Quote:
Flo_Master kaže:
Pitam se da li je bolje postaviti cijevi za hladjenje u temelje kuce, ili napraviti podzemnju cisternu nekih 2x2x2 m (8 m3), napuniti je vodom i u nju poloziti cijev kroz koju ce cirkulirati zrak. To bih mogao popraviti ukoliko se pokvari, tj. pukne.
Voda ima puno veci toplinki kapacitet od zemlje, pa bi to hladjenje bilo puno bolje. U toku noci bi se voda opet ohladila ukoliko bi se zagrijala tijekom dana.
to sa polaganjem cijevi funkcionira dobro kolko sam cuo al to treba kilometar cijevi skoro ukopat a to nije bas jeftino.
inace najbolja stvar za grijanje a onda i za hladjenje je klima...i to od ne tako davno otkako je Daikin izbacio vrv2 sustav koji radi na -20 vanjske temperature. klima ima iskoristivost najmanje 4 puta vecu od svih ostalih (dobis 4kw toplinske energije za 1kw el. energije. npr. el pec daje oko 950 w za kilowat el energije) i to je cini najpogodnijom za grijanje a bogme bus se i hladio na nju.
"mali" problem je isto cijena. to je multisplit sistem u kojem vanjska jedinica kosta oko 50 tak tisuca kuna, a unutrasnje od 6 k kuna pa na dalje. znaci cijena bi za prosjecnu kucu mogla dosec cijenu od 100 000 kuna. mozda nesto manje...
al koje su sve pogodnosti u regulaciji grijanja klimom i klasicnim centralnim ne moram ni naglasavat.
mozda cijena padne za koju godinu kad i drugi proizvodjaci iskopiraju daikin kao i uvjek, pa postane prihvatljivije, makar mozda i ovako nije neprihvatljivo s obzirom da bi mjesecna rata za struju trebala bit nekoliko puta manja nego za npr. loz ulje i sl....