buderus, Bosch, Veissman, Junkers, itd.

Također volio bi čuti i osobna iskustva sa uređajem, jer to je najbolja informacija, kako nešto radi i koji su možebitni problemi.

Hvala

FF

don 2006
06.12.2010., 18:04
Zanima me kao laika ali nekako sam dobio dojam da mi pec za centralno trosi puno plina.Radi se o VUI 282-7 peci i u dnevnoj sobi imam VRC410 termostat.
Na vanjskoj tempt oko 5C trosi nesto manje od 1kubika plina na sat,izolacija je recimo ok vani stiropor.Grijem dnevni boravak velicine oko 50m2 gdje su termglave otvorene do kraja.Ostatak kuce radijatori su na nocnome rezimu rada velicina ostatka kuce je oko 80m2.Zanima me vase misljenje i sugestije:top:

vrc 410 nije samo termostat već je i atomatika odnosno ona regulira temperaturu vode kojom će zagrijavat radijatore sa obzirom na vanjsku temperaturu znaći što je vani temperatura niža radijatori će bit topliji i jako je bitno da je sama automatika dobro podešena odnosno da joj je dobro podešena krivulja grijanja i naravno dnevnonoćni režim rada,ako imaš spojenu recirkulaciju tople vode preko automatike isto je bitno podesit periode rada. Potrošnja samog plina na grijanju prostora je uvijetovana i načinom na koji se zagrijava prostor a mislim na kontinuitet,masa ljudi misli da ako grijanje ugase skroz preko noći i dok nisu doma da će znatno uštedit,a poznato je da prvo zagrijavanje najdulje traje i najviše troši

don 2006
06.12.2010., 18:09
Neznam da li je ovo podobno mjesto za pitanje, no radi se o izboru bojlera za centralno i toplu vodu za kuću.

Znači tražim bojer - kondenzacijski cca 30 kW, sa spremnikom tople vode za centralno i sanitarnu toplu vodu, također da ima predpripremu (predviđeno tehnički) mogućnost za priključenje cijevi za dogrijavanje rezervoara za solarne kolektore (to za budućnost).

Pa ako netko ima neke prijedloge za koji uređaj: Vailant, Buderus, Bosch, Veissman, Junkers, itd.

Također volio bi čuti i osobna iskustva sa uređajem, jer to je najbolja informacija, kako nešto radi i koji su možebitni problemi.

Hvala

FF
ako misliš i na solarno najbolje ti je u kompletu radit jer po segmentima solarne ploće su najmanja stavka u toj prići i zašto kondenzacija?

bob4
06.12.2010., 21:35
za FreeFlyer
u ovoj godini 20 popravaka vaillant elektronika, a jedna junkers-bosch na području kutine

FreeFlyer
07.12.2010., 09:25
ako misliš i na solarno najbolje ti je u kompletu radit jer po segmentima solarne ploće su najmanja stavka u toj prići i zašto kondenzacija?

Pa sada bi uzeo bojler za grijanje i toplu vodu, a sl. godine možda bi postavio solarne ploče + spremnik za njih.

A da bi to mogo staviti, bojler mora imat predviđene izlaze i ulaze za cijevi za dogrijavanje za prikopčat solarni spremnik, ak sad uzmem neki bojler koji nema te izvode/ulaze, nebum moglel prikopčat solarni spremnik, pa bum moral mjenjat bojler, zato sada mam kupim takav spreman za solar spremnik pa sam miran, ak stavim kolektore mogu prikopčat, ak ne stavim, nikom nikaj (ni valjda razlika u cijeni tak drastična).

Zakaj kondenzacija, pa vele da je isplativije, taj kondenzacijski režim rada (skuplji u startu, no da se kasnije isplati manjom potrošnjom skupog, i još skupljeg plina).

FF

FreeFlyer
07.12.2010., 09:28
za FreeFlyer
u ovoj godini 20 popravaka vaillant elektronika, a jedna junkers-bosch na području kutine

Dosta poražavajuća inf za Vaillant.

Ja u stanu imam takav bojler, i ok je (već 10 god), svake godine serivs prije grijanja i ok. MOžda nekaj u seriji nije valjalo !?
FF

titirlica
07.12.2010., 09:34
Pozdrav , evo i meni treba pomoć ako netko zna što bi moglo biti:ne zna:
Imamo vaillantov bojler i pumpu (3 god) redovno servisirano, prije tjedan dana smo stavili vaillantov digitalni termostat ( da bi kakti uštedili:rolleyes:)
E sad sinoć mi se desi da su svi radijatori u kući polu topli, ustvari više hladni nego topli a zadana temp. na termostatu je 24 stupnja:ne zna:
Odem do bojlera i skužim da uopče ne diže temp. vode, zadana je 60 stupnjeva a on ga drži na 38 ..jel to razlog hladnih radijatora???
I kaj sad da napravim....ajd pliiiz ako netko zna ( imamo malo djete i baš nam je:( ) E da , bojler ne javlja (piše) nikakvu grešku

nike321
07.12.2010., 11:00
Grijem dnevni boravak velicine oko 50m2 gdje su termglave otvorene do kraja.Ostatak kuce radijatori su na nocnome rezimu rada velicina ostatka kuce je oko 80m2.Zanima me vase misljenje i sugestije:top:

A zašto su termo glave otvorene do kraja?
Ako radijatori ne mogu ugrijati prostor s termoglavama namještenim na normalnu temperaturu onda je očito da je izolacija loša ili su radijatori premali ili nešto na instalaciji ne štima.
Ako je izolacija loša onda je normalno da bojler troši više.

nike321
07.12.2010., 11:12
Pozdrav , evo i meni treba pomoć ako netko zna što bi moglo biti:ne zna:
Imamo vaillantov bojler i pumpu (3 god) redovno servisirano, prije tjedan dana smo stavili vaillantov digitalni termostat ( da bi kakti uštedili:rolleyes:)
E sad sinoć mi se desi da su svi radijatori u kući polu topli, ustvari više hladni nego topli a zadana temp. na termostatu je 24 stupnja:ne zna:
Odem do bojlera i skužim da uopče ne diže temp. vode, zadana je 60 stupnjeva a on ga drži na 38 ..jel to razlog hladnih radijatora???

Da!

I kaj sad da napravim....ajd pliiiz ako netko zna ( imamo malo djete i baš nam je:( ) E da , bojler ne javlja (piše) nikakvu grešku

Pročitati uputstvo za termostat i podesiti ga u skladu s željenim temperaturama i vremenima.
Ili, platiti majstora da to uradi umjesto tebe.

kajperinja
07.12.2010., 12:09
za FreeFlyer
u ovoj godini 20 popravaka vaillant elektronika, a jedna junkers-bosch na području kutine
Bilo bi zanimljivo cuti koliko ima (ne po prilici nego tocno) Vaillant bojlera na zidovima, a koliko Junkersa i ostalih.
Dosta poražavajuća inf za Vaillant.
Mislis da ovlastenih Vaillant servisa ima daleko veci broj od ostalih, zato sto se puno vise kvare od ostalih? Ili je u necem drogom stvar?

titirlica
07.12.2010., 12:09
eh baš mi i nisi pomogao..ništa konkretno mi nisi rekao:confused: pozvati majstora i sama znam da uvijek mogu:kava:

nike321
07.12.2010., 12:28
eh baš mi i nisi pomogao..ništa konkretno mi nisi rekao:confused: pozvati majstora i sama znam da uvijek mogu:kava:

Konkretno:

Najvjerojatnije ti nije pravilno podešen digitalni termostat, treba ga podesiti da radi na određenoj temperaturi kad treba raditi na toj temperaturi. Otkud ja znam kad si ti u kući i kad nisi i koja ti temperatura treba i kad si na godišnjem i kad ustaješ itd.......

Treba li konkretnije?
Koji je model termostata

http://media.bigoo.ws/content/smile/signs/signs_34.gif :mig:

don 2006
07.12.2010., 13:00
Pa sada bi uzeo bojler za grijanje i toplu vodu, a sl. godine možda bi postavio solarne ploče + spremnik za njih.

A da bi to mogo staviti, bojler mora imat predviđene izlaze i ulaze za cijevi za dogrijavanje za prikopčat solarni spremnik, ak sad uzmem neki bojler koji nema te izvode/ulaze, nebum moglel prikopčat solarni spremnik, pa bum moral mjenjat bojler, zato sada mam kupim takav spreman za solar spremnik pa sam miran, ak stavim kolektore mogu prikopčat, ak ne stavim, nikom nikaj (ni valjda razlika u cijeni tak drastična).

Zakaj kondenzacija, pa vele da je isplativije, taj kondenzacijski režim rada (skuplji u startu, no da se kasnije isplati manjom potrošnjom skupog, i još skupljeg plina).

FF
u startu trbaš bojler koji je predviđen da zagrijava spremnik sanitarne vode tj takav aparat neradi bez spremnika a u tvom slućaju spremnik mora bit bivalentni tj naknadna mogućnost spajanja solarnog znaći moraš kupit te dvije stvari u kompletu. Što se kondenzacije tiće mora se znat da ima uštedu ako se zna da je predviđena za niskoteperaturni sistem grijanja što znaći oko 50 posto veća snaga radijatora ili podno grijanje + odlićna izolacija a mislimo na stolariju i fasadu i dosta da samo jedna od tih tri stvari nije kako treba da nema nikakvu uštedu

titirlica
07.12.2010., 13:10
Termostat vaillan calorMATIC 240, temp. namještena na 23 stupnja kad smo kući , a kad nismo na 20 stupnjeva:D

don 2006
07.12.2010., 13:14
Termostat vaillan calorMATIC 240, temp. namještena na 23 stupnja kad smo kući , a kad nismo na 20 stupnjeva:D

ako ti na termostatu piše 24 nije ni ćudno da ne griju radijatori

FreeFlyer
07.12.2010., 13:33
u startu trbaš bojler koji je predviđen da zagrijava spremnik sanitarne vode tj takav aparat neradi bez spremnika a u tvom slućaju spremnik mora bit bivalentni tj naknadna mogućnost spajanja solarnog znaći moraš kupit te dvije stvari u kompletu. Što se kondenzacije tiće mora se znat da ima uštedu ako se zna da je predviđena za niskoteperaturni sistem grijanja što znaći oko 50 posto veća snaga radijatora ili podno grijanje + odlićna izolacija a mislimo na stolariju i fasadu i dosta da samo jedna od tih tri stvari nije kako treba da nema nikakvu uštedu

Da, bila je tu na Forumu diskusija oko isplativosti, jer u startu trebaš predimenzionirati radijatore (to košta extra novaca), i isto tako malo jači od potrebnog i bojler, tako da je bilo upitno da li se ta povećana investicija u jače/veće radijatore, pa u kondenzacijski bojler, isplati u odnosu na to što taj kondenzacijski sustav vraća (daje).

Bivalentni spremnik, možda ne kužim, no ja bi imao 2 spremnika, 1 (sada bi ga uzeo) za toplu vodu za kupaone, a drugi za solarni sustav (kupio bi ga naknadno uz kolektore).

Ne bi ja sada uzimao jedan spremnik od npr. 200 l pa da mi on služi za toplu vodu za kupaone, a u budućnosti za solarne kolektore.

Zato je naglasak da bojler (peć) ima uz izlaz/ulaz za toplu vodu, izlaz/ulaz za radijatore ima još i izlaz/ulaz za solarni spremnik (budući).

