PDA

View Full Version : Problemi s bojlerom


stranice : [1] 2

Makkaki
27.09.2004., 11:21
Da li netko mozda zna, ili je imao slican slucaj.

Bojler za centralno spojen na dimnjak Junkers eurostar 24kw se gasi i pri tom javlja da treba provjeriti instalacije (dimnjak) jer mu se ocigledno ukljuci blokada zbog ispusnih plinova.

Na dimnjak je pored ovog spojen jos jedan bojler, mada ne znam da li bi to trebalo smetati.
Zgrada je stara 40 godina, i tesko da se dimnjaci mogu renovirati iz pricuve.

Ovo se desava kod zesceg koristenja bojlera (kad temperatura dodje do 80C), nakon sto je padala kisa (ili je povecana vlaga u zraku).

Dimnjak na vrhu ima obican otvor (znaci nema kapicu ili onaj H nastavak koji sprecava upadanje vode unutra)

Dok se bojler koristi lagano (da radna temperatura dodje do 75C) sve radi OK..

Blokada se nakon 20 minuta sama iskljuci i nakon toga bojler opet radi.

Malo sam prckao po upustvima od bojlera, i tamo pisa da se temperatura glavnog voda (to je valjda ovo sto se prikazuje) moze ograniciti na 45-90C.

Da li bi to pomoglo.

Zahvaljujem na savjetima.

zh1
27.09.2004., 18:29
Plinski bojler? Gradski plin,ukapljeni plin , ulje ????

Makkaki
27.09.2004., 21:12
Plinski bojler, gradski plin.
Namjesten je na OK vrstu plina (provjerio).

Bojler je novi, a serviser je rekao da bi trebalo provjeriti dimnjak.
Dimnjacari kazu da je sa dimnjakom sve u redu, ali da moze biti problem sto su spojena dva dimnjaka.

Prije je bio spojen samo plinski bojler za toplu vodu i sve je radilo.

Ono sto se moze (bar po upustvima):
a) smanjiti temperaturu polaznog voda (to bas i nije predvidjeno namjestati, ali postoji mogucnost)
b) smanjiti ucinak grijanja (sa 100% je uvinak 24,3kw, a za stan od 70 m2 ne treba navodno vise od 18kw

Naravno, ovo su stvari koje se mogu napraviti odmah.

Zanima me da li netko ima slicnih iskustava, jer bi mozda krenuo u popravljanje ili bar zastitu dimnjaka od kise, a ako ovo radi, ostavim tako i ne moram se penjati na krov.

BILJEŽNIK
28.09.2004., 07:42
MOj se bojler prošle zime gasio nekontrolirano. Proradio je ormalno kad sam osigurao veći dotok kisika u kotlovnicu.

zh1
28.09.2004., 08:07
Plamenik se u pravilu gasi sam od sebe (ukoliko je ispravan) kada ne postoji dovoljna protoćnost dimnjaka tj. kada produkti izgaranja dovoljnom brzinom ne izlaze u atmosferu .To se kod tebe vidi i već po tome što ti po ulasku u "bed" sigurnosna sklopka ili bimetal dozvoljava ponovno pokretanje nakon 20 minuta dok je uobičajeno oko 2-3 minute da se koncentracija sagorjelih tvari neutralizira. Onaj dodatni bojler ti samo pogoršava protok plinova kroz dimnjak te svakako im a utjecaja na rad tvog bojlera .

Makkaki
28.09.2004., 12:07
20 minuta je tvornicka postavka, ako se bojler ugasi pa upali, odmah moze nastaviti sa radom, dakle nepovoljni uvjeti ne traju i dalje, nego je samo tako podeseno (pretpostaljam iz sigurnosnih razloga) na 20 minuta.
Na zalost to se ne moze promjeniti.

Dimnjacar mi je rekao da dva velika bojlera (ja mislim da je kod susjeda ispod isto 24kw), mogu smetati jedan drugom, dok ovi mali koji su prije bili samo za toplu vodu nisu tolike snage pa nisu smetali.

Zbog toga ga pokusavam ograniciti sto se tice snage.

Susjeda dolje nema takav problem jer nema digitalni bojler pa pretpostavljam da nije takva 'picajzla' (ne susjeda, nego bojler).

Naravno sve moje pretpostavke su bazirane na ono malo fizike sta je ostalo u glavi, i cisto pokusaju logicnog razmisljanja.

Littlefoot
29.09.2004., 11:50
Dva bojlera u istoj dimovodnoj cijevi mogu uzrokovati probleme ... moj prijatelj, koji živi u dvoetažnoj kući (dolje jedna obitelj, gore druga) je nedavno prešao s grijanja na plinske peći na centralno grijanje. Majstori su spojili novi bojler na cijev koju koristi druga obitelj i bilo je problema kakve i ti opisuješ. Na sreću, u dimnjaku je bila još jedna cijev; priključkom na tu, drugu cijev, bojler je (pro)radio bez problema.

ROAD RUNNER
30.09.2004., 07:55
Problem je jednostavan:

Probaj samo otvoriti vrata na prostoriji i onda nafrljiti bojler na tih 85 stupnjeva!!

Garant da nema dovoljno zraka, tj nakupljaju se prevelike količine plina u kotlovnici i senzor ga gasi!

Imaš li rupe na vratima????

Makkaki
30.09.2004., 09:38
Sumnjam da je do toga, jer se ljeti takodjer gasio (dok su prozori otvoreni), inace sam pomislio da bi moglo biti to jer su PVC prozori, pa definitivno ne propustaju bas nesto zraka unutra.

zh1
30.09.2004., 10:03
Zovi servisera i za 200 kn će ti instrumentom ispitati sve parametre i riješiti -pronaći problem , ovako možemo do proljeća !!!

grogo bolger
30.09.2004., 13:16
Hej Makkaki,
Potpuno suosjećam sa tobom. Naime mene muči ista stvar sa dotičnim boilerom. Nova je instalacija. Boiler se isto gasi nakon par minuta i svijetli crvena tipka i trepće lampica na 90 stupnjeva!!! Zvali smo servisera, rekao je da ga resetiramo, nažalost nije pomoglo. Ajme šta sam ljut, >20k kn je potrošeno, a ne radi!!!!! :mad:

Da nije možda serija boilera sa greškom :confused:

:pixel:
02.10.2004., 17:51
Na kojem si katu? Ja sam imao isti problem, i riješio sam ga tako da sam prebacio cijec (ispuh) na drugi dimovod istog dimnjaka. Na onom na kojem je bilo do tadaje bilo previše bojlera. Tako mi je bar objasnio serviser. Uglavnom, sad radi ok.

qwerty
03.10.2004., 12:59
Nije serijska greška na bojlerima ( dapače ne radi se o istim bojlerima jer jedan ima LCD pokazivač a drugi signalizaciju lampicom - titranje različite frekvencije ) .
Radi Vaše sigurnosti postavljeni su osjetnici dimnih plinova na plinske uređaje . Dimnjak je uglavnom preopterećen brojem spojenih uređaja ( premala dimenzija ) . Savjeti za rješenje su uglavnom točni i treba krenuti rješavajući od najjeftinijih ( optimalnih rješenja ) .
1. pregled dimnjačara ( "vuče" li dimnjak dovoljno )
2. imate li otvore na vratima prostorije u kojoj se nalazi uređaj ( najčešće kupaonica )

Pretpostavka je da se radi o ispravnom osjetniku !

3. spojite se na drugu dimovodnu cijev
4. zamijenite uređaj uređajem sa zatvorenom komorom za sagorijevanje i prisilnim odvodom dimnih plinova tzv. fasadni uređaj

Kako se radi o gradskom plinu vjerojatno je Rijeka ili Pula , u oba grada imate više ovlaštenih Junkerrsovih servisera pa ih kontaktirajte ( tako Vam vjerojatno i piše u Uputstvima za uporabu - Prilikom ponavljanja greške A4 nazovite ... )

Makkaki
03.10.2004., 20:39
Kat je 4 od 5.
Na 5. katu ljudi imaju vlastitu cijev dimnjaka (ne ide dalje dolje).
Preostala 4 kata imaju dvije cijevi u tom dijelu stana.
1. kat je spojen na tu cijev.
2. i 3. kat ne znam na sta su spojeni, jer su ukucani negostoljubivi i sumnjicavo gledaju na nove susjede.

Situacija je daleko od nepodnosljive, znaci grijanje radi i rijetko kad se u toku grijanja iskljuci.
Topla voda radi, i gasi se uglavnom kod 10-20 minuta neprekidnog koristenja.

Lokacija je ZG, mozda gradski plin nije pojam za u ZG, ali ne znam kako da nazovem plin iz plinare.

O svim mogucnostima jos premisljam, a ne vjerujem da je problem u bojleru (mada digitalne stvari najcesce znaci problematicne stvari).

Sta se tice mjenjanja dimne cijevi, bilo bi valjda logicno da su te cijevi nekako dodjeljene, odnosno, da se ne mogu mijenjati kako kome pase.

Fasadni bojler mi nije opcija, jer je trenutna lokacija bojlera usred stana.

S obzirom da smo pola stana radili sami, osim parketa i vece zidarije, te centralnog, a najmanje sam zadovoljan bas tim poslovima koje su radili majstori, pokusavam vidjeti sta bi obicam mali covjek mogao napraviti da poboljsa situaciju (podforum se zove 'sam svoj majstor', a ne 'treba mi majstor').

Zato se ispricavam na gnjavazi, i zahvaljujem svima sa konstruktivnim prijedlozima.

grogo bolger
07.10.2004., 08:40
Hej Makkaki kako se odvija situacija ?
Ima li rješenja na vidiku?

Serviser za bojiler mi je ustanovio da dimjak dovoljno ne vuče! Dimnjačar koji je već izdao atest (270kn) za taj dimnjak ustanovio je da je dimovod preopterećen te da se trebamo spojiti na drugi dimnjak. Morali smo razbijati novopostavljene pločice, oko pola metra od starog dimnjaka. Sve skupa oko 1000 kn dodatnih troškova, što je puno jeftinije od fasadne izvedbe...

Uglavnom sad radi, grije ko' lud i ne gasi se:top:
hvala svima na savjetima
:)

Makkaki
10.10.2004., 17:01
Prvo ispravak, kod gospodje s prvog kata je bojler spojen na drugu cijev.
Dakle, situacija je da je na moju cijev spojen jos jedan mali bojler za toplu vodu.


Uglavnom, sada radi, a sta je doprinjelo tome:

a) Izvukao odvodnu cijev iz gimnjaka, malo pocistio hrdju koja je bila na sam pocetku (od dotrajate unutrasnje cijevi na ulazu u dimnjak), te vratio natrag, ali malko bolje ugurao u dimnjak.

b) smanjio intenzitet tople vode na min (znaci sad treba pipu gurnuti vise prema desno da bi stizala vruca voda, a i nikad nije toliko vrela ko prije (sta nije lose)

c) stavio temperaturu polaznog voda, ili cega vec na 75C

d) kod tusiranja ostavim malo prozor oskrinut (ovo je i zbog razloga sto mi se u suiprotnom vlaga kondenzira po gornjim kuhinjskim elementima), kod grijanja ovo nije potrebno jer ocigledno ne radi toliko intenzivno.

Sve skupa kad se zbroji, nije se ugasio ni jednom u zadnjih 7 dana.

Sad cu pokusati eksperimentirati, da eventualno ustvrdim sto je bio problem.

U svakom slucaju, jos jednom zahvaljujem na savjetima.

may@
15.10.2004., 05:57
to se i nama na poslu desava zadnjih 2 tjedna pogotovo kad je ovakvo maglovito jutro. dimnjacar je izdao atest da je sve u redu, a sada kaze da je dimnjak prekratak i nema dovoljno zraka, kisika, cegalivec i stalno se gasi i svijetli crvena lampica za dimnjak i straaasno smrdi.
Navodno da bi trebali nadozidati, povisiti dimnjak.

M&BmamaiAM
21.10.2004., 14:58
I meni se na protočnom bojler povremeno gasi žižak. Sve je napravljeno "by the book", ali nije pomoglo.

Na istom mi je dimnjaku taj protočni bojler i kotao za centralno grijanje. Naime, kad je jugovina, dimnjak ne vuče kako papiri i atest kažu da bi trebao, pa kad se Vailant kotao od 31 kVA upali (zverić pri tome ispusti jedan wufff), protočni bojler ostane bez daha. Tu ne pomaže ni više zraka u prostoriji. Pomogao bi viši dimnjak koji napravi veći podtlak. A za to nemam volje ni novaca.

E da, čula sam da posebne kape dimnjacima tome služe, da povećaju efikasnost dimnjaka. Znate li da li je to točno?

IQ500
06.02.2005., 19:19
imam vaillantov bojler wuw 240-5
nakon nekoliko sati rada kad pustim toplu vodu više neide topla voda nego hladna a plamenik radi!!!
tek kada ugasim pa upalim vrati se u normalu, pa nakon par sati opet isto!

šta ne valja?

možda je to zbog sobnog termostata ali ne vjerujem jer iako je termostat tjedni, nema mogučnost kontrole tople vode i radi na on/off principu

zlocestoca
06.02.2005., 19:42
zovi servis
jel ti na displayu termostata pise kod greske?

IQ500
07.02.2005., 11:35
termostat radi normalno

NoWa
15.09.2005., 09:33
Naime, curi mi bojler. Ima na dnu neku rupicu kroz koju curi voda, a i onaj mali plasticni dio koji ti govori koliko imas tople vode se puni vodom.
i sve curi kao nesto smeđe:(

koga da to zovem da popravi:confused:
zna netko nekog tko popravlja bojlere?
ja imam sto brojera vodoinstalatera, popravljaca plinskih bojlera..al nemam broj nekog tko bi OVO popravio.:(

evo slike: gornji i donji dio:
http://img381.imageshack.us/img381/4640/p91500035qd.jpg (http://imageshack.us)

magic
15.09.2005., 09:34
ne popravlja se.

novi bojler. isti sluchaj sam imala pred dvije godine.

Moky
15.09.2005., 09:43
Slažem se. Kupi novi bojler, nisu tak skupi danas. Popravak i čišćenje bi te moglo doći polovicu vrijednosti novog bojlera.

magic
15.09.2005., 09:46
meni su objasnili da se to jednostavno ni ne popravlja. jer da su danashnji bojleri, za razliku od onih nekadashnjih punjeni nekim poliprprprprp..... i da se to ne mozhe mijenjati ni krpati. dakle - kad propisha, gotov je.

prle69
15.09.2005., 10:28
ti imaš sreću da de struja nije ubila... pa bojler ti curi ko ruska podmornica.
Najbolje rješenje ti je zamjenit cijeli bojler iako se može kupiti samo bubanj (ali to je načelno skuplje)

NoWa
15.09.2005., 16:36
hvala ljudi.
sad moram gazdaricu obavijestit o novom trosku:D:tuzni:

Heg
15.09.2005., 17:55
Reci joj da ćeš je tužiti za duševne boli.Objasni joj da si u šoku kad si saznao da si mogao biti dinstan u vlastitom soku.
Stvarno kako te nije žvajznulo?

marijoj
13.07.2006., 09:10
Imam vaillantov kombi bojler , dimnjak, ( VUW 28 - mislim da mu je to oznaka ) - star cca 5 godina. Sinoc se ukljucilo grijanje iako je, naravno, iskljuceno i na bojleru i na digitalnom termostatu?!?! Molim pomoc strucnjaka vezano za problem i mogucu dijagnozu kvara. Hvala.

Mr_Orang3
13.07.2006., 15:37
Da ne otvaram novi topic, imam ja par pitanja u svezi Vailllant bojlera. Naime u stan ce mi bit ugradjen neki Vaillant s mehanickom kontrolom. E sad, pretpostavljam da ja na taj s mehanickom ne mogu ugradit termostat (ili mogu?) I kolika bi bila uopce cijena ugradnje termostata?

postmen
13.07.2006., 21:31
Slična stvar se meni dogodila sa istim bojlerom prošle godine i to baš kad je bilo najtoplije. Ukratko otišla je membrana na ventilu koji regulira sanitarnu i vodu za centralno. Zovi servisera i to je to.

jas41
06.09.2006., 20:35
Imam vaillantov kombi bojler , dimnjak, ( VUW 28 - mislim da mu je to oznaka ) - star cca 5 godina. Sinoc se ukljucilo grijanje iako je, naravno, iskljuceno i na bojleru i na digitalnom termostatu?!?! Molim pomoc strucnjaka vezano za problem i mogucu dijagnozu kvara. Hvala.
99% da je riknula skretnica. Grijanje se upali kada pustiš toplu vodu. Možda su riknuli mikrošalteri (jeftinija varijanta) ili sama skretnica. Unutra ima neki, mislim, termoelement koji regulira protok sanitarne vode ili grijanja. Uglavnom, zovi servis.

ROAD RUNNER
07.09.2006., 20:58
Marijo,,.. ja sam baš neki dan kupil WUW 282-5 fasadni... naj me jebat da je loš... hitil ga bum na cestu dole da ga zgaziš kad ideš na posel :D:D:D

Thurgood
11.09.2006., 11:40
Da ne otvaram novi topic, imam ja par pitanja u svezi Vailllant bojlera. Naime u stan ce mi bit ugradjen neki Vaillant s mehanickom kontrolom. E sad, pretpostavljam da ja na taj s mehanickom ne mogu ugradit termostat (ili mogu?) I kolika bi bila uopce cijena ugradnje termostata?

ako je iz serije 3 (-3 na kraju imena modela) onda sigurno može, cca 400 kn digitalni sa tjednim programiranjem

RR, to niš ne valja :B :mig:

snova
09.10.2006., 13:48
problem!kad otvorim toplu vodu na slavini u bojleru glasno šumi.bojler je električni,80l.help!

BILJEŽNIK
09.10.2006., 13:59
Najvjerojatnije ti se oko grijača nakupio kamenac. Treba očistiti ili, štro je možda i jednostavnije, zamjeniti grijač novim.

droljko
09.10.2006., 15:38
gumica na slavini

snova
10.10.2006., 08:24
mislim da nije gumica na slavini jer šumi bez obzira koju slavinu otvorim,u kuhinji,na lavabou,na tušu.inače,bojler je star 6 mjeseci,moguće da se u tako kratkom vremenu nakupi kamenac?

droljko
10.10.2006., 12:43
kamenac ne može da proizvede takav zvuk, nema šamse ni nakon desetak godina. Možda neka brtva na one dvije cijevi na bojleru.Treba sve ponovo posložiti.

sarabara
19.10.2006., 10:17
Moja mama je kupila stan u novogradnji prije 8 godina. Ugradjen bojler xy žnjfirme, koji se više ne uvaža u HR, nema servisera, rezervnih dijelova...

Nitko ga ne zeli servisirati, a on se ne moze upaliti (mama od proljeca bila na moru, tako da je stan bio prazan). Sad je hladno i nema tople vode, pa je mama stalno kod mene. (HIIIITNOOO hlp!!!)

Ima netko ideju, kome se obratiti? Bojler je inace besprijekorno funkcionirao, treba valjda samo malo procackati kamenac i doliti vode jer je pritisak slab ...

Novi bojleri su fest skupi, ako necu imati drugu opciju ima li netko prijedlog koji i gdje da kupim?

zed_alive
19.10.2006., 13:57
pa nisi niti rekla koja je firma bojlera...
ako ćeš kupovati, preporuka viesmann, a ako je preskup onda junkers...dobro se držati provjerenih marki ;)

sarabara
19.10.2006., 14:53
pa nisi niti rekla koja je firma bojlera...
ako ćeš kupovati, preporuka viesmann, a ako je preskup onda junkers...dobro se držati provjerenih marki ;)

Na bojleru pise Hidrotherm i još valjda Solid, ne znam sad tocno, nitko ga nece doci niti pogledati jer svi kazu da nisu ovlasteni za servisiranje tog bojlera ... tip koji je gradio kucu valjda je negdje za sitne pare to nabavio, ali je propao, a ti koji su uvezli te bojlere su valjda isto tako propali pa vise nema niti servisa ničega, u plinari isto tako ne reagiraju...

