Quote:
Curiosum kaže:
Jel bi bilo pametno/isplativo zamijenit Centrometalovu spužvu sa spremnika nečim boljim?
Ili da preko te izolacije stavim još jednu?
Nešto jednostavno, da ne moram omatat spremnik folijom 
|
Staniš spužvu na pola. Staviš ploče kamene vune na spremnik, ispod., iznad tankom žicom stegneš malo i vratiš spužvu. Tako sam ja napravio, prije spremnik bio izvana vruć sad hladan.
|
|
|
13.08.2017., 12:17
|
#9022
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2013.
Postova: 1,483
|
Fala!
Krivo sam opisao materijal, to je nešto vlaknasto, a ne spužva, al ne ulijeva mi povjerenje i čini mi se da se previše gubi kad je spremnik zagrijan iznad 70°C.
Do 70°C dobro drži.
|
|
|
13.08.2017., 15:13
|
#9023
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2017.
Postova: 465
|
Napraviš ko mađaricu, red vune red folije i tako dva tri puta, nemoguće je ne primjetiti razliku.
|
|
|
13.08.2017., 17:45
|
#9024
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2013.
Postova: 1,483
|

Ako imate koji link na te materijale...
Hvala!
Razmišljam i o samoljepljivim pločama za izolaciju.
To bih čak mogao naijepit na ovu originalnu navlaku...al moglo bi bit ružno za gledat 
|
|
|
13.08.2017., 18:47
|
#9025
|
JuRcO
Registracija: Nov 2013.
Lokacija: Pazin
Postova: 501
|
Curiosum, pogledaj moje postove od 20. 11.16, tamo sam ja svoju ssm akumulaciju obukao u toplo krzno, išla je streč folija na lim, kao parna brana, da se ne vlaži vuna; pa 16cm vune u roli, neznam dali knauf, dali ursa, ili nešto treće, pa opet streč folija da je drži, pa kamena vuna od 5cm sa aluminijskom folijom na sebi, pa termosilent od 1cm,(ostalo mi je od glazura) i plastika od 5mm za zaštitu od udaraca.
U studenom i prosincu prošle godine sam je montirao. To je at2, a at1 je isti sistem,samo je dupla vuna od 16cm....
I nije mi žao niti centimetra vune koju sam stavio.
Lanjsko ljeto, kad je bilo više kiše i oblačnog vremena, skoro pa i nikako nisu kolektori radili. Napunio sam at1 na 85c. I trajala je jedno 10 do 15 dana, stalno si je bojler ptv uzimao vodu iz at1. I to je i glavni cilj bio. Radila je samo pumpa ptv, nikakvi elektro grijači.
|
|
|
13.08.2017., 19:54
|
#9026
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2013.
Postova: 1,483
|
Hvala 
|
|
|
13.08.2017., 20:33
|
#9027
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2016.
Postova: 4,745
|
Quote:
JuRc kaže:
Curiosum, pogledaj moje postove od 20. 11.16, tamo sam ja svoju ssm akumulaciju obukao u toplo krzno, išla je streč folija na lim, kao parna brana, da se ne vlaži vuna; pa 16cm vune u roli, neznam dali knauf, dali ursa, ili nešto treće, pa opet streč folija da je drži, pa kamena vuna od 5cm sa aluminijskom folijom na sebi, pa termosilent od 1cm,(ostalo mi je od glazura) i plastika od 5mm za zaštitu od udaraca.
U studenom i prosincu prošle godine sam je montirao. To je at2, a at1 je isti sistem,samo je dupla vuna od 16cm....
I nije mi žao niti centimetra vune koju sam stavio.
Lanjsko ljeto, kad je bilo više kiše i oblačnog vremena, skoro pa i nikako nisu kolektori radili. Napunio sam at1 na 85c. I trajala je jedno 10 do 15 dana, stalno si je bojler ptv uzimao vodu iz at1. I to je i glavni cilj bio. Radila je samo pumpa ptv, nikakvi elektro grijači.
|
Da nisu radili kolektoru po tome što piše od 85°C do 55°C u spremniku od 860 litara, može grijati 300 litara vode od 20°C do 65°C možda 2 dana.
|
|
|
14.08.2017., 22:21
|
#9028
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2006.
Postova: 520
|
Quote:
goranto kaže:
Ma izoluj ga sa 10-ak cm(može i ona plastika "Isover") i na kraju obavezno reflektujuća folija pa plašt.