Lp

titirlica
07.12.2010., 15:02
[QUOTE=don 2006;30407877]ako ti na termostatu piše 24 nije ni ćudno da ne griju radijatori[/QU

po čemu si zaključio da mi na termostatu piše 24 stupnja:ne zna:, namješten je na 23 , ali na termostatu je stalno 21,5-22 maximalno:confused:

don 2006
07.12.2010., 15:50
[QUOTE=titirlica;30403413]Pozdrav , evo i meni treba pomoć ako netko zna što bi moglo biti:ne zna:
Imamo vaillantov bojler i pumpu (3 god) redovno servisirano, prije tjedan dana smo stavili vaillantov digitalni termostat ( da bi kakti uštedili:rolleyes:)
E sad sinoć mi se desi da su svi radijatori u kući polu topli, ustvari više hladni nego topli a zadana temp. na termostatu je 24 stupnja:ne zna:
Odem do bojlera i skužim da uopče ne diže temp. vode, zadana je 60 stupnjeva a on ga drži na 38 ..jel to razlog hladnih radijatora???
I kaj sad da napravim....ajd pliiiz ako netko zna ( imamo malo djete i baš nam je:( ) E da , bojler ne javlja (piše) nikakvu grešku[/QUOT tu si navela da je na termostatu 24,pa ćitajući tvoju predzadnju poruku sam došao do zakljućka

Maxic
07.12.2010., 16:38
A zašto su termo glave otvorene do kraja?
Ako radijatori ne mogu ugrijati prostor s termoglavama namještenim na normalnu temperaturu onda je očito da je izolacija loša ili su radijatori premali ili nešto na instalaciji ne štima.
Ako je izolacija loša onda je normalno da bojler troši više.

Pa zar ne moraju biti okrenute do kraja jer ubiti jer termostat na zidu pali i gasi grijanje kada se postigne zadana temp u dnevnom boravku??

don 2006
07.12.2010., 16:49
Da, bila je tu na Forumu diskusija oko isplativosti, jer u startu trebaš predimenzionirati radijatore (to košta extra novaca), i isto tako malo jači od potrebnog i bojler, tako da je bilo upitno da li se ta povećana investicija u jače/veće radijatore, pa u kondenzacijski bojler, isplati u odnosu na to što taj kondenzacijski sustav vraća (daje).

Bivalentni spremnik, možda ne kužim, no ja bi imao 2 spremnika, 1 (sada bi ga uzeo) za toplu vodu za kupaone, a drugi za solarni sustav (kupio bi ga naknadno uz kolektore).

Ne bi ja sada uzimao jedan spremnik od npr. 200 l pa da mi on služi za toplu vodu za kupaone, a u budućnosti za solarne kolektore.

Zato je naglasak da bojler (peć) ima uz izlaz/ulaz za toplu vodu, izlaz/ulaz za radijatore ima još i izlaz/ulaz za solarni spremnik (budući).

Lp
nevidim iz ovih poruka zašto uzimat dva spremnika kad to sve jedan riješava. Nedavno sam vidio jednu kotlovnicu u novoj kući gdije ćovijek ima slićnu situaciju tj naknadno ugradit solarno i stavio je vaillantov aparat vu 362 i bivalentni spremnik od centrometala ,,jer takav isti vaillantov košta 40 posto više,, zapremine je oko 1000 litara od koje je 180 litara za sanitarnu vodu. Taj spremninik služi i za centralno grijanje odnosno dodatna pumpa gura u intalaciju grijanja ,,može bit i više pumpi-krugova,,. poznato je da se u spremnicima voda zagrijava slojevito
tako da recimo dok zagrijava sanitarnu vodu zagrijava gornji dio spremnika a dok je kombinacija i grijanja onda i donji dio. kad ugradi solarne kolektore preko ljeta će imat toplu vodu bez da se vaillantov bojler uopće pali a preko prelaznog razdoblja solarno će podpomagat i vodu i grijanje

nike321
07.12.2010., 16:59
Pa zar ne moraju biti okrenute do kraja jer ubiti jer termostat na zidu pali i gasi grijanje kada se postigne zadana temp u dnevnom boravku??

Onda ih skini jer nemaju nikakvog efekta osim prikupljanja prašine.
Ako ih postaviš na željenu temperaturu osiguravati će da temperatura prostora, u djelu gdje su oni nadležni, ne prijeđe namještenu. Sobni termostat kontrolira na osnovu temperature mjesta na kojem je on, a ako je to mjesto udaljeno od izvora topline, onda takvim načinom kontrole temperatura u drugim dijelovima prostora može prilično varirati na gore, a time i viša potrošnja.

Sobni termostat i termostatski ventili su u koliziji i ne bi se trebali koristiti zajedno. Postavi sobni termostat na max. a termostate na radijatorima na željenu temperaturu pa onda usporedi potrošnju sa sadašnjom. Naravno, kada ne boraviš u prostoru koji se grije smanji temperaturu na termostatskim ventilima za cca 3-4°C.
Ako ti to predstavlja komplikaciju, postoje programatori koji se stave na ventil pa ih možeš vremenski programirati.

Nadalje, kada se koriste termostatski radijatorski ventili, potrebno je i osigurati regulaciju diferencijalnog tlaka i protoka kroz radijator kako sistem ne bi bio bučan i nebalansiran.

Klikni na "Guarda il video"!

http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family125_differential_pressure_regulating_valves/path/1~140~140-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/posizione/video/index.sdo#


I na kraju potrošnja ovisi o izolaciji prostora, temperaturnoj razlici između vani i unutra, količini provjetravanja i o efikasnosti izvora topline. Znači nije sve u kotlu/bojleru.

nike321
07.12.2010., 17:09
Taj spremninik služi i za centralno grijanje odnosno dodatna pumpa gura u intalaciju grijanja ,,može bit i više pumpi-krugova,,. poznato je da se u spremnicima voda zagrijava slojevito
tako da recimo dok zagrijava sanitarnu vodu zagrijava gornji dio spremnika a dok je kombinacija i grijanja onda i donji dio. kad ugradi solarne kolektore preko ljeta će imat toplu vodu bez da se vaillantov bojler uopće pali a preko prelaznog razdoblja solarno će podpomagat i vodu i grijanje

Da, ali za takvu konfiguraciju treba ugraditi bar 4-5 kolektora da bi imalo efekta.

http://www.horvatic.hr/solarni_paketi_centrosol.aspx

Maxic
07.12.2010., 17:23
Onda ih skini jer nemaju nikakvog efekta osim prikupljanja prašine.
Ako ih postaviš na željenu temperaturu osiguravati će da temperatura prostora, u djelu gdje su oni nadležni, ne prijeđe namještenu. Sobni termostat kontrolira na osnovu temperature mjesta na kojem je on, a ako je to mjesto udaljeno od izvora topline, onda takvim načinom kontrole temperatura u drugim dijelovima prostora može prilično varirati na gore, a time i viša potrošnja.

Sobni termostat i termostatski ventili su u koliziji i ne bi se trebali koristiti zajedno. Postavi sobni termostat na max. a termostate na radijatorima na željenu temperaturu pa onda usporedi potrošnju sa sadašnjom. Naravno, kada ne boraviš u prostoru koji se grije smanji temperaturu na termostatskim ventilima za cca 3-4°C.
Ako ti to predstavlja komplikaciju, postoje programatori koji se stave na ventil pa ih možeš vremenski programirati.

Nadalje, kada se koriste termostatski radijatorski ventili, potrebno je i osigurati regulaciju diferencijalnog tlaka i protoka kroz radijator kako sistem ne bi bio bučan i nebalansiran.

Klikni na "Guarda il video"!

http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family125_differential_pressure_regulating_valves/path/1~140~140-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/posizione/video/index.sdo#


I na kraju potrošnja ovisi o izolaciji prostora, temperaturnoj razlici između vani i unutra, količini provjetravanja i o efikasnosti izvora topline. Znači nije sve u kotlu/bojleru.

Jebga sada sam totalno zbunjen imam onaj VRC410 termostat sta da radim sa njim:)Na radijatorima sam namjesitio tem da ne prelazi 23 a njega pojacao do kraja.na koliko preporucujes da namjestim D.0 na peci kod mene je 15

nike321
07.12.2010., 17:33
Jebga sada sam totalno zbunjen imam onaj VRC410 termostat sta da radim sa njim:)Na radijatorima sam namjesitio tem da ne prelazi 23 a njega pojacao do kraja.na koliko preporucujes da namjestim D.0 na peci kod mene je 15
..........
4.5 Podeäavanje krivulje grijanja
Krivulja grijanja opisuje ovisnost potrebne
temperature u polaznom vodu o vanjskoj
temperaturi.
Instalater je prilikom prvog stavljanja u pogon
ure¶aja izvräio podeäavanje krivulje grijanja.
U uobi‹ajenim slu‹ajevima viäe nije potrebna
nikakva promjena.
U slu‹aju da se kod niskih vanjskih
temperatura usprkos potpuno otvorenih
termostatskih ventila te zatvorenih vrata i
prozora ne moìe posti�i ìeljena temperatura
u prostoriji, trebalo bi korigirati krivulju
grijanja. Pritom treba postupiti kako slijedi:
l Otklopite poklopac ure¶aja (5).
l Okrenite sklopku (4) na simbol .
Na displeju se prikazuje neki broj koji
trep�e i tekst ãkrivulja grijanjaÒ.
l Sada okrenite postavnik (3)
- na lijevo kako biste smanjili vrijednost
- na desno kako biste pove�ali vrijednost.
+ Nova vrijednost se automatski memorira
tako da nije potrebno potvr¶ivanje novo
unesene vrijednosti.

don 2006
07.12.2010., 17:44
Da, ali za takvu konfiguraciju treba ugraditi bar 4-5 kolektora da bi imalo efekta.

http://www.horvatic.hr/solarni_paketi_centrosol.aspx

naravno,razmišljo je samo sanitarnu vodu preko solarnog a za nju je trebo 2 kolektora što je isto opcija i puno jeftinija jer je sami spremnik jeftiniji

Maxic
07.12.2010., 17:56
ma kuzim ja to i procitao sam to milion puta.Pise u uputama da u prostoriji gdje je on montiran termoglave budu otvorene do kraja i onda ti kazes da ih namjestim na zeljenu temp a pojacam do kraja na Vrc410 malo me to zbunilo

nike321
07.12.2010., 18:11
ma kuzim ja to i procitao sam to milion puta.Pise u uputama da u prostoriji gdje je on montiran termoglave budu otvorene do kraja i onda ti kazes da ih namjestim na zeljenu temp a pojacam do kraja na Vrc410 malo me to zbunilo

Probaj kako sam napisao pa usporedi potrošnju kod 2 slična dana.

Sobni termostat regulira samo prostoriju u kojoj je i to prema temperaturi na mjestu gdje je on. Kako u kući tok energije nije svugdje isti, njime ne možeš regulirati ništa više od par metara u okolini njega a sve ostalo je neregulirano tj ovisi o njemu a ne o stvarnim potrebama prostora. Najčešće to znači pregrijano. To je glupa i neprecizna regulacija koja troši gorivo.

Air Jordan
07.12.2010., 18:29
Termostat vaillan calorMATIC 240, temp. namještena na 23 stupnja kad smo kući , a kad nismo na 20 stupnjeva:D
Ja sam imao taj termostat i proučio sam ga do zadnjeg slova jer je bio pokvaren,radijatori su ti polutopli jer je taj termostat jako osjetljiv te reagira i na najmanju promjenu temp ( neznam koliko točno ) odnosnostalno pomalo podgrijava kako bi se stvorio dojam ugode. Pokušaj na njemu zadati temp 25C ili više i ako radijatori opet budu mlaki pokušaj ih dobro odzračiti kao prvi korak pa ćeš vidjeti.

Maxic
08.12.2010., 07:16
Probaj kako sam napisao pa usporedi potrošnju kod 2 slična dana.

Sobni termostat regulira samo prostoriju u kojoj je i to prema temperaturi na mjestu gdje je on. Kako u kući tok energije nije svugdje isti, njime ne možeš regulirati ništa više od par metara u okolini njega a sve ostalo je neregulirano tj ovisi o njemu a ne o stvarnim potrebama prostora. Najčešće to znači pregrijano. To je glupa i neprecizna regulacija koja troši gorivo.

