Za moj "zanimljiv" dimnjak imam slijedeca saznanja:

Viessmann Vitolig 150
--------------------
40 kW - iz dijagrama trazi fi=200mm (za 38 kW trazi fi=180 mm)
za dimnjak od 10m visine


Buderus Logano S121
--------------------
38 kW - iz tablica trazi fi=180 mm
za dimnjak od 10 m visine


Znaci ista stvar sto se tice peci i dimnjaka.

Viessmann kosta oko 17000 kn, Buderus oko 13000 kn.

Zasto po mojim proracunima dimnjaka, dimnjak treba funkcionirati normalno, a proizvodjaci kotlova to ne preporucaju. Je li u pitanju faktor sigurnosti?
Radio sam proracun prema DIN 4705 EN 13384-1
Odradio sam proracun na papiru (sa parametrima kotla) i u Kesa Aladin-u - software za proracun dimnjaka.

Odgovora, ocito, nema.
Zahvaljujem svim na pomoci i smatram ovaj post zatvorenim.