Daj da vidimo šta izoluješ !
|
ovo hoću izolirat

|
|
|
14.08.2017., 23:15
|
#9029
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Lokacija: Pirot
Postova: 1,339
|
Lepo ! SSM uvek zavređuje pohvale.Kolko,ceniš,da si uštedeo ?
|
|
|
15.08.2017., 14:53
|
#9030
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2010.
Postova: 20
|
Pozdrav ekipi.
Trebam savjet i vaše mišljenje. Planiram raditi centralno na drva tako da bi kotlovnica bila u garaži pokraj kuće (tako mi je najjednostavnije zbog drva koja su u neposrednoj blizini, zbog dimnjaka i neću puno razbijat po kući). Dio voda od garaže do kuće bi išao dvorištem podzemno, oko 14m.
Prvi problem na koji još nemam odgovor je taj podzemni vod. Kako ga izvesti? Samogradnja koju mi predlaže jedan znanac ili kupiti gotove predizolirane cijevi za tu namjenu.
Samogradnja koju predlaže znanac bila bi PVC kanalizacijska cijev u koju bi se uvukle dvije bakrene cijevi, one bi se izolirale i onda bi se to sve to ispunilo purpen pjenom.
Predizolirane cijevi bi pretpostavljam bile bolje rješenje. Što uzeti? Malo sam tražio i naišao na Flexalen sustav ( http://www.vodoskok.hr/prodajni-prog...irani-sustavi/). Koliko vidim to je plastična cijev kojoj je max. temp. 95 stupnjeva. Ima li tko kakva iskustva i koje bi rješenje po vama bilo najbolje.
Drugo pitanje je tehničke prirode. Gdje bi bilo bolje smjestiti spremnik topline, pokraj peći u garaži ili u kući što bi meni bilo bolje jer bi bio smješten preko zida kupaonice i kuhinje. Gdje se u tom slučaju smješta ekspanziona posuda?
Ispričavam se ako se već raspravljalo ovoj temi ali nisam naišao na nešto slično. Zahvaljujem unaprijed.
|
|
|
15.08.2017., 15:15
|
#9031
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2016.
Postova: 4,745
|
Quote:
Gregaj kaže:
Pozdrav ekipi.
Trebam savjet i vaše mišljenje. Planiram raditi centralno na drva tako da bi kotlovnica bila u garaži pokraj kuće (tako mi je najjednostavnije zbog drva koja su u neposrednoj blizini, zbog dimnjaka i neću puno razbijat po kući). Dio voda od garaže do kuće bi išao dvorištem podzemno, oko 14m.
Prvi problem na koji još nemam odgovor je taj podzemni vod. Kako ga izvesti? Samogradnja koju mi predlaže jedan znanac ili kupiti gotove predizolirane cijevi za tu namjenu.
Samogradnja koju predlaže znanac bila bi PVC kanalizacijska cijev u koju bi se uvukle dvije bakrene cijevi, one bi se izolirale i onda bi se to sve to ispunilo purpen pjenom.
Predizolirane cijevi bi pretpostavljam bile bolje rješenje. Što uzeti? Malo sam tražio i naišao na Flexalen sustav ( http://www.vodoskok.hr/prodajni-prog...irani-sustavi/). Koliko vidim to je plastična cijev kojoj je max. temp. 95 stupnjeva. Ima li tko kakva iskustva i koje bi rješenje po vama bilo najbolje.
Drugo pitanje je tehničke prirode. Gdje bi bilo bolje smjestiti spremnik topline, pokraj peći u garaži ili u kući što bi meni bilo bolje jer bi bio smješten preko zida kupaonice i kuhinje. Gdje se u tom slučaju smješta ekspanziona posuda?
Ispričavam se ako se već raspravljalo ovoj temi ali nisam naišao na nešto slično. Zahvaljujem unaprijed.
|
Spremnik što bliže kotlu, znači izvesti sve što se izvodi u kotlovnici i gotov vod prema radijatorima ili podnom i povrat voditi kroz kanal. Najbolje debelu cijev od kanalizacije i bakrenu unutra, puno izolacije najbolje vuna i postaviti na najmanje 60 cm u zemlju zbog gubitaka. Pur pjenu ne treba stavljati radi izolacije, samo na krajeve. Posuda treba biti na usisnoj strani pumpe za održavanje povratnog voda u kotlu.
|
|
|
15.08.2017., 19:00
|
#9032
|
Najpoznatiji vorum deda
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Sela
Postova: 16,676
|
Napravi tako da voda iz zemlje ne može doći do izolacije vrućih cijevi
Ekspanziona može biti bilo gdje na vodu, ali treba paziti da netko ne zatvori kakav ventil prema njoj
__________________
Ja govorim ono što kažem!
|
|
|
15.08.2017., 20:55
|
#9033
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2010.
