Pomoc!!
LJudi pozdrav ...stvari hitna. Imam pec na drva koja stoji u prizemlju . Na vrhu peci se nalazi celicna cijev (fi 14 mislim ) koja prolazi kroz deku te gornju prostoriju pa zatim opet prolazi kroz gornju deku i izlazi iz nje nekih 3-4 cm. Rupa kroz koju prolazi cijev je nekih 4-5 mm šira od cijevi pa sam tu pukotinu izmedju cijevi i deke popunija silikonom za velike temp. E sad na vrh te cijevi koja je kroz gornju deku izasla nekih 3-4 cm sam montira gotove elemen. Radi se o cijevima kockama te izolaciji...na kraju sam postavija kapu. Sve skupa sam ugradija 4 elementa a problem se javija prilikom drugog treceg lozenja.Naime kroz malu pukotinu je pocela kapat nekakva voda neznam dal je to kondezacija. Neznam uopce zasto se javlja u onim gotovim elementima ...neznam dal je pitanje u tom sta sam umisto gotove vune nagura onu od knaufa koja mi je ostala ..pa sam pomislija da mozda na kojem dijelu mozda nisam dovoljno nagura...uglavnom ima li ko kakav savjet.p.s zaboravija rec da je ova montazna cijev sira oko cenat od celicne jer ona koja je navodno istih dimenzija nije odgovarala celicnoj tj bila je istih dim te celicna nje mogla uc u nju
|
|
|
02.11.2011., 21:03
|
#582
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Postova: 6
|
[QUOTE=argentum;36515272]LJudi pozdrav ...stvari hitna. Imam pec na drva koja stoji u prizemlju . Na vrhu peci se nalazi celicna cijev (fi 14 mislim ) koja prolazi kroz deku te gornju prostoriju pa zatim opet prolazi kroz gornju deku i izlazi iz nje nekih 3-4 cm. Rupa kroz koju prolazi cijev je nekih 4-5 mm šira od cijevi pa sam tu pukotinu izmedju cijevi i deke popunija silikonom za velike temp. E sad na vrh te cijevi koja je kroz gornju deku izasla nekih 3-4 cm sam montira gotove elemen. Radi se o cijevima kockama te izolaciji...na kraju sam postavija kapu. Sve skupa sam ugradija 4 elementa a problem se javija prilikom drugog treceg lozenja.Naime kroz malu pukotinu je pocela kapat nekakva voda neznam dal je to kondezacija. Neznam uopce zasto se javlja u onim gotovim elementima ...neznam dal je pitanje u tom sta sam umisto gotove vune nagura onu od knaufa koja mi je ostala ..pa sam pomislija da mozda na kojem dijelu mozda nisam dovoljno nagura...uglavnom ima li ko kakav savjet.p.s zaboravija rec da je ova montazna cijev sira oko cenat od celicne jer ona koja je navodno istih dimenzija nije odgovarala celicnoj tj bila je istih dim te celicna nje mogla uc u nju-voda koja kapa mislim kondez curi niz one pukotine izmedju cijevi i betona..a prvi element koji sam postavija sam dobro izolira izana i prilipija na deku...znaci voda koja meni upada u kucu stvara se unutar kocaka i onih keramickih cijevi..
|
|
|
03.11.2011., 00:47
|
#583
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2010.
Lokacija: Krapiske Toplice
Postova: 35
|
Kondenzacija dimnjaka
Imam jedan specifičan komplicirani problem .
Kupio sam kuću prije tri godine, tri etaže (prizemlje, kat, potkrovlje) i imala je uzidan dimnjak samo kroz kat i to šamotne cijevi u zidu.
Kako sam trebao riješiti stavku grijanje, dobio sam od svojih trajno žareću peć plamen (oko 4 kw) na kruta goriva i onda se bacio na izradu dimovoda.
Kako sam imao dio dimnjaka izrađen (kroz kat), kupio sam 5 metara PGM dimnjaka i zazidao kroz potkrovlje (šamotne cijevi fi 160 i betonski blokovi - zidano sve po propisima).
Pošto je peć na kruta goriva bila u prizemlju, a dimnjak nisam mogao nastaviti prema dolje jer je ionako problem i tim više što mi je njegova os pucala direktno u betonski zid od 35 cm (što nije bio slučaj u potkrovlju jer nije dovršeno) morao sam peć spojiti emajliranim cijevima fi 110 kroz deku na kat i upucati bočno u zid.
I tako sam na 3 metra dimovodnih cijevi 110 imao 3 koljena.
Usprkos svim tim skretanjima peč je radila super, osim dima vukla je i pepeo .
Ložio sam prvu godinu cijelu s cjepanicama bukve a druge godine odpadom s pilane (večinom bvukva ali sitniš).
