Pogledaj jedan post
Old 03.12.2013., 08:48   #5884
Quote:
marin01 kaže: Pogledaj post
Ovak se meni pali peć u 08:16 nakon što se u 05:16 ugasila zbog E19 - Nestanak plamena u radu:
Vrijeme...Stanje...Plamen...Ventilator...Foto.Otp. ..Tpolazni...Tpovratni...Tdimnjak
08:16 ...Off...Ne...0...824k...21...55...54
08:17 ...S2...Ne...2200...834k...21...55...54
08:19 ...S4...Da...2200...5k...21...55...54
08:22 ...SP3...Da...1700...6k...22...56...77
08:26 ...SP5...Da...1900...1k...23...68...94
08:27 ...S6...Da...2400...3k...66...59...103
08:32 ...D6...Da...2300...1k...71...60...143
08:33 ...D6...Da...2300...1k...72...60...146

Znači treba joj cca 10 min. skoro iz nule da počne grijat radijatore.
Evo update na moj problem sa PelTecom:

Preko vikenda više puta mi se dogodilo, da peć kao radi, dozira na puno ali nema plamena i ložište je puno peleta. Zvao ovlašteni servis, došli slijedeće jutro u pola sedam (evo zašto Centrometal, hvala momci ), promijenili fotoćeliju (sada pokazuje 1M bez plamena!) i opet se grijemo.
pik66 is offline