Pogledaj jedan post
Old 01.10.2010., 05:13   #18
Quote:
markokic kaže: Pogledaj post
...
Usput, što je to ZNS?
ZNS ti je zaštitna naponska sklopka. To ti je preteča diferencijalne sklopke.
Radi na način da su svi zaštitni vodiči spojeni zajedno na jednu sabirnicu, a onda je ta sabirnica spojena preko zavojnice na uzemljenje. Kad bi napon na zaštitnim vodičima prekoračio cca 50V prema zemlji, onda bi ta zavojnica aktivirala (isključila) zaštitnu sklopku.
Najveći je nedostatak takve zaštite taj da ako je sklopka neispravna, pri pojavi kvara na svim zaštitnim vodičima u objektu se može pojaviti napon faze, pa je u slučaju zakazivanja iste ovaj način zaštite vrlo opasan.
Naime, kod diferencijalne sklopke su zaštitni vodiči direktno uzemljeni, pa ako ista zakaže, još uvijek pri pojavi kvara može doći do prekidanja strujnog kruga (isklapanjem prekidača ili pregaranjem osigurača).
Dakle ako diferencijalna zaštita zakaže, ista još uvijek ima "backup" (rezervnu) zaštitu, dok to ZNS nema. ZNS je nesigurnija zaštita nego obično nulovanje (pa gotovo čak i s dvije žice).