Pogledaj jedan post
Old 30.07.2008., 13:44   #5
ukoliko je bilo sve u redu do momenta rekonstrukcije susjedne odvodne instalacije onda stvarno ona i pravi problem
vertikalni odvod(to je ona glavna cijev kroz objekt od podruma pa do krova)na naj višoj točci mora imat odzraku , kako podtlak koji se stvara usljed odtoka vode nebi "vukao" vašu i ostale vode iz sifona , koja je svojevrstan"čep" za plinove
značin da postoji mogućnost da je ta odzraka (na vrhu vertikale)začepljena ili pak rekonstrukcijom susjednog odvoda (ako je bitno mjenjan) spriječava anuliranje potlaka u vašem sifonu i dolazi do grkljanja cijelo vrijeme dok god voda ne napusti vertikalu, dešava se vama jer ste naj bliži
ukoliko je začepljen odzračnik vertikale grkljanje bi se manifestiralo i u Wc-u i u ostalim sifonima
potražite pomoć kvalitetnog vodo instalatera , očistiti vašu odvodnu instalaciju , napomenuti na susjedne radove , i to bi bio naj bolji način riješenja
mazgov is offline  
Odgovori s citatom