Pogledaj jedan post
Old 14.11.2011., 23:48   #589
Quote:
ankica21 kaže: Pogledaj post
kako riješiti problem? situacija je ova: dimnjak od centralnog zidan punom ciglom 8m prošle zime, naslonjen na vanjski zid kuće sada smo obložili stiroporom i produžili za malo manje od 2m s nekom cijevi debljine 2mm i u nutra kaplje neka voda te curi van kroz donja vanjska vratašca gdje se čiti dimnjak. prošle godine je curilo u večim količinama pa se mislilo mokra cigla, kiša probija na spoju, mokra drva, smrzo se.... pa kao kad ga izoliramo to će se rješit a i drva su sad suha no ono još kaplje. bi li tu kondenzaciju ako je o tome riječ sad mogao stvarat taj komadić cijevi nadodan gore koji nije izoliran? i ne vezano za kapljanje; može li kako utjecat na funkcionalnost dimnjaka taj prijelaz sa četvrtaste rupe na okruglu cijev? hvala
ako ta 2 metra nisu izolirana tamo nastaje kondenzat.
debljina stijene dimnjaka od 8cm (zapravo 7) je premalo, mora biti 12cm.
baustelac99 is offline  
Odgovori s citatom