Nije cak niti bitno koji je bojler ali mi nije jasno sto u takvoj situaciji, uspjeli smo ga upaliti, ali stenje i dahce, trebalo bi nadopuniti vodu,, a ja to ne znam, oce li odletjeti u zrak??? Tko ce onda biti kriv? I da li ga mijenjati samo zato sto ga nitko nece procistiti?

Bye the way, to "smece" od bojlera kako je rekao tip iz plinare bez greske radi 8 godina, a mom novom junkersu oso manometar. Sestrin vaillant svake godine se 2-3 puta kvari, nikako na zelenu grancicu ...

zed_alive
20.10.2006., 08:13
imaš pravo, tip iz plinare sere...ima puno problema s tim poznatim brandovima jer se proizvode kojekuda, turska, mađarska...

da, tebi treba neki serviser s iskustvom, da ti pogleda i kaže kakva je situacija. inače, mislim da su ti na tržištu najkvalitetniji viessmann i buderus (njega imaš u ferotermu isto), vaillant je problematičan, junkers nešto bolji, talijani niti pod razno, francuzi bi mogli biti ok ali se još ne zna jer su novi na tržištu, pa...

sarabara
20.10.2006., 12:24
hvala ti zed-.

Znade li itko servisera? Ili je cuo da negdje postoji neki?

:s :s :s

zeljko2
21.11.2006., 07:42
Poštovani!
Posjedujem komb. bojler Vaillant VGV 280 XE star 8 godina. Do sada je radio bezprijekorno, osim puknuća membrane što sam riješio sam.
Sada se počeo pojavljivati drugi problem.Kontrolna lampica "Dimovoda" neprekidno trepće što je prema uputstvu indicija da je neispravan dimnjak ili se vračaju dimni plinovi nazad. Sve sam temeljito očistio ali ništa, probao sam otpojiti osjetnike i opet isto. Dali se radi o neispravnosti dimovodnih osjetnika (čini mi se da se radio o nekakovim diodama) ili je greška u elektronici?
Da napomenem da mi se zablokira zbog toga cijeli sistem na 20 minuta.
Molim za mišljenje.

magicbright
21.11.2006., 09:58
Radi se o neispravnosti tvog načina razmišljanja.
Zovi ovlaštenog servisera, da ne bi podavio sebe i svoju familiju.

zeljko2
21.11.2006., 17:44
Riješeno, neispravni dimovodni osjetnici. Tema završena

qsebastian
05.04.2007., 12:36
imam problem...
kad perem ruke u lavabou i ako imam neke ranice po ruci, npr. od igre s mačkom...trese me struja, mislim pecka ali neugodno, nije neznam kako jako al se osjeca fino...sta se to desava...bojler mi nije uzemljen jer nemam uzemljenje u zgradi ali je nulovan...ako stavim fidovku mislim da ce mi izbacivat stalno zbog gore navedenog razloga...kako da to rjesim, ima li tko kakvu ideju?

champ
05.04.2007., 13:16
Prvo moraš ustanoviti odakle dolazi napon do tvoje vodovodne instalacije! To nužno ne mora biti tvoj bojler, posebno ako živiš u zgradi s više stanova.

Prvo isključi bojler, još bolje je da izvadiš pripadajući osigurač. Ako više ne drma, vjerojatno je oslabila izolacija grijača. Ako drma i dalje, isključi svoju kompletnu instalaciju pa provjeri opet...

miki3
05.04.2007., 13:19
imam problem...
kad perem ruke u lavabou i ako imam neke ranice po ruci, npr. od igre s mačkom...trese me struja, mislim pecka ali neugodno, nije neznam kako jako al se osjeca fino...sta se to desava...bojler mi nije uzemljen jer nemam uzemljenje u zgradi ali je nulovan...ako stavim fidovku mislim da ce mi izbacivat stalno zbog gore navedenog razloga...kako da to rjesim, ima li tko kakvu ideju?

e imao sam isti problem nekad davno i tada su mi rekli da mi je loša nula, tj da u trafostanici nula nije dobro uzemljena. s obzirom da ni ja nisam imao uzemljenje savjetovali su mi da otkacim nulu sa uzemljenja. privremeno sam tako i uradio i nije peckalo ali bojler je tada bio potencijalno opasan, sto mi se nije nimalo svidjelo tako da sam ga opet nulovao. sreca pa su u trafostanici mjenjali kablove i ponovo ukopavali nulu ali ovaj put dublje i duže tako da je sad sve ok.

qsebastian
05.04.2007., 15:46
vidim ja da mi nema druge nego ako nije to sto champ kaze da cu probat stavit fidovku, pa uzemljit mrezu stana na ulaz nule u fid (buduci da nemam uzemljenja)...nadam se da mi nece izbacivat al mislim da ce mi se upravo to dogoditi...:confused:

Astonn
05.04.2007., 17:44
vidim ja da mi nema druge nego ako nije to sto champ kaze da cu probat stavit fidovku, pa uzemljit mrezu stana na ulaz nule u fid (buduci da nemam uzemljenja)...nadam se da mi nece izbacivat al mislim da ce mi se upravo to dogoditi...:confused:

Definitivno će ti se to dogoditi. A ako se i ne dogodi (ne znam kojim čudom) opet će te peckati.

Mali Plavi
05.04.2007., 20:55
vidim ja da mi nema druge nego ako nije to sto champ kaze da cu probat stavit fidovku, pa uzemljit mrezu stana na ulaz nule u fid (buduci da nemam uzemljenja)...nadam se da mi nece izbacivat al mislim da ce mi se upravo to dogoditi...:confused:

Ako imaš provučen kroz cijelu instalaciju zaštitni vodič (trožilni ili petožilni kabeli), možeš komodno stavit Fida, i neće ti stalno izbacivat iako ti je instalacija nulovana.

exAzriel
06.04.2007., 07:29
Definitivno će ti se to dogoditi. A ako se i ne dogodi (ne znam kojim čudom) opet će te peckati.

Fidovku možeš bez brige staviti na nulovanu instalaciju.
No osobno mislim da će te peckati i dalje kad pereš ruke.
Ima nešto u tome da nula na trafostanici nije propisno uzemljena, međutim ako si malo dalje od trafostanice ni to ti neće pomoći.
Problem ti je u izjednačavanju potencijala na vodovodnoj instalaciji.
Vodili smo do nedavno polemiku o tome treba li pipe osigurati zaštitnim vodičem i ovo je školski primjer slučaja kad pipa nije izjednačena potencijalom.
javi mi se na PM dat ću ti neke savjete što da izmjeriš i pošaljem ti shemu spajanja FID-ovke i ak poštivaš nacrtano FID ti nebu izbacivala.
No imaj razumjevanja shemu ti nebum poslao baš iste sekunde.......
poz....

champ
06.04.2007., 08:31
Nulti vodić uzemljuje se u TS, i po mogučnosti na što više mjesta na trasi NN mreže.. Kod kabelskih mreža danas se polaže bakrenu uže za uzemljenje čitavom dužinom trase, paralelno uz kabel. Problem kod starijih mreža je u tome što je uzemljivač pocinčana traka, koja s vremenom korodira i poveća joj se otpor uzemljenja.

Ako se napon na nulovanim uređajima pojavljuje zbog slabog uzemljenja, trebali bi stanari zgrade o tome službeno obavjestiti Elektru, nek oni stave novo uzemljenje oko zgrade, i spoje na njega nulu u priključnome ormariću!

To je njihova dužnost u održavanju distributivnih mreža!

qsebastian
06.04.2007., 08:48
iskljucio sam bojler iz uticnice i vise ne pecka...znaci problem je u mom bojleru...kad bih znao da je moj bojler, koji je nov, ustvari loše napravljen ili neispravan, izbacio bih ga i kupio novi...al sta cu kupovat novog kad neznam dal bi to rjesilo problem....jednostavno trebam savjet od nekog tko je to prosao, sta da napravim?

Lee Champa
06.04.2007., 09:21
Ne mora biti problem u bojleru!:top:
Spoju natrag samo nulu i uzemljenje NE FAZU, i probaj! Ako pecka-napon sa nule ili uzemljenja se prenosi na bojler!

champ
06.04.2007., 10:17
iskljucio sam bojler iz uticnice i vise ne pecka...znaci problem je u mom bojleru...

Da si izvadio osigurač, znao bi nešto više! Ali s obzirom da se radi o novom bojleru, pretpostavljam da ti napon dolazi preko nulovane mreže..

Dakle, mreža je u pitanju, i taj problem imaju i svi tvoji susjedi.. Zovite Elektru i zatražite da vam hitno srede uzemljenje mreže!

miki3
06.04.2007., 12:41
Da si izvadio osigurač, znao bi nešto više! Ali s obzirom da se radi o novom bojleru, pretpostavljam da ti napon dolazi preko nulovane mreže..

Dakle, mreža je u pitanju, i taj problem imaju i svi tvoji susjedi.. Zovite Elektru i zatražite da vam hitno srede uzemljenje mreže!


potpisujem

exAzriel
06.04.2007., 14:50
Ako se napon na nulovanim uređajima pojavljuje zbog slabog uzemljenja, trebali bi stanari zgrade o tome službeno obavjestiti Elektru, nek oni stave novo uzemljenje oko zgrade, i spoje na njega nulu u priključnome ormariću!

To je njihova dužnost u održavanju distributivnih mreža!

nije to dužnost elektre, nego vlasnika zgrade.
a elektra im može onemogućiti isporuku električne energije ako ocijene da su zbog toga životi u pitanju.
Dakle uzemljenje zgrade je problem vlasnika a ne elektre....

exAzriel
06.04.2007., 14:54
Ne mora biti problem u bojleru!:top:
Spoju natrag samo nulu i uzemljenje NE FAZU, i probaj! Ako pecka-napon sa nule ili uzemljenja se prenosi na bojler!

naravno da nije problem u u bojleru....
problem je što nula i vodovod imaju razliku potencijala, po ovome kaj je opisao vjerujem da je razlika oko 20 V a možda čak i 40...
Problem se pojavljuje kad je bojler uključen, jer je bojler poprilično jako trošilo...a njegov povrat sa grijača je prikvačen na masu, pa je voda u bojleru na potencijalu nula, što je razlika od potencijala zemlje....
no uvijek postoji mogućnost da ni RO nije spojen po propisu, nego su oslabili kontakti... vjerujem da je stara zgrada u pitanju....
sve je to već viđeno.....

mdj300B
06.04.2007., 18:23
Znaš šta ćeš napravit, zamjeni fazu i nulu - isključiš struju, otvoriš donji poklopac, nađeš polazni vod i mjesto gdje je on spojen (u obliku luster spojnice) i jednostavno odvrneš te dvije žice i zamijeniš tj. prvu na mjesto druge i drugu na mjesto prve.
Ovo je kod mene pomoglo.
Pozdrav

Darmarko
06.04.2007., 19:14
Znaš šta ćeš napravit, zamjeni fazu i nulu - isključiš struju, otvoriš donji poklopac, nađeš polazni vod i mjesto gdje je on spojen (u obliku luster spojnice) i jednostavno odvrneš te dvije žice i zamijeniš tj. prvu na mjesto druge i drugu na mjesto prve.
Ovo je kod mene pomoglo.
Pozdrav

Bit će to vrlo pametno ako je bojler nulovan...

750
07.04.2007., 05:34
Svakako pozovi elektru i nek provjere sve spojeve nule izvan zgrade i u zgradi na gl. osiguračima i brojilu. Ne treba im to napominjat nego samo "trese sve po kući". Oni će ustanoviti i ako je kvar na instalaciji pa treba zvat elektroinstalatera. Barem kod nas tako rade.

ivva1008
28.07.2007., 19:09
Pozdrav,

naime radi se o uređaju VU SOE 200/2-5 i spremnikom tople vode VIH CK 70. Događa se to da jednostavno ne grije sanitarnu vodu. Kad ga upalim čuje se samo inicijalizacija troputnog ventila i nakon toga ništa - samo gori zelena dioda. Status pri tome pokazuje S.31 (ljetni režim rada). Kad na sobnom termostatu upalim grijanje onda sasvim normalno upali plamenik i grije vodu, ali i dalje ne reagira za sanitarnu vodu. Jedini način da ugrije vodu je da kratko spojim stezaljke priključka spremnika C1/C2, ali tada ne reagira na regulaciju potenciometrom za sanitarnu vodu, već grije bez prestanka.
Ima li netko ideju u čemu je problem? Sumnjam na osjetnik spremnika (ili taj ulaz na elektronici). Hvala!

Damir

darko031
28.07.2007., 21:19
Dobro si pretpostavio ili je neispravan ntc osjetnik sanutarne vode ili elektronska ploča . Zovi ovlaštenog servisera jer samo oni imaju dijelove , dijelova nema u slobodnoj prodaji.

ivva1008
28.07.2007., 23:58
hvala na brzom odgovoru....
osjetnik spremnika ima otpor oko 400 ohma kada je hladan, oko 250 ohma kada se ugrije na 55-60 stupnjeva. da li je to OK?
pretpostavljam da se na priključak spremnika C1/C2 spaja NTC otpornik?

ivva1008
02.08.2007., 20:45
...zamjenom NTC osjetnika!!

amater_total
03.08.2007., 11:17
Daj detalja... Da i mi znamo...

Lega2
21.11.2007., 11:32
Štovani!

Vlasnik sam Vitopend 100 plinskog kombi bojlera u fasadnoj izvedbi. Radijatori su postavljeni u 2 sobe, hudniku i kupatilu tj. u svim prostorijama. Na svim radijatorima ugrađene su termo glave. Monter je rekao da pošto se ugrađuju termo glave na sve radijatore, a bojler se nalazi u kuhinji – nije potrebna ugradnja posebnog termostata bojlera.
Danas imam situaciju da kada stavim termo glave na nižu vrijednost od temperature prostora, tj. radijatori ne griju iz bojlera se čuje prilično glasan zvuk koji prestaje kada se uključi neki od radijatora ili topla voda na slavini. Monter mi kaže da se to čuje vodena pumpa u bojleru i da je to normalno pošto ona vrti na prazno.
Mene zanima da li je to normalna situacija, što sumnjam, jer po noći se ne može spavati od buke, pošto su radijatori isključeni! Da li je rješenje problema u instalaciji termostara u prostoru gdje se nalazi bojler?

Molim za pomoć!

Bhakti
21.11.2007., 16:58
ili ostavi jedan radijator (recimo u kupaonici) stalno otvoren ili ugradi sobni termostat (bolje rješenje), ugradi ga u dnevnu sobu i tamo otvori sve radijatore na full, a u drugim prostorijama podesi temperaturu po želji na termostat glavama i nemaš brige.

viess
22.11.2007., 09:35
Zvuk koji se čuje je propuštanje prestrujnog ventila. To je baypass ventil oko pumpe kojem je svrha osiguravanje cirkulacije pumpe čak i kad su svi radijatori zatvoreni. Osnovni uvijet kod hidraulika zidnih plinskih bojlera je da imaju uvijek osiguranu cirkulaciju i odvođenje topline. To znači da uvijek mora biti barem jedan, ili još bolje više komada radijatora otvorih.

Ne znam zašto ti je monter rekao da ne treba termostat jer je to totalna glupost. Ugradi termostat u prostoriju u kojoj najviše boravite i taj radijator ostavljaj otvoren do kraja. Termostat može biti bilo kakav na vitopendu 100. Od Vitotrola 100 RT koji je obični analogni i košta cca 100 kn, pa do npr. Vitotrola 100 UTD - tjednog programabilnog termostata od cca 900 kn. Ako ti nije zgodno kupiti Viessmann, može i bilo koji univerzalni u Petrokovu, Ferotermu, Termocomercu....

I samo za informaciju, ako je ugrađen novi Vitopend 100 WH1b, onda je u opsegu isporuke bio i Vitotrol 100 RT.


Štovani!

Vlasnik sam Vitopend 100 plinskog kombi bojlera u fasadnoj izvedbi. Radijatori su postavljeni u 2 sobe, hudniku i kupatilu tj. u svim prostorijama. Na svim radijatorima ugrađene su termo glave. Monter je rekao da pošto se ugrađuju termo glave na sve radijatore, a bojler se nalazi u kuhinji – nije potrebna ugradnja posebnog termostata bojlera.
Danas imam situaciju da kada stavim termo glave na nižu vrijednost od temperature prostora, tj. radijatori ne griju iz bojlera se čuje prilično glasan zvuk koji prestaje kada se uključi neki od radijatora ili topla voda na slavini. Monter mi kaže da se to čuje vodena pumpa u bojleru i da je to normalno pošto ona vrti na prazno.
Mene zanima da li je to normalna situacija, što sumnjam, jer po noći se ne može spavati od buke, pošto su radijatori isključeni! Da li je rješenje problema u instalaciji termostara u prostoru gdje se nalazi bojler?

Molim za pomoć!

Lega2
26.11.2007., 10:44
Zvuk koji se čuje je propuštanje prestrujnog ventila. To je baypass ventil oko pumpe kojem je svrha osiguravanje cirkulacije pumpe čak i kad su svi radijatori zatvoreni. Osnovni uvijet kod hidraulika zidnih plinskih bojlera je da imaju uvijek osiguranu cirkulaciju i odvođenje topline. To znači da uvijek mora biti barem jedan, ili još bolje više komada radijatora otvorih.

Ne znam zašto ti je monter rekao da ne treba termostat jer je to totalna glupost. Ugradi termostat u prostoriju u kojoj najviše boravite i taj radijator ostavljaj otvoren do kraja. Termostat može biti bilo kakav na vitopendu 100. Od Vitotrola 100 RT koji je obični analogni i košta cca 100 kn, pa do npr. Vitotrola 100 UTD - tjednog programabilnog termostata od cca 900 kn. Ako ti nije zgodno kupiti Viessmann, može i bilo koji univerzalni u Petrokovu, Ferotermu, Termocomercu....

I samo za informaciju, ako je ugrađen novi Vitopend 100 WH1b, onda je u opsegu isporuke bio i Vitotrol 100 RT.

Ja sam bojler kupovao prije 2 godine. Da li je i tada isporuka bojlera uključivala i termostat?

viess
27.11.2007., 15:24
Ja sam bojler kupovao prije 2 godine. Da li je i tada isporuka bojlera uključivala i termostat?

Nebi se mogao kladiti, ali mislim da je u akcijskom pakete i tada bio termostat.
Kako god bilo, ugradi ga.

amadeusvk
09.12.2007., 00:27
pozdrav! postavljen mi je kombi bojler, VUW SOE, e, sad dal je 242 ili 240/nešto, da li 3 ja mislim da je... Stavljen mi je najobičniji termometar, neki s brojem 30 u imenu. Želim digitalni. Podržava li moj bojler to i kako da to znam, i koji digitalni mi možete preporučiti?

Shwake
09.12.2007., 07:35
pozdrav! postavljen mi je kombi bojler, VUW SOE, e, sad dal je 242 ili 240/nešto, da li 3 ja mislim da je... Stavljen mi je najobičniji termometar, neki s brojem 30 u imenu. Želim digitalni. Podržava li moj bojler to i kako da to znam, i koji digitalni mi možete preporučiti?Najbolju informaciju ćeš naći na internet stranicama Vaillanta.
O svim njihovim proizvodima imaš dobru dokumentacijsku podršku.
Pogledaj izbor njihovih sustava za regulaciju i sobnih termostata.
Uz ilustracije i download materijala imaš i objašnjenja funkcija.

amadeusvk
09.12.2007., 10:50
Ne mogu naći link... Inače, bojler je VUW SOE 242/3 - 3M
Može li mi netko sada dati konkretan odgovor?

Shwake
09.12.2007., 16:06
Linkovi Vaillant proizvoda i regulacija :

Vaillant Hrvatska - Krajnji korisnici (http://www.vaillant.hr/)

Vaillant proizvodi - Plin (http://www.vaillant.hr/Krajnji_korisnici/Proizvodi/Plin/)

Tvoj plinski bojler podpada pod grupu naziva atmoTEC/turboTEC pro VUW.