Kako namjestiti opciju regulacija sobne temp sada

Mogu se odabrati 2 vrste uklju‹ivanja
temperature u prostorijama:
1. Razlika izme¶u zadane i stvarne
temperature u prostoriji bit e izmjerena i
zadana temperatura u polaznom vodu se
korigira s odre¶enim faktorom.
Pritom temperatura u prostoriji moìe
prekoraiti zadanu temperaturu.
2. Mjerenje se vräi kao kod stupnja 1. no
nakon postizanja zadane temperature u
prostoriji se krug grijanja isklju‹uje. Zaätita
od niskih temperatura ostaje uklju‹ena.

ili jednostano to iskljuciit jer se sada sobna temp regulira pomocu termoglava na radjatorima

nike321
08.12.2010., 07:56
Ako imaš termo-ventile u DB, stavi na 1!
Ako nema gdje drugo voda cirkulirati, trebalo bi ugraditi i prestrujni ventil na pumpu za osiguranje minimalnoga protoka kada sve termo-glave zatvore.

http://i54.tinypic.com/28vbyar.jpg

kajperinja
08.12.2010., 08:36
Sobni termostat i termostatski ventili su u koliziji i ne bi se trebali koristiti zajedno. Postavi sobni termostat na max. a termostate na radijatorima na željenu temperaturu pa onda usporedi potrošnju sa sadašnjom.

Sobni termostat regulira samo prostoriju u kojoj je i to prema temperaturi na mjestu gdje je on. Kako u kući tok energije nije svugdje isti, njime ne možeš regulirati ništa više od par metara u okolini njega a sve ostalo je neregulirano tj ovisi o njemu a ne o stvarnim potrebama prostora. Najčešće to znači pregrijano. To je glupa i neprecizna regulacija koja troši gorivo.
Iako je Nike strucnjak, a ja ne, morat cu se tu malo ubaciti i usprotiviti. :D
Imo, nema nikakvog razloga protiv koristenja termostatkih ventila i termostata zajedno i nema potrebe drzati termostat na najjace, ukoliko se posjeduju termostatski ventili. Naravno, moguce je u kuci imati samo termostatske ventile i oni mogu odraditi potrebno. Medjutim nema prepreke da se u nekim slucajevima koriste i ventili i termostat.
- ako postoji neka centralna prostorija u kojoj se najvise boravi i zali se imati odredjena temperatura u njoj nema razloga ne imati termostat u njoj...a u nekim drugim prostorijama je potrebna manja temperatura (spavace sobe, hodnici...) ona se moze postici termostatskim ventilima. U toj centralnoj prostoriji (najcesce je to dnevni boravak) termostat se drzi na zeljenoj temperaturi i on se brine da ju bojler konstantno odrzava. A ako imamo programibilni termostat, on se brine da po noci odrzava nesto nizu temperaturu, da se bojler upali ujutro...ili po zelji, u odredjeno vrijeme...
- ako u nekim prostorijma (npr. na katu kuce) zelimo da bude toplije nego u prostoriji u kojoj je termostat (npr. u prizemlju), onda je opcija samo sa termostatskim ventilima bolja verzija, jer se temperatura moze podesiti po zelji i moze biti toplije u nekoj drugoj prostoriji od one u kojoj bi bio termostat.

Maxic
08.12.2010., 09:42
Ako imaš termo-ventile u DB, stavi na 1!
Ako nema gdje drugo voda cirkulirati, trebalo bi ugraditi i prestrujni ventil na pumpu za osiguranje minimalnoga protoka kada sve termo-glave zatvore.

http://i54.tinypic.com/28vbyar.jpg

Nike oprosti sto ti nedam mira ovaj dio smo rjesili:top:.Sada me zanima na koju vrednost da namjestim d.0 na peci (kuca je recimo osrednje izolacije)Majstori koji su montirali stavili su na 30

nike321
08.12.2010., 10:02
Nike oprosti sto ti nedam mira ovaj dio smo rjesili:top:.Sada me zanima na koju vrednost da namjestim d.0 na peci (kuca je recimo osrednje izolacije)Majstori koji su montirali stavili su na 30

Stavi na neku srednju vrijednost (15) i ako kod hladnijih dana budeš imao prostoriju koja je hladnija nego što je namješteno na termostatu onda povečaj strminu krivulje (veča vrijednost).

jtvatn10
08.12.2010., 20:54
.N.VAILLANT BOJLER,izbivati cu tjedan dana iz kuce u hladnom predjelu.Dali je u redu radijatore okrenuti na zvijezdice tj. cca 10 stupnjeva, a bojler nastimati na 30 stupnjeva.

Maxic
09.12.2010., 12:18
..........

Namjestio sam krivulju na 1.0 i sada bi na 2c trebala temp vode biti oko 48c
a na peci mi pise da grije vodu na 58 hhm u cemu je sada problem

nike321
09.12.2010., 12:42
Namjestio sam krivulju na 1.0 i sada bi na 2c trebala temp vode biti oko 48c
a na peci mi pise da grije vodu na 58 hhm u cemu je sada problem

Poviäenje donje to‹ke
Kako bi se kod viäih vanjskih temperatura
postigla viäa temperatura u polaznom vodu,
moìe se povisiti donja to‹ka krivulje grijanja.
Kod vanjskih temperatura ispod donje to‹ke se
temperatura u polaznom vodu regulira na neku
konstantnu vrijednost

..............

Maxic
13.12.2010., 17:29
Dali je normalna pojava da se pec pali svakih 10 min i radi po 5 do 10 min iako izolacija nije tako losa.Temp na termostatu pokazuje 21 bojler se ipak pali odrzava tu temp ali mi je nekako precesto to paljenje.:ne zna:

charlie 1
13.12.2010., 19:03
Imam vaillant kombi bojler VUW-282 (fasadni) i sada mu je po drugi puta otišao ventilator (turbina). Prvi puta je otišao nakon 7 godina, serviser ga je zamijenio i taj je trajao 2 godine. Izgleda mi da je stavio neki polovni, a masno mi ga je naplatio. Da li netko zna gdje se mogu kupiti u Zagrebu rezervni dijelovi za vaillant bojlere. Molim hitno!

dexdu
13.12.2010., 19:42
Imam vaillant kombi bojler VUW-282 (fasadni) i sada mu je po drugi puta otišao ventilator (turbina). Prvi puta je otišao nakon 7 godina, serviser ga je zamijenio i taj je trajao 2 godine. Izgleda mi da je stavio neki polovni, a masno mi ga je naplatio. Da li netko zna gdje se mogu kupiti u Zagrebu rezervni dijelovi za vaillant bojlere. Molim hitno!

Na carinskom sladištu u koje nemožeš ući ako nisi serviser :(

don 2006
14.12.2010., 11:49
Imam vaillant kombi bojler VUW-282 (fasadni) i sada mu je po drugi puta otišao ventilator (turbina). Prvi puta je otišao nakon 7 godina, serviser ga je zamijenio i taj je trajao 2 godine. Izgleda mi da je stavio neki polovni, a masno mi ga je naplatio. Da li netko zna gdje se mogu kupiti u Zagrebu rezervni dijelovi za vaillant bojlere. Molim hitno!

ili u bilo kojem Vaillantovom servisu

kajperinja
14.12.2010., 12:05
ili u bilo kojem Vaillantovom servisu
Nije bas tocno. .
Moguce je da ima nekih izuzetaka, ali u pravilu servisi ne smiju prodavati dijelove. Nisu trgovina, nego servis.

kajperinja
14.12.2010., 12:07
Na carinskom sladištu
:confused:
Sto je i gdje je to carinsko skladiste?

jtvatn10
15.12.2010., 05:13
Kako do broja mbucal'''?.Najbolje za ovakve kao ja telefonom.

kajperinja
15.12.2010., 08:39
Kako do broja mbucal'''?.Najbolje za ovakve kao ja telefonom.
Imas PM

jtvatn10
15.12.2010., 10:11
Kaperinja neznam kako sa PM, OVDJE GDJE SAM JA ,nitko ne kuzi nis o inter.Moram cekati kad dodem kod djece u Zgb. tj. neznam poslati PM.

kajperinja
15.12.2010., 10:28
Kaperinja neznam kako sa PM, OVDJE GDJE SAM JA ,nitko ne kuzi nis o inter.Moram cekati kad dodem kod djece u Zgb. tj. neznam poslati PM.
:) Nije tesko.
Ako ti zelis nekome poslati poruku onda samo kliknes na njegov nick koji je napisan plavom bojom i potcrtan je (npr. na kajperinja) i onda ti se otvori nekoliko mogucnosti, od kojih je jedna "posalji privatni poruku korisniku kajperinja", kliknes na to i otvori ti se nova stranica sa "posaljiprivatnu poruku", napises naslov poruke, napises poruku i kliknes na posalji poruku.

Gore desno gdje ti podebljano pise Bok jtvan10!...ispod toga pise Privatne poruke (plavo) i broj neprocitanih poruka i broj ukupno. Tamo vidis da li ti je netko posalo poruku...ako imas pod neprocitano npr. 1 to znaci da ti je netko poslao poruku. Kliknes na "privatne poruke" i one ti se otvore. Dalje je sistem slican kao i na forumu, vidis poruku, ispod nje pise replay, pa ako zelis odgovoriti kliknes i napises odgovor.

don 2006
15.12.2010., 16:08
Nije bas tocno. .
Moguce je da ima nekih izuzetaka, ali u pravilu servisi ne smiju prodavati dijelove. Nisu trgovina, nego servis.

nebih se složio jer svaki ozbiljni servis ima lager dijelova a mislim na veće servise i može se kupit bilo koji dio,nevidim zašto te dijelove nebi mogli prodavat kad to vaillant nikom neuvjetuje a jedini uvijet da možeš kupovat na konsignaciji samog vaillanta je ugovor koji može sklopit bilo koja firma ili obrt samo da ćesto kupuju i plaćaju predraćunom.

kajperinja
15.12.2010., 16:20
nebih se složio jer svaki ozbiljni servis ima lager dijelova a mislim na veće servise i može se kupit bilo koji dio,nevidim zašto te dijelove nebi mogli prodavat kad to vaillant nikom neuvjetuje a jedini uvijet da možeš kupovat na konsignaciji samog vaillanta je ugovor koji može sklopit bilo koja firma ili obrt samo da ćesto kupuju i plaćaju predraćunom.
Ne ide to bas tako (servisi ne smiju naplacivati dijelove po vecoj cijeni od maloprodajne), ali mislim da ce ti ovo dexdu malo bolje objasniti...uglavnom Vaillant zeli da montazu dijelova (tj. popravke) vrse strucne osobe i zato servisi ne prodaju dijelove koje moze onda netko nestrucno montirati, pa se poslije zaliti da bojler ne valja..a nije to.
A to da svatko moze sklopiti ugovor nije tocno i nema veze s kupovinom, tj. ne samo s tim, jer ne radi se o ducanima, nego o servisima i instalaterima.

dexdu
15.12.2010., 17:59
Ne ide to bas tako (servisi ne smiju naplacivati dijelove po vecoj cijeni od maloprodajne), ali mislim da ce ti ovo dexdu malo bolje objasniti...uglavnom Vaillant zeli da montazu dijelova (tj. popravke) vrse strucne osobe i zato servisi ne prodaju dijelove koje moze onda netko nestrucno montirati, pa se poslije zaliti da bojler ne valja..a nije to.
A to da svatko moze sklopiti ugovor nije tocno i nema veze s kupovinom, tj. ne samo s tim, jer ne radi se o ducanima, nego o servisima i instalaterima.

