Postupak kod demontiranog radijatora koji treba ponovno napuniti i odzračiti:

predpostavka je da su bili zatvoreni ventil i prigušnica i da je ostatak instalacije pod tlakom.

Radijator spojiš na instalaciju.
Otvoriš ventilčić za odzračivanje na kraju ventilatora.
Spojiš dovod vode na slavinu na donjem kraju radijatora.
Pustiš da se puni voda u radijator sve dok ne istjera sav zrak kroz ventil za odzračivanje i umjesto isprekidanog mlaza ili šištanja zraka ne poteče normalan mlaz vode. Naravno, pod ventil podmetni neku posudicu, npr. čašu od jogurta. Potom zatvoriš ventil i potom zatvoriš slavinu za punjenje radijatora.

Otvoriš prigušnicu i ventil

... dalje slijediš postupak b.

Postupak B - odzračivanje kompletne instalacije.

Ako imaš automatske lončiće upališ cirkulacionu pumpu i čekaš da se smai odzrače. Dodatno obiđeš sve radijatore s ključićem br. 8 do 10 ili šarafcigerom i na svakom odzračnom ventilu ispustiš nakupljeni zrak.
Naravno, pri svakom odzračivanju će ti pasti tlak u instalaciji i instalacija se mora dopunjavati vodom ili glikolom do "hladnog" radnog tlaka (visoka prizemnica je obično cca. 1bar).
Ako nema glanih automatskih lončića tada imaš odzračne posude sa slavinama ili ventilima. Postavljeni su na najvišoj točki instalacije. Popneš se nekako do njih, otvoriš nekakvu slavinu na njima i ispuštaš zrak dok ne poteče voda. naravno, ponovno nadopuniš vodu.

Prilikom punjenja vode u instalaciju ne zaboravi prvo crijevo prije spajanja na instalaciju napuniti vodom jer ćeš inaće u instalaciju utisnuti možda više zraka nego ga je bilo!

Nakon dvije sezone grijanja radit ćeš to kao profić