Nije serijska greška na bojlerima ( dapače ne radi se o istim bojlerima jer jedan ima LCD pokazivač a drugi signalizaciju lampicom - titranje različite frekvencije ) .
Radi Vaše sigurnosti postavljeni su osjetnici dimnih plinova na plinske uređaje . Dimnjak je uglavnom preopterećen brojem spojenih uređaja ( premala dimenzija ) . Savjeti za rješenje su uglavnom točni i treba krenuti rješavajući od najjeftinijih ( optimalnih rješenja ) .
1. pregled dimnjačara ( "vuče" li dimnjak dovoljno )
2. imate li otvore na vratima prostorije u kojoj se nalazi uređaj ( najčešće kupaonica )

Pretpostavka je da se radi o ispravnom osjetniku !

3. spojite se na drugu dimovodnu cijev
4. zamijenite uređaj uređajem sa zatvorenom komorom za sagorijevanje i prisilnim odvodom dimnih plinova tzv. fasadni uređaj

Kako se radi o gradskom plinu vjerojatno je Rijeka ili Pula , u oba grada imate više ovlaštenih Junkerrsovih servisera pa ih kontaktirajte ( tako Vam vjerojatno i piše u Uputstvima za uporabu - Prilikom ponavljanja greške A4 nazovite ... )