Quote:
DMan kaže:
Ono što bih htio je da iskoristim postojeće instalacije i samo skinem stare jedinice i montiram nove. Budući da pretpostavljam da ne idu sve instalacije na sve klime (ne znam o čemu to ovisi?), trebao bih savjet koje klime kojih proizvođaća mogu montirati na postojeće instalacije.
Premjerio sam cijevi: manja cijev ima promjer oko 6 mm, a veća cijev ima promjer oko 13 mm. Plin u uređaju je bio R407C.
Nekako pretpostavljam da bi Vivaxovi novi modeli trebali biti s istim priključcima, ali nisam siguran jer vidim da imaju drugi plin (R410A).
Hvala unaprijed.
|
možeš koristiti stare cijevi jer je klima koju si naveo koristila isto ulje koje koriste klime sa freonom r410. sve klime snage 5 kw koriste tu dimenziju cijevi. e sada, zašto si 2 puta punio plin bez da si provjerio gdje pušta??? dal je taj serviser uopće koristio sapunicu da nađe propuštanje? što ako ti pušta plin negdje na instalaciji, a tlakovi na freonu 410 su duplo veći neg na 407?