Upravo tako Kajperinja :top:

I po običaju nakon tvojih postova ja mogu samo :kava:

don 2006
16.12.2010., 14:06
Ne ide to bas tako (servisi ne smiju naplacivati dijelove po vecoj cijeni od maloprodajne), ali mislim da ce ti ovo dexdu malo bolje objasniti...uglavnom Vaillant zeli da montazu dijelova (tj. popravke) vrse strucne osobe i zato servisi ne prodaju dijelove koje moze onda netko nestrucno montirati, pa se poslije zaliti da bojler ne valja..a nije to.
A to da svatko moze sklopiti ugovor nije tocno i nema veze s kupovinom, tj. ne samo s tim, jer ne radi se o ducanima, nego o servisima i instalaterima.

naravno da nesmiju prodavat dijelove po većoj cijeni od maloprodajne to nisam niti rekao a ovo ostalo što si navela bi naćelno trebalo tako funkcionirat ali to nije tako u praksi.Probaj nazvat recimo pl.serv.Babić,Petrokov,Topić...i tržit recimo pumpu za neki određeni model garantirano ju možeš kupit odmah ili ako nemaju odmah mogu nabavit za slijedeći dan,takvi servisi imaju dobar rabat na rezervne dijelove i njima se to jednostavno isplati,a to da svakakve firme danas mogu kupovat u vaillantu je istina jer osobno poznajem montera centralnog grijanja koji nema veze sa servisom ima ugovor s vaillantom i ćovijek kupuje dijelove i ćak smije ovijerit jamstvo za novi aparat a sve te recimo pogodnosti dobio od KIV-a ,,klub instalatera vaillant,, samo zato što je ćovijek pogodio par zgrada u jednoj godini u kojima je ugradio vaillantove uređaje a njih je investitor i tražio tako da ljudi tko treba vaillant dijelove samo pitajte nabavit ćemo ih

kajperinja
16.12.2010., 15:19
naravno da nesmiju prodavat dijelove po većoj cijeni od maloprodajne to nisam niti rekao a ovo ostalo što si navela bi naćelno trebalo tako funkcionirat ali to nije tako u praksi.
Ti si bio napisao da de moze kupovati u bilo kojem servisu, sto nije tocno. Prije se to moglo, pa je kod tih "velikih" servisa koji postoje vec ohoho godina situacija i ostala takva, medjutim vecini servisa se to ne tolerira.
a to da svakakve firme danas mogu kupovat u vaillantu je istina
Nije. :p
jer osobno poznajem montera centralnog grijanja koji nema veze sa servisom ima ugovor s vaillantom
Pa o tome se i radi...ne moze bilo kakva firma, nego ona koja ima ugovor s Vaillantom - za intalaciju i/ili servis njihovih uredjaja. A do tog ugovora nije dovoljno samo pokucati na vrata i zatraziti ga, ne dobiva se to bas tako lako.

i ćovijek kupuje dijelove i ćak smije ovijerit jamstvo za novi aparat a sve te recimo pogodnosti dobio od KIV-a ,,klub instalatera vaillant,,
Ako njegova firma ne spada u ovlastene Vaillant servise, onda on ne smije ovjeravati garanciju. KIV moze montirati bojlere, ali ne i pustati u pogon i ovjeravati garancije, to mogu samo ovlasteni serviseri. Ili je on ipak i ovlasteni serviser, ili mulja.

don 2006
16.12.2010., 15:34
Ti si bio napisao da de moze kupovati u bilo kojem servisu, sto nije tocno. Prije se to moglo, pa je kod tih "velikih" servisa koji postoje vec ohoho godina situacija i ostala takva, medjutim vecini servisa se to ne tolerira.

Nije. :p

Pa o tome se i radi...ne moze bilo kakva firma, nego ona koja ima ugovor s Vaillantom - za intalaciju i/ili servis njihovih uredjaja. A do tog ugovora nije dovoljno samo pokucati na vrata i zatraziti ga, ne dobiva se to bas tako lako.

Ako njegova firma ne spada u ovlastene Vaillant servise, onda on ne smije ovjeravati garanciju. KIV moze montirati bojlere, ali ne i pustati u pogon i ovjeravati garancije, to mogu samo ovlasteni serviseri. Ili je on ipak i ovlasteni serviser, ili mulja.

oprosti ali vidim da nisi baš dobro upoznata sa ćinjenicama

kajperinja
16.12.2010., 15:38
oprosti ali vidim da nisi baš dobru upoznata sa ćinjenicama
http://www.vaillant.hr/Krajnji_korisnici/Servis_i_ugradnja/
C/P:

"Kako bi se izbor Vašeg Vaillant uređaja potvrdio dugi niz godina kao pravi izbor, ugradnju i servisiranje Vašeg Vaillant uređaja prepustite isključivo stručnjacima koji su za to i osposobljeni.

Ovo je posebice važno kada se radi o izboru servisera, jer samo ovlašteni Vaillant serviser smije pustiti Vaš uređaj u pogon čime ostvarujete pravo na dvogodišnje jamstvo Vašeg uređaja od dana prodaje na malo."

dexdu
16.12.2010., 17:52
oprosti ali vidim da nisi baš dobro upoznata sa ćinjenicama

Dragi moj Don :mig:

Dovoljno je da čitaš postove Kajperinje i ne filozofiraš možeš samo naučiti :top:

charlie 1
16.12.2010., 20:05
naravno da nesmiju prodavat dijelove po većoj cijeni od maloprodajne to nisam niti rekao a ovo ostalo što si navela bi naćelno trebalo tako funkcionirat ali to nije tako u praksi.Probaj nazvat recimo pl.serv.Babić,Petrokov,Topić...i tržit recimo pumpu za neki određeni model garantirano ju možeš kupit odmah ili ako nemaju odmah mogu nabavit za slijedeći dan,takvi servisi imaju dobar rabat na rezervne dijelove i njima se to jednostavno isplati,a to da svakakve firme danas mogu kupovat u vaillantu je istina jer osobno poznajem montera centralnog grijanja koji nema veze sa servisom ima ugovor s vaillantom i ćovijek kupuje dijelove i ćak smije ovijerit jamstvo za novi aparat a sve te recimo pogodnosti dobio od KIV-a ,,klub instalatera vaillant,, samo zato što je ćovijek pogodio par zgrada u jednoj godini u kojima je ugradio vaillantove uređaje a njih je investitor i tražio tako da ljudi tko treba vaillant dijelove samo pitajte nabavit ćemo ih

Prema mojem iskustvu ovo je potpuno ispravno. Ja sam korisnik vaillant kombi bojlera 9 godina, bila su tri kvara. Iako sam tehnički dobro potkovan i znam princip rada bojlera uvijek sam zvao ovlaštene servisere (i za redovne servise) i moram reći da sam sa njihovim radom vrlo nezadovoljan (bila su tri do sada). Prvi puta se bojler pokvario nakon godinu dana (bio je pod garancijom). Ovlašteni serviser ga je mučio tri dana dok bojler nije proradio. Ne znam da li postoji dio na bojleru koji nije izvadio, stavio svoj i tako redom dok nije pronašao u čemu je problem. Uglavnom, da ne duljim, sva trojica servisera su jako puno pričala o važnosti da popravak i servise vrše samo ovlašterni serviseri (upravo kao i neki na forumu) dok se iz aviona vidjelo da im posao prilično slabo ide, a tvrdim da mi je zadnji ugradio polovni dio a zaračunao kao novi, naravno sa ugradnjom.
Stekao sam dojam da ih na tim "vaillant usavršavanjima" (ako uopće postoje), najviše uče kako da korisnike uvjere koliko su važni i nezamjenjivi.
Ne tvrdim da nema dobrih ovlaštenih vaillant servisera. Mogu samo reći da od tri koja su kod mene servisirala niti jedan tu ne spada. Stoga mi se čini da (pokušaj) da rezervne dijelove mogu kupiti samo ovlašteni serviseri nije garancija da će servisi biti dobro urađeni i da će korisnici bojlera biti zadovoljni. Ja bih radije da negdje mogu kupiti rezervni dio (garantirano novi) i da si ga mogu sam ugraditi. Na svoju odgovornost, naravno. Nekakva tuđa briga da li ću ja to dobro napraviti mi stvarno ide na živce jer mi je potpuno jasno da to nije briga za mene i moju sugurnost već za nečiji džep.
Na kraju, kad ću slijedeći put kupiti bojler, to sigurno neće biti vaillant.

kajperinja
16.12.2010., 20:10
oprosti ali vidim da nisi baš dobro upoznata sa ćinjenicama
Oprastam, samo cinjenice govore vise meni u prilog. Priznajem, moja je greska sto sam mislila da KIVovci imaju neki poseban status i da je nije jednostavno biti dio njih, ali procitala sam o tome, pa istina, u pravu si, clan kluba KIV-a moze postati svaka firma koja se bavi instalacijama tj. montazama bojlera.
Oni se bave centralnim, rade grijanje i Vaillantu je u interesu da se postavi sto vise njihovih bojlera.
U praksi sigurno ne moze netko danas otvroriti firmu, kupiti malo alata i odmah se tu ubaciti...nego za to treba imati malo "iza sebe"...a cak iako netko upadne, vjerujem da lako i izleti, ako ne obavlja posao kako treba.

Ono s cime ti nisi upoznat, odnosno sto ti prijatelj prica, a nije istina, je da KIVovci ne mogu kupovati dijelove u Vaillantu i ne mogu pusatati bojler u pogon, nego ih mogu samo montirati. Ako on radi nesto od toga onda kupuje dijelove preko nekog servisera, a lupati zig na garanciju moze (iako ne bi smio)svatko, samo onda ta garancija ne vrijedi. Ima ljudi koji hoce uzeti 300kn zanista, prevariti ljude, nista novo.


Dovoljno je da čitaš postove Kajperinje i ne filozofiraš možeš samo naučiti :top:
Hvala ti na komentaru, jos da urodi plodom bilo bi super, ali ne ...njegov frend koji je monter sve moze...

kajperinja
16.12.2010., 20:25
Prema mojem iskustvu ovo je potpuno ispravno. Ja sam korisnik vaillant kombi bojlera 9 godina, bila su tri kvara.
Nije puno za 3 godine.
Iako sam tehnički dobro potkovan i znam princip rada bojlera uvijek sam zvao ovlaštene servisere (i za redovne servise) i moram reći da sam sa njihovim radom vrlo nezadovoljan (bila su tri do sada).
Jesi li bas siguran da su bili ovlasteni? Na koji nacin si provjerio da to jesu? Koja tri?
(moze na pm, mnogi se prodaju pod ovlastene, a nisu)
Prvi puta se bojler pokvario nakon godinu dana (bio je pod garancijom). Ovlašteni serviser ga je mučio tri dana dok bojler nije proradio. Ne znam da li postoji dio na bojleru koji nije izvadio, stavio svoj i tako redom dok nije pronašao u čemu je problem. Uglavnom, da ne duljim, sva trojica servisera su jako puno pričala o važnosti da popravak i servise vrše samo ovlašterni serviseri (upravo kao i neki na forumu) dok se iz aviona vidjelo da im posao prilično slabo ide, a tvrdim da mi je zadnji ugradio polovni dio a zaračunao kao novi, naravno sa ugradnjom.
Ti mozes to tvrditi, ali to ipak ne znaci da je to istina.
Ako si imao kakvih prigovora, zasto se nisi obratio predstavnistvu?
Ne tvrdim da nema dobrih ovlaštenih vaillant servisera.
Ajde dobro :) , jer -ima.
Ja bih radije da negdje mogu kupiti rezervni dio (garantirano novi) i da si ga mogu sam ugraditi. Na svoju odgovornost, naravno.
Pa mozes.
Nekakva tuđa briga da li ću ja to dobro napraviti mi stvarno ide na živce jer mi je potpuno jasno da to nije briga za mene i moju sugurnost već za nečiji džep.
Pa da, vjerojatno je ipak prvo to...tako to ide, ali nije ni ovo drugo bas za baciti, ima nesto u tome.
Na kraju, kad ću slijedeći put kupiti bojler, to sigurno neće biti vaillant.
Tvoj izbor, svakako. Samo drugi bojleri nisu nista bolji (a valjda ni losiji) od Vaillantovih, samo je serviserska mreza Vaillanta i skladiste dijelova daleko bolja (prema onome sto meni kazu serviseri)...to sto si ti imao peh (ili s bojlerom ili sa serviserima) je druga prica...
Preporucam ti da do kupnje novog bojera poradis na tome da dodjes do nekog boljeg servisera s kojim ces biti zadovoljan, jer nije problem u bojleru (imo) nego u serviseru.

don 2006
16.12.2010., 20:49
[QUOTE=kajperinja;30592376]Oprastam, samo cinjenice govore vise meni u prilog. Priznajem, moja je greska sto sam mislila da KIVovci imaju neki poseban status i da je nije jednostavno biti dio njih, ali procitala sam o tome, pa istina, u pravu si, clan kluba KIV-a moze postati svaka firma koja se bavi instalacijama tj. montazama bojlera.
Oni se bave centralnim, rade grijanje i Vaillantu je u interesu da se postavi sto vise njihovih bojlera.
U praksi sigurno ne moze netko danas otvroriti firmu, kupiti malo alata i odmah se tu ubaciti...nego za to treba imati malo "iza sebe"...a cak iako netko upadne, vjerujem da lako i izleti, ako ne obavlja posao kako treba.