Prije 2 mjeseca sam složio centralno na drva, prvo sam kupio hrastovinu s pilane za loženje i tako sam to pokurio, međutim počelo je odmah jako curiti iz dimnjaka .
Probao sam suha drva, letvice od paleta, isto curilo.
sada ložim hrastovinu i bukovinu u kombinaciji (cijepanice) curi i dalje .
Zašto???
Razlika je samo u peći i u položaju jer nova peć je smještena na istom zidu samo s druge strane zida (sad je u garaži).
Temperaturu vode održavam na 55-60 stupnjeva C. Sad sam i dimnjak izolirao s 5cm stiropora. I dimnjak se i dalje zalijeva
Evo pogledajte situaciju na papiru.
Ako mi netko može kako pomoći drage volje prihvaćam.
https://skydrive.live.com/redir.aspx...ADFCE88776!276
UNAPRIJED HVALA!
|
|
|
03.11.2011., 06:36
|
#584
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2009.
Lokacija: KKŽ-VPŽ
Postova: 7,867
|
1.preniska temperatura loženja (specijalno ako je u pitanju centrometal peć)
2.treba ložiti peć na minimalno 70 stupnjeva
3.broj koljena i duljina dimovodne cijevi su preveliki
4.pokušati izolirati dimovodnu cijev
5.u takvim uvijetima peć održavati apsolutno čistom,jer već i manja začepljenja izazvat će poplavu
6.ugraditi cijevni termostat i podesiti ga da pumpu uključuje na 60 stupnjeva
edit sad sam pogledao skicu i mogu reći samo sretno i naoružaj se s živcima (i priborom za čišćenje)
|
|
|
03.11.2011., 07:11
|
#585
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2010.
Postova: 2,211
|
kako su rekli tempertura u dimnjaku je preniska
nema ni opreme za skupljanje kondenzata nemaveze
ostaje solucija napraviti novi dimnjak kroz boravka
na tavanu poistoječi pomaknuti iznad novoga
puno je posla ali je uspjeh zagarantiran
ne zaboravi izolaciju i opremu za kondenzat nemaveze
|
|
|
03.11.2011., 07:49
|
#586
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2003.
Lokacija: Varaždin
Postova: 7,635
|
Quote:
Velc kaže:
Temperaturu vode održavam na 55-60 stupnjeva C.
|
Bojim se da tebi nebi pomogao ni sasvim novi troslojni izolirani dimnjak, jer sa tako niskom temperaturom u kotlu se elementi dimnjaka niti ne zagriju do temperature koja sprječava kondenzaciju vlage.
Ja imam Schiedelov dimnjak (od poda kotlovnice), s kamenom vunom naguranom između cijevi i betonskih blokova, ali nikad ne ložim na tako niskim temp. vode (55 -60 C).
Tebi se drva više "dunstaju" i smode, nego što normalno gore, dim je hladan već na izlazu iz kotla, dimnjak se ne zagrije, i kondenzacija se događa kroz cijelo vrijeme loženja.
__________________
Save a horse, ride a cowboy :)
|
|
|
03.11.2011., 09:50
|
#587
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2011.
Postova: 333
|
Uz sve što je već rečeno, vjerojatno bi bilo bolje da je peć u grijanom prostoru – prizemlje boravak. Ako mora biti u garaži cijev odvoda iz peći bi trebalo dobro izolirati i voditi kroz garažu u punoj visini i onda spojiti na dimnjak u boravku na prvom katu (pod blagim kutem) da se uklone dva koljena. Ako to u db u estetskom smislu bode oči uvijek se može maskirati nekim namještajem- ormarićem u kojem se sve sakrije. Ako se kondenzat i dalje skuplja ja bih zagladila , zakosila i hidroizolirala dno dimnjaka i uglavila cijev koja će vodu odvesti negdje u garažu i dalje u kanalizaciju.
|
|
|
03.11.2011., 16:27
|
#588
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 3
|
Oštećenje dimnjaka
Zdravo svima,
zna li neko da li u našem jeziku postoji naziv za ovu vrstu oštećenja koje je na slici?
Oštećenje nastaje prilikom kondenzacije ispušnih plinova unutar dimnjaka, pri čemu dolazi do stvaranja sumporne kiseline koja uništava dimnjak. Potreban mi je konkretan naziv tog oštećenja, ako uopće postoji u našem jeziku. Ne poznajem nijednog dimnjačara da ga pitam
Hvala unaprijed!
|
|
|
03.11.2011., 19:14
|
#589
|
Najpoznatiji vorum deda
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Sela
Postova: 16,321
|
Sumporna kiselina (H2SO4)se pojavljuje u zanemarivoj količini, najviše ima sumporaste (H2SO3) i ostalih kiselina i lužina.