Vaillant - Regulacija (http://www.vaillant.hr/Krajnji_korisnici/Proizvodi/Regulacija/)

amadeusvk
09.12.2007., 22:29
Hvala... Našao sam svoj bojler i sad... Nigdje ne povezuju regulator sa bojlerom. Koja je razlika između "Sobni termostati" i "Atmosferski regulatori"? Postoje dva modela koji se na izgled čine jednakima, ali su u tim dvijema različitim grupama... Malo nejasno meni.

tj1
10.12.2007., 17:40
hehe. ima za kupit vaillantov sobni digitalni termostat vrt 230, ide na sve kombi bojlere http://www.forum.hr/showthread.php?t=284738

mfcc
10.12.2007., 19:18
pozdrav! postavljen mi je kombi bojler, VUW SOE, e, sad dal je 242 ili 240/nešto, da li 3 ja mislim da je... Stavljen mi je najobičniji termometar, neki s brojem 30 u imenu. Želim digitalni. Podržava li moj bojler to i kako da to znam, i koji digitalni mi možete preporučiti?

Da podržava! Imaš dva modela jedan je calorMATIC 230 a drugi je 240. Razlika između njih je u napajanju (model 230 ima 230V napajanje, dok 240 24V napajanje). Oba napona dobivaš iz bojlera. Ako kupiš model 230 samo isključi osiguraš za bojler, skini stari termostat i na njegovo mjesto spoji i montiraj digitalni. Znači samo spoji te dvije žice na koje je bio spojen stari termostat na digitalni. Dok ako kupiš model 240 trebat ćeš otvoriti poklopac sa prednje doljnje strane bojlera (odvinuti dva vijka na rubovima bojlera) i prespojiti dvije žice koje idu prema termostatu na stezaljke (kleme) koje su namjenjene za 24V (pogledaj u manualu od bojlera).

davor508
10.12.2007., 21:15
Hvala... Našao sam svoj bojler i sad... Nigdje ne povezuju regulator sa bojlerom. Koja je razlika između "Sobni termostati" i "Atmosferski regulatori"? Postoje dva modela koji se na izgled čine jednakima, ali su u tim dvijema različitim grupama... Malo nejasno meni.

Obzirom da se i ja spremam u etažiranje grijanja, ugradio bi neki napredniji termostat sa dnevnim programima. Shvatio sam da je kod ovih atmosferskih potrebno ugraditi vanjski senzor za temperaturu jer i parametar vanjske temperature nekako utječe na regulaciju, iako mi nije jasno kako. Jel mi može netko to objasnit, tj. zbog čega bi bilo npr. bolje kupit atmosferski umjesto sobnog termostata (osim da pokazuje vanjsku temperaturu :)) i da li se to može promatrati sa stanovišta veće uštede plina ? Hvala!

amadeusvk
10.12.2007., 23:14
Hvala na odgovoru... Kupio sam taj, ali display mu ne svjetli i malo je debel. Htio sam kupiti calorMatic 430 ali on je atmosferski i ne paše mi jer ne ide mi na vanjski zid, a cijena mu je skoro 1000 kn, a calorMatic 392 dizajnom je isti ali je nov i navodno ga još nema u prodaji... Neću spajati ja ništa, majstor će... Ovaj moj izgleda kao ovaj gore napisani VRT 230 ali ima baterije u sebi?! Da li će on raditi i na baterije ili će imati stalni napon..? Još jedno pitanje možda glupo; ako nestane struje, da li grijanje radi?

tj1
11.12.2007., 08:43
Hvala na odgovoru... Kupio sam taj, ali display mu ne svjetli i malo je debel. Htio sam kupiti calorMatic 430 ali on je atmosferski i ne paše mi jer ne ide mi na vanjski zid, a cijena mu je skoro 1000 kn, a calorMatic 392 dizajnom je isti ali je nov i navodno ga još nema u prodaji... Neću spajati ja ništa, majstor će... Ovaj moj izgleda kao ovaj gore napisani VRT 230 ali ima baterije u sebi?! Da li će on raditi i na baterije ili će imati stalni napon..? Još jedno pitanje možda glupo; ako nestane struje, da li grijanje radi?

baterije mu pokreću unutarnji sat kao backup da se vrijeme ne poremeti kad struje nestane. grijanje ti ziher ne radi kad struje nema.

nrd4568
12.12.2007., 09:32
A meni je neki dan vaillant bojler počeo pištat, užas. Ovi iz servisa su rekli da to nije ništa, al su došli, kao popravili, naplatili 120 kn, da bi jučer pištanje opet počelo. Jel ko imao taj problem? Ne znam kolko je opasno, a i ako nije, nemrem to slušat cijeli dan.

tomislav10
12.12.2007., 11:25
Imam Vaillanta na dimnjak, mislim wuv 20 il tak nešto sličeno. Kad pustim toplu vodu (npr. kod tuširanja) prvo krene topla voda, pa me ohladi, a tek nakon nekog vremena ponovo topla i to postepeno. Jednostavno rečeno, presporo prebacuje sa režima grijanja na režim pripreme tople vode. Jel se to može kako podesiti? (možda na displayu ?) Imaju nekakve šifre, al ne bih želio prčkati da ne smrdam ...

amadeusvk
12.12.2007., 15:24
Čuo sam kako se fasadni kombi bojleri smiju potpuno sakriti, jer, navodno, ne uzimaju kisik iz prostorije... Da li je to točno???
Postoji li kakav aluminijski profil koji bih mogao ušarafiti na bojler kako bih sakrio cijevčine ispod njega i one iskrivljene ogavne rozete koje su mi stavili?
S obzirom da se moj bojler nalazi u kupaoni i očekujemo stizanje hrastovih vrata, moram li bušiti vrata i staviti odzračnike nekakve??!

IQ500
20.12.2007., 11:22
ja takoder imam vaillantov bojler wuw 28 i takoder mi se cesto desava da kad je grijanje ugaseno da nema tople vode ili da kad pustim toplu vodu upali se oboje iako je grijanje iskljuceno. problem se rjesi kad ugasim/upalim bojler na prekidacu na bojleru ali samo kratkotrajno, iduci put kad pustim toplu vodu opet ista stvar.
e sad kolko sam skuzio problem je u toj skretnici?
kolko bi kostao popravak jer me poprilicno zivcira ovo sto se desava?

IQ500
20.12.2007., 16:08
evo ovako, sad samo malo proucavao sta se tocno desava
izvadio samo van onaj regulator ventila koji odvaja sanitarnu vodu od one za grijanje

Kad je termostat upaljen (grijanje radi):
Topla voda pustena - regulator izbaci onu svoju jezgru koja preusmjeri vodu prema onom izmjenjivacu topline i ima tople vode
Topla voda zatvorena - regulator uvuce to svoje i preusmjeri vodu u radijatore

Kad je termostat ugasen (grijanje iskljuceno)
Topla voda pustena - plamenik se pali ali regulator NE preusmjeri veltil na prema izmjenjivacu topline nego ostane teci prema radijatorima
Topla voda zatvorena - plamenik ne radi, regulator u istom polozaju (prema radijetorima)


e sad, kad je termostat iskljucen i kad ugasim i upalim grijanje na njegovom prekidacu regulator prebaci s grijanja na toplu vodu i tada radi

znaci problem se javlja kad grijanje radi pa ga termostat ugasi i kad ja onda pustim toplu vodu umjesto da imam toplu vodu on mi pocne grijat radijatore

e sad se samo nadam da je problem u tom regulatoru ventila, jer ako je problem u elektronici bojlera onda se mogu j....

i da, termostat je VRT 240, onaj sa ON/OFF regulacijom

Shwake
20.12.2007., 20:37
Moje odokativno mišljenje:
"Oženio" te je monter bojlera u nestručnom spajanju električnih vodova.
Pa umjesto da imaš uvijek grijanje potrošne tople vode čim ju pustiš na slavini,
čime se automatski prekida rad radijatorskog kruga, tebi je spojeno tko zna kako.
Sobni termostat samo daje impuls za uključivanje i isključivanje kruga radijatorskog grijanja.
Zato obični sobni termostat nema nikakve ni veze ni utjecaja na grijanje potrošne tople vode.
Dakako, sve ovo vrijedi kod kombi bojlera.
Kod cirko bojlera je nešto drugačije. Ali je načelo rada sa sobnim termostatom isto.

IQ500
20.12.2007., 21:18
struju i termostat sam spajao ja i tu nema baš nikakve filozofije, nema šanse da je nešto krivo spojeno, tu treba samo spojit napajanje bojlera i termostat a ostalo bojelr sam radi

probao sam spojit i modulacijski termostat (da, prebacio sam žice u bojleru i stavio onu briku) al opet ista stvar

također sam probao i stavit regulator ventila sa drugog istog takvog bojlera al opet ista stvar! i regulator i ventil su u redu

znači ipak je ono čega sam se najviše bojao, otišla j..... elektronika, nevidim šta bi drugo moglo bit...

@Shwake da si pročito post iznad vidio bi da kad je termostat upaljen i kad onda pustim toplu vodu sve radi normalno, a problem se javlja kad termostat ugasi grijanje i kad nakon toga pustim vodu, onda on registrira protjecanje vode, i na dijagnostici čak piše da je preklopni ventil na položaju za toplu vodu a nije, nego meni curi hladna voda bezveze a griju radijatori, umjesto obrnuto

a kad ugasim i upalim bojler vrati se na normalno sve dok idući put termostat ne ugasi grijanje

Shwake
21.12.2007., 19:58
Trust me, I know what I was meaning.

Kod mene je bio sličan slučaj. Majstor je sve spojio i stvari nisu nikako hodale. Tek u konzultacijama s tehničkom potporom iz tima proizvođača bojlera ustanovili smo da tvornički nije bio spojen priključni kabel s motora prekretnog ventila na upravljačku automatiku, nego je isti bio zametnut (zavuzlan) i neprimjetan u slogu ostalih žica automatike bojera iza upravljačke ploče. Kad smo to sve ispitali i umetnuli gdje što treba, sve je potom profunkcioniralo kako treba. Hoću reći da na oči nismo dvojica vidjeli očito jer takvu banalnost ni u primislima nismo očekivali.

Dakako, ne kažem da je kod tebe isti slučaj.
Naveo sam to kao eventualni problem.

A kao što veliš, ukoliko baš nemaš sreće, možda je i feler u automatici.

Shwake
21.12.2007., 20:59
Čuo sam kako se fasadni kombi bojleri smiju potpuno sakriti, jer, navodno, ne uzimaju kisik iz prostorije... Da li je to točno???
Postoji li kakav aluminijski profil koji bih mogao ušarafiti na bojler kako bih sakrio cijevčine ispod njega i one iskrivljene ogavne rozete koje su mi stavili?
S obzirom da se moj bojler nalazi u kupaoni i očekujemo stizanje hrastovih vrata, moram li bušiti vrata i staviti odzračnike nekakve??!Kisik uzimaju iz zraka kojega sami dobavljaju iz vanjskog prostora.
Sakriti bojler da, maltretirati bojler metalnim dodatcima ne.
Kupaonicu nisi opisao pa je nepoznato je li prirodno prozračna ili nije.
Za bušotine u profiliranu hrastovinu upitati kakvog stolara. :)

amadeusvk
21.12.2007., 23:13
Kisik uzimaju iz zraka kojega sami dobavljaju iz vanjskog prostora.
Sakriti bojler da, maltretirati bojler metalnim dodatcima ne.
Kupaonicu nisi opisao pa je nepoznato je li prirodno prozračna ili nije.
Za bušotine u profiliranu hrastovinu upitati kakvog stolara. :)

što znači prirodno prozračna?
ima prozor koji se može otvorit 60*60
i to je to...
vrata će biti sa pragom...

Shwake
22.12.2007., 06:01
što znači prirodno prozračna?
ima prozor koji se može otvorit 60*60
i to je to...
vrata će biti sa pragom...Prirodno prozračna? O Bozi, ... hajd' evo :
Upravo to što si konačno naveo - da ima otvorivi prozor ili općenito otvor u vanjski prostor,
kroz koji će moći prirodno izmjenjivati zrak s vanjskim prostorom.
Zbog postojanja otvorivog prozora ti zato ne treba nikakva bušotina u vratima (ni neprovidna rešetka).

vixana
04.01.2008., 10:55
Pozdrav,
Molim nekog ko se kuzi u plinska kombi bojlere za pomoc/savjet.
Imam u stanu Junkers plinski kombi bojler i tlak je pao ispod 1 bar (normalno je od 1 do mislim 3 bar-a).
Jel mogu kak to sam postelat ili moram zvat majstora? Probal sam odzracit na radijatorima, al onda tlak jos vise pada.:confused:
Hvala.

Fermion
04.01.2008., 11:12
Pozdrav,
Molim nekog ko se kuzi u plinska kombi bojlere za pomoc/savjet.
Imam u stanu Junkers plinski kombi bojler i tlak je pao ispod 1 bar (normalno je od 1 do mislim 3 bar-a).
Jel mogu kak to sam postelat ili moram zvat majstora? Probal sam odzracit na radijatorima, al onda tlak jos vise pada.:confused:
Hvala.

Zovi majstora

undercover
04.01.2008., 11:27
ne trebas jos zvati majstora
smanjila ti se kolicina vode u sistemu, zato ti je odzracivanjem jos vise pao tlak
moras dolit vode u sistem
ispod aparata jedna cijev sa vodom vodi u aparat i na sebi ima ventil
odvrni malo ventil i cuti ces vodu kako tece u sistem, ulij koliko treba da se kazaljka digne na optimalno i onda zatvori

nakon toga ce sve biti ok

ako vec nakon par dana tlak opet padne, onda zovi majstora jer ti negdje curka ili iz cijevi ili na ventilu od radijatora ili iz samog radijatora
ako ovako ostane do kraja zime onda je sve ok

Vincent V
04.01.2008., 13:36
s time da ti je normala između 1,5-1,8 i prilikom grijanja nikako nesmije preći 2 bara a kamoli 3.

tomislav10
04.01.2008., 13:37
Dakle, imam kombi bojler vaillant (wuv 20, mislim) i prilikom puštanja tople vode na pipi prvo; sporo prebacuje iz režima grijanja u režim pripreme tople vode, i drugo; voda često bude mlaka, a ponekad je uopće ne zagrije (voda hladna ko led) iako na displayu uredno svijetli zelena i treperi žuta žaruljica, te pokazuje temperaturu polazne sanitarne vode od cca 60 stupnjeva !!!??? Tad resetiram bojler i stvar (u pravilu) dovedem u red!!! U čemu je problem???

vixana
04.01.2008., 21:22
ne trebas jos zvati majstora
smanjila ti se kolicina vode u sistemu, zato ti je odzracivanjem jos vise pao tlak
moras dolit vode u sistem
ispod aparata jedna cijev sa vodom vodi u aparat i na sebi ima ventil
odvrni malo ventil i cuti ces vodu kako tece u sistem, ulij koliko treba da se kazaljka digne na optimalno i onda zatvori

nakon toga ce sve biti ok

ako vec nakon par dana tlak opet padne, onda zovi majstora jer ti negdje curka ili iz cijevi ili na ventilu od radijatora ili iz samog radijatora
ako ovako ostane do kraja zime onda je sve ok


uspio! hvala na savjetu undercover! imaš pivu :top:
Da sam zval majstora ziher bi me odrapil za par sto kuna, a za bezveze...

undercover
06.01.2008., 21:40
drago mi je da si sredio problem :)

Darko
08.01.2008., 12:14
Imam i ja jedan problemčić:
Od kako sam kupio Vaillantov kombi plinski bojler (sada ne znam model), ali onaj sa oko 7 LED dioda i zelenim regulatorima za podešavanje, kada radi čuje se kao ruski tenk. Svi ostali modeli su skoro nečujni tj. čuju se ne više od rada cirkulacijske pumpe.
Novi bojler su mi ugradili, je li nešto treba podmazati ili mijenjati i što? Ima li još tko taj problem?

VEDRAN MONT
08.01.2008., 16:47
Obzirom da se i ja spremam u etažiranje grijanja, ugradio bi neki napredniji termostat sa dnevnim programima. Shvatio sam da je kod ovih atmosferskih potrebno ugraditi vanjski senzor za temperaturu jer i parametar vanjske temperature nekako utječe na regulaciju, iako mi nije jasno kako. Jel mi može netko to objasnit, tj. zbog čega bi bilo npr. bolje kupit atmosferski umjesto sobnog termostata (osim da pokazuje vanjsku temperaturu :)) i da li se to može promatrati sa stanovišta veće uštede plina ? Hvala!

Vanjski senzor ti smanjiva "snagu" tj. potrošnju,ali ne preporuča se spojit sa svakim aparatom.

davor508
09.01.2008., 08:40
Vanjski senzor ti smanjiva "snagu" tj. potrošnju,ali ne preporuča se spojit sa svakim aparatom.

Planirao sam ga spojiti na Vaillantom turboTEC Plus aparat od 24 kW. Kako to misliš da se ne preporuča sa svakim aparatom ?

Da li se kod ovih atmosferskih regulatora uopće gleda sobna temperatura, tj. da li ona ulazi u regulaciju ili je to isključivo vanjska temperatura ?

dugokontov
10.01.2008., 08:18
evo i moje pitanje za bjler... imam VUW SOE 242/3 - 3M i cijelo vrijeme mi je upaljena žuta lampica na bojleru... kao sve štima a ne štima... sad me zanima kako se prebaciti u zeleno???

VEDRAN MONT
13.01.2008., 16:56
Planirao sam ga spojiti na Vaillantom turboTEC Plus aparat od 24 kW. Kako to misliš da se ne preporuča sa svakim aparatom ?

Da li se kod ovih atmosferskih regulatora uopće gleda sobna temperatura, tj. da li ona ulazi u regulaciju ili je to isključivo vanjska temperatura ?

VANJSKI SENZOR SE SPAJA NA AUTOMATIKU,ALI KADA JE VANI "TOPLO" BOJLER NE GRIJE NA CCA. 65 C NEGO MANJE I ONDA KONDENZIRA A TO NIJE KONDENZACIJSKI APARAT.MOJE MIŠLJENJE JE DA GA SPOJIŠ DIREKTNO SA SOBNIM TERMOSTATOM(VREMENSKIM) I NEMAŠ BRIGE

Quantum
20.01.2008., 08:16
Imam i ja jedno pitanje što se tiče atmosferskog senzora.

Naime, uselio sam se u stan gdje su ugradili takav termostat, međutim, vanjska temperatura je konstantno zakucana na -50 C i ne mrda se.

Pošto mislim da to nema smisla, već sam prijavio kvar serviserima, ali bih volio znati postoji li mogućnost da sam nekako pokušam otkloniti kvar? Postoji li nekakav dijagnostički mod samog termostata u koji bih mogao ući pa da natjeram jedinicu da se "resetira" i pokuša ispravit stvar? Ili su jednostavno sfušali instalaciju vanjske sonde i moram ih čekat? Proučavao sam upute, ali nisam primijetio takvo nešto

Evo i slike, ako vam to išta pomaže.

Hvala svima

http://img442.imageshack.us/my.php?image=50cdl5.jpg

P.S. Bojler je Vaillant turboTEC Plus, VUW 242/5

Quantum
20.01.2008., 08:17
VANJSKI SENZOR SE SPAJA NA AUTOMATIKU,ALI KADA JE VANI "TOPLO" BOJLER NE GRIJE NA CCA. 65 C NEGO MANJE I ONDA KONDENZIRA A TO NIJE KONDENZACIJSKI APARAT.MOJE MIŠLJENJE JE DA GA SPOJIŠ DIREKTNO SA SOBNIM TERMOSTATOM(VREMENSKIM) I NEMAŠ BRIGE

Ako ti nije problem, možeš li objasniti točno što znači da bojler "kondenzira"?

Hvala.

Quantum
20.01.2008., 08:41
Da li se kod ovih atmosferskih regulatora uopće gleda sobna temperatura, tj. da li ona ulazi u regulaciju ili je to isključivo vanjska temperatura ?

Koliko sam ja shvatio, stvar radi jednostavno.

Termostat zna unutrašnju temperaturu i vanjsku (sonda). Preko koeficijenta grijanja (koji podešavaš na samoj jedinici putem krivulje na grafu kojoj mijenjaš nagib), ti kontroliraš jačinu grijanja putem podešavanja temperature vode na izlaznom vodu iz bojlera.