Ono s cime ti nisi upoznat, odnosno sto ti prijatelj prica, a nije istina, je da KIVovci ne mogu kupovati dijelove u Vaillantu i ne mogu pusatati bojler u pogon, nego ih mogu samo montirati. Ako on radi nesto od toga onda kupuje dijelove preko nekog servisera, a lupati zig na garanciju moze (iako ne bi smio)svatko, samo onda ta garancija ne vrijedi. Ima ljudi koji hoce uzeti 300kn zanista, prevariti ljude, nista novo.


Hvala ti na komentaru, jos da urodi plodom bilo bi super, ali ne ...njegov frend koji je monter sve moze...[/QUOTE s obzirom da puno ćitaš pretpostavljam da si upoznata da jedna zagreb gradnja nije u vss-u a ovjerava jamstva i održava uglavnom sve aparate u zgradama koje su izgradili i da redovno kupuju dijelove direktno u vaillantu

don 2006
16.12.2010., 20:54
Dragi moj Don :mig:

Dovoljno je da čitaš postove Kajperinje i ne filozofiraš možeš samo naučiti :top:

Dragi moj DXDU da ti malo bolje ćitaš moje postove shvatio bi da ipak nisam samo znatiželjan filozof

kajperinja
16.12.2010., 21:04
[QUOTE=kajperinja;30592376]Oprastam, samo cinjenice govore vise meni u prilog. Priznajem, moja je greska sto sam mislila da KIVovci imaju neki poseban status i da je nije jednostavno biti dio njih, ali procitala sam o tome, pa istina, u pravu si, clan kluba KIV-a moze postati svaka firma koja se bavi instalacijama tj. montazama bojlera.
Oni se bave centralnim, rade grijanje i Vaillantu je u interesu da se postavi sto vise njihovih bojlera.
U praksi sigurno ne moze netko danas otvroriti firmu, kupiti malo alata i odmah se tu ubaciti...nego za to treba imati malo "iza sebe"...a cak iako netko upadne, vjerujem da lako i izleti, ako ne obavlja posao kako treba.

Ono s cime ti nisi upoznat, odnosno sto ti prijatelj prica, a nije istina, je da KIVovci ne mogu kupovati dijelove u Vaillantu i ne mogu pusatati bojler u pogon, nego ih mogu samo montirati. Ako on radi nesto od toga onda kupuje dijelove preko nekog servisera, a lupati zig na garanciju moze (iako ne bi smio)svatko, samo onda ta garancija ne vrijedi. Ima ljudi koji hoce uzeti 300kn zanista, prevariti ljude, nista novo.


Hvala ti na komentaru, jos da urodi plodom bilo bi super, ali ne ...njegov frend koji je monter sve moze...[/QUOTE s obzirom da puno ćitaš pretpostavljam da si upoznata da jedna zagreb gradnja nije u vss-u a ovjerava jamstva i održava uglavnom sve aparate u zgradama koje su izgradili i da redovno kupuju dijelove direktno u vaillantu

Kvotanje ti je odlicno. :top:
Ne, s tim nisam upoznata. Upoznata sam samo s onime sto smiju i sto ne smiju KIVovci i ovlasteni serviseri. S gradskim malverzacijama nisam upoznata.
Ako ti i odrazavaju aparate vjerujem tj. nadam se da to rade preko ovlastenih servisa, a oni su samo preuzeli zaduzenje za to...a salju one koji to znaju raditi...moze biti da je to neka firma koja salje druge da odrade posao...ako nije tako..jadni oni kojima oni odrzavaju bojlere...
Svaka firma koja se bavi gradnjom (bit ce da je to tak nesto, ili?) ima svoje kooperante zaduzene za pojedine faze, pa tako i za grijanje i bojlere. Za to uzmu nekog tko to moze odraditi taj dio. Sami ne mogu odrazvati bojlere, osim zbog toga sto to ne znaju i zbog toga sto popravak pod garancijom mogu odraditi jedino ovlasteni servisi.
To da bilo tko moze doci iz te tzv. zagreb gradnje u Vaillant po dijelove ne vjerujem ni 1%. Ako i mogu to je nesto izvan okvira, KIVovci ne mogu kupovati tamo dijelove, ne mogu pustati bojler u pogon i ne mogu ovjeravati garancije. Tj. ne smiju, mogu...ali ako to rade, rade nesto sto ne smiju.

STINGer
16.12.2010., 21:18
Molim pomoć oko jednog vjerojatno retardiranog pitanja, ali eto.

Imam Vaillant plinski bojler u stanu, nije najnoviji, nema nikakve ekrane po sebi, ali mislim da nije ni prastari.

Zanime me ona pipa ispod bojlera kojom se (valjda) puni voda odn. povećava pristisak.

U kojem položaju je zatvorena? Da li kad je vršak pipe, ako se stoji ispred bojlera, okrenut u desno ili prema straga(zidu, kako vam drago)?

STINGer
16.12.2010., 21:23
Evo sam našao odgovor tako da sve 5 :zubo:

http://www.forum.hr/showpost.php?p=29491635&postcount=29

kajperinja
16.12.2010., 21:26
Zanime me ona pipa ispod bojlera kojom se (valjda) puni voda odn. povećava pristisak.

Nemam pojma koji imas bojler i kako ti stoji ventil, ali - ako ti je ventil kojim slucajem otvoren (cak i mrvicu) tlak ce ti u sistemu rasti i rasti ...i kazaljka (ako ju imas) ce ti otici u crveno, procurit ce ti sugurnosni ventil...i morat ces zvati majstora.
Ako ti je tlak konstantan, znaci da je taj ventil zatvoren i da ne nadopunjavas sistem. I tako i treba biti.
Ako se stalno podize tlak, nesto ne valja, ili tio je taj ventil otvoren, ili nesto drugo.

don 2006
16.12.2010., 21:31
[QUOTE=don 2006;30593249]

Kvotanje ti je odlicno. :top:
Ne, s tim nisam upoznata. Upoznata sam samo s onime sto smiju i sto ne smiju KIVovci i ovlasteni serviseri. S gradskim malverzacijama nisam upoznata.
Ako ti i odrazavaju aparate vjerujem tj. nadam se da to rade preko ovlastenih servisa, a oni su samo preuzeli zaduzenje za to...a salju one koji to znaju raditi...moze biti da je to neka firma koja salje druge da odrade posao...ako nije tako..jadni oni kojima oni odrzavaju bojlere...
A to da bilo tko moze doci iz te tzv. zagreb gradnje u Vaillant po dijelove ne vjerujem ni dalje.

neznam kako da te uvijerim ali probat ču pronjuškat po forumu di se spominje konkretno zagreb gradnja d.o.o btv privatna firma.Stoji tvoja tvrdnja da kiv po pravilniku nebi smjeo puštat bojler u rad ali to nevrijedi za sve. Njihov glavni serviser josip-joža se ućio radit uz ovlašteni servis kojeg sad neću imenovat dok su ovijeravali jamstva,popravljali i servisirali aparate za zagreb gradnju a poćeli su sami sve radit prije odprilike 2 god i naravno da im je vaillant to odobrio,ništa nisu radili bez njihovog blagoslova

STINGer
16.12.2010., 21:31
Onda sve štima :)

kajperinja
16.12.2010., 21:46
[neznam kako da te uvijerim ali probat ču pronjuškat po forumu di se spominje konkretno zagreb gradnja d.o.o btv privatna firma.
Ovaj put cu ispraviti tvoje greske pri kvotanju tako da to ne izgleda nakaradno, ali bilo bi ok da se naucis kvotati.
Ne moras ti mene uvjeravati ni u sto...ja znam kako stvari trebaju funkcionirati. Jasno mi je da da uvijek u svemu ima muljanja.
Stoji tvoja tvrdnja da kiv po pravilniku nebi smjeo puštat bojler u rad ali to nevrijedi za sve.
Mozda. Ne mogu tvrditi da nije tako, ali mogu reci da ne vjerujem to. Mozenmonter upaliti boljer i osposobiti ga za rad, ali ga ne moze "pustiti u pogon" u onom serviserskom smislu...koji znaci - podesiti ga i ovjeriti garanciju. I naplatiti 300kn. Ali valjda tih 300kn nekome lijepo dodje pa puste u pogon ljudima bojler, zasto ne...smiju, ne smiju, bas ih briga...
Njhov glavni serviser josip-joža se ućio radit uz ovlašteni servis kojeg sad neću imenovat dok su ovijeravali jamstva,
Joza serviser? Serviser cega?
popravljali i servisirali aparate za zagreb gradnju a poćeli su sami sve radit prije odprilike 2 god i naravno da im je vaillant to odobrio,ništa nisu radili bez njihovog blagoslova
Firma "zagreb gradnja" bavi se cime? Gradnjom? Ili centralnim? Servisom bojlera?
Ne, ne vjerujem da je Vaillant odobrio da taj Joza servisira bojlere, a nije ovlasteni vailllant serviser, da kupuje dijelove a nije ovlasteni serviser...itd. ni on, a ni netko drugi koji to nije.

ivicak_hr
16.12.2010., 22:07
Pozdrav,
imam napravljeno etazno centranlo grijanje oko 70 kvadrata sve u istoj ravnini. Postavljen mi je Vaillant bojler 24 kw (priprema za jos jednu etazu). Radijatori orion lipovica.
Problem je sljedeci - nema sansi da ja u 6h zagrijem tu etazu od 15 stupnjeva C na 20 stupnjeva (centralno je podesenao da se temp ne spusta ispod 15). Prozori i vrata PVC salamader izo stakla (prvih 30 kvarata) drugih 40 kvadrata drveni prozori u dobrom stanju - obicna stakla. Zidovi standard zbuka cigla zbuka serana fasada.
E sad izvodac veli da je to normalno - dva puta podesavao bojler valjda snagu, radijatori topli po cijeloj povrsini ( ispusten zrak). Kasnije ipak prihvatio dogradnju rebra na radiatore no stvar se popravila -minimalno. Bojler radi gotovo cijelo vrijeme temperatura prot. voda 65 C. Molio bi ukoliko ima tko kakvu ideju kako to popraviti - da li je izvodac pogrijesio u odabiru bojlera ili nesto slicno...

don 2006
16.12.2010., 22:09
dobro ok sad i ja vidim da ovo nikamo ne vodi,ali bitna stvar u cijeloj prići da ljudi mogu sami doć do vaillantovih dijelova ako se usude sami prćkat po aparatima i bit sigurni da im se neće dogodit ,,graćanska,,

kajperinja
16.12.2010., 22:17
dobro ok sad i ja vidim da ovo nikamo ne vodi,ali bitna stvar u cijeloj prići da ljudi mogu sami doć do vaillantovih dijelova ako se usude sami prćkat po aparatima i bit sigurni da im se neće dogodit ,,graćanska,,
Evo, sad ti mogu reci da si u pravu...tko hoce neka prcka, njegova stvar.
Nadam se samo da je serviser koji je zadni bio kod takvog upisao sve opaske u vezi sigurnosti i dao to na potpis.
A to da uvijek ima nekog tko ce na neki nacin snaci i raditi na crno/sivo je istina i da se moze prodavati pod servisera je tocno, montirati bojlere na zid moze svatko, bio KIV ili ne...svejedno...ali pustiti bojler u pogon - sto znaci - znati ga podesiti i biti ovlasten staviti zig i potpis na garanciju moze samo i jedino ovlasteni Vaillant servis.