Kad se tako nešto pojavi ostaje kompletno rušenje dimnjaka jer se smrad ne može ukloniti.
__________________
Ja govorim ono što kažem!
|
|
|
03.11.2011., 19:33
|
#590
|
Najpoznatiji vorum deda
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Sela
Postova: 16,321
|
Prva peć od 4 kW je radila maksimalno, a ova od 25 kW cmari, jer potrebnu količinu topline postigne vrlo brzo i tada nastaje isparavanje i kondenzacija.
U slučaju da izbaciš koljena i i postaviš izolaciju nećeš ništa postići.
Jedino rješenje je da napraviš odvod kondenzata!
__________________
Ja govorim ono što kažem!
|
|
|
03.11.2011., 19:42
|
#591
|
Najpoznatiji vorum deda
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Sela
Postova: 16,321
|
Problem je u tome što ne možeš zagrijati te elemente i nastaje kondenzacija.
Pazi da ne probije kroz plafon!
__________________
Ja govorim ono što kažem!
|
|
|
03.11.2011., 19:52
|
#592
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2009.
Lokacija: KKŽ-VPŽ
Postova: 7,867
|
Quote:
Lee Champa kaže:
Prva peć od 4 kW je radila maksimalno, a ova od 25 kW cmari, jer potrebnu količinu topline postigne vrlo brzo i tada nastaje isparavanje i kondenzacija.
U slučaju da izbaciš koljena i i postaviš izolaciju nećeš ništa postići.
Jedino rješenje je da napraviš odvod kondenzata!
|
Gotovo da bi ti zapljeskao za ovaj savjet,ALI to o čemu ti govoriš je TOTALNO neispravno,a razlog je vrlo jednostavan.Kondenzacija koja se javlja je osim što ružno izgleda,gadno smrdi i vrlo štetna.Štetna je zato što kondenzat sadrži sumpornu kiselinu koja nagriza lim u peći.Dakle ako mi zanemarimo da cijela instalacija peći na postojeći naćin nije u redu,te činjenicu da pojava kondenzata nije dobra za zdravlje peći,i jedino što poduzmemo je da kozmetički odvedemo kondenzat da se ne vidi ,za par sezona dobijemo sito od dimovodne cijevi,peći a i dimnjaka na dijelovima koji,eventualno,nisu kiselinski otporni.
|
|
|
03.11.2011., 20:23
|
#593
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 3
|
Quote:
Lee Champa kaže:
Sumporna kiselina (H2SO4)se pojavljuje u zanemarivoj količini, najviše ima sumporaste (H2SO3) i ostalih kiselina i lužina.
Kad se tako nešto pojavi ostaje kompletno rušenje dimnjaka jer se smrad ne može ukloniti.
|
Ma sve mi je to jasno, nego me zanima postoji li ikakav naziv koji označava tu pojavu?
|
|
|
03.11.2011., 21:44
|
#594
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2010.
Lokacija: Krapiske Toplice
Postova: 35
|
Što se tiče temperature ne mogu povećati, jer još za sad nemam dovoljno potrošača za toliko energije. A kad mi temperatura otiđe preko 70 tada mi automatski propusti sigurnosni ventil na bojleru za grijanje vode.
Sad sam uz neke savjete osmislio da bi na katu napravio dno dimnjaka od inoxa i iz njega pod 60 stupnjeva na visini od nekih 15 cm izvukao cijev za priključak peći. S time da bih još trebao probiti rupu iz boravka na katu kroz deku u garažu. To bi mogao napraviti na dva načina. evo dodao sam dvije slikice.
https://skydrive.live.com/redir.aspx...ADFCE88776!276
Cijevni termostat je ugrađen ali mi je majstor rekao da bi trebao biti na 35 stupnjeva, i da, peć je centrometalova.
Zadnje uređivanje Velc : 03.11.2011. at 21:55.
Reason: dopuna odgovora
|
|
|
03.11.2011., 22:38
|
#595
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2010.
Postova: 28
|
A da nabaviš i montiraš slabiju peć?
|
|
|
04.11.2011., 06:25
|
#596
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2009.
Lokacija: KKŽ-VPŽ
Postova: 7,867
|
Quote:
Velc kaže:
Što se tiče temperature ne mogu povećati, jer još za sad nemam dovoljno potrošača za toliko energije. A kad mi temperatura otiđe preko 70 tada mi automatski propusti sigurnosni ventil na bojleru za grijanje vode.
