Quote:
olanik kaže: Pogledaj post
nakon 24 h istina, ipak radi cijela ploha ali sad novi problem.prije kad je radilo pola termostat je došao o 4 od 5 mogućih podioka i pločice su bile užarene.sad na toj mreži i drugoj koja mi je u maloj banji termostat radi opet čitav dan i ne može više od 2 zagrijati.zašto ne može do 3 ili 4 doći?
termostat reagira na sondu koja je u ljepilu zajedno sa grijačem. Znaći ne osječa toplinu i temperaturu prostora nego poda. Ako je sonda krivo postavljena tj. ako je preblizu grijaču , onda će termostat ustvari sonda misliti karikirano rečeno da su pločice zagrijane na tu temperaturu a neće skužiti da ga ustvari grije direktno grijač jer mu je preblizu. sonde se stavljaju između dva grijaća na sredinu, moguče je da ti je sonda preblizu grijaču i prerano se isključi jer misli da je pod zagrijan.
Ante1967 is offline  