don 2006
16.12.2010., 22:49
Pozdrav,
imam napravljeno etazno centranlo grijanje oko 70 kvadrata sve u istoj ravnini. Postavljen mi je Vaillant bojler 24 kw (priprema za jos jednu etazu). Radijatori orion lipovica.
Problem je sljedeci - nema sansi da ja u 6h zagrijem tu etazu od 15 stupnjeva C na 20 stupnjeva (centralno je podesenao da se temp ne spusta ispod 15). Prozori i vrata PVC salamader izo stakla (prvih 30 kvarata) drugih 40 kvadrata drveni prozori u dobrom stanju - obicna stakla. Zidovi standard zbuka cigla zbuka serana fasada.
E sad izvodac veli da je to normalno - dva puta podesavao bojler valjda snagu, radijatori topli po cijeloj povrsini ( ispusten zrak). Kasnije ipak prihvatio dogradnju rebra na radiatore no stvar se popravila -minimalno. Bojler radi gotovo cijelo vrijeme temperatura prot. voda 65 C. Molio bi ukoliko ima tko kakvu ideju kako to popraviti - da li je izvodac pogrijesio u odabiru bojlera ili nesto slicno...

ako ti aparat postigne zadanu radnu temperaturu trebao bi se bi se ugasit na kraće vrijeme pa ponovno upalit i tako ponavljat intervale sve dok ne postigne zadanu temperaturu na sobnom termostatu ali ako nemože postić sobnu temperaturu a uredno postiže temperaturu u radijatorima ili ti radijatori nisu dovoljne snage ili izolacija nevalja a i 15 C je prenisko

kajperinja
16.12.2010., 23:03
Pozdrav,
imam napravljeno etazno centranlo grijanje oko 70 kvadrata sve u istoj ravnini. Postavljen mi je Vaillant bojler 24 kw (priprema za jos jednu etazu). Radijatori orion lipovica.
Problem je sljedeci - nema sansi da ja u 6h zagrijem tu etazu od 15 stupnjeva C na 20 stupnjeva
E sad izvodac veli da je to normalno
ako ti aparat postigne zadanu radnu temperaturu trebao bi se bi se ugasit na kraće vrijeme pa ponovno upalit i tako ponavljat intervale sve dok ne postigne zadanu temperaturu na sobnom termostatu ali ako nemože postić sobnu temperaturu a uredno postiže temperaturu u radijatorima ili ti radijatori nisu dovoljne snage ili izolacija nevalja a i 15 C je prenisko
Slazem se. :mig: Zasto podizati sa 15° na 20° ? Ne treba ni spustati temperaturu ispod 17°, pogotovo u kuci koja se lako rashladi.
Obzirom da se radi o kuci, pa ta etaza nije grijana sa svih strana kao sto je to u stanovima...bit ce da nesto nije u redu, jer sedamdeset kvadrata bi se moralo moci zagrijati i sa najslabijim bojlerom. Ili izolacija, ili izvedba instalcije, broj i velicina radijatora...nesto ne valja.

nike321
17.12.2010., 04:26
Ili izolacija, ili izvedba instalcije, broj i velicina radijatora...nesto ne valja.

Da je broj i veličina radijatora mala onda bi se bojler gasio ako je ispravan, jer ne bi imao gdje predati toplinu.

24kw na 70m2 znači oko 130W po m3 što je nerealna količina gubitaka pa je najvjerojatnije da je bojler neispravan tj. ne daje tu snagu od 24 kW već puno manje.

nike321
17.12.2010., 04:34
Pozdrav,
imam napravljeno etazno centranlo grijanje oko 70 kvadrata sve u istoj ravnini. Postavljen mi je Vaillant bojler 24 kw (priprema za jos jednu etazu). Radijatori orion lipovica.
Problem je sljedeci - nema sansi da ja u 6h zagrijem tu etazu od 15 stupnjeva C na 20 stupnjeva (centralno je podesenao da se temp ne spusta ispod 15). Prozori i vrata PVC salamader izo stakla (prvih 30 kvarata) drugih 40 kvadrata drveni prozori u dobrom stanju - obicna stakla. Zidovi standard zbuka cigla zbuka serana fasada.
E sad izvodac veli da je to normalno - dva puta podesavao bojler valjda snagu, radijatori topli po cijeloj povrsini ( ispusten zrak). Kasnije ipak prihvatio dogradnju rebra na radiatore no stvar se popravila -minimalno. Bojler radi gotovo cijelo vrijeme temperatura prot. voda 65 C. Molio bi ukoliko ima tko kakvu ideju kako to popraviti - da li je izvodac pogrijesio u odabiru bojlera ili nesto slicno...


Napiši koliko imaš rebara na pojedinom radijatoru. Kolika je temperatura polaza i povrata na pojedinom radijatoru i kolika je temperatura pojedinog prostora.
Koja je visina rebara.

dexdu
17.12.2010., 09:05
[/QUOTE s obzirom da puno ćitaš pretpostavljam da si upoznata da jedna zagreb gradnja nije u vss-u a ovjerava jamstva i održava uglavnom sve aparate u zgradama koje su izgradili i da redovno kupuju dijelove direktno u vaillantu[/QUOTE]

Evo vidiš kako lupaš :mig:

Vlasnik Zagreb-gradnje je Ilir Krasnići i sve zgrade održavam ja zajedno sa rezervnim dijelovima :top:

dexdu
17.12.2010., 09:18
[/QUOTE s obzirom da puno ćitaš pretpostavljam da si upoznata da jedna zagreb gradnja nije u vss-u a ovjerava jamstva i održava uglavnom sve aparate u zgradama koje su izgradili i da redovno kupuju dijelove direktno u vaillantu

Evo vidiš kako lupaš :mig:

Vlasnik Zagreb-gradnje je Ilir Krasnići i sve zgrade održavam ja zajedno sa rezervnim dijelovima :top:[/QUOTE]

Mada sad si me malo iznenadio :rolleyes:

Sve zgrade koje su napravljene do prije dvije godine ja i dalje održavam (zajedno sa rez. dijelovima) :top:

Ako je Joža (kojeg osobno poznam) to preuzeo onda :confused:
Zagreb gradnja je kvalitetna građevinska firma, i imaju svoje majstore centralaše, ali poslove servisa i puštanja u pogon sam radio ja :kava:

Rezervni dio nisam nikada prodao onako "ispod ruke" :kava:

dexdu
17.12.2010., 09:21
Dragi moj DXDU da ti malo bolje ćitaš moje postove shvatio bi da ipak nisam samo znatiželjan filozof

Šta god jesi da jesi čitaj Kajperinje postove, i uči :top:

ivicak_hr
17.12.2010., 15:21
Napiši koliko imaš rebara na pojedinom radijatoru. Kolika je temperatura polaza i povrata na pojedinom radijatoru i kolika je temperatura pojedinog prostora.
Koja je visina rebara.

Prostor od cca 30 kvadrata ima ukupno 23 clanka (dva manja radijatora i jedan veci), drugi od cca 40 kvadrata 35 clanaka (dva veca radijatora).
Prolaz na bojleru sam namjestio na 65 stupnjeva. U ovoj manjoj kvadraturi od 30 kvadrata gotovo uvijek imam 1-2 stupnja vise nego u ovih 40 kvadrata (vjerojatno jer su te prostorije malo blize bojleru (?)). Radi se orion lipovici visina clanka 680 mm.

don 2006
17.12.2010., 18:20
Evo vidiš kako lupaš :mig:

Vlasnik Zagreb-gradnje je Ilir Krasnići i sve zgrade održavam ja zajedno sa rezervnim dijelovima :top:

Mada sad si me malo iznenadio :rolleyes:

Sve zgrade koje su napravljene do prije dvije godine ja i dalje održavam (zajedno sa rez. dijelovima) :top:

Ako je Joža (kojeg osobno poznam) to preuzeo onda :confused:
Zagreb gradnja je kvalitetna građevinska firma, i imaju svoje majstore centralaše, ali poslove servisa i puštanja u pogon sam radio ja :kava:

Rezervni dio nisam nikada prodao onako "ispod ruke" :kava:[/QUOTE]

nemoj se pravit grbav ako radiš za zagreb gradnju,onda sve znaš,ali nije bitno više tko je u pravu glavno da smo došli do zakljućka ovih silnih kvotanja,tko ima hrabrosti i odgovornosti može legalno doć do dijelova ali uglavnom koji misle na takav naćin proć jeftinije uglavnom plaćaju dvaput. btv vlasnik zagrebgradnje je vojnović

nike321
18.12.2010., 02:43
Prostor od cca 30 kvadrata ima ukupno 23 clanka (dva manja radijatora i jedan veci), drugi od cca 40 kvadrata 35 clanaka (dva veca radijatora).
Prolaz na bojleru sam namjestio na 65 stupnjeva. U ovoj manjoj kvadraturi od 30 kvadrata gotovo uvijek imam 1-2 stupnja vise nego u ovih 40 kvadrata (vjerojatno jer su te prostorije malo blize bojleru (?)). Radi se orion lipovici visina clanka 680 mm.

Snaga jednog članka sa tim polazom je max 145W. To je ukupno oko 8,5KW. Da je bojler ispravan, gasio bi se često jer je to skoro 1/3 snage bojlera, ovako očito je da je neispravan i da ne daje svu snagu koju ima ako se ne gasi.
Međutim 50W/m^3 instalirane snage je po meni možda i premalo za takvu izolaciju kuće koja se još i ne grije gore pa je i nakon što bojler proradi punom snagom moguće da nećeš zagrijati na željenu temperaturu.
Polaz postavi na maximum što bi podiglo snagu radijatora za 20-ak % pa probaj onda dali se prostor grije bolje.

kajperinja
19.12.2010., 13:07
..bit ce da nesto nije u redu, jer sedamdeset kvadrata bi se moralo moci zagrijati i sa najslabijim bojlerom. Ili izolacija, ili izvedba instalcije, broj i velicina radijatora...nesto ne valja.
Da je broj i veličina radijatora mala onda bi se bojler gasio ako je ispravan, jer ne bi imao gdje predati toplinu.

Ovo mi nikako ne ide u glavu :confused:
Ne shvacam zasto bi se bojler ugasio ako ja npr. u sobi imam temperaturu 18°, a zelim temperaturu od 22°.
Logicno mi je - ako je pre malo radijatora (ili su pre mali) i prostor se ne uspijeva zagrijati, onda bi radijatori toplinu predali hladnom prostoru i to ponavljali u nedogled u nastojanju da postignu zadanu temperaturu.
Kod mene ima pre malo radijatora (i pre mali su) i kada u jutro treba podici temperaturu onda se moj bojler ne gasi, nego dapace, radi non stop duze vrijeme dok ne uspije postici zeljenu temperaturu. Da imam 2+3 radijatora vise (i da su postojeci nesto veci) vjerujem da bi to postigao puno brze i tek tada se ugasio.
Moje bojler koji se jadan trudi uz premalo/premale radijatore podici temperaturu je neispravan, u stvari bi se trebao (da je ispravan) ugasiti i ostaviti me u hladnom? :D (nikako da dokucim sto sam ovaj put krivo protumacila)

nike321
19.12.2010., 13:42
Postoji nešto što se zove tok energije.
Karikirano, ako imaš samo jedno rebro, energija koju proizvodi bojler je višestruko veća od one koju može predati to jedno rebro pa se bojler brzo zagrije i gasi.
Ako imaš 200 rebara energija koju proizvod bojler je nedovoljna da rebra griju dovoljnom snagom da pokriju gubitke pa se prostorija hladi na vrijednost pri kojoj su gubici prostora jednaki isijanoj energiji radijatora a bojler radi neprestano jer je voda ispod zadane temperature na temperaturi koja odgovara količini predate i preuzete energije.

Znači ako bojler radi neprestano ili je dotok energije premali ili je gubitak energije preveliki. Kako je 130W/m^3 nerealan gubitak onda je najvjerojatnije da bojler ne daje 24KW snage. Međutim isto, tako ako je prostor loše izoliran može biti da instaliranih radijatorskih 8,5kW snage (znači da postojeći radijatori ne mogu predati više snage) nije dovoljno da zagrije prostor na željenu temperaturu.

