Pogledaj jedan post
Old 10.09.2010., 15:55   #2
Pa, u principu, regulacija na kotlu bi trebala štititi od pregrijavanja vode ako vanjska regulacija zakaže.
Na primjer, svi ventili na radijatorima su zatvoreni, voda se samo grije unutar cijevi i kotao se pregrijava. Kako se prostorije ne zagrijavaju, vanjski termostat samo viče: ˝Još, još!˝
I onda termostat na kotlu kaže: ˝Dosta!˝ i isključi grijač dok temperatura vode ne padne ispod podešene na kotlu.

Iako nemaš priloženu nikakvu shemu, za pretpostaviti je da su ta dva termostata spojena u nekakvu seriju, tj. koji prije dosegne postavljenu temperaturu, isključuje grijače.

Ako ti je termostat na kotlu postavljen na nulu, tj. nisku temperaturu, a kotao grije, provjeri što je s njim. Možda je neispravan, a možda je i krivo spojen.

I da, termostat na kotlu stavi na npr. 60-70 stupnjeva, a onaj sobni na koliko već želiš da ti bude u sobi.
Malo eksperimentiraj s temperaturom kotla, ali nikako ga nemoj okrenuti na maksimum!
I prati malo kotao, ako termostat na kotlu prečesto gasi grijač, podigni temperaturu. Idealno bi bilo da sobni regulator gasi grijače, a ne onaj na kotlu.
A opet, ne želiš se opeći na radijator, pa smanji ako misliš da prejako grije.

Zadnje uređivanje noriega : 10.09.2010. at 16:08.
noriega is offline  