Evo primjera.

t(vanjska) = 0 C
t(unutrašnja) = 18 C
t(tražena) = 20 C
koeficijent_grijanja = 1.5
==================
temperatura_izlaznog_voda = ~55 C

Dakle, tebi će bojler grijati prostor sa temperaturom vode 55 C sve dok ne dosegne traženu temperaturu prostora i tada se, jasno, ugasiti.

Da je temperatura niža (ili da si na termostatu stavio viši koeficijent grijanja), voda bi se zagrijala na višu vrijednost i obratno.

Darko
30.01.2008., 10:54
Što je s mojim bojlerom i pitanjem posta br. #28?
Treba li mu što promijeniti ili to tako mora biti, kada se previše čuje kada radi - kao ruski tenk?

Medo2
01.02.2008., 09:07
Što je s mojim bojlerom i pitanjem posta br. #28?
Treba li mu što promijeniti ili to tako mora biti, kada se previše čuje kada radi - kao ruski tenk?

Nešto nije u redu sa bojlerom,mora biti kao i ostali.U garanciji ti na sredini pišu svi serviseri.Nazovi firmu Anđelo ja sa njima imam odlična iskustva.

mirko12
11.02.2008., 21:36
Što je s mojim bojlerom i pitanjem posta br. #28?
Treba li mu što promijeniti ili to tako mora biti, kada se previše čuje kada radi - kao ruski tenk?

Ja takođe imam novi bojler VUW 32kW od Vaillanta, fasadni koji ima dimnjak oko 7m visine, koji se čuje kao helikopter, uz to sam i primjetio povečanu potrošnju plina, oko 400 eura mjesečno za oko 120m2 super izolovane kuče. Zvao sam majstora koji je nakon dosta truda uspio doći do izvora buke a to je bilo da kotao usisava zrak iz same prostorije i pri tome zrak prolazi kroz uske prolaze prema gorioniku na kojima su dihtung gume i ide do gorionika gdje ga valjda sagorjeva i tako pravi nesnosnu buku, naročito kada prebaci na jači stupanj grijanja. E sada, moj majstor nije imao pojma zašto to radi ali je primjetio da kao dosta toplote izbacuje na dimnjak?! Po njemu bi to trebao biti i razlog zašto troši više nego normalno. Znači, kako sam ja skontao, kotao ne uzima zrak izvana nego ga uzima iz prostorije?!?! Riješenje problema za sada nemam.

Možeš li mi, molim te, reći nešto više o tvome problemu i jesi li ga uspio riješiti, ovdje gdje sam ja ljudi nisu baš tako iskusni sa ovim sistemima. moj email je mzutic@inet.ba

Medo2
12.02.2008., 09:28
Fasadni bojleri uzimaju zrak izvana,njihovi dimnjaci su dupli.Znači kroz jednu cijev uzima zrak,a kroz drugu ga izbacuje (cijev u cijevi).Drugo,dimnjak je predugačak,on za tu snagu i dužinu mora imati dimovod 80/125, a tebi je vjerovatno postavljen 60/100 koji je premali i zato bojler ne radi kako treba.

mirko12
12.02.2008., 10:53
Fasadni bojleri uzimaju zrak izvana,njihovi dimnjaci su dupli.Znači kroz jednu cijev uzima zrak,a kroz drugu ga izbacuje (cijev u cijevi).Drugo,dimnjak je predugačak,on za tu snagu i dužinu mora imati dimovod 80/125, a tebi je vjerovatno postavljen 60/100 koji je premali i zato bojler ne radi kako treba.

Postavljeni dimovod je 80/125, dva koljena od 90 stepeni i dva od 45. Sve mi se cini OK sa te strane, uradjeno je po knjizi. Nekako mi je logicno da bi u slucaju problema sa dimnjakom imao problema sa izduvom a ne sa usisom zraka. Prije nego sam stavio dimnjak od 7m kotao je bio spojen na cijev od 1m koja vodoravno izlazi napolje i tada je bio jednako bučan.
Ima li neka druga opcija da pokusam ovo rijesiti i testirati kako bi riješio problem?

Medo2
13.02.2008., 07:08
Da li je bučan samo kada ga upališ ili cijelo vrijeme dok radi?Možda mu je pumpa loša.Ali to bi trebao pogledati ovlašteni Vaillant serviser,reci gdje si mogu ti pogledati koga da nazoveš.

mirko12
13.02.2008., 08:54
Da li je bučan samo kada ga upališ ili cijelo vrijeme dok radi?Možda mu je pumpa loša.Ali to bi trebao pogledati ovlašteni Vaillant serviser,reci gdje si mogu ti pogledati koga da nazoveš.

Kada ga tek upalim, odnosno kada je zahtjev za toplotom veći, tada je puno bučan, čujem ga na drugom spratu, kada postigne zadatu temp onda je manje bučan ali je još uvijek više nego što bi to trebalo biti. Ja se inače nalazim u Tuzli i mislim da ovi Vaillant serviseri oko mene nisu tako iskusni po ovome pitanju. Ukoliko ne mogu oni ukloniti kvar tražiću da pošalju nekoga iz HR.
Hvala na pomoći!

Shwake
13.02.2008., 21:20
Postavljeni dimovod je 80/125, dva koljena od 90 stepeni i dva od 45. Sve mi se cini OK sa te strane, uradjeno je po knjizi. Nekako mi je logicno da bi u slucaju problema sa dimnjakom imao problema sa izduvom a ne sa usisom zraka. Prije nego sam stavio dimnjak od 7m kotao je bio spojen na cijev od 1m koja vodoravno izlazi napolje i tada je bio jednako bučan.
Ima li neka druga opcija da pokusam ovo rijesiti i testirati kako bi riješio problem?Nezahvalno je na neviđeno iznositi sudove o problemu i načinu njegova saniranja.
Uopće si ne mogu predočiti kako izgleda ta tvoja dozrako-dimoodvodna instalacija. A bez toga je sve samo nagađanje na slijepo. Jer nije poznato ni kakav točno imaš bojler, da li stvarno fasadni (ili ventilatorski ili turbo izvedbe) ili atmosferski (ili izvedbe na dimnjak s prirodnim uzgonom). Potom je nepoznato kako izgleda dimnjak, da li je jednodjelni za prirodan uzgon, ili je kombinirani s dvjema cijevima postavljenim jedna u drugoj (koncentrična izvedba) za funkciju zrakodimovoda s prisilnim strujanjima. Nepoznato je i koliko je dugačka horizontalna dionica dimoodvodnog priključka. Itd.

Ono što upada u oči je prekapacitiranost bojlera. Q=32 kW je preveliki ogrijevni kapacitet za 120 m2 kuće koja je dobro izolirana. Realno je uz takvu konstrukciju kuće i kvadraturu imati toplinske gubitke od cca 15 kW, pa je ova bojlerska prekapacitiranost veliki problem za sam bojler koji mora raditi u podgraničnim režimima u pogonu grijanja.

Drugi problem koji upada u oči je preveliki broj koljena na dimoodvodu zbog čega postoje veliki mjesni (lokalni) otpori strujanju (zraka i dima) koji smanjuju protočnu moć dimoodvoda, a mogu i zagušiti bojler.

mirko12
14.02.2008., 16:54
Nezahvalno je na neviđeno iznositi sudove o problemu i načinu njegova saniranja.
Uopće si ne mogu predočiti kako izgleda ta tvoja dozrako-dimoodvodna instalacija. A bez toga je sve samo nagađanje na slijepo. Jer nije poznato ni kakav točno imaš bojler, da li stvarno fasadni (ili ventilatorski ili turbo izvedbe) ili atmosferski (ili izvedbe na dimnjak s prirodnim uzgonom). Potom je nepoznato kako izgleda dimnjak, da li je jednodjelni za prirodan uzgon, ili je kombinirani s dvjema cijevima postavljenim jedna u drugoj (koncentrična izvedba) za funkciju zrakodimovoda s prisilnim strujanjima. Nepoznato je i koliko je dugačka horizontalna dionica dimoodvodnog priključka. Itd.

Ono što upada u oči je prekapacitiranost bojlera. Q=32 kW je preveliki ogrijevni kapacitet za 120 m2 kuće koja je dobro izolirana. Realno je uz takvu konstrukciju kuće i kvadraturu imati toplinske gubitke od cca 15 kW, pa je ova bojlerska prekapacitiranost veliki problem za sam bojler koji mora raditi u podgraničnim režimima u pogonu grijanja.

Drugi problem koji upada u oči je preveliki broj koljena na dimoodvodu zbog čega postoje veliki mjesni (lokalni) otpori strujanju (zraka i dima) koji smanjuju protočnu moć dimoodvoda, a mogu i zagušiti bojler.

Ma znam da je teško ovako ocijeniti o čemu se radi ali meni je ovo za sada jedini način da nađem neko riješenje. Tako mi i treba kada vjerujem Vaillantu i njihovim tzv. servisima, nikada više ne bih uzeo nešto od njih niti bi rekao nekome drugome da ih ugradi, barem što se tiče Bosne.
Dakle moj bojler je VUW 322-5 art no. 306573, za fasadni priključak, mislim da to znači da je ujedno i TURBO? Kuća je oko 280m2 ali za sada grijemo samo oko 120 m2 i to uz veliku pomoć kamina u dnevnoj sobikoja je nekih 50m2. Bojler je zato prigusen na 28kW. Bojler je smješten u podrumu (podrum do pola ukopan), fasadno i izveden je koncentrični dimnjak 80/125 (cijev u cijevi) negdje do malo iznad krova, maksimalno 7m horizontalne visine. Automatika je auromatic 620 i sve je uredno spojeno na cijevaste solarne kolektore (6x20 cijevi) koje pripremaju vodu za grijanje i sanitarnu vodu.
Znači sve radi OK osim što bojler proizvodi nenormalnu buku i mislim da ima nenormalnu potrošnju, za oko 2 mjeseca rada potroši oko 1500kg, s tim što se obilato grijemo i kaminom. Šta dalje mogu da radim, je li neko imao slican problem?

Shwake
14.02.2008., 21:09
...
Dakle moj bojler je VUW 322-5 art no. 306573, za fasadni priključak, mislim da to znači da je ujedno i TURBO? Kuća je oko 280m2 ali za sada grijemo samo oko 120 m2 i to uz veliku pomoć kamina u dnevnoj sobikoja je nekih 50m2. Bojler je zato prigusen na 28kW. Bojler je smješten u podrumu (podrum do pola ukopan), fasadno i izveden je koncentrični dimnjak 80/125 (cijev u cijevi) negdje do malo iznad krova, maksimalno 7m horizontalne visine. Automatika je auromatic 620 i sve je uredno spojeno na cijevaste solarne kolektore (6x20 cijevi) koje pripremaju vodu za grijanje i sanitarnu vodu.
Znači sve radi OK osim što bojler proizvodi nenormalnu buku i mislim da ima nenormalnu potrošnju, za oko 2 mjeseca rada potroši oko 1500kg, s tim što se obilato grijemo i kaminom. Šta dalje mogu da radim, je li neko imao slican problem?Tvoj plinski bojler po oznaci jest turbo izvedbe (ili tzv. fasadne), prema oznaci je "Kombinirani uređaj za centralno grijanje te pripremu potrošne tople vode."
"Serija plus kombiniranog uređaja atmoTEC-/turboTEC predstavlja nadogradnju serije "pro" za složenije zahtjeve. ... U ponudi su uređaji s priključkom na dimnjak ili u fasadnoj izvedbi za stambene prostore do cca. 250 m2."

Prema kvardaturi od 280 m2 je i potreban uređaj takve snage.
Međutim, kao što sam pretpostavio, imaš problem s prevelikim otporima.

Za fasadni uređaj te snage i dozračnodimovoda s fi 80/125 mm, iz brošura Vaillanta proizlazi da sveukupnu duljinu takvoga sklopa ne smiješ imati veću od 14,0 m (i to još po vertikali), kad bi zrakodimovod bio bez ijednoga skretanja, zgloba, luka ili koljena. Svako skretanje (luk, zglob, koljeno) od 90° stvara otpor strujanju ekvivelentan umanjenju duljine koncentričnih cijevi za 2,5 m, a svako skretanje (luk, zglob, koljeno) od 45° stvara otpor strujanju ekvivelentan umanjenju duljine za 1,0 m.
Iz tvojega primjera s 2 koljena od 90° i 2 koljena od 45° proizlazi da ti oni smanjuju ukupnu dozvoljenu duljinu zrakodimovoda za 7,0 m (2,5+2,5+1+1), pa proizlazi da u tvojem slučaju sveukupna duljina ne bi smjela biti dulja od 14-7=7,0 m.

Ti reče da ti je zrakodimovod ("dimnjak") ne viši od 7 m, iz čega se razabire da uz dopuštenih do 7,0 m imaš na knap instaliranu zrakodimovodnu instalaciju, tj. s problematičnim ili prevelikim otporima strujanju zraka i dima, zbog čega ti takva instalacija stvara probleme bojleru zagušujući ga, te koji zbog toga vrlo vjerojatno ima nepotpuno izgaranje goriva (plina), kojega se više i potroši za namirenje istih toplinskih potreba.

Da li zbog toga bojler ronda ili klepeću lopatice ventilatora zato što nije u stanju propuhivati instalaciju nego se između njegovih lopatica i kućišta ventilatora probija i samo vrti zrak i dim, ovako odokativno je teško reći ali nije nemoguće pretpostaviti. Konačno, možda se bojlerski ventilator i rashabao zbog toga istoga razloga pa sada još i više ronda nego bi se jedva čuo u normalnom pogonu. Moguće je svašta. Možda i tvornička pogreška.

mirko12
15.02.2008., 11:27
Tvoj plinski bojler po oznaci jest turbo izvedbe (ili tzv. fasadne), prema oznaci je "Kombinirani uređaj za centralno grijanje te pripremu potrošne tople vode."
"Serija plus kombiniranog uređaja atmoTEC-/turboTEC predstavlja nadogradnju serije "pro" za složenije zahtjeve. ... U ponudi su uređaji s priključkom na dimnjak ili u fasadnoj izvedbi za stambene prostore do cca. 250 m2."

Prema kvardaturi od 280 m2 je i potreban uređaj takve snage.
Međutim, kao što sam pretpostavio, imaš problem s prevelikim otporima.

Za fasadni uređaj te snage i dozračnodimovoda s fi 80/125 mm, iz brošura Vaillanta proizlazi da sveukupnu duljinu takvoga sklopa ne smiješ imati veću od 14,0 m (i to još po vertikali), kad bi zrakodimovod bio bez ijednoga skretanja, zgloba, luka ili koljena. Svako skretanje (luk, zglob, koljeno) od 90° stvara otpor strujanju ekvivelentan umanjenju duljine koncentričnih cijevi za 2,5 m, a svako skretanje (luk, zglob, koljeno) od 45° stvara otpor strujanju ekvivelentan umanjenju duljine za 1,0 m.
Iz tvojega primjera s 2 koljena od 90° i 2 koljena od 45° proizlazi da ti oni smanjuju ukupnu dozvoljenu duljinu zrakodimovoda za 7,0 m (2,5+2,5+1+1), pa proizlazi da u tvojem slučaju sveukupna duljina ne bi smjela biti dulja od 14-7=7,0 m.

Ti reče da ti je zrakodimovod ("dimnjak") ne viši od 7 m, iz čega se razabire da uz dopuštenih do 7,0 m imaš na knap instaliranu zrakodimovodnu instalaciju, tj. s problematičnim ili prevelikim otporima strujanju zraka i dima, zbog čega ti takva instalacija stvara probleme bojleru zagušujući ga, te koji zbog toga vrlo vjerojatno ima nepotpuno izgaranje goriva (plina), kojega se više i potroši za namirenje istih toplinskih potreba.

Da li zbog toga bojler ronda ili klepeću lopatice ventilatora zato što nije u stanju propuhivati instalaciju nego se između njegovih lopatica i kućišta ventilatora probija i samo vrti zrak i dim, ovako odokativno je teško reći ali nije nemoguće pretpostaviti. Konačno, možda se bojlerski ventilator i rashabao zbog toga istoga razloga pa sada još i više ronda nego bi se jedva čuo u normalnom pogonu. Moguće je svašta. Možda i tvornička pogreška.

Shwake, hvala na inputu, mislim da je tvoja dijagnoza tačna. Zvao sam Vaillant predstavnike u Sarajevu i tamo mi je čovijek rekao da bi bilo dobro popustit jednu šelnu na dimnjaku, blizu bojlera, tako da zrak ne vuče sa visine od 7m nego sa otprilike 1-2m udaljenosti od bojlera. Time be, navodno, smanjio otpore u dimnjaku i riješio ovaj problem. Sutra mi dolazi moj serviser pa ču to i pokušati. Hvala još jednom !

mirko12
17.02.2008., 19:03
Pokušao sam i da oslobodim usis zraka, otpustio šelnu na oko 1m od bojlera, ništa se nije promijenilo. Čak sam i dimnjak iskopčao i opet ista buka dolazi od kotla. Čak sam i novi ventilator nabavio, promijenio ali opet ista stvar. Više nemam aduta, moj majstor je rekao zvati nekoga iz Vaillanta iz ZG pa da vidim šta oni kažu.

konfiguracija
10.04.2008., 10:11
Pa ak onetko ima volje malo pripomoći....

Vaillant cirko sustav, bojler 24 KW, spremnik 200 litara, LPG plin, regulacija Calormatic 430, vanjski senzor....

Naime, od nedavno koristim takvu "kotlovnicu" i imam nekoliko nejasnoća vezanih za rad regulacije koja se nalazi u dn. boravku.
Regulacija kontinuirano prati unutarnju temperutaru, i u odnosu na promjene vanjske, regullira temperaturu polaznog voda. No na koji način se u tu cijelu priču inkorporiraju i tzv. "vremena zagrijavanja". Dakle volio bih da mi netko objasni što je u ovakvom slučaju regulacije prioritet! Zapravo pitam se, čemu "timer" ako sustav kontrolira temperaturu grijanog prostora u odnosu na promjene vanjske temperature?

Isto tako i kod tople vode. Na koji način regulacija kontrolira traženu temperaturu tople vode? Koji je kriterij važniji? Tražena temperatura ili termini koje namjestim u timerima? Koliko dugo voda u spremiku treba ostati topla, (koliko dugo ostaje topla u spremniku) odnosno može li netko tko ima ovakav sustav napisati kako to kod vas u praksi izgleda?

Pa onda nekoliko rečenica o pronalasku najoptimalnije "temperaturne krivulje", molim ako možete kazati koju krivulju koristite ako imate ovakav sustav

Zapravo molim za korisne savjete (tips & tricks) iskusnih osoba koje koriste ovakve uređaje, kako bih što bolje podesio vlastiti sustav!

P.S. Majstore koje su puštali u pogon (ovlašteni Vaillant serviseri) sam pitao isto, ali dobio sam odgovor da "oni baš i ne kuže najbolje te nove sisteme"....bla bla bla

tnx

mfcc
10.04.2008., 14:22
Pa ak onetko ima volje malo pripomoći....

Vaillant cirko sustav, bojler 24 KW, spremnik 200 litara, LPG plin, regulacija Calormatic 430, vanjski senzor....

Naime, od nedavno koristim takvu "kotlovnicu" i imam nekoliko nejasnoća vezanih za rad regulacije koja se nalazi u dn. boravku.
Regulacija kontinuirano prati unutarnju temperutaru, i u odnosu na promjene vanjske, regullira temperaturu polaznog voda. No na koji način se u tu cijelu priču inkorporiraju i tzv. "vremena zagrijavanja". Dakle volio bih da mi netko objasni što je u ovakvom slučaju regulacije prioritet! Zapravo pitam se, čemu "timer" ako sustav kontrolira temperaturu grijanog prostora u odnosu na promjene vanjske temperature?

