Svi oni dobiju sve te podatke na isti nacin......samo imaju skupu opremu pa su precizni.



Potrosnja ti uvijek moze biti poznata pomocu mjeraca.

Da bi izracunao cop fali jos kolicina toplote koju klima izbacuje u datom trenutku.

Ne postoji drugi nacin od ovog da se to dobije:

kolicina zraka x 1,2 (gustoca zraka pri st pritisku) x delta T (razlika temp usis izduv) i podijeljeno na 3600 sekundi u satu.

Moj primjer 1 bi glasio :

940 x 1,2 x 23 = 25 944

25 944 / 3600 = 7,20 KW toplote

Trosila struje 1850w

Sve je to bilo konstantno 5-10 minuta

Opet podsjecam da zbog tacnosti mojih termometara koji mjere usis i izduv......i zbog tacnosti mjeraca struje.......i zaprljanost filtera koji moze uticat na kolicinu zraka......ovo ne uzimam kao 100% tacan racun.

Ali za priblizan racun vrijedi svakako.

A kao usporedni test za razlicite postavke vrijedi itekako,jer koristim uvijek iste termometre isti mjerac ista klima .