Velc kaže: Pogledaj post
Što se tiče temperature ne mogu povećati, jer još za sad nemam dovoljno potrošača za toliko energije. A kad mi temperatura otiđe preko 70 tada mi automatski propusti sigurnosni ventil na bojleru za grijanje vode.
Sad sam uz neke savjete osmislio da bi na katu napravio dno dimnjaka od inoxa i iz njega pod 60 stupnjeva na visini od nekih 15 cm izvukao cijev za priključak peći. S time da bih još trebao probiti rupu iz boravka na katu kroz deku u garažu. To bi mogao napraviti na dva načina. evo dodao sam dvije slikice.
https://skydrive.live.com/redir.aspx...ADFCE88776!276

Cijevni termostat je ugrađen ali mi je majstor rekao da bi trebao biti na 35 stupnjeva, i da, peć je centrometalova.
Pozdravi majstora .Ubuduće pitaj majstora za savijet a ne da ja tu gubim vrijeme s tobom i tebi slićnima.Za tvoju informaciju centrometalove peći imaju ugrađene cijevne termostate preko kojih je obavezno spojiti pumpu.Cijevni termostati na centrometalovim pećima podešeni su na 65 stupnjeva,te u slućaju nekih problema s peći prvo se postavlja pitanje cijevnog termostata koji se ne smije stavljati na nižu temperaturu sem toga temperatura od 35 stupnjeva je preniska i po pitanju bojlera za toplu vodu,zato što se zbog niske temperature u sistemu bojler počinje hladiti.Što se bolera pak tiće na njega je potrebno postaviti regulator tlaka ili ekspanzionu posudu jer će se kod povećanja temperature loženja problemi s izbacivanjem sigurnosnog ventila nastaviti.Prva pomoć mogla bi biti u smanjenju protoka kroz bojler(pritvoriti prigušnicu)