Isto tako i kod tople vode. Na koji način regulacija kontrolira traženu temperaturu tople vode? Koji je kriterij važniji? Tražena temperatura ili termini koje namjestim u timerima? Koliko dugo voda u spremiku treba ostati topla, (koliko dugo ostaje topla u spremniku) odnosno može li netko tko ima ovakav sustav napisati kako to kod vas u praksi izgleda?

Pa onda nekoliko rečenica o pronalasku najoptimalnije "temperaturne krivulje", molim ako možete kazati koju krivulju koristite ako imate ovakav sustav

Zapravo molim za korisne savjete (tips & tricks) iskusnih osoba koje koriste ovakve uređaje, kako bih što bolje podesio vlastiti sustav!

P.S. Majstore koje su puštali u pogon (ovlašteni Vaillant serviseri) sam pitao isto, ali dobio sam odgovor da "oni baš i ne kuže najbolje te nove sisteme"....bla bla bla

tnx

Pomoću vanjske temp. regulira se polazna temp. vode u radijatorima, a to ima za posljedicu uštedu energije (plina). To se zove tzv fina regujacija. Senzor bi trebao imati na sjevernom zidu kuče (nema utjecaja zagrijavanja od sunca) i min na 2 metra visine (poželjno 2.5m). Unutarnji senzor temp. se uvjek stavlja u prostoriju u kojoj se najviše boravi (dnevni boravak) i to na zid gdje nema utjecaja grijačih tijela (radijator, tv, stolne lampe....) na visini 1.5 -1.6 m. pomoču krivulje reguliraš temp. polaznopg voda u zavisnosti od vanjske temp. na sjeveru. Npr kad je vani temp. 0°C onda se na krivulji podešava tamp. polaza 50-55°C itd. E sada ako imaš lošu izolaciju na kući (prozori,vrata, fasada) onda ti ta temp. neće biti dovoljna pa se preporučuje malo podiči tu krivulju na nekih 60°C ili više sve dok u dn. boravku ne dobiješ onu temp. koju si podesio kao željenu. Naravno ako u dn. boravku podesis na 30°C to sigurno nečeš nikada postići nego će ti radijatori non stop raditi u max. Znači kod tebe vanjski senzor regulira temp polaznog voda a senzor u dn. boravku temp dn. boravka. Timer ti služi za uključenje radijatora tj ventila koji će ti pustiti toplu vodu u radijatore. Prije radijatora bi ti negdje trebao biti bajpas kroz kojeg će cirkulirati topla voda dok ti se ne uključi taj ventil. Pošto tada još uvjek nema potrošnje te tople vode (zagrijavane kuče) neće biti ni potrošnje plina tj biti će minimalno.Ovo je sve uz uvjet da su ti te cijevi prije bajpasa dobro izolirane. Za razliku od onih koji nemaju taj sistem ti odmah imaš pripremljenu toplu vodu kad dojdeš recimo doma i spremnu da ti odmah zagije kuču dok ljudi koji tu mogučnost nemaju trebaju dosta vremena da se sva ta voda koja se nalazi u sistemu zagije.
A što se tiče majstora koji su ti postavili taj sistem, svaka im čast. Prodaju proizvod za koji nemaju pojma niti su si dali truda ga proučiti. Makar sa takvim majstorima po poslovnim zgradama sam se puno puta več susreo.
Ako još nešto nije jasno pitaj. Ja naime nemam taj sustav u stanu ali sličan tj mnogo kompliciraniji imam na poslu. U toplinskoj stanici imamo regulaciju temp polaznog voda prema vanjskoj temp. a u zgradi prema stranama svijeta.

Trapko
20.04.2008., 10:26
Imam problema sa protočnom grijalicom tople vode Junkers P23 S5095. Gasi se žižak i teško ga je upaliti. Dimnjak je 100% ispravan, očišćen, atestiran. Dizna žiška ispravna, očištena i svim sklopovi bez prašine. Jedini problem koji nemogu riješiti su termostati ili što več je to. Jedan se nalazi na dimovodnim kanalima i spojen je paralelno na termostat na kotliču i sve to na termostat žiška i onda na termodiznu.Postoji li mogučnost ispitivanja ispravnosti tih elemenata.:confused:

uplakani
20.04.2008., 10:57
hmmm ako se radi o "generatoru napona" ili čitaču plamena ili termoelementu kojega grije sam pripalni plamen onda tu može biti nekoliko stvari Taj termoelement trebalo bi da daje napon od bar 20 mV i to možeš izmjeriti bez problema Moguće je da su spojevi izoksidirali ili sam vrh termoelemnta nije dovoljno "duboko" u pripalnom plamenu (zbog jakog podtlaka iz dimnjaka plamen ide suviše okomito)

Rekao bi da ti je termoelement oslabio,ako kupiš novi to je beznačajna investicija i najkraći put

quazar
11.05.2008., 21:50
Bok,
evo da malo ozivim temu. Imam problem sa Vitopend 100 bojlerom.
Koliko vidim po slici, radi se o ovom modelu:
http://www.viessmann.hr/proizvodi/vitopend_100WH1B_10-24.html

Pokusat cu opisati problem...ostaje mi upaljeno grijanje vode, koja ocito ide u radijator, iako grijanje radijatora nije upaljeno. To traje dok ne ugasim bojler jer stalno grije vodu, pregrijava se, tlak raste i pocinje odnekud kapati. Ovo se dogodilo dva puta, nakon sto je istovremeno bilo upaljeno grijanje radijatora i topla voda (tusiranje). Nakon zavrsetka koristenja tople vode (zatvaranje slavine), bojler i dalje ima upaljenu lampicu za toplu vodu (u isto vrijeme lampica za grijanje radijatora ne gori), te grije vodu. Prvi put je prestalo samo od sebe, nakon sto sam par sati ostavio ugasen bojler. Nije se ponovilo par tjedana, sve do danas.
Imate li neku ideju sto se zbiva?

Hvala unaprijed!

viess
12.05.2008., 08:07
Bok,
evo da malo ozivim temu. Imam problem sa Vitopend 100 bojlerom.
Koliko vidim po slici, radi se o ovom modelu:
http://www.viessmann.hr/proizvodi/vitopend_100WH1B_10-24.html

Pokusat cu opisati problem...ostaje mi upaljeno grijanje vode, koja ocito ide u radijator, iako grijanje radijatora nije upaljeno. To traje dok ne ugasim bojler jer stalno grije vodu, pregrijava se, tlak raste i pocinje odnekud kapati. Ovo se dogodilo dva puta, nakon sto je istovremeno bilo upaljeno grijanje radijatora i topla voda (tusiranje). Nakon zavrsetka koristenja tople vode (zatvaranje slavine), bojler i dalje ima upaljenu lampicu za toplu vodu (u isto vrijeme lampica za grijanje radijatora ne gori), te grije vodu. Prvi put je prestalo samo od sebe, nakon sto sam par sati ostavio ugasen bojler. Nije se ponovilo par tjedana, sve do danas.
Imate li neku ideju sto se zbiva?

Hvala unaprijed!

Ili imate nečistoće u vodenoj sklopci, ili regulacija otkazuje poslušnost.
Ako je to baš model s linka koji ste gore napisali onda je sve pod jamstvom.
Popis servisera na www.viessmann.hr

Vincent V
28.06.2008., 19:37
Bok, imam i ja problem s Vaillantom. Počeo mi se je javljat indikator da nema vode, stalno treperi ona dva trokuta (jedan iznad drugog ) da nema vode u sistemu :confused: i čim stavim na poziciju kombinirano (grijanje i topla voda) palki grijanje bez obzira na termostat i sl. Zna li tko u čemu je problem ili je iko imao nešto slično?

maksica6
29.06.2008., 09:41
Kada ga tek upalim, odnosno kada je zahtjev za toplotom veći, tada je puno bučan, čujem ga na drugom spratu, kada postigne zadatu temp onda je manje bučan ali je još uvijek više nego što bi to trebalo biti. Ja se inače nalazim u Tuzli i mislim da ovi Vaillant serviseri oko mene nisu tako iskusni po ovome pitanju. Ukoliko ne mogu oni ukloniti kvar tražiću da pošalju nekoga iz HR.
Hvala na pomoći!

Imao sam i ja buku u V bojleru,ali sam se rijesio jako jednostavno,dopunio sam sisitem sa vodom i buka je nestala,a bila je takva da sam mislio da ce se razlijetjeti.

lahor
29.06.2008., 22:40
Imam i ja problem s Vaillant bojlerom. Naime, zadnjih par mjeseci je počeo proizvoditi buku kad bi se puštala topla voda. Kao hučanje. Pozvah ovlaštenog Vaillant majstora, on je konstatirao da je problem u kamencu. Otpeljali oni to, očistili kamenac i smontirali. Sve super par dana, jedino sam primijetila da je tlak vode kad se tuširam nekako slabiji (za bar 30%). To sam nekako ignorirala, mislila sam - valjda mora biti tako. Dečko provjerio tlak vode u sistemu centralnog - bio je baš kako i treba biti.

Desetak dana nakon što su majstori otišli dođemo s vikenda... kad ja skužim da iz bojlera kapa i to onak, dosta...Iz prekotlačnog ventila, tlak u sistemu do kraja, kazaljka u crvenom. Ispustili vodu do kraja, zgasili bojler - što da drugo napravimo... nema tople vode....sutra zovem majstora - jel to možda njegova greška, jel da se pravim fina ili da odmah operem??? Da smo došli malo kasnije - imala bih lijepu poplavu u kupaonici. I ne kužim kak je tlak bio toliko visok?

viess
30.06.2008., 17:04
Propustio je ventil na krutom spoju za dopunjavanje sistema.
Ili nije zatvoren do kraja ili je pod kuglu došla nešistoća pa ne zatvara dovoljno.


Imam i ja problem s Vaillant bojlerom. Naime, zadnjih par mjeseci je počeo proizvoditi buku kad bi se puštala topla voda. Kao hučanje. Pozvah ovlaštenog Vaillant majstora, on je konstatirao da je problem u kamencu. Otpeljali oni to, očistili kamenac i smontirali. Sve super par dana, jedino sam primijetila da je tlak vode kad se tuširam nekako slabiji (za bar 30%). To sam nekako ignorirala, mislila sam - valjda mora biti tako. Dečko provjerio tlak vode u sistemu centralnog - bio je baš kako i treba biti.

Desetak dana nakon što su majstori otišli dođemo s vikenda... kad ja skužim da iz bojlera kapa i to onak, dosta...Iz prekotlačnog ventila, tlak u sistemu do kraja, kazaljka u crvenom. Ispustili vodu do kraja, zgasili bojler - što da drugo napravimo... nema tople vode....sutra zovem majstora - jel to možda njegova greška, jel da se pravim fina ili da odmah operem??? Da smo došli malo kasnije - imala bih lijepu poplavu u kupaonici. I ne kužim kak je tlak bio toliko visok?

lahor
30.06.2008., 19:35
Je, tako nešto su i ovi moji majstori rekli. Zamijenili taj ventil i nek se javim za dva tjedna ako sve bude u redu da im platim za taj ventil :)
Valjda će sad biti u redu.

viess
01.07.2008., 20:35
Je, tako nešto su i ovi moji majstori rekli. Zamijenili taj ventil i nek se javim za dva tjedna ako sve bude u redu da im platim za taj ventil :)
Valjda će sad biti u redu.

Korektno.

Da li je tajna koliko taj ventil košta kod Vaillanta?

Shwake
02.07.2008., 06:00
Imam i ja problem s Vaillant bojlerom. Naime, zadnjih par mjeseci je počeo proizvoditi buku kad bi se puštala topla voda. Kao hučanje. Pozvah ovlaštenog Vaillant majstora, on je konstatirao da je problem u kamencu. Otpeljali oni to, očistili kamenac i smontirali. Sve super par dana, jedino sam primijetila da je tlak vode kad se tuširam nekako slabiji (za bar 30%). To sam nekako ignorirala, mislila sam - valjda mora biti tako. Dečko provjerio tlak vode u sistemu centralnog - bio je baš kako i treba biti.
Desetak dana nakon što su majstori otišli dođemo s vikenda... kad ja skužim da iz bojlera kapa i to onak, dosta...Iz prekotlačnog ventila, tlak u sistemu do kraja, kazaljka u crvenom. Ispustili vodu do kraja, zgasili bojler - što da drugo napravimo... nema tople vode....sutra zovem majstora - jel to možda njegova greška, jel da se pravim fina ili da odmah operem??? Da smo došli malo kasnije - imala bih lijepu poplavu u kupaonici. I ne kužim kak je tlak bio toliko visok?Tlak vode u sustavu centralnog grijanja nema veze sa tlakom sanitarne vode. To su fizički odvojeni krugovi (sustavi). Između njih nema ni izmjene ni miješanja materije, nego samo izmjene topline preko fizičke prepreke, pregrade, barijere (grijaće stijenke).

Ako je tlak protočne sanitarne vode nakon servisa bojera postao slabiji za cca 30%, onda su ti serviseri povećali otpor u krugu strujanja protočne sanitarne vode, i to ili nemarom (ostavljajući loše izveden spoj kojim se smanjuje protočni presjek instalacije) ili ugradnjom kakvog neadekvatnog zamjenskog elementa (protupovrati ventil, zaklopka, itd. manje dimenzije nego li je bio originalni element, čime se smanjuje protočni presjek instalacije).
Kod otpora strujanju vode je stvar obrnuto proporcionalna, što je manja dimenzija presjeka cijevi ili cijevnog elementa (armature), to je otpor strujanju veći kroz takvu cijev ili cijevni element.

Ne znam koji je to tlakomjer bio u području crvenog?
Manometar kruga vode u sustavu grijanja ili manometar u krugu sanitarne vode?

Ti tlakovi su bitno različiti jer je tlak u krugu sanitarne vode u biti nadtlak koji vlada u vodovodnoj mreži (oko 4-6 bar), dok je tlak u krugu centralnog grijanja onaj nadtlak kojega se postavlja da je oko 2 bar kad je grijanje u pogonu. Ukoliko je potonji bio u crvenom, onda se netko ili zaigrao kod dopunjavanja instalacije grijanja vodom, ili je stradala ekspanzijska posuda.

Ukoliko je procurio sigurnosni ventil ("kapanje") onda to nije dobar znak.
Može biti do felera na ekspanzijskoj posudi (npr. zbog dotrajalosti).

lahor
02.07.2008., 07:41
Korektno.

Da li je tajna koliko taj ventil košta kod Vaillanta?

Ne znam, nisam ga platila.

lahor
02.07.2008., 07:46
Tlak vode u sustavu centralnog grijanja nema veze sa tlakom sanitarne vode.

To znam i ja, ali pojavilo se nakon servisa.


Ako je tlak protočne sanitarne vode nakon servisa bojera postao slabiji za cca 30%, onda su ti serviseri povećali otpor u krugu strujanja protočne sanitarne vode, i to ili nemarom (ostavljajući loše izveden spoj kojim se smanjuje protočni presjek instalacije) ili ugradnjom kakvog neadekvatnog zamjenskog elementa (protupovrati ventil, zaklopka, itd. manje dimenzije nego li je bio originalni element, čime se smanjuje protočni presjek instalacije).


Ništa nisu ugrađivali taj prvi put, odnosno, otfurali su samo bojler na čišćenje kamenca. Nemam pojma što su napravili, ali to su drugi put popravili i opet je veći tlak.



Ne znam koji je to tlakomjer bio u području crvenog?
Manometar kruga vode u sustavu grijanja ili manometar u krugu sanitarne vode?


Od sustava grijanja. S tim da je to bilo normalno kad su majstori otišli, kontrolirala sam. Dakle, povisio se sam iz nekog razloga.

Trenutno je sve u najboljem redu, ja mislim da je kvar u potpunosti otklonjen. Hvala svejedno.

Vincent V
22.07.2008., 21:50
Još jedan problm na bojleru. Dakle, grijanje mi se pali automatski bez obzira na termostat. Čim upalim bojler (kombi, za grijanje i toplu vodu) na režim topla voda /grijanje automatski pali grijanje. Nema veze što je temperatura na termostatu 24 a temp grijanja 10 i sl. Ima li ko kakav savjet?

Tomy-87
29.07.2008., 21:16
Pozz!! Ako mi možete pomoći prije tjedan dana smo kupili novi bojler (nakon što je stari u 24 godini života izdahnuo :s) i sad je nakon tjedan dana počeo da zuji kad se pušta topla voda iz njega. Dosad sam dobio odgovor da ima zraka ili vuče negdje zrak.

a ma
30.07.2008., 14:19
vjerojatno je nepovratni ventil...kad kroz njega cirkulira voda zna proizvoditi razne zvukove ali to po difoltu nije problem da se brineš

airbus
30.07.2008., 20:28
poz,

Moj boiler doma cvili, jauče od pravog dana:confused:
Shvatio sam da se zvukovi ćuju samo kada se upali grijač. Vjerojatno se zagrijavanjem širi grijač ili već nešto i proizvodi zvukove.

Ali nije problem, radi za sada 3 godine

Tomy-87
01.08.2008., 12:50
Ok! Hvala na pomoći.

joso99
04.08.2008., 18:33
Vidim da ima tema za Valliant bojlere, al nisam uspio naći za junkers. Ako ima ispričavam se kaj ponovo stavljam. Imam problem sa 10 god starim junkersovim bojlerom. Bojler je protočni i služi za grijanje vode i grijanje stana. E sad u zadnje vrijeme kad bi upalio toplu vodu na displeju bi mi se pokazala poruka E9. I naravno uzeo sam priručnik pogledao , napravio sve po priručniku i opet ništa. Kad god upalim toplu vodu bojler uključi pumpu za vodu al ne uključi grijanje nego napiše E9 i nastavi zujati. Ako je netko imao sličnih problema nek nešto napiše ...

kawa
07.08.2008., 20:30
bok!
daj opiši tu grešku E9,što piše u knjižici i što si poduzeo
ovako nećeš dobiti odgovor


Vidim da ima tema za Valliant bojlere, al nisam uspio naći za junkers. Ako ima ispričavam se kaj ponovo stavljam. Imam problem sa 10 god starim junkersovim bojlerom. Bojler je protočni i služi za grijanje vode i grijanje stana. E sad u zadnje vrijeme kad bi upalio toplu vodu na displeju bi mi se pokazala poruka E9. I naravno uzeo sam priručnik pogledao , napravio sve po priručniku i opet ništa. Kad god upalim toplu vodu bojler uključi pumpu za vodu al ne uključi grijanje nego napiše E9 i nastavi zujati. Ako je netko imao sličnih problema nek nešto napiše ...

buflac
16.09.2008., 09:57
:ne zna:Bok svima,

Imam Junkers protočni bojler 3 godine, redovno je servisiran i unazad šest mjeseci se pojavio problem bučnog zujanja i tutnjanja.

Serviser je bio dva puta i nije uspio riješiti problem.

Kada radi grijanje onda se temperatura na bojleru lagano povećava i zujanje uvijek počinje na temperaturi 60°C tj. ne može zagrijati vodu na veću i ne pali se zelena lampica na 75°C. Zvuk je vrlo bučan i sve tutnji.

Ako se pusti vruća voda iz slavine te kada se zatvori i ponovno započne proces grijanja ponekad uspije bez tutnjanja vodu dovesti na 90°C.

Ne pali se nikakav alarm.

Može li mi netko reći u čemu je kvar?

