Pogledaj jedan post
Old 01.10.2010., 00:06   #17
Quote:
apon kaže: Pogledaj post
Nakon što sam napravio 17 metara dug zid u dvorištu,promjenio sve vodovodne i kanalizacijske cijevi u dvorištu,izveo drenaže,prekopao uzduž i popreko sve i nakraju popločio s kockama došao sam do empirijskog zaključka
da ja u kući nemam uzemljenje nego da je sve nulovano.

S obzirom da još moram promjeniti ulaznu ogradu te da bih kopao temelj za kliznu ogradu da li bi mi to bila šansa da ubacim traku (duple dužine položenu ) i pozabijam sonde i na taj način izvedem uzemljenje.Dužina iskopa bi bila cca 14 metara,a dubina cca 0,8 metara.Zemlja je ilovača i tu ima poprilično vode jer se slijeva baš na taj dio dvorišta.
Znači bilo bi cca 30 metara pocinčane trake ukopano na 80 cm dubine položene ili ne u beton (neznam šta je bolje da je u betonu ili ilovači),zabijene dvije ili tri sonde X dužine u zemlju i sve to dovedeno do kuće.
Jel bi to bilo izvedivo na taj način i ako bi koji materijal bi trebao ugraditi (mislim na dimenziju trake,duljinu sondi itd)
Unaprijed zahvaljujem na odgovorima

PS Trenutno imam nulovanu instalaciju i ZNS sklopku
Iz ovoga što si napisao zaključujem da se radi o uzemljenju koje bi služilo za zaštitu od indirektnog dodira. U tom slučaju je više nego dovoljno tih 14m trake (ne kompliciraj sasondama) koju bi ukopao pa još plus dio odatle do kuće za koji ne znam koliki je, a isto bi bio u kanalu u zemlji.
Ako instalaciju štitiš FID sklopkom nazivne diferencijalne struje 0,5A onda najveći otpor uzemljenja smije biti 100ohma, a samo sa 10m trake na dubini 0,5m i uz pretpostavku specifičnog otpora tla 100ohmmetara daje otpor od cca 16ohma što je puno manje od onih 100.

Tu traku (uzmi 25x4 mm) položi kad već betoniraš u sloj betona (na kant) i položi je sve do kuće gdje ju završi u jednom podžbuknom ormariću. Od tog ormarića do razdjelnika u kući položi bakreni vodič (dosta ti je i 6 kvadrata) kojeg ćeš spojiti na zaštitnu sabirnicu u razdjelniku. Nulu ne uzemljuj. To radi elektra u svojoj mreži.
Prizemlje zasad ostaje kakvo je (nulovano), a kat (pošto ima treću žilu - samo pazi da nisu izmiješane nula i zaštita) možeš napajati preko FID sklopke.
Usput, što je to ZNS?
markokic is offline  
Odgovori s citatom