Za konkretni bjler ne znam da li modulira svoju snagu prema potrebama ili radi na ON-OFF principu. Ako modulira onda je moguće da je mali broj rebara.

kajperinja
19.12.2010., 14:27
Postoji nešto što se zove tok energije.
Slaba sam s teorijom, ono so sam davno ucila u skoli je isparilo.:)
Karikirano, ako imaš samo jedno rebro, energija koju proizvodi bojler je višestruko veća od one koju može predati to jedno rebro pa se bojler brzo zagrije i gasi.
Nije da bas razumijem, jer nitko nema u stanu jedan radijator s jednim rebrom...voda ide od tog radijatora dalje, do drugog, treceg....petog, sestog...i predat ce energiju svakome od njih. Ali ako u stanu imam umjesto 7 radijatora samo 5, i ako su mi neki pre mali, zar nije logicno da bojler radi i radi...sve dok ne dosegne zeljenu temperaturu. Radijatori predaju topline koliko mogu, ali nisu dovoljno veliki i/ili ih nema dovoljno da ugriju brze.
Zar ne stoji to da kada bih imala dva radijatora u DB ili bar jednog veceg...i da imam radijatore u svim prostorijama (a ne da ih fali) ...da bi bojler lakse i brze zagrijao stan tj. podigao ujutro temperaturu. Zasto moj bojler radi a ne ugasi se iako ih je pre malo i nedovoljno? Ne shvacam...recimo... hladno mi je, upalim grijanje, a bojler umjesto da radi ugasi se zato jer imam pre malo radijatora. Sva sreca da se moj ne ponasa tako nego ipak zapne i grije sve dok ne postigne temperaturu zadanu termostatom.
Znači ako bojler radi neprestano ili je dotok energije premali ili je gubitak energije preveliki.
Hm, pa da kod mene je evidentan gubitak energije, ali osim lose izolacije i lose stolarije gubitak i postoji (meni je to nekako tako logicno) bas zato jer fali radijatora pa se zbog negrijane prostorije povecavaju gubitci...
Ne radi bojler neprestano, nego radi prilicno dugo dok podigne temperaturu za 3-5 stupnjeva...mislim da bi to islo daleko lakse da imam koji radijator vise i da su nesto veci.

bob4
19.12.2010., 18:05
ja sam napravio svoj termostat i razlika temperature palenja i gašenja je 0,1 stupanj ........

nike321
19.12.2010., 19:09
ja sam napravio svoj termostat i razlika temperature palenja i gašenja je 0,1 stupanj ........

I ti misliš da si sad nešto dobro postigao?
Razlika paljenja/gašenja temperature termostata je s razlogom postavljena toliko koliko je, da se bojler ne bi prečesto gasio i palio, što mu škodi. Pa ti sad vidi.

bob4
19.12.2010., 20:46
moj bojler se sinoć od 00 sati do sada upalio 18 puta. dali je to previše?

Partfiš
19.12.2010., 20:56
moj bojler se sinoć od 00 sati do sada upalio 18 puta. dali je to previše?

Za bojler je dobro ali za tebe nije jer ne zracis stan dovoljno...:)

nike321
19.12.2010., 20:56
moj bojler se sinoć od 00 sati do sada upalio 18 puta. dali je to previše?
Ako uzmemo u obzir da je danas negdje bio možda najhladniji dan, moglo bi se reći i je i nije. Ovisi o količini vode u sistemu. Trenutno nije. Zanima me kako će biti kad bude relativno toplo.
Međutim, mene zanima što si ti praktično dobio s tom 0,1 stupanj deltom?

bob4
19.12.2010., 21:14
kad se bojler upali temperatura padne za cca 0,2 ,
a kad se bojler ugasi temperatura se podigne za cca 0,5
to sam podesio po osječaju topline

oprostite na ovakom pisanju. muči me tipkovnica

kuća je starija. iznutra sep, zatim 30cm cigla, žbuka, 10cm stiropor. na plafonu knauf, zrak, žbuka,trstika, daska,zrak, daska, tavan

kuća se obavezno zraći (to mi je u navici) ipak je vlaga ispod 40%

nike321
19.12.2010., 21:30
kad se bojler upali temperatura padne za cca 0,2 ,
a kad se bojler ugasi temperatura se podigne za cca 0,5
to sam podesio po osječaju topline



Nelogično! Kao da gasiš pumpu skupa s plamenikom. Pumpa treba raditi non-stop ili se gasiti s nekom odgodom (10-ak min). Ovako, termostat ti reagira na promjene temperature koje nastaju samo u kotlovnici koje mogu biti brže ili sporije nego u prostorijama pa ti kontrola temperature nije adekvatna.

O kojem termostatu ti govoriš? Sobnom ili kotlovskom. Šta taj termostat pali, pumpu ili plamenik?

bob4
19.12.2010., 21:37
najnormalniji plinski vailant bojler
normalno da pumpa ostaje u radu dok temp vode ne padne na neku temp
sobni termostat spojen na 3-4

archie69
26.12.2010., 18:21
Kako se svima jave problemi u najnezgodnije vrijeme, kod mene je takva situacija da se pojavilo na badnjak...uglavnom radi se o Vailant VU SOE 282/2-5 R3 bojleru (fasadni bojler s odvojenim spremnikom tople vode ~ 60L).

Na badnjak je jednostavno stao s radom i nije radilo grijanje i ostali bez tople vode. I tako sam ga morao paliti gasiti 20 puta da ne bi proradio. Ali problem se javio kad postigne željenu temperaturu i kad se ugasi više se sam nije palio nego ponovno procedura upali ugasi. Kad se ugasi upale se prve dvije lampice i izbacuje grešku S.33

http://img155.imageshack.us/img155/306/vailant.png (http://img155.imageshack.us/i/vailant.png/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Na Božić sam morao ići svakih 3-4h palit gasit ga da proradi. Serviser je ove godine čistio plamenik , turbinu od prašine, malo je sa finom turpijicom počistio vrhove one žice gdje se baca iskra, odzračio pumpu.

Ja sam probao ištekavati ona dva crijeva iza da vidim jel to ima veze jer mi je to jedan čovjek rekao koji se razumije u bojlere pa mi je rekao da pušem u jedno crijevo da vidim jel to utječe na paljenje ali ništa. Danas za čudo radi normalno ali pitanje je kako će sutra i kada će serviser moći doći pogledati u čemu je problem.
Također kad upali nikad ne upali na prvu iskru nego na drugu ali onda onako malo bubne jer se napuni plina.

Bojler je sad 6 godina u upotrebi.
Eto ako je netko imao sličan problem nek javi.

bob4
26.12.2010., 20:11
s.33: zaštita od smrzavanja se aktivirala zbog neaktiviranja tlačne sklopke. Uređaj se nalazi u 20-minutnom čekajnu.
najvjerojatnije problem sa veitnlatorom, ili u cijevima (fasadnim)....ako ja kao hoby mogu objasniti ??

kajperinja
26.12.2010., 22:19
Kako se svima jave problemi u najnezgodnije vrijeme, kod mene je takva situacija da se pojavilo na badnjak...
Na badnjak je jednostavno stao s radom i nije radilo grijanje i ostali bez tople vode. I tako sam ga morao paliti gasiti 20 puta da ne bi proradio.
Ili si mogao pozvati servis. Badnjak je bio radni dan, a na Bozic i dan iza, Vaillant ima organizirana dezurstva, kao i inace nedjeljom i praznikom u zimsko vrijeme.
Istina, to vrijedi samo za Zg i okolicu, ali ako nista drugo moze se nazvati i pitati za savjet.
i izbacuje grešku S.33
Koliko ja znam, oznaka S ne pokazuje gresku.

dexdu
27.12.2010., 15:54
Ili si mogao pozvati servis. Badnjak je bio radni dan, a na Bozic i dan iza, Vaillant ima organizirana dezurstva, kao i inace nedjeljom i praznikom u zimsko vrijeme.
Istina, to vrijedi samo za Zg i okolicu, ali ako nista drugo moze se nazvati i pitati za savjet.

Koliko ja znam, oznaka S ne pokazuje gresku.

S označava status, tj. govori u kojoj je radnoj točki.
F označava grešku ili feler
D su diagnostički programi

S-33 ti govori da se ventilator nije pokrenuo ili ako je onda je smrzla pitotova cijev (treba vidjeti) a ako se ne pokrene ventilator niti presostat ne uključuje i pojavljuje se S-33

toros
28.12.2010., 12:15
Kao prvo svima čestit Božić i sretni Novogodišnji blagdani!:top:

Imam problem; uređaj je Eco-compact, kondenzacijski kotao (topla voda i spremnik za grijanje u jednom uređaju), grijanje je podno i na 2 etaže. Površina za grijanje je 180 m2. Vrlo često (kada je grijanje uključeno) se iz kondenzacijskog kotla javlja potmuli, duboki zvuk koji se čuje na obje etaže (čak i izvan kuće). Bio serviser, ali se baš tada taj zvuk nije čuo (makar je palio- gasio grijanje i pojačavao broj okretaja pumpe...). Sumnja je da on nastaje zbog otpora u podnom grijanju, a u razdjelnicima (po jedan na svakoj etaži) nema dodatne pumpe. Interesira me; da li bi se problem riješio ugradnjom jače pumpe u sami kotao ili je nužno ugraditi pumpu u razdjelnik podnog grijanja? Ako ovo drugo, da li je bolje to učiniti na prvom razdjelniku, u prizemlju (koji je od kotla udaljen 3 metra), ili na katu (koji je od kotla udaljen cca 6 metara)?
I da li je naknadna ugradnja te pumpe uopće moguća (grijanje je već 2 godine u pogonu)? Hvala unaprijed na odgovorima i mišljenjima!

don 2006
29.12.2010., 15:38
Kao prvo svima čestit Božić i sretni Novogodišnji blagdani!:top:

Imam problem; uređaj je Eco-compact, kondenzacijski kotao (topla voda i spremnik za grijanje u jednom uređaju), grijanje je podno i na 2 etaže. Površina za grijanje je 180 m2. Vrlo često (kada je grijanje uključeno) se iz kondenzacijskog kotla javlja potmuli, duboki zvuk koji se čuje na obje etaže (čak i izvan kuće). Bio serviser, ali se baš tada taj zvuk nije čuo (makar je palio- gasio grijanje i pojačavao broj okretaja pumpe...). Sumnja je da on nastaje zbog otpora u podnom grijanju, a u razdjelnicima (po jedan na svakoj etaži) nema dodatne pumpe. Interesira me; da li bi se problem riješio ugradnjom jače pumpe u sami kotao ili je nužno ugraditi pumpu u razdjelnik podnog grijanja? Ako ovo drugo, da li je bolje to učiniti na prvom razdjelniku, u prizemlju (koji je od kotla udaljen 3 metra), ili na katu (koji je od kotla udaljen cca 6 metara)?
I da li je naknadna ugradnja te pumpe uopće moguća (grijanje je već 2 godine u pogonu)? Hvala unaprijed na odgovorima i mišljenjima!

dali ti se taj zvuk javljao od prvog dana?

toros
29.12.2010., 22:00
Od prve sezone grijanja. Problem je što se on ne javlja pri svakom uključenju grijanja, pri svakom radu cirkulacijske pumpe... tek ponekad... i traje minutu- dvije. Sad ga "čekam", pa kad se pojavi da poskidam one plastične poklopce sa prednje strane uređaja i probam locirati izvor zvuka.

dexdu
30.12.2010., 04:43
Od prve sezone grijanja. Problem je što se on ne javlja pri svakom uključenju grijanja, pri svakom radu cirkulacijske pumpe... tek ponekad... i traje minutu- dvije. Sad ga "čekam", pa kad se pojavi da poskidam one plastične poklopce sa prednje strane uređaja i probam locirati izvor zvuka.

Teško češ to locirati, jer zvuk se prenosi po cijevima i traje vrlo kratko, to če ti se pretvoriti u hvatanje duhova :(
Ne vjerujem da je pumpa, prije bi bio bajpas (ako je samo kod pokretanja), ali može biti i bilo koji od ventila ...........:kava:

archie69
02.01.2011., 12:01
Da li mi netko može objasniti ove parametre, nigdje ne nađem na netu objašnjenje
Bojler je VU SOE 282/2-5
D0 = 15
D1 = 5
D2 = 15
D3 = 999
D4 = 48
D5 = 74
D6 = 51
D7 = 48
.
.
.

bob4
02.01.2011., 12:28
d0 djelomično opetrečenje, tvorn je max
d1 vrijeme naknadnog rada pumpe, tvorn 5
itd...

dexdu
03.01.2011., 08:16
Da li mi netko može objasniti ove parametre, nigdje ne nađem na netu objašnjenje
Bojler je VU SOE 282/2-5
D0 = 15
D1 = 5
D2 = 15
D3 = 999
D4 = 48
D5 = 74
D6 = 51
D7 = 48
.
.
.