Hvala

champ
16.09.2008., 10:36
Možda se nakupilo puno kamenca, ili je iz nekod drugog razloga oslabljen protok vode kroz grijač?

jeronimo
26.09.2008., 12:55
Riknul mi el. kupaonski bojler od 80 l, neko talijansko s...(kristal), uništio ga kamenac .
Kaj predlažete da kupim ; Gorenje, Ariston, Končar ili Liko ?
Vaša iskustva ?

champ
26.09.2008., 13:02
Ako je pregorio grijač, dovoljno je staviti drugoga. Ako je procurio, treba ga zamjeniti. Ja imam kombiniranog 80 l, na struju, i sa priključkom na cijevi centr. grijanja, Metal Elektro iz Zeline. Radi bez problema već više od 15 godina.

jeronimo
26.09.2008., 13:09
Gle, hvala na preporuci ali definitivno sam odlučio kupiti novi bojler , opcije su ove 4 marke i zanima me kaj se najbolje pokazalo od tog.
Starog se rješavam jer me već previše naživciral i više ga ne želim vidjet u svojoj kupaoni , poslužit će na vikendici za vanjski tuš.
Dakle kaj je najbolje ; Gorenje, Ariston, Končar ili Liko ??

champ
26.09.2008., 13:16
Ja bih odabrao onog za kojeg sam siguran da će još dugo za njega biti dijelova, posebno grijača; i da se taj grijač relativno lagano može barem jednom godišnje izvuči van i očistiti... Imao sam ranije Gorenje, ali je prilično brzo procurio na stjenki. Zašto je tome tako, nemam pojma - isto kao što ne znam zašto ovaj Metal Elektro traje tako dugo.

spoki007
26.09.2008., 13:44
Gle, hvala na preporuci ali definitivno sam odlučio kupiti novi bojler , opcije su ove 4 marke i zanima me kaj se najbolje pokazalo od tog.
Starog se rješavam jer me već previše naživciral i više ga ne želim vidjet u svojoj kupaoni , poslužit će na vikendici za vanjski tuš.
Dakle kaj je najbolje ; Gorenje, Ariston, Končar ili Liko ??


moji starci imaju gorenje vec 15-tak godina i samo jednom (prije cca 5godina )smo mjenjali grijac,ja u potrovlju imam talijanski simat vec 7-8 godina i jos uvijek radi bez problema...
za novu kucu sam uzeo kombinirani (kao champ-ov) bojler ariston,kompenzirao sam ga pa sam ga zato uzeo a koliko ce dugo nemam pojma....

moja preporuka je gorenje,servis i rezervnih dijelova-grijaca nema da fali....

exAzriel
26.09.2008., 13:51
Znam za ono kupujmo hrvatsko, ali Končar nemoj...
imam negdje u inboxu zanimljivu prepisku sa glavnim inženjerom razvoja, di sam mu dokazao da je njihov bojler tehnički neispravan.
Svakako Gorenje, uvjek imaš djelova, lako se servisira, kotao je odličan............

jeronimo
26.09.2008., 16:07
Hvala , hvala
Evo bio sam u žurbi pa sam kupio. Uzeo sam Ariston s vanjskim regulatorom, u Karlovcu - Tehno Pal Servis - 797,00 kn za keš.Još sam uzeo sigurnosni ventil (25 kn ) , kad doma odpakujem bojler i unutra jedan ventil !
Mislio sam uzet Gorenje i sad pazite zovem ujutro u Mercaror cijena je bila 842 kn , ( kažem da bi ga uzeo ) dođem sada popodne oko 16 sati cijena je 953 kn !! Znači 110 kn +
Tko je ovde lud mi ili slovenci ?? :s :s

ARMOR
24.10.2008., 21:31
U kvaru je tlačna sklopka koja mjeri tlak vode u sistemu grijanja ili je ista začepljena od taloga.

muppet1111
28.10.2008., 23:41
ovak, imam plinski protocni bojler vaillant, pali plin na iskru od baterije, e sad njemu treba tri gladne godine da upali plin, moram 5 puta otvarati i zatvarati vodu jer se nakon sto 2 puta baci iskru i na trenutak upali on automatski prestane bacati iskru, nemam pojma u cem je problem, a trenutno nisam pri lovi da zovem striceke kaj se tim inache bave, zato help molim vas...

Veky
29.10.2008., 07:27
Mislim da ipak trebaš stričeke. Vjerojato je u pitanju membrana mješajućeg ventila koji ovisno o protoku i temperaturi tople vode regulira količinu plina/plamena. Djeluje mi tako. Druga varijanta bi bila da samo treba očistiti, promijeniti ili podesiti VN elektrode.

mazgov
29.10.2008., 11:16
tko ne plati kurvu , plati doktora

može biti svašta , a ne mora biti strašno i skupo , moguće samo malo podesiti elektrode , a ipak i nešto više
zovite stričeke , jer sami ukoliko baš i nemate nekog tehničkog znanja možete i još više pošeremetiti i izazvati još veće probleme

muppet1111
31.10.2008., 14:24
pozz, zanima me jer zna nektko nekog dobrog servisera za bojlere, jer ovaj moj nesto steka,imam plinski protocni bojler vaillant, pali plin na iskru od baterije, e sad njemu treba tri gladne godine da upali plin, moram 5 puta otvarati i zatvarati vodu jer se nakon sto 2 puta baci iskru i na trenutak upali on automatski prestane bacati iskru. po mogucnosti da nije neki lopov od majstora jer nisam bas pri nekoj lovi. unaprijed hvala.

alfa_beta
16.11.2008., 09:03
Imam Junkers plinski bojler Eurostar ZE 24-4 MFA i tlak vode za grijanje je pao ispod 1 bara, što je ispod zelenog područja. U uputstvima piše da trebam napuniti vodu za grijanje tako da bude tlak između 1 i 2 bara, jednino ne piše kako se to radi.
Pretpostavljam da je to jednostavni zahvat koji bih mogao i sam odraditi a ne da čekam servisera.
Zna li netko kako se to radi?

bubyx
16.11.2008., 09:34
Ja imam valiantov kombi-bojler i sa donje strane ima jedan ventilčić koji se otvara-zatvara sa malim ključom od bojlera.staviš ključ na mjesto i otvoriš i puniš dokle hočeš onda ga zatvoriš i to je to.

alfa_beta
16.11.2008., 15:22
Ja imam valiantov kombi-bojler i sa donje strane ima jedan ventilčić koji se otvara-zatvara sa malim ključom od bojlera.staviš ključ na mjesto i otvoriš i puniš dokle hočeš onda ga zatvoriš i to je to.

Hvala na pomoći, ali na žalost u slučaju mog Junkersa nema nikakvog ventilčića koji bi tako izgledao.

mike06
18.11.2008., 08:43
Hvala na pomoći, ali na žalost u slučaju mog Junkersa nema nikakvog ventilčića koji bi tako izgledao.

Tvoj bojler je priključen na vodovodnu mrežu, mora imati ispod ključić, a ako ga nema, pogledaj. Obično je to ključ u imbus izvedbi ili križni, pa je vjerojatno ispao.
Pogledaj dobro ispod, na mjesto di treba biti ključ, uvrni šrafciger i okreni za 90 stupnjeva. čut ćeš kako se sustav puni vodom.
U hladnom bojleru tlak neka bude 1 bar (max 1,5). Kad se sustav zagrije na 70 stupnjeva taj tlak može porasti max za 20 %.
U svakom slučaju, nesmije prijeći " u crveno" jer će ti sigurnosni ventil izbiti i eto poplave.
Ukoliko primijetiš da se tlak kod zagrijavanja opasno diže "u crveno", odmah na radijatoru gore na ventilu odvrni pipac da isteče voda i time će odmah pasti tlak u sustavu.

Good luck
Mike

buffon
18.11.2008., 17:01
pogledaj ispod bojlera mora biti jedan plastični crni :top:ventilčić koji okreneš u lijevo ili desno pa prati dok ne dodje do 1,4 ili 1,5 bara i onda zatvori. to ti je sva mudrost!bok

ZakS
18.11.2008., 21:11
ak nisi riješio reci.. budem poslikao ventil i stavio sliku da vidiš kak izgleda..

alfa_beta
20.11.2008., 07:41
ak nisi riješio reci.. budem poslikao ventil i stavio sliku da vidiš kak izgleda..

Hvala na odgovorima, ali ja ne vidim nikakv sličan ventil. Niti crni plastični niti s utorom za imbus ili slično. Slika cijeci je na:
<a href="http://s397.photobucket.com/albums/pp54/alfabeta/?action=view&current=DSC00019.jpg" target="_blank"><img src="http://i397.photobucket.com/albums/pp54/alfabeta/DSC00019.jpg" border="0" alt="Junkers bojler cijevi"></a>

mazgov
20.11.2008., 13:29
ali ja ne vidim nikakv sličan ventil. Niti crni plastični niti s utorom za imbus ili slično.

nadopuna sistema sigurno postoji i nije komplicirana , zamoli prijatelja ili susjeda koji ima nešto slično da ti pokaže , pa čak i intervencija majstora nebi trebala biti skupa i pritom pazi gdje nadopunjuje , tako za ubuduće možete sami intervenirati
otprilike:dvije deblje cijevi su od centrelnog grijanja i na jednoj od njih je nadopuna i to obično na povratnoj , a povratna je ona na kojoj nije pumpa, ta cijev je spojena na hladnu sanitarnu (onu koja treba biti poslije topla) i na tom spoju (toj cijevi) je ventil kojeg otvarate i zatvarate za nadopunu
jednostavnije je pokazat prstom i napravit nego objasnit:mig:

Grasho
20.11.2008., 16:12
...e 'vako..ovo je moj problem....Kupio sam protočni bojler Vaillant od 21kW. Električar koji mi ga je ugradio instalirao je osigurače od 20A. Ti osigurači bi iskočili nakon cca 5min rada kada bi bojler bio postavljen na puno opetrećenje, inače bojler ima sprijeda sklopku kojom se bira opterećenja I i II. Dakle, ovaj koji je to instalirao očito je postavio krive osigurače što su mi i potvrdili u Vaillantu te mi rekli da za taj uređaj idu tri osigurača od 35A.
Mene sad zanima kako riješiti slijedeće probleme:
1.Na vanjskoj strani kuće je kutija sa brojilom od HEP-a (zaključana),unutra je osigurač za koji ja neznam od koliko ampera,dakle kako saznati kakav je osigurač u toj kutiji da bi znao da li uopće mogu instalirati osigurače za ovaj bojler.

2.Kako zamijeniti one osigurače od 20A sa 35A i da li za to treba zvati električara,htio bih sam to zamijeniti ali ne želim ostati bez tople vode pritom...hvala...(elektrotehnički nepismen)...presjek žice odgovara za 35A,osigurači su poluautomatski(ili automatski,nisu panceri,šta ja znam!..).....fala!

georgehrri
20.11.2008., 16:52
1.uzmi dobrog električara koji zna ČITATI uputstvo prizvođaća o presjeku vodića i o potrebnim osiguračima
2. pronađi elektrenergetsku suglasnost i provjeri koju maksimalno imaš zakupljenu snagu ili utvrdi kolio je stečena snaga
3.sukladno elektroenegetskoj suglasnosti ne vjerujem da za kućni priključak je bilo predviđeno da se ugradi pancer osigurač veće nazive struje od 35 A.
Uz gore navedeno pitanje je ispravnosti napajanja ostalih potrošaća u kući
4. ako si na nadzemnoj mreži i još u usto naseljenom području vjerovatno će se susjedi biti jako sretni kada im počne padati napon kad se uključuje tvoj boiler.

na kraju će te prisiliti ugradnjom limitatora ili maksigrafa da dokupiš snagu koju nemaš , možda će HEP morati i rekonstrirati mrežu.

mazgov
20.11.2008., 18:27
presjek žice odgovara za 35A,osigurači su poluautomatski(ili automatski,nisu panceri,šta ja znam!..).....fala!

presjek žica odgovara???moguće od bojlera do osigurača , ali vjerujem da ti nemaš dostatno struje za cijelu kuću
demontiraj tu paklenu neman i postavi klasični bojler i bit ćeš sretan čovjek
još ni sam neznaš u šta si se upetlja
za otvorit ormar moraš zvat elektru , oni ti neće dozvolit postavljanje prejakog osigurača , tražit će pojačanje mreže do kuće i tada nastaje vrzino kolo koje će vas skupo koštat

Grasho
20.11.2008., 19:02
da...žica odgovara od bojlera pa do osigurača...a dalje:ne zna:
postao sam ovo jer sam pitao par električara pa sam dobio razne odgovore, stavi 20A, stavi 25A pa sve do 35A...elektrotehnika nije moje područje ali mislim da ovo i nije neka mozgalica...i koji ku prodaju onda ovaklo jake bojlere....

mazgov
20.11.2008., 19:49
..i koji ku prodaju onda ovaklo jake bojlere....

svašta se prodaje , al se ne kupuje dok se ne uvjeriš dal to može
prije mjesec dva sam tu na forumu danima uvjeravao neku babu da ne kupuje to čudo , al ona zapela i gotovo , baš bi volio znati kako je prošla
21kw je tako puno struje da tolko malte ne, ne troši ni oveće selo, računaj još u tom momentu da su uključeni još koji jači potrošači , perilica , suđerica , pegla , ni plomin 2 nebi bio dostatan

zacky
20.11.2008., 19:58
Ma protočan je prava stvar sam ak možeš to i plačat.

exAzriel
20.11.2008., 20:03
da...žica odgovara od bojlera pa do osigurača...a dalje:ne zna:
postao sam ovo jer sam pitao par električara pa sam dobio razne odgovore, stavi 20A, stavi 25A pa sve do 35A...elektrotehnika nije moje područje ali mislim da ovo i nije neka mozgalica...i koji ku prodaju onda ovaklo jake bojlere....

ajd budi molim te lijepo ljubazan i probaj ovdje skenirati podatke od bojlera...
ili napiši točne podatke da ga probam nači na internetu......

Grasho
20.11.2008., 21:37
http://www.vaillant.hr/Krajnji_korisnici/Proizvodi/Struja/topla_voda/produkt_vaillant/Protocni_grijac_VED.html

eto to je to čudo...moj je od 21kw,nemam nikakvih uputstava pa sam poslao mail na ovu stranicu te su mi odgovorili 35A. Moj uređaj radi na poziciji I a izbacuje kad ga stavim na poz. II nakon 5 min...inače grije ok na I ali ipak...

možda ti ovo pomogne...http://www.vaillant.hr/stepone2/data/downloads/8a/42/00/VED_ruk._instaliranje.pdf

Codegun
21.11.2008., 07:53
http://www.vaillant.hr/Krajnji_korisnici/Proizvodi/Struja/topla_voda/produkt_vaillant/Protocni_grijac_VED.html

eto to je to čudo...moj je od 21kw,nemam nikakvih uputstava pa sam poslao mail na ovu stranicu te su mi odgovorili 35A. Moj uređaj radi na poziciji I a izbacuje kad ga stavim na poz. II nakon 5 min...inače grije ok na I ali ipak...

možda ti ovo pomogne...http://www.vaillant.hr/stepone2/data/downloads/8a/42/00/VED_ruk._instaliranje.pdf

prvi put čujem da se takvo što prodaje za kućnu uporabu. Ako imaš trofaznu struju treba ti fakat 3 x 35A (21000W = 92A x 230V). Mislim da ćeš imati problema s Elektrom, susjedima, ostalim aparatima, pa kad elektra skuži da vučeš struje ko manja tvornica mislim da ti ne gine ugrađivanje limitatora i prisila da zakupiš potrebnu snagu. Znam da zakup od oko 11kW (trofazne) snage košta oko 20000kn. A tebi treba duplo od toga.

Grasho
21.11.2008., 10:37
...koji onda protočni bojler bi bilo pametno ugraditi tj. od koliko kW...?

Codegun
21.11.2008., 10:40
...koji onda protočni bojler bi bilo pametno ugraditi tj. od koliko kW...?

ima smisla ugraditi plinski protočni bojler a ne električni ili uzmi najslabiji. Npr. moja zakupljena snaga za cijelu kuću je 7,36kW što znači da kod mene ne može raditi niti onaj najslabiji električni.

champ
21.11.2008., 10:48
Grijači u tom bojleru najvjerojatnije su spojeni u trokut, i spojeni između sve tri faze. Kod snage od 21 kW, grijači potegnu struju cca 32 A po fazi. (21.000/(1,73x380))

Maksimalna struja glavnih osigurača kućnog priključka (pancera) može iznositi 35 A, a tebi je isti takav osigurač potreban na samoj instalaciji, za zaštitu bojlera... Da ne spominjem što će se događati na mreži i trafu, ukoliko ona nije dovoljno dimenzionirana za današnje potrebe.

Za takvo trošilo potrebno je ispitati cijelu instalaciju, i sve kontakte od pancera na dalje. Imaš velike šanse za pojavu požara, uzrokovanog nagorjelim kontaktima, ili istopljenom izolacijom vodiča!

Bojler se niti nebi smio uključivati direktno, najbolje bi bilo preko nekog sklopnika (releja), koji bi bio u funkciji rasterećenja kontakata prekidača u bojleru. U protivnom ti se jednom može dogoditi da ti se konakti zavare, i nema više isključivanja.. :rofl:

Grasho
21.11.2008., 11:05
živim u kući i imam centralno na struju od 18 kW..ajmo dalje mozgat...:bonk:

Codegun
21.11.2008., 11:07
živim u kući i imam centralno na struju od 18 kW..ajmo dalje mozgat...:bonk:

pa onda sve čestitke stvarno ti još treba i 21kW bojler. Imaš možda i nuklearku u vrtu?

Grasho
21.11.2008., 11:10
pa onda sve čestitke stvarno ti još treba i 21kW bojler. Imaš možda i nuklarku u vrtu?

e ali ovo centralno ne koristim...ali što se instalacija tiče mogu li onda koristiti bojler od 18kW? ili manji...a za nuklearku se čujemo...:rofl:

champ
21.11.2008., 11:17
e ali ovo centralno ne koristim...ali što se instalacija tiče mogu li onda koristiti bojler od 18kW?

Imaš centralno grijanje na struju, kojeg ne koristiš? Hoćeš li isto tako imati i protočni bojler kojeg nećeš koristiti?

I zašto misliš da bismo mi ostali morali bolje poznavati tvoju kućnu instalaciju, od tebe? Nisi se potrudio niti opisati kako je izvedena nn mreža do tvoje kuće, kolika je udaljenost do TS iz koje se ta mreža napaja?

ajmo dalje mozgat..

Najbolji su ovakvi pokretači tema, koji valjda očekuju da bi ostali forumaši morali pogađati neke stvari, kao u kvizu.. :rofl:

Grasho
21.11.2008., 11:57
.....daj mi molim te broj žiro računa da ti nadoknadim duševnu bol...:rofl:

hvala svima na odgovorima i molim vas da ne postate više ništa...Hvala...

Lee Champa
21.11.2008., 12:39
Bojler se niti nebi smio uključivati direktno, najbolje bi bilo preko nekog sklopnika (releja), koji bi bio u funkciji rasterećenja kontakata prekidača u bojleru. U protivnom ti se jednom može dogoditi da ti se konakti zavare, i nema više isključivanja.. :rofl:

Bojler je predviđen da se uključuje direktno:top:
One osigurače (ne prve ulazne u kuću-pancer) zamijeni sa 25 A.:top: (ako 20A osigurač izbaci nakon 2 min-ovaj će sigurno izdržati)
Kad se ideš kupati nema pečenja kolaća ili peglanja, ili vešmašine!:top:

champ
21.11.2008., 12:47
Pročitao sam uputstvo na brzinu, na 13. stranici predlaže se korištenje releja za rasterećenje (ostatka instalacije), kako osigurači nebi prečesto iskakali:

http://www.vaillant.hr/stepone2/data/downloads/8a/42/00/VED_ruk._instaliranje.pdf

mazgov
21.11.2008., 12:55
hvala svima na odgovorima i molim vas da ne postate više ništa...Hvala...

zašto ne , moguće nekom pomognemo da ne napravi sličnu pogrešku , ipak ispada da je tvoj električar postupio naj bolje moguće u zadanom momentu i postavio slabije osigurače da koliko toliko zaštiti instalaciju i tebe upozorio da ne stavljaš na maximalnu snagu , mada i to nije konačno rješenje , jer to što ne iskaču osigurači na znači da instalacija nije pod večim opterećenjem , s vremenom će oslabiti izolacija usljed pregrijavanja i doći će do proboja i veće štete , nikada ne opteretiti instalaciju do maksimuma i to dugotrajno

Veky
21.11.2008., 14:49
Dovraga, zar nitko ne prepoznaje našeg starog trola?