Postova: 20
|
Hvala na savjetima. Pokušati ću naći gotove predizolirane cijevi. Ako to ne bude išlo ili ako će biti preskupo idem na samogradnju.
|
|
|
15.08.2017., 21:18
|
#9034
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2013.
Postova: 1,483
|
Za tu duljinu voda ja bih stavio dvije cijevi, jednu u drugu, a između njih sloj izolacije. U to bih stavio cijevi za toplu vodu s izolacijom (ona jeftina za navlačenje na cijevi), a ostatak prostora se može ispuniti najjeftinijim izolacijskim materijalom koji nađeš.
Krajeve obavezno dobro zabrtviti.
|
|
|
17.08.2017., 22:20
|
#9035
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2008.
Lokacija: hrvatska/zagreb/prigorje
Postova: 6,323
|
ispričavam se što i ovdje tražim pomoć, da mi je ne treba ne bi ni tražio,dibidus sam pa molim za razumijevanje, kako se spremam ugraditi ladomat ltc100 u kotlovski krug, na mjesto sadašnje pumpe i nepovratnog ventila sa oprugom dolazim do sve više nepoznanica ,čitajući o karakteristikama ltc100 (ltc 141) koji spremam za ugradnju piše sljedeće:
Power (kW)=65
Max. ∆t=30°C
Opening=60°C
Mixed (AB)=63°C ± 5°C
totalna zbunjola jer kod mene je instalirano sljedeće:
Power kotla (kW)=45
Power pelet plamenika 9~20kW downsize (15~35kW original)
Max. ∆t pelet plamenika/kotlovskog kruga=25°C (55~80°C)
Max.temperatura polaza u krugu grijanja=58°C (nije bilo potrebe za više ni na vanjskoj temperaturi od -15°C)
dakle, trebam li zamijeniti termičku patronu za neku drugu vrijednost ili samo da natefterim ovaj ltc100 (ltc 141), na koliko da stavim start njegove pumpe preko termostata ( diferencijalnog 15°C) sa ložišta kotla,da li je potrebno da temp.polaznog voda zaokružim na 60°C (kontrolira ju acc20) 
Zadnje uređivanje mbukal : 17.08.2017. at 22:30.
|
|
|
19.08.2017., 16:06
|
#9036
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Lokacija: Pirot
Postova: 1,339
|
Quote:
goranto kaže:
Pre 2 meseca sam kupio drva po 28,2€/m3 a sada su 36,3€/m3.Da li je i u Hrvatskoj isto?Mislim na poskupljenje!
|
Sada su 40E !!
|
|
|
20.08.2017., 08:23
|
#9037
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2014.
Postova: 5,023
|
Moji su prije 2 tjedna uzeli za 35€. Ali preko veze.
Možda pojeftini ako ovaj novi nametnik počne jesti hrastove značajnije 
|
|
|
28.08.2017., 18:33
|
#9038
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2013.
Postova: 1,483
|
Eto mene opet 
Moram kupit pumpe 
Kažu mi 25-60 po etaži (8 do 10 kW grijaćih tijela).
Mislim da ću uzet Halm al ne znam dal da uzmem elektronsku ili na polugu, kakvu imam sada.
Elektronska je duplo skuplja.
Vrijedi li razlike? Kaj će mi to?
Treba li mi to ako želim uzet AKG regulator?
|
|
|
29.08.2017., 08:59
|
#9039
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2007.
Postova: 9,906
|
Smanjivati brzinu vanjkom elektronikom možeš samo na klasičnoj pumpi, s asinkronim motorom.
Za krugove grijanja preporučam ti pumpe s automatskom regulacijom protoka, tipa Grundfos Alpha, radi toga jer znatno smanjuju buku strujanja vode po cijevima, ako ima termostatskih glava u krugovima grijanja. Naravno, i štedljivije su od onih prvih kad im se brzina regulira izvana (naponom).
|
|
|
29.08.2017., 10:59
|
#9040
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2013.
Postova: 1,483
|
Hvala!
Nešto osim Grundfosa?
Malko jeftinije, a dobro
Jel ok 25-60 za 700 metara podnog (16mm) u 9 krugova?
Takva i za radijatorsko?
Sad mi kat i potkrovlje gura 32-60.
|
|
|
 |
|