Pogledaj jedan post
Old 28.09.2006., 12:45   #11
Quote:
kefren kaže:
Na kraju da završim sa jednim primjerom. Kolega je postavljao parket na betonsku podlogu koja je bila napravljena oko 8 mjeseci prije postavljanja parketa. Nije se mjerila vlaga niti postavljala parna brana. Kako su na zgradu odmah nakon betonske podloge postavili aluminijsku bravariju u stanu nije bilo nikakvog propuha niti isušivanja. Ploča je izgledala suha ko barut. Krenulo se na postavljanje parketa. Postavio se parket, lakirao. Bilo je sve super. Nakon nekoliko dana došao je i namještaj u stan. Za cca 20ak dana sve se je DIGLO!!!! Trosjed, krevet, ormari, SVE SOBE!!!! Više nije bilo spasa nego sve srušit i ponovno. Zvao se je parketar, ovaj puta profesionalac.Mjerena je vlaga, te je izmjereno 3,5%. Sada čovjek u stanu ima umjesto parketa pločice i laminat. Mislim da sam ovime sve rekao.
Čista istina, neke stvari se ne mogu požurit...cementu treba i 30 dana da postigne finalnu čvrstoču...nema šanse da u nekoliko dana može vlaga izaći iz cijele glazure dovoljno za postavljanje parketa....

pozdrav
cd_covers is offline  
Odgovori s citatom