Grasho
21.11.2008., 15:50
ok ok...ajmo do kraja..ako netko treba još koju informaciju glede paklene naprave a vezano uz rješenj pokušaću iskopat....

exAzriel
21.11.2008., 16:31
Dovraga, zar nitko ne prepoznaje našeg starog trola?

hm, misliš da je?

alfa_beta
24.11.2008., 09:29
Hvala na odgvorima. Pozvat ću majstora jer ima ipak previše cijevi i ventila. I otvoriti oči kada bude majstor radio :)

No_smoke
28.11.2008., 09:13
A da li je za tvoju upotrebu dovoljno to grijanje na I, kada ne iskaču osigurači. Ako je, zanemari činjenicu da si kupio spravu koju ne možeš maksimalno iskoristiti i bez ikakvih novih izdataka živi sretno, kupaj se, itd. Ako nije dovoljno, e onda jebiga...

Lee Champa
28.11.2008., 22:36
Ima li Tvoj bojler regulaciju protoka?

zimbo
03.12.2008., 17:56
vjerojatno postoji vec ta tema samo sam ja preglup da je najdem.(ako postoji molim link)kada bojler vise trosi,kad je ukljucen non stop ili kad se ukljuci po potrebi,meni je non stop ukljucen,trebam rijesit dilemu:confused:

user zoki
03.12.2008., 18:40
Ako ga trebaš svaki dan vjerojatno bi bilo bolje da radi non-stop ..
Ako imaš potrebu za toplom vodom jednom tjedno(vikend) onda pali po potrebi ..
Sve to ovisi o izolaciji samog boljera ..koja po meni i nije baš sjajna ...Isto tako je bitno odabrati boljer kapaciteta kakvi odgovara tvojim potrebama
Bez veze je zagrijati 80 l vode a potrošiti 30 l i ostatak ostaviti na milost i nemilost gubicima na izolaciji ,cijevima ,itd....
Dilemu bi najbolje riješilo jedno kontrolno brojilo

zimbo
03.12.2008., 18:59
ima 80l,to mi je kod stare,meni treba svaki dan za tusiranje,njoj ne svaki dan,svako mi drugacije kaze

mazgov
03.12.2008., 21:53
ima 80l,to mi je kod stare,meni treba svaki dan za tusiranje,njoj ne svaki dan,svako mi drugacije kaze

podesi temperaturu za direktno tuširanje , znači bez dodavanja hladne vode , ostavi tako i ne gasi , gubitci su minimalni , nadalje bojler ne troši , on jadan samo pretvara električnu energiju u toplinsku , a vi ste taj koji trošite, stoga samo o vama ovisi koliko će te potrošiti

zimbo
03.12.2008., 22:28
nije to za mene,meni radi u mom stanu non stop,da li to znaci da ako se topla voda ne trosi iz bojlera,ne trosi se struja za taj isti bojler,jer on samo odrzava temperaturu?

Ja Osobno
04.12.2008., 07:33
podesi temperaturu za direktno tuširanje , znači bez dodavanja hladne vode , ostavi tako i ne gasi , gubitci su minimalni , nadalje bojler ne troši , on jadan samo pretvara električnu energiju u toplinsku , a vi ste taj koji trošite, stoga samo o vama ovisi koliko će te potrošiti

Zanimljivo razmišljanje i u biti ispravno, pogotovo kod onih koji griju na struju. Toplina iz bojlera može bježati samo u okolni prostor, kojeg i tako grijemo. Jest da je grijanje na struju nešto skuplje, ali su to i tako vrle male količine pa za priču nisu bitne.

Weba
05.12.2008., 23:22
Halo svima

moli Vas za pomoč odnosno mišljenja oko sljedečeg problema:
Kupio sam prije 1mj. kombinirani bojler (centr. grijanje+topla voda) model:
VAILANT VUW SOE 242/3-5 turboTEC plus.
Fasadni dimnjak fi 80/125 sa 2 koljena ukupno ca. 4-5m dugačak.
Prvo koljeno je odmah gore na izlazu iz bojlera a drugo je sa vajnske strane.

Moj problem ako uopče je ? (možda je to za model "turbo" i normalno)

Ako je bilo kakva potreba za toplom vodom (npr. najviše kod pranje suđa) onda često u kratkim intervalima palim i gasim vodu. (u minuti je to možda 15-20 puta) onda se pri svakom puštanju vode bojler bučno zapali i bučno ugasi. ! To je nekakav čudan zvuk pa imam osječaj kao da se i neki puta i zatrese lim kučišta od grijana. Kao nekakva mala eksplozija. Kao da sistem pusti plin puno prije te ga onda sa zakašnjenjem zapali. Ili možda čak pre naglo !?!? Neznam jer se niti ne razumijem u cent.grijanja niti u plin. Pokušavao sam problem što bolje opisati.
Ovlašteni serviser je več bio jednom kod nas i rekao je da je to tako :confused: Iza toga kada nam se činilo da je još glasnije zvali smo opet ovlaštenog servisera koji je poslo 2 inženjera. Nisu mogli pronaći nikakav kvar. Doslovice ne vjerujem da je takav glasan zvuk normalan. Bojler mi se nalazi u kupatilu i vjerujte mi da baš i nije neki gušt tuširati se. :flop:

good angel
08.12.2008., 17:10
Halo svima

moli Vas za pomoč odnosno mišljenja oko sljedečeg problema:
Kupio sam prije 1mj. kombinirani bojler (centr. grijanje+topla voda) model:
VAILANT VUW SOE 242/3-5 turboTEC plus.
Fasadni dimnjak fi 80/125 sa 2 koljena ukupno ca. 4-5m dugačak.
Prvo koljeno je odmah gore na izlazu iz bojlera a drugo je sa vajnske strane.

Moj problem ako uopče je ? (možda je to za model "turbo" i normalno)

Ako je bilo kakva potreba za toplom vodom (npr. najviše kod pranje suđa) onda često u kratkim intervalima palim i gasim vodu. (u minuti je to možda 15-20 puta) onda se pri svakom puštanju vode bojler bučno zapali i bučno ugasi. ! To je nekakav čudan zvuk pa imam osječaj kao da se i neki puta i zatrese lim kučišta od grijana. Kao nekakva mala eksplozija. Kao da sistem pusti plin puno prije te ga onda sa zakašnjenjem zapali. Ili možda čak pre naglo !?!? Neznam jer se niti ne razumijem u cent.grijanja niti u plin. Pokušavao sam problem što bolje opisati.
Ovlašteni serviser je več bio jednom kod nas i rekao je da je to tako :confused: Iza toga kada nam se činilo da je još glasnije zvali smo opet ovlaštenog servisera koji je poslo 2 inženjera. Nisu mogli pronaći nikakav kvar. Doslovice ne vjerujem da je takav glasan zvuk normalan. Bojler mi se nalazi u kupatilu i vjerujte mi da baš i nije neki gušt tuširati se. :flop:

Također imam Vaillant bojler, ali smo odmah odvojili kuhinju tj. zagrijavanje
vode za pranje suđa. Vjerujem, sami znate da često uključivanje i isključivanje
- navodite 15-20 puta u minuti - nije dobro za uređaj.
Znači, nama Vaillant služi za centralno grijanje i zagrijavanje vode za kupanje
i tuširanje, dok smo za kuhinju kupili protočni električni bojler (također Vaillant
- 10 l), montirali ga ispod sudopera u kuhinjskom elementu. Budući da imamo
perilicu suđa, nema potrebe za velikim ručnim pranjem suđa i enormnim koli-
činama tople vode - tako da je to dovoljno. Također, možete nabaviti i mali
protočni bojler na plin - mi nismo, da ne bi trebali razvlačiti instalacije cijevi
po kuhinji - na žalost, arhitekt to nije predvidio.
Ne znam kako vam to inžinjeri nisu do sada rekli - to je jednostavno preopterećivanje bojlera stalnim uključivanjem i isključivanjem. Ukoliko bi auto
palili i gasili 15-20 puta u minuti - ne bi bilo dobro, slažete se?
Ukoliko vam ova varijanta ne odgovara, možete nabaviti posebni tank - inače
to se u Vaillant-u proizvodi kao komplet - bojler + tank (posuda od 50 - 80l)
koja se montira ispod bojlera, a služi kao spremište tople vode koju kad tre-
bate - odvrtanjem slavine se crpi iz te posude i uvijek je iste temperature.
Kada se voda potroši odmah se nadopunjuje novom toplom i spremna je za
upotrebu. To je jako dobra stvar jer se time izbjegavaju gore navedena
uključivanja - isključivanja. Nadam se da će vam ovo biti od pomoći, lijepi
pozdrav.:top:

bili2
08.12.2008., 18:01
Prije 2-3 mjeseca prilikom preuređivanja stana kupio sam i novi kupaonski bojler - Gorenje 80 l. Prije nekih mjesec dana primjetio sam da bojler stalo grije pa kad bi ga ugasio nakon pola sata u bojleru nebi bilo niti kapi tople vode. Nestane. Zvao sam servis, mešri došli, nešto odvidavali, zavidavali i na kraju rekli da se to nebi trebalo događati, ako se bude događalo da promjenim onaj sigurnosni ventil ispod bojlera (otkidaše jedan kupon od garancije). Naravno, događalo se i dalje. Kupim novi ventil, promjenim, ali i dalje mi bojler stalno gubi toplu vodu. Ne znam što dalje da radim. Gdje nestaje topla voda? Zašto nestaje? S obzirom da od ovih iz servisa nisam imao neke koristi kome da se obratim?:ne zna:

user zoki
09.12.2008., 15:46
Negdje curi... zatvori sve potrošace i gledaj dali se vrti brojilo
Na toplu vodu je spojena školjka ...
Žena je vječito ispred sudopera kao i moja ...
Susjed se tušira na tvoj boljer...
Provjeri dali je dobro spojen toplo/hladni priključak ..
Loša izolacija boljera a i sam je u hladnom prostoru

Ja Osobno
09.12.2008., 17:15
Da to se dešava. Neki sam dan koristio wc u jednoj javnoj ustanovi (lijep, čist, uredan) i slučajno dotaknup dovod u kotlić. Prenerazio sam se kad sam shvatio da se taj wc ispire toplom vodom! Toliko o majstorima. A ni ovi koji su preporučili izmjenu sigurnosnog ventila nisu bolji.

mazgov
09.12.2008., 21:02
Prije nekih mjesec dana primjetio sam da bojler stalo grije pa kad bi ga ugasio nakon pola sata u bojleru nebi bilo niti kapi tople vode. Nestane.
Kupim novi ventil, promjenim, ali i dalje mi bojler stalno gubi toplu vodu. Ne znam što dalje da radim. Gdje nestaje topla voda? Zašto nestaje?

učinjeno:kava:

Weba
10.12.2008., 00:34
Hvala na odgovoru "good angel"

to sam si i mislio da to nemože biti dobro. Suđericu imamo ali nam se prije 2mj. pokvarila te još nismo kupili novu. Ti problemi bi se trebali umanjiti. Novi plinski Vailant bojler se nalazi na mjestu gdje smo prije imali 20god. protočni bojler isto od "Vailanta" koji se koristio do ugradnje novog plinskog bojlera za grijanje vode za kuhinjhu i kupatilo. Taj protočni bojler smo dali mojoj sestri.
Važno pitanje: dali je Vaš plinski bojler glasan/bučan ?

srdaćan pozdrav

saandi
10.12.2008., 15:05
I sta je bilo?

good angel
11.12.2008., 23:36
Hvala na odgovoru "good angel"

to sam si i mislio da to nemože biti dobro. Suđericu imamo ali nam se prije 2mj. pokvarila te još nismo kupili novu. Ti problemi bi se trebali umanjiti. Novi plinski Vailant bojler se nalazi na mjestu gdje smo prije imali 20god. protočni bojler isto od "Vailanta" koji se koristio do ugradnje novog plinskog bojlera za grijanje vode za kuhinjhu i kupatilo. Taj protočni bojler smo dali mojoj sestri.
Važno pitanje: dali je Vaš plinski bojler glasan/bučan ?

srdaćan pozdrav

Nema problema Weba,
osobno vjerujem da će vam se ti problemiti smanjiti i najvjerojatnije nes-
tati kad stigne nova suđerica i to sve odvojite.
Ne, na sreću, nije nam plinski bojler bučan. Mislim, normalno da ga čujem
kad se upali i radi, ali to je ok.
Sad mi je "palo" na pamet, kada ste zadnji puta zvali dimnjačara za čiš-
ćenje ložišta bojlera?

Poštovanje i pozdrav,

bili2
12.12.2008., 10:00
Ha, šta je bilo. Još uvjek ništa.
U međuvremenu je serviser bio još jednom, odvidava, zavidava i sve po starom. Kaže on i Gorenjeva tehnička služba da je sigurno problem u sistemu, da se negdi priko cjevi od bojlera do špine gubi topla voda. Međutim, nigdi se ta voda ne pokazuje, a trebala bi jer ipak ta količina vode ne može nestat pogotovo šta cjevi nisu u zemlji nego je ispopd njih tvrda podloga tj. stare pločice priko kojih su išle nove, a između njih su postavljene nove vodovodne instalcije i to u pod i onda od poda okonica prema špinama.
I serviser i vodoinstalater kažu da se još ni oni ni oni s kojima su se savjetovali nisu naišli na ovakav slučaj.
Šta se tiče spajanja s vodokotlićem i sl. baze, nema smisla jer je bojler radija nekih misec-dva normalno i nakon toga problemi. Gurnija bi ja ruku i u vodokotlić i u školjku :D samo da nebude tribalo kopat pločice jer je cili banj preuređen u VIII. misecu.
Dogovaram sastanak konzilija (serviser, vodoinstalater i ja) pa s obzirom da ni ovde nisam dobio konkretan odgovor javim se sa ishodom.

sasase
12.12.2008., 13:10
jedno pitanje a mozda je to i kvar
jel ti bojler pokazuje da je u njemu tople vode
jel serviser otvorio bojler
ako nije postoji mogucnost da je cijev sa koje se uzima topla voda il savinuta (jel u nekima je plasticni produzetak )ili se je otpojila na samom spoju unutar bojlera i kad otpres vodu se hladna voda samo pretace posto se u bojleru voda radi topline raslojava

saandi
12.12.2008., 15:39
jedno pitanje a mozda je to i kvar
jel ti bojler pokazuje da je u njemu tople vode
jel serviser otvorio bojler
ako nije postoji mogucnost da je cijev sa koje se uzima topla voda il savinuta (jel u nekima je plasticni produzetak )ili se je otpojila na samom spoju unutar bojlera i kad otpres vodu se hladna voda samo pretace posto se u bojleru voda radi topline raslojava

na to sam i ja pomislio jer naisao sam na slucaj da je ta cijev bila probusena, ali to je bilo na starom bojleru, a ne novom 2-3mjeseca. Mozda se odspojila kako ti kazes... bas me zanima u cemu je kvar...

bili2
12.12.2008., 16:13
Je u ovom bojleru je plastična ta cjev. Serviser je prilikom prvog posjeta pregledao i utvrdio da je uredu, a kako taj prvi put problem nije riješen prilikom drugog posjeta ju je i malo skratio. Nažalost, problem i dalje nije rješen.
U svakom slučaju epilog ću javiti i objaviti.

bili2
12.12.2008., 16:21
jedno pitanje a mozda je to i kvar
jel ti bojler pokazuje da je u njemu tople vode
jel serviser otvorio bojler
ako nije postoji mogucnost da je cijev sa koje se uzima topla voda il savinuta (jel u nekima je plasticni produzetak )ili se je otpojila na samom spoju unutar bojlera i kad otpres vodu se hladna voda samo pretace posto se u bojleru voda radi topline raslojava

E da, na ovo sam zaboravio odgovorit. Bojler se zagrije do pola one skale, malo sporije ali se zagrije i nakon toga nema napretka i ne može uopće doći do točke di bi ga termostat isključija. Može bojler radit cilu noć indikator će bit otprilike stalno u istom položaju i radit će grijač. Zato mi je logično objašnjenje da je stalan pritok hladne vode koja rashlađuje zagrijanu. Ali di i zašto nestaje topla voda:confused:
Kad je na skali voda zagrijana do pola na špini imam tople vode i uspijem se uredno otuširati.

igor266
12.12.2008., 16:34
E da, na ovo sam zaboravio odgovorit. Bojler se zagrije do pola one skale, malo sporije ali se zagrije i nakon toga nema napretka i ne može uopće doći do točke di bi ga termostat isključija. Može bojler radit cilu noć indikator će bit otprilike stalno u istom položaju i radit će grijač. Zato mi je logično objašnjenje da je stalan pritok hladne vode koja rashlađuje zagrijanu. Ali di i zašto nestaje topla voda:confused:
Kad je na skali voda zagrijana do pola na špini imam tople vode i uspijem se uredno otuširati.

neka ti vodoinstalater pregleda instalaciju tople vode , neka proba tlačnom pumpom ispitati nepropusnost , samo odvoji onu cijev za toplu vodu iz bojlera i tamo spoji pumpu i napumpa , pa prati ponašanje na manometru .

igor266
12.12.2008., 16:48
evo pitao sam starog , on je vodoinstalater, kaže da je to tipična greška kod gorenje bojlera , i da se često događa , u "rezervoaru" bojlera su dvije cijevi jedna je dugačka , kroz cijeli rezervoar , a druga je kratka .Ta duga cijev je plastična i istopila se na sredini ili se savinula zbog promjene toplo hladno i sad ti kad pustiš vodu tebi hladna voda odmah uđe u rezervoar i izađe kroz tu dugu cijev koja ti je za toplu vodu

sasase
12.12.2008., 17:45
evo pitao sam starog , on je vodoinstalater, kaže da je to tipična greška kod gorenje bojlera , i da se često događa , u "rezervoaru" bojlera su dvije cijevi jedna je dugačka , kroz cijeli rezervoar , a druga je kratka .Ta duga cijev je plastična i istopila se na sredini ili se savinula zbog promjene toplo hladno i sad ti kad pustiš vodu tebi hladna voda odmah uđe u rezervoar i izađe kroz tu dugu cijev koja ti je za toplu vodu

to je moguc kvar al bili 2 prica da bojler nemoze dostignut visu temperaturu makar cjelu noc radi trebo bi provjerit dal grijac radi i dal termostat radi ispravno


provjera dal voda ne odlazi kam iz bojlera :
1 zatvori glavni ventil u kuci stanu ak bojler dostigne vecu temperaturu onda imas potvrdu da voda stalno odlazi
2 odsrafi cjev od tople vode koja ide iz bojlera i nju sa cepom zatvori upali bojler on mora bobu bob za tri sata dostignut kranju vrednost na skali ak dosegne onda ti voda negde probija

user zoki
12.12.2008., 17:50
E da, na ovo sam zaboravio odgovorit. Bojler se zagrije do pola one skale, malo sporije ali se zagrije i nakon toga nema napretka i ne može uopće doći do točke di bi ga termostat isključija. Može bojler radit cilu noć indikator će bit otprilike stalno u istom položaju i radit će grijač. Zato mi je logično objašnjenje da je stalan pritok hladne vode koja rashlađuje zagrijanu. Ali di i zašto nestaje topla voda:confused:
Kad je na skali voda zagrijana do pola na špini imam tople vode i uspijem se uredno otuširati.
A kako znaš da radi grijač ? Možda onaj sigurnosni termostat iskljuci prije onog kojeg možeš regulirati ..

kiko1
18.12.2008., 17:17
Da li ti se čuje nekakvo šištanje iz bojlera kad radi grijač??ako da onda:

Moguće da je grijač u prekidu i da struja teče od one stezaljke grijača gdje je spojena faza do mjesta gdje je prekid pa dalje kroz vodu pa prema drugom dijelu grijača ili uzemljenju (ovo drugo samo ako nemas FID sklopku jer u protivnom izbacuje) i istovremeno radi elektrolizu vode(šištanje) i malo grije vodu

Albatros
07.01.2009., 20:44
Što kažete na ovo ?

- Pregrijao se bojler Gorenje 80 l na struju, iskopčao ga termoprekidač sigurnosni.
- Postaviš termostat (ugrađen tvornički talijanski) na minimum, termometar pokazuje negdje 75 % zagrijanosti vode.
- Kupim novi termostat Gorenje (140 kuna). Ugradim ga i postavim na ECO. Termometar pokazuje oko 75% zagrijanosti vode.
- Nakon samo 10-a dana termometar pokazuje oko 40% zagrijanosti vode.
- Postavim na maksimum termostat i termometar pokazuje 50% zagrijanosti vode.
- Kupim još jedan termostat i stanje ostane nepromjenjeno, je li moguće da je termometar prolupao ?

