pitanje ti je nepotpuno.
kao prvo, ne vjerujem da imaš pretvarač 12V/230 V snage 2 kW. jer bi ti uzimao do 200A iz akumulatora i čelija.
1. recimo da imaš taj pretvarač snage 2kW.
takvi pretvarači se više ne rade u u trafo izvedbi - trafo snage 2 kW, nego je unutra impulsni pretvarač na puno višem taktu (do 50 kHz) koji podiže napon na istosmjernih 230 V pa iza toga ide - izmjenjivač koji istosmjerni 230V pretvara u sinusni ili pravokutni 230V.
takav izlaz na 230V se ne smije uzemljit (nulu spojit na masu-uzemljenje)- jer bi došlo do kvara.
2. recimo da imaš mali pretvarač snage do 200-300W.
ista priča. samo što neki od ovih pretvarača daju pravokutni napon, i to je jedan izvod 230V (nula) već spojen s masom tj kučištem, i minus polom akumulatora. takav pretvarač bi se smio uzemljit.
uzemljenje, podrazumjeva klasično uzemljenje objekta - spojeno s matalnom masom /kučištem pretvarača i minus polom akumulatora.
u tvom slučaju, kako ne znamo o kojem se pretvaraču radi, najbolje je da ne spajaš nulu izvora, i masu pretvarača/ kučište sa uzemljenjem objekta.
u ovakvom spoji FID sklopka može raditi, ako bi se jedan izvod iz pretvarača -proglasio nulom, i uzemljio prije FID sklopke.
ali! u tom slučaju niti masa pretvarača ni minus pol akumulatora se ne smije uzemljiti- tj spojiti na uzemljivač objekta.
inače, uz svaki ozbiljniji uređaj dobije se i shema priključivanja i slično..