Pogledaj jedan post
Old 11.10.2017., 13:40   #1142
Quote:
baustelac99 kaže: Pogledaj post
Kakav je to gornji razvod?
U kontekstu priče je dovod na gornji kat, pa je po tvojoj ideji nula bila razgranata iz razvodne kutije (ili kutije s osiguračima) na gornjem katu.

Općenito govoreći, napisano se može primjeniti na bilo kakvo grananje nule (u razvodnoj kutiji, u kutiji za trajni spoj i sl)

Quote:
baustelac99 kaže: Pogledaj post
Jedno teorijsko pitanje, ako je zabranjeno voditi više krugova kroz jedan bužir, dali je dozvoljeno kroz jedan kabel voditi više krugova? Npr imam kabel PGP 5x2,5mm, dovučem ga do kuhinje, jedna žila bojler, jedna perilica, jedna pećnica? Ili bi za svaki potrošač trebao ići poseban 3x2,5 kabel?
Koliko vidim u praksi obično se sve nule u kutiji povežu s jednom koja ide na razvodnu ploču?
Ako imaš trofaznu struju, onda se takav spoj može koristiti, iako se u pravilu izbjegava ako se ne radi o istom priključnom mjestu (primjerice, pećnicu spojiš na jednu fazu, a ploču za kuhanje na dvije ili obrnuto, ovisno o snazi).

Međutim, ako imaš jednofaznu struju, onda to ne ide ni pod razno. Recimo da imaš 5 * 2,5 mm2. Tri fazna vodiča, jedna nula, jedna zemlja.

Sva tri su na odvojenim osiguračima od 16 A.

Nek su struje redom 10 A, 12 A i 13 A. Ako se radi o različitim fazama, struja kroz nulu je 2,65 A.

Ako se radi o istoj fazi, struja kroz nulu je 35 A, što je znatno više od dopuštene struje za 2,5 mm2 kabel.
MrBlc is offline  
Odgovori s citatom