WTF ?!

mazgov
07.01.2009., 21:25
je li moguće da je termometar prolupao ?

WTF ?!

moguće je

naughty_boy
19.01.2009., 07:59
Pozdrav svima,

Molim mali savjet. U stanu ispod bojlera imam podžbukno postavljeno kučište za ventil kojim se zatvara dovod vode u bojler, ali bez glave ventila, umjesto glave nalazi se čep. Želim kupiti glavu ventila, ali ne znam koje veličine 1/2 ili 3/4. Hvala

mazgov
19.01.2009., 14:52
1/2

Heg
19.01.2009., 21:29
Pozdrav svima,

Molim mali savjet. U stanu ispod bojlera imam podžbukno postavljeno kučište za ventil kojim se zatvara dovod vode u bojler, ali bez glave ventila, umjesto glave nalazi se čep. Želim kupiti glavu ventila, ali ne znam koje veličine 1/2 ili 3/4. Hvala


Po čepu možeš vidjeti koji je ventil.Problem je što ima ventila s ralićitim dužinama navoja na glavi.

pandi
21.01.2009., 18:08
Prije godinu dana uredjivali smo stan i postavljen mi je novi Vaillantov bojler i sve je bilo OK do ovog ljeta kada je voda nestala iz istog. Dosao je serviser, rekao da je sve OK sa bojlerom, napunio sistem (bojler) vodom, no nakon njegovog odlaska voda je ponovo polako nestajala...ja bi ga napunio i tako je to islo...serviserov zakljucak je bio da vjerojatno negdje curi instalacija i da ce se susjed od ispod javiti kada se pojavi fleka...no niko nista..i tako sve do neki dan kada voda iz bojlera nestane doslovno preko noci nakon sto ga ja napunim..fleka nikakvih nema..i vise fakat ne znam je li ipak nesto krivo s bojlerom (pa serviser mulja) ili neka instalacija pusta (sad vec ocito zestoko) i ako da kak da to otkrijem- nije bas da ima smisla svaki dan punit sistem vodom
molim pomagajte sto da radim...tko god ista zna...hvala ljudi

Žare 23
21.01.2009., 18:30
Moguće da ti je sigurnosni ventil blokirao pa ti se bojler ne puni vodom . Nisam još imao takav slučaj al to mi je jedino logično objašnjenje . drugdje nema gdi stat osim ako ti dovod vode koji susjed ne zatvara .

mike06
21.01.2009., 18:38
molim pomagajte sto da radim...tko god ista zna...hvala ljudi

Ne kužim u kojem smislu "nestaje voda" u bojleru.
Jel to , ak otvoriš ventil, nema vode ili nema tople vode?

Jer bojler je prolazan pa čim otvoriš pipu voda kroz njega teče, odnosno ako otvoriš ventil za toplu vodu pritisak otvara plamenik.
"eh jesam izmislio toplu vodu, jelda".

Hm...a..da nije slavima zablokirala tam di puštaš vodu? Glupo, al je ipak moguće. Jer da je zablokirao sigurnosni, u slavini nema ni pritiska?

Moguće je da je ipak zablokiral sigurnosni ventil na ulazu iz mreže.
Pokušaj okrenuti kapicu na ventilu, OPREZ, mogla bi te pošpricati voda. al ništa drugo.

Good luck
Mike

pandi
22.01.2009., 07:25
rijec je o vodi u sistemu - koja bi se trebal puniti cca 1x godisnje, a ocituje se kroz skalu 0-2 pa bi vode u bojleru (ili je ispravinije reci "atmosfere") trebalo uvijek biti iznad 1 (u okviru zelenog polja )
problem je sto nakon punjenja sistema vodom (kroz ventil na bojleru) kazaljka skoci dokle vec napunim vodu...znaci iznad 1 i sljedeci dan je vec na 0 (kad se prati vidi se da konstantno pada)-znaci negdje nestaje
nadam se da je jasnije-pls help
thanks

saandi
22.01.2009., 17:00
Nisi se bas dobro izjasnio... nisi rekao da se radi o centralnom grijanju nego si samo rekao bojler i svi misle da se radi o toploj vodi koju koristis u kupatilu/kuhinji.
Malo mi je cudno da ti je prvu godinu sve bilo ok i da je sada pocelo pustati negdje u podu pogotovo iz razloga sto se u pravilu cijevi kroz pod provlace iz komada, bez spojeva od radijatora do sabirnika od kuda se dalje cijevi spajaju sa bojlerom.
Provjeri sve spojeve oko radijatora i sam radijator, da ti tamo negdje ne kaplje (iako bis to trebao primjetiti vec)
Jesi li odzracio sistem svaki put kad si ga nadopunio? Nemam bas neku ideju sta bi moglo biti, mozda ce ti netko od centralasa bolje odgovoriti...

darge
22.01.2009., 17:12
To ćeš sada kada radi grijanje teže vidjeti(isključi grijanje na par sati 2-3),ali kad je sistem hladan provjeri rukom oko ventila na čepovima i same cijevi dali negdje curi(prije će biti da slini)jer u tome je greška,pošto je serviser eliminirao bojler kao mjesto puštanja vode iz sistema.
Predhodno napuni sistem na normalu (1,5-2 bara)i onda pogledaj sve šta sam ti rekao.

foto1957
23.01.2009., 07:35
Da li se odmah kod punjenja (za par sekundi) napuni sistem tj. kazaljka skoči na 1-2 bara ili treba malo duže. Možda je u pitanju sam ventil za punjenje.Može biti začepljen ili neki drugi kvar.Kako se nadopunjava sistem? Da li preko crijeva ili direktno iz kombi bojlera?

pandi
23.01.2009., 11:38
Probat cu sa radijatorima jos jednom-problem je sto dosad nisam nigdje vidio da negdje nesto kaplje i susjed od ispod se ne buni.
Sistem se inace brzo napuni-kazaljka brzo skoci i puni se na samom bojleru (samo sa odvijacem okrenem seraf i nazad vratim kad se napuni).
Serviser bojlera je sugerirao da punim sistem do ljeta pa da cu tad vidjeti gdje sta curi (kad je toplije) no suludo je svaki dan punit sistem (jer se isprazni u 24h).
hvala svima i ako imate jos koji savjet bit cu vise no zahvalan

darge
23.01.2009., 13:49
Probat cu sa radijatorima jos jednom-problem je sto dosad nisam nigdje vidio da negdje nesto kaplje i susjed od ispod se ne buni.
Sistem se inace brzo napuni-kazaljka brzo skoci i puni se na samom bojleru (samo sa odvijacem okrenem seraf i nazad vratim kad se napuni).
Serviser bojlera je sugerirao da punim sistem do ljeta pa da cu tad vidjeti gdje sta curi (kad je toplije) no suludo je svaki dan punit sistem (jer se isprazni u 24h).
hvala svima i ako imate jos koji savjet bit cu vise no zahvalan

Šta će se buniti,pa ne curi voda iz vodokotlića,da susjed vidi da mu curi onda ti ne bi stigao napuniti sistem.
Još nešto,kad je ukljućeno grijanje ,a na sistemu gubiš vodu(tlak)to možeš jako teško otkriti ,osim ako baš curi,zato jer voda je vruća kao radijatiori i cijevi pa sve to brzo ishlapi i ne možeš vidjeti gdje.Zato sam rekao da sistem mora biti potpuno hladan i pod tlakom(1,5-2 bara)prije nego kreneš provjeriti, i to ne curi nego slini, poslije svake provjere ventila ili spojeva cijevi pogledaj dali su ti ruke suhe.
Nemoj se oslanjati na susjeda.

mike06
23.01.2009., 13:56
rijec je o vodi u sistemu - koja bi se trebal puniti cca 1x godisnje, a ocituje se kroz skalu 0-2 pa bi vode u bojleru (ili je ispravinije reci "atmosfere") trebalo uvijek biti iznad 1 (u okviru zelenog polja )
problem je sto nakon punjenja sistema vodom (kroz ventil na bojleru) kazaljka skoci dokle vec napunim vodu...znaci iznad 1 i sljedeci dan je vec na 0 (kad se prati vidi se da konstantno pada)-znaci negdje nestaje
nadam se da je jasnije-pls help
thanks


Kod mene je isti slučaj, samo si sada objasnio, pa ču ti ja reć o čemu je stvar.
Sistem ti negdje piški, a kad je vruća voda onda je to nevidljivo jer je veći pritisak pa voda izlazi. a kako izlazi lagano, odmah se isparava na cijevi.
Rješenje:
kad ti tlak na hladno padne ispod 0,2 bara, dopuni na hladno do 1,5 bara..

Da je to tak, znat ćeš kaj će se pritisak kod otvorenog ventila za punjenje povećati za par sekundi.
Drugo rješenje je raskopati sve spojeve instalacije pa pronać rupu.
Good Luck

mike06
04.02.2009., 06:58
Imam kombi WAILANT 24 kW, četvrtu godinu.
Do sada nije bilo nikakvog problema, odlično grije sanitarnu vodu i zagrijava radijatore.
U posljednjih nekoliko dana, pošto navečer isključujem grijanje na sobnom termostatu, kad se ohladi pumpa se i dalje uključuje, jer na displayu ostaje temperatura koja je bila u trenutku isključenja.

Dali je kihnula elektronika, ili nekaj drugo.
Napominjem, dok bojler ne radi noću, rad pumpe se čuje ko da mki tramvaj prolazi ispod prozora.
Pkušao sam napraviti reset, ali čim ga uključim nakon više sati on "postavi" opet tu temperaturu koju nikako nemogu skinut.

Molim ako neko ima sluično iskustvo, za odgovor.

Edgar
04.02.2009., 13:31
a da nije u pitanju zaštita od smrzavanja?

Bhakti
04.02.2009., 15:30
Da li u mirovanju gori zelena ledica na bojleru?

mike06
05.02.2009., 06:08
Da li u mirovanju gori zelena ledica na bojleru?

Nemam nikakvu zelenu ledicu...
Samo display koji pokazuje temperaturu (56 stupnjeva) iako je bojler isključen na termostatu..pri toj temperaturi se uključuje pumpa.

mike06
05.02.2009., 06:09
a da nije u pitanju zaštita od smrzavanja?

Bojler je u kuhinji.... tu temperatura nikad ne pada ispod + 12 stupnjeva..dakle..

Bhakti
05.02.2009., 15:48
Nemam nikakvu zelenu ledicu...
Samo display koji pokazuje temperaturu (56 stupnjeva) iako je bojler isključen na termostatu..pri toj temperaturi se uključuje pumpa.
vjerojatno ti je uključena funkcija predgrijavanja sanitarne vode, ako ti se sa pumpom pali i plamenik onda je to.

mike06
05.02.2009., 16:47
vjerojatno ti je uključena funkcija predgrijavanja sanitarne vode, ako ti se sa pumpom pali i plamenik onda je to.

Pošto je digitalni bojler odnosno komande digitalne kako to provjeriti?

Dadichi
05.02.2009., 19:20
Pošto je digitalni bojler odnosno komande digitalne kako to provjeriti?

Slažem se sa Bhakti-om :top:
Ili izvadi uputstva iz ladice (ako se više sjećaš gdje su:D), ili pogledaj na netu ima li uputstva za tvoj model (koji nisi naveo), te nađi kako se uključuje/isključuje predgrijanje vode.

Ruda
06.02.2009., 06:24
Pošto je digitalni bojler odnosno komande digitalne kako to provjeriti?
e moj marko, nije to tambura
ne prčkati po bojleru i igrati se sa tipkicama:lol:

sist
06.02.2009., 07:35
Kada je uključeno predgrijavanje tople vode, na displeju imaš znak u obliku
kruga sa strelicom. Isključuje se tako da regulator topline vode zakreneš do
kraja. Vrati ga na željenu vrijednost.

BrainDamage555
25.03.2009., 14:52
Bok,

ima doma kombinirani bojler Viessmann, star 2 godine.
Nedavno mi jedan od radijatora jednostavno prestao grijati, odvrnut je na max., ostali radijatori normalno griju al ovaj jedan nece.
Probao sam ispuhati radijator, nije pomoglo, na kraju sam ispustio nesto vode iz tog prokletog radijatora (onaj donji ventil), nije ni to pomoglo.

Nakon toga odem u kupaonu, pogledam na barometar a kazaljka stoji na 0 !!!
Ok, jasno ako sam ispustio nesto vode da tlak padne, al u stanju mirovanja bojlera kazaljka je uporno na 0.
Kad ukljucim termostat onda tlak naraste na jedva 1 bar, radijatori normalno griju, osim onog prokletog.

Sta napraviti,... mogu zvat servis ali ako je nesto jednostavnije mozda mogu to jednostavno srediti, navodno postoji punjenje na hladno i onda se poveca tlak mirovanja na 1,5 bar, ... al nisam siguran kako to napraviti.
postoji nekakav ventil za koji u uputstvima pise da sluzi za punjenje/praznjenje,... probao sam ga malo okrenuti na jednu stranu i pocela je curiti voda pa sam ga vratio.
Malo me zbunilo to sto nisam ocekiva oda se kod punjenja poceti curiti voda !

dali netko zna objasniti korak po korak kako napuniti bojler/vodu u cijevi ili sta li vec.

hvala

bulthaup
25.03.2009., 16:04
Pa svaki bojler je prikljucen na vodovod. Na toj cijevi je ventil. Kad otvoris taj ventil, voda iz vodovoda ide u tvoj sistem u bojleru. Pritisak bi trebao rasti cim otvoris taj ventil. Ne bi trebala curiti voda.

Normalno bi trebao pustiti zrak iz tog radijatora da bi bolje grijao. Nekad je problem da se i termostatski ventil na radijatoru zablokira, pa ga svakako treba provjeriti.

Sretno.

mrityor
02.07.2009., 14:24
Pozdrav ekipi!
Problem s bojlerom - doduse starim - svakih tjedan - 2 gubi tlak (s 1.5 bar ode skroz na nulu, u crveno).
Serviser telefonski rekao da sistem curi - sad grijanje ne radi - svi radijatori suhi, veći dio stana u parketima, nigdje ni kapi vode... naravno rekao mi je da će "popravak biti skup", a ako ponovo pada tlak da je problem u cijevima i da mi ne može pomoći (ali novce će uzeti).
Susjedu ne curi nigdje. Je li moguće da curi kapilarno u cijevima..pa da se nikad ni ne može odrediti problem (osim raskopavanja).

I ako je TAKO... znači da moram svaka 2-3 tjedna jednostavno nadopunjavati sustav? I tako odavde do vječnosti...

SOS i hvala :cerek:

glupko
03.07.2009., 23:02
Najvjerojatnije ti curi negdje pri odzračniku pa pažljivije promotri sve odzračnike na radijatorima (i ljestvama u kupaoni) te sve vijčane spojeve traži mrlje nastale od kamenca (bijele ili žučkaste flekice) ako ih nađeš nadopuni sistem do max zelenog (znači max dopušteno) i pusti grijanje u rad pa sa papirom (najbolje oni jeftini roza ubrusi) popipj sumnjive spojeve nakon par sati rada ( s pretpostavkom da si otvorio sve ventile na radijatorima) ako negdje naiđeš na vlagu nježno pritegni spoj (ne k'o sivonja da ne otkineš cijevi) sasuši i ponovi dok ne curi i to je to!

nimfa
17.11.2009., 01:12
imam Vaillant atmo/turboBLOck pro (neznam točno koji je od ta dva) :p
daklem, danas je bojler počeo cviliiiit ko lud. :rolleyes:
cvili samo kad upalim grijanje (ne i toplu vodu). i skužila sam da se to cviljenje mrvicu stiša (ali ne prestaje) kada otvorim ostale zatvorene radijatore.
jel treba zvat majstore il to mogu sama nekak sredit? :) :hekla:

eto, fala. :)

Quantum
18.11.2009., 17:12
imam Vaillant atmo/turboBLOck pro (neznam točno koji je od ta dva)

Piše na prednjoj ploči, u sasvim lijevom kutu. Razlike izvana nema, ali je iznutra poprilična, kao i razlika između Pro i Plus verzije, pa treba biti točan.

cvili samo kad upalim grijanje (ne i toplu vodu). i skužila sam da se to cviljenje mrvicu stiša (ali ne prestaje) kada otvorim ostale zatvorene radijatore.
jel treba zvat majstore il to mogu sama nekak sredit?

Meni se čini kao zrak u cijevima sustava za grijanje.

Procedura je vrlo jednostavna (ako imaš odgovarajuć ključ/ključić za odzračivanje radijatora), ali ju je najbolje ipak prepustiti nekome tko je to barem jednom radio.

Dok je sustav hladan i ne radi, otvore se svi radijatori do kraja, stavi se kantica ili krpa (ovisi što je pogodnije) ispod odzračnika prvog radijatora, ventil se malo odšarafi i lagano se pušta da izlazi zrak+voda sve do trenutka dok ne ističe samo voda. Tada se ventil zategne i prelazi se na idući radijator.

Taj postupak ponoviti dok sve radijatore ne odzračiš ili ne nestane vode u sustavu (to se vrlo vjerojatno neće desiti).

Ako je to primjenjivo, za posljednji radijator ostaviti onaj koji ima najniže postavljen ventil za regulaciju protoka vode (ono čime se podešava temperatura radijatora), jer će na njemu vrlo vjerojatno ostati zraka kad u svim ostalima nestane, pa se njega odzračuje zadnjeg.

Kad si gotova sa svim radijatorima, bojler se uključi, sustav se napuni nazad s vodom (ventil s donje strane bojlera, smješten desno) dok barometar ne pokaže cca. 1.5 bar (ako se ne varam).

Postoji li još zraka u sustavu, ponovi postupak.

Ako nema, završi.

Voila :)

kajperinja
19.11.2009., 07:37
Pa svaki bojler je prikljucen na vodovod. Na toj cijevi je ventil. Kad otvoris taj ventil, voda iz vodovoda ide u tvoj sistem u bojleru. Pritisak bi trebao rasti cim otvoris taj ventil. Ne bi trebala curiti voda.


Ovo ti bas i nije tocno.
Ustvari, naravno da je bojler (za toplu vodu) prikljucen na vodovod, jer mora imati od kuda uzeti vodu, da bi ju mogao zagrijati i da bi se mi mogli tusirati...
Medjutim sistem centralnog grijanja ne mora biti povezano s vodovodom i ne mora postojati ventil za nadopunjavanje na svakom bojleru. Vecina (novijih) bojlera to ima, medjutim velik broj nesto starijih bojlera to nema, pa se sistem nadopunjuje spajanjem crijeva s pipe na radijator (ili bojler) ili se ugradjuje taj sistem za nadopunjavanje kako bi se taj postupak olaksao.

Quantum
19.11.2009., 09:12
Ovo ti bas i nije tocno.
Ustvari, naravno da je bojler (za toplu vodu) prikljucen na vodovod, jer mora imati od kuda uzeti vodu, da bi ju mogao zagrijati i da bi se mi mogli tusirati...
Medjutim sistem centralnog grijanja ne mora biti povezano s vodovodom i ne mora postojati ventil za nadopunjavanje na svakom bojleru. Vecina (novijih) bojlera to ima, medjutim velik broj nesto starijih bojlera to nema, pa se sistem nadopunjuje spajanjem crijeva s pipe na radijator (ili bojler) ili se ugradjuje taj sistem za nadopunjavanje kako bi se taj postupak olaksao.

Slažem se, ali nije li nimfa rekla:

....Vaillant atmo/turboBLOck pro....

Nisam sasvim zicer, ali to bi trebali biti bojleri zadnje generacije, svakako proizvedeni unutar zadnjih 5 godina....samim time i s tim ventilom za nadopunjavanje koji je povezan s vodovodom.

Jasno, ako ga ipak nema, onda je čitava procedura neznatno složenija - utoliko što treba nabaviti posebno crijevo za nadopunu i povezati ga na bojler i vodovod.