ma ok je stavljen Vmetar.ono,jedan pipak na jednu,drugi pipak na drugu zicu.i nije lampa vec bilo sto da prikljucim na uticnicu.ustvari ovako.imam 3 uticnice na tom osiguracu.jedna mi sljaka kako treba,a ove dvije su mi u kvaru....e sad dali je nesto u zidu u k.spoju iza ove valjane uticnice ili nesto trece neznam...milslim ovak nesto jos nisam vidio...znaci imam 220 na prazno,stavim potrosac-pada mi voltaza na 0 ,otpojim potrosac- skoci mi na 240 i lagano pada ka 220 ,a nakon pola sata stavljam potrosac ,radi mi 2 minute ,pa radi sa laganim prekidima i napokon prestaje raditi .ko je tu lud sad?!a svo to vrijeme uticnica ispred ove dvije mi radi bez problema.nek i je nesto u kratkom spoju u zidu,ali tada je jasno da osigurac mora izbiti..ali ovakvo ponasanje....