Quote:
Velc kaže:
Evo pojačao sam peć i održavam temperaturu na 70 stupnjeva. U početku sam imao vodopad iz dimnjaka a sad se malo smirilo. Stavio sam cijevni termostat na 65 stupnjeva po preporuci kolege forumaša. Sad samo čekam kako će mi bojler reagirati. Javim vam daljnje promjene
|
Treba staviti regulator tlaka na vodovodnu instalaciju i smanjiti tlak na 3 bara.Ukoliko imamo pritisak vodovoda recimo 6 bara,sigurno je da će kod svakog zagrijavanja izbaciti sigurnosni ventil.Ukoliko si ,kako sam shvatio,centralno grijanje napravio prije dva mjeseca
nemoguće je da si dobio centrometalovu peć bez ugrađenog cijevnog termostata,osim ako je grijanje rađeno s rabljenom peći starijom od najmanje 6 godina. Ukoliko je peć nova ,upute za montažu su zlatna stvar i poučno štivo.