Tema: Uzemljenje
Pogledaj jedan post
Old 20.10.2004., 12:44   #17
Djelimično točno (glede RR-a):

FID ne ide na trošila koja imaju vodič za uzemljenje kratkospojen sa nultim vodičem - FID izbacuje čim se uključi trošilo. - Pretpostavljam da si mislio na ovaj slučaj.

FID ide na nulovane potrošače (dvožilno spojene, sa masom trošila kratkospojenom na nulti vodič), jer FID je zaštita od dodirnog napona.

Npr. Što ako grijač tvog bojlera spojenog na dvije žile sa masom na nuli probija na drugoj trećini otpora, a zbog lošeg nulovanja ili uopćeno slabe nule (kad je trafostanica podaleko) struja radije ide kroz tebe i kadu nego kroz nulu?

Dovoljno je 40-50-tak mA da te usmrti. Mala struja, mali napon, osigurač neće izbaciti. FID hoće.

S druge strane ako sâm tijelom kratko spojiš fazu i nulu FID sklopka te neće spasiti jer za nju nema otjecanja struje. Tu već igra dobro dimenzioniran osigurač "B" karakteristike.

Pozdrav
voyager is offline  
Odgovori s citatom