Pogledaj jedan post
Old 14.03.2006., 18:17   #16
Quote:
LaaLaa kaže:
Za grijanje i toplu vodu koristimo Vaillant bojler VUW 20kw, 1 godinu.
Do sada je sve bilo OK...
Iznenada se medjutim pojavio taj problem da se stan ne uspijeva zagrijati na temperaturu podesenu prema sobnom termostatu.
Maksimalno se temperatura prilikom grijanja podigne za samo 1 stupanj.
Primjecujem da se bojler ukljucuje svake 3 minute i ostaje ukljucen svega 30ak sekundi. Mislim da je to razlog zbog kojeg se radijatori ne uspijevaju dovoljno zagrijati da bi podigli visu temperaturu. Pretpostavljam da bi sve bilo ok, ako bi bilo moguce produziti rad bojlera na 10ak minuta...
Pitanje je dakle na koji nacin produziti rad bojlera? (Bojler se iskljucuje u istom trenutku kada se voda u njemu zagrije na podesenih 78 stupnjeva).

Ako netko ima slicno iskustvo, ideju ili jos bolje, razumjevanje principa ukljucivanja i iskljucivanja rada bojlera prilikom grijanja lijepo molim za pomoc!

Hvala.

PS Serviser koji je dosao "rijesiti" stvar je samo okrenuo dugme za grijanje na bojler na visu, tj. maksimalnu temperaturu, sto nije nista promjenilo na stvari.
provjeri rad cirkulacione pumpe. Naime ako nema cirkulacije, nema hlađenja vode i bojler brzo postiže radnu temperaturu jer stalno grije malu količinu vode u bojleru. Pažljivo poslušaj kod uključivanja grijanja čuje se lagani rad pumpe. Ne mora bit uzrok ali prije negoli kreneš u promjenu automatike vrijedi provjerit. BDW 78 stupnjeva, nije li to malo previše, naime redijator na toj temperaturi već ozbiljno može opeć.
brundo is offline  
Odgovori s citatom