Ušao si diagnostički sustav prve razine gdje možeš razj....... parametre tvorničkih postavki :(
Ja u te parametre ulazim i mjenjam ih samo kada je nužno potrebno a ne iz zajebancije - samo je razlika da ja znam podesivost parametara, a ti si samo možeš napraviti veliko sra.........:kava:
Moj savjet - ne diraj gumbe i pusti bojler da radi :top:

nikola83
03.01.2011., 17:50
imam vailant bojler(topla voda i grijanje kuce), uglavnom ga koristimo samo za grijanje vode u dvije kupaonice.bojler je smjesten u prizemlju. tamo imam i sanitarni bojler, koji se grije preko kotla na drva za grijanje kuce.

e sad moj problem je kada ugasim plinski bojler i otvorim ventile sanitarnog bojlera nemam tople vode u prizemlju, na katu i ima, mada nije bas pravo vruca...kada u prizemlju otvorim toplu vodu cujem strujanje vode kroz ugasen plinski bojler a ne iz sanitarnog bojlera.... moje pitanje za vas a zvat cu za koji dan i servisera....vidio sam da ispod bojlera gdje ulazi cijev od hladne vode ima nesto kao ventil, ima ureze za šarafciger da se moze okrenuti.....e sad da li je to to sto mislim i da li smijem to sam okrenuti ako je to ventil???

naravno da nevolim ''prčkati'' ama bas nista po plinskom bojleru i u svakom slucaju cu zvati covjeka i konsultovati se

pozdrav
hvala

bob4
03.01.2011., 20:11
dexdu.... dali ti pri prvom puštanju u rad bojlera ulaziš u te parametre (dali se to mora ili netreba raditi)?????:confused:

dexdu
03.01.2011., 20:33
imam vailant bojler(topla voda i grijanje kuce), uglavnom ga koristimo samo za grijanje vode u dvije kupaonice.bojler je smjesten u prizemlju. tamo imam i sanitarni bojler, koji se grije preko kotla na drva za grijanje kuce.

e sad moj problem je kada ugasim plinski bojler i otvorim ventile sanitarnog bojlera nemam tople vode u prizemlju, na katu i ima, mada nije bas pravo vruca...kada u prizemlju otvorim toplu vodu cujem strujanje vode kroz ugasen plinski bojler a ne iz sanitarnog bojlera.... moje pitanje za vas a zvat cu za koji dan i servisera....vidio sam da ispod bojlera gdje ulazi cijev od hladne vode ima nesto kao ventil, ima ureze za šarafciger da se moze okrenuti.....e sad da li je to to sto mislim i da li smijem to sam okrenuti ako je to ventil???

naravno da nevolim ''prčkati'' ama bas nista po plinskom bojleru i u svakom slucaju cu zvati covjeka i konsultovati se

pozdrav
hvala

Upravo tako - okreni šarafcigerom, zatvorio si dovod vode u bojler i rješio si problem :top:

dexdu
03.01.2011., 20:39
dexdu.... dali ti pri prvom puštanju u rad bojlera ulaziš u te parametre (dali se to mora ili netreba raditi)?????:confused:

U osnovi tvorničke postavke su i najidealnije :top:

Kod prvog puštanja spajam manometar na plinski ventil i kontroliram tlak na sapnicama - opterećenje plamenika, i u 9O% slučajeva je sve ok. ali ako ne odgovara podešavam preko P0, P1, P2 ili i ulazim u drugu diagnostičku razinu, ali ne na osječaj nego preko očitavanja na instrumentu :kava:

bob4
03.01.2011., 20:51
dali onda archi ima problem, on ima 282, a D0 =15 ???

dexdu
03.01.2011., 21:00
dali onda archi ima problem, on ima 282, a D0 =15 ???

Rekoh da se podešavanje vrši preko instrumenta - tlak na sapnicama kod pripalnog plamena iznosi 1,7 - 2,2 milibara pa se preko toga korigira u modusu D0
Sam podatak D0=15 ne znači ništa bez instrumenta :kava:

bob4
03.01.2011., 21:10
a što je tvorničik podatak za D0=max ???

dexdu
03.01.2011., 21:17
a što je tvorničik podatak za D0=max ???

Maksimalno otvaranje koračnog motora kod djelomičnog opterečenja plamenika, ali koliko to točno iznosi u milibarima neznam bez instrumenta :confused:

Ali to su sve podaci koje upotrebljavaju serviseri - kaj ti to podešavaš na uho :mig:

bob4
03.01.2011., 21:21
NE.... samo sam znatiželjan, ja sam radionički čato, popravljam elektroniku

dexdu
03.01.2011., 21:34
NE.... samo sam znatiželjan, ja sam radionički čato, popravljam elektroniku

Ponekad je bolje ne znati jer dolaziš u iskušenje da podešavaš več tvornički podešeno, a onda zaje........ i neznaš nazad (često se desi):mig:

Buda83
07.01.2011., 08:44
Pozz,

imam Saunier Duval bojler star 15 god u kući od cca 150 m2, počeo mi je rasti tlak i to blizu 3 bara, a ujedno je lagano kapao, promjenjena je ekspanziona i ventil, sada ne ide preko 2,3, a u mirovanju padne do 1,3 bara, no i dalje mi kapa, zvao čovjeka kaže da nije neki problem, ali ipak me zanima vaše mišljenje, javio da će doći ali mi je čudno da kapa i dok je hladan.

dexdu
07.01.2011., 13:06
Pozz,

imam Saunier Duval bojler star 15 god u kući od cca 150 m2, počeo mi je rasti tlak i to blizu 3 bara, a ujedno je lagano kapao, promjenjena je ekspanziona i ventil, sada ne ide preko 2,3, a u mirovanju padne do 1,3 bara, no i dalje mi kapa, zvao čovjeka kaže da nije neki problem, ali ipak me zanima vaše mišljenje, javio da će doći ali mi je čudno da kapa i dok je hladan.

Ja ti mogu reći šta se dešava kod Vaillanta, i vjerujem da je situacija ista :top:

Kada na Vaillantu probije siguronosni ventil - zamjena ventila je obavezna jer kada kapa kapa i nema pomoći
Ako je novi ventil prokapao znači da je sistem u jednom trenutku bio prepunjen, ili da ventil za nadopunu de drži pa se sam lagano nadopunjava, ali eto koliko se sam pripuni toliko i iskapa pa ti tlak u sistemu ne pada :top:

Kuća od 150 kvadrata - da porast tlaka sa 1,3 u hladnom do 2,3 u vručem stanju je normalno :top:

Evo ako sam ti uspio informativno pomoći :kava:

sinaki2105
07.01.2011., 18:04
molim pomoć ! na sigurnosnom ventilu mi kapa voda i smanjuje se pritisak vode u bojleru te se ugasi i pojavljuje se oznaka F.28. Ima li tko kakav odgovor ? provjerio sam pritisak u ekspanzionoj posudi na bojleru i on je 1.5 bara

dexdu
07.01.2011., 19:34
molim pomoć ! na sigurnosnom ventilu mi kapa voda i smanjuje se pritisak vode u bojleru te se ugasi i pojavljuje se oznaka F.28. Ima li tko kakav odgovor ? provjerio sam pritisak u ekspanzionoj posudi na bojleru i on je 1.5 bara

Pritisak u termo posudi ti je preveliki (ako si ispravno mjerio) i to može biti razlog pucanja sig. ventila - ali netko je sigurno prepumpao posudu jer tvornički je 0,8 :top:

Ventil nemožeš popraviti i on se mjenja :flop:
Termoposudu treba ispravno napumpati i prvi problem riješen :top:

Drugi problem nije vezan za pad tlaka a to je F28 koji govori o neodržavanju bojlera - znači treba izvršiti servisno čišćenje (barem ono osnovno) i eto i drugi problem riješen :top:

kimster
09.01.2011., 09:09
Pozdrav!
Imam pitanje. ispričavam se ako je već postavljeno, nisam sve stigla čitat. Zanima me jel možda znate di se može kupit gumena membrana koja je otišla na Vaillantovom bojleru? Uglavnom, niti jedan servis ju ne želi prodat, ne znam, ni ne mogu nać na netu prodajno mjesto di to prodaju. Zna li netko? hvala :)

d2267
09.01.2011., 09:14
Ugavnom nigdje,koliko ja znam,a za Bosch-Junker sam siguran,rezervni dijelovi nisu u slobodnoj prodaji.Uglavnom eventualno dobra volja nekog od ovlaštenih da ti proda.

kimster
09.01.2011., 09:28
Aha, ok. Ma to sam i mislila. Al pitam jer sam vidla tu na ovoj temi da su ljudi kupili i napisali da košta 280 kn, pa sam mislila da negdje se valjda može kupit. Al dobro, hvala ti

kajperinja
09.01.2011., 15:05
Aha, ok. Ma to sam i mislila. Al pitam jer sam vidla tu na ovoj temi da su ljudi kupili i napisali da košta 280 kn, pa sam mislila da negdje se valjda može kupit. Al dobro, hvala ti
:ne zna:Cisto sumnjam da toliko kosta...prije da je to cijena sa zamjenom.

herz king
10.01.2011., 18:25
membrana se za vaillant može nabaviti preko Babića Medveščak adresa....ljudi ali daj te da serviser odradi svoj posao nije samo tak prčkat po bojleru

Dodo99
12.01.2011., 08:28
dexdeu daj isprazni spremnik za pm

sinaki2105
12.01.2011., 09:00
Pritisak u termo posudi ti je preveliki (ako si ispravno mjerio) i to može biti razlog pucanja sig. ventila - ali netko je sigurno prepumpao posudu jer tvornički je 0,8 :top:

Ventil nemožeš popraviti i on se mjenja :flop:
Termoposudu treba ispravno napumpati i prvi problem riješen :top:

Drugi problem nije vezan za pad tlaka a to je F28 koji govori o neodržavanju bojlera - znači treba izvršiti servisno čišćenje (barem ono osnovno) i eto i drugi problem riješen :top:

napravljen servis, otišla ekspanziona na bojleru, promijenjen sigurnosni ventil... sve skupa cca 1400 kn..... tnx dexdu...

lidija84
18.01.2011., 10:39
Nadam se da mi netko ovdje može pomoći jer nemam adekvatnog majstora koji bi me mogao savjetovati! :rolleyes:
Naime trebam kupiti plinski bojler (Vaillant) ali nisam sigurna koliko jak! Biram između 28 ili 36 kw. Radio se o tome da se samo ta dva bojlera mogu spojit na spremnik od 120L!
Imam 130m2 stana i dvije kupaonice kako izračunati koliko jak bojler mi treba!?

Hvala!

d2267
18.01.2011., 17:45
ako se samo ta dva mogu spojiti ,onda manji,a ako postoji neki od 24 kW onda može i taj

don 2006
18.01.2011., 18:45
Nadam se da mi netko ovdje može pomoći jer nemam adekvatnog majstora koji bi me mogao savjetovati! :rolleyes:
Naime trebam kupiti plinski bojler (Vaillant) ali nisam sigurna koliko jak! Biram između 28 ili 36 kw. Radio se o tome da se samo ta dva bojlera mogu spojit na spremnik od 120L!
Imam 130m2 stana i dvije kupaonice kako izračunati koliko jak bojler mi treba!?

Hvala! aparat koj može grijat spremnik ima već od 20kw pa sve do 36kw, za 130 vadrata stana se preporuća 24kw, ali najbitnija stvar je kakav model, odnosno dali je atmosferki ili turbo. Ako je atmosferski iskljućivo dimnjaćar određuje maksimalnu snagu koja se smije intalirat na dimnjak. kod turbo aparata je malo složenije jer se dimovod može spojit na više naćina koji mogu i nemoraju uvjetovat intaliranu snagu. kakav trnutačno aparat ,,model,, imaš instaliran?