Gornju smo shemu detaljno pretresali prije godinu dana i da ponovimo lekciji :

Kad se u sustavu ima podno grijanje i ako ono radi preko noći , a dobro je da radi neprekidno jer je užesno inertno , onda se na dnu spremnika može nakupiti i pola tone hladne vode cca 20 C.

Kod pokretanja kotla ta hladna voda ulazi u njega i kotlu treba dugo vremena da dođe na 70 C i da se pokrene cirkulacija vode kroz sustav.

Po shemi koja je nacrtana kod paljenja kotao uzima vodu iz sredine ili pri vrhu gdje još ima vode na temperaturi od 50 C i vrlo brzo je zagrije na 70 C i počne raditi, kad se kotao razgori onda se prebaci na donji priključak i dalje radi normalno sa punom visinom spremnika .

Stvar dobro radi na taj način , a sad da li će biti oduzimanje hladne vode na dva ili tri nivoa kao na gornjoj shemi stvar je investitora , mislim da je dovoljno dobro ako se voda oduzima iz gornje trećine spremnika . Jednostavnije je i jeftinije , pitanje je da li automatika podržava ova kompleksnija rješenja i pitanje je kojom se logikom pri tome voditi.