Sad sam uz neke savjete osmislio da bi na katu napravio dno dimnjaka od inoxa i iz njega pod 60 stupnjeva na visini od nekih 15 cm izvukao cijev za priključak peći. S time da bih još trebao probiti rupu iz boravka na katu kroz deku u garažu. To bi mogao napraviti na dva načina. evo dodao sam dvije slikice.
https://skydrive.live.com/redir.aspx...ADFCE88776!276
Cijevni termostat je ugrađen ali mi je majstor rekao da bi trebao biti na 35 stupnjeva, i da, peć je centrometalova.
|
Pozdravi majstora .Ubuduće pitaj majstora za savijet a ne da ja tu gubim vrijeme s tobom i tebi slićnima.Za tvoju informaciju centrometalove peći imaju ugrađene cijevne termostate preko kojih je obavezno spojiti pumpu.Cijevni termostati na centrometalovim pećima podešeni su na 65 stupnjeva,te u slućaju nekih problema s peći prvo se postavlja pitanje cijevnog termostata koji se ne smije stavljati na nižu temperaturu sem toga temperatura od 35 stupnjeva je preniska i po pitanju bojlera za toplu vodu,zato što se zbog niske temperature u sistemu bojler počinje hladiti.Što se bolera pak tiće na njega je potrebno postaviti regulator tlaka ili ekspanzionu posudu jer će se kod povećanja temperature loženja problemi s izbacivanjem sigurnosnog ventila nastaviti.Prva pomoć mogla bi biti u smanjenju protoka kroz bojler(pritvoriti prigušnicu)
|
|
|
04.11.2011., 07:15
|
#597
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2010.
Lokacija: Krapiske Toplice
Postova: 35
|
Quote:
d2267 kaže:
Pozdravi majstora .Ubuduće pitaj majstora za savijet a ne da ja tu gubim vrijeme s tobom i tebi slićnima.Za tvoju informaciju centrometalove peći imaju ugrađene cijevne termostate preko kojih je obavezno spojiti pumpu.Cijevni termostati na centrometalovim pećima podešeni su na 65 stupnjeva,te u slućaju nekih problema s peći prvo se postavlja pitanje cijevnog termostata koji se ne smije stavljati na nižu temperaturu sem toga temperatura od 35 stupnjeva je preniska i po pitanju bojlera za toplu vodu,zato što se zbog niske temperature u sistemu bojler počinje hladiti.Što se bolera pak tiće na njega je potrebno postaviti regulator tlaka ili ekspanzionu posudu jer će se kod povećanja temperature loženja problemi s izbacivanjem sigurnosnog ventila nastaviti.Prva pomoć mogla bi biti u smanjenju protoka kroz bojler(pritvoriti prigušnicu)
|
Kao prvo hvala na savjetu al mislim da nema potrebe za ovakvim izjavama o majstoru. Svi smo mi nadam se ljudi i svatko griješi, netko je bolji majstor a netko malo manje dobar. Bez ljutnje molim. Ova peć nema ukomponiran cijevni termostat, ali sam ja kupio isti i ugrađen je na sistem isto tako ugrađena je i ekspanziona posuda.
Stvar je u tome da mi kapa na sigurnosnom ventilu na samom bojleru (onom kojeg ima svaki bojler bilo da je na struju ili služi kao izmjenjivač topline),a moje mišljenje je da kapa zbog toga jer previše ugrije vodu. to sam primjetio kad sam par puta jače ložio da brže ugrijem i tada nisam obraćao pažnju na temperaturu vode u sistemu, a trebao sam.
pritisak u sistemu mi je na 1,2 bara.
Pokušat ću cijevni termostat podesiti na 65 stupnjeva i peć staviti na 3-4 na njezinoj skali tako da povećam radnu temperaturu jer do sad je radila na 1 (50 stupnjeva) a maksimalno na ljestvici je 8.
Još da napomenem da grijem samo 45 kvadrata stambenog prostora (cca 3,5 m vailrad pločastih radijatora i jedna lojtrics1,3x0,6m) tako da mi je za sad stvarno peć prejaka.
Hvala svima na dosadašnjim savjetima.
|
|
|
04.11.2011., 08:13
|
#598
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2010.
Lokacija: Krapiske Toplice
Postova: 35
|
Evo pojačao sam peć i održavam temperaturu na 70 stupnjeva. U početku sam imao vodopad iz dimnjaka a sad se malo smirilo. Stavio sam cijevni termostat na 65 stupnjeva po preporuci kolege forumaša. Sad samo čekam kako će mi bojler reagirati. Javim vam daljnje promjene
|
|
|
04.11.2011., 09:18
|
#599
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2010.
Lokacija: Neznam.
Postova: 362
|
Quote:
Velc kaže:
Evo pojačao sam peć i održavam temperaturu na 70 stupnjeva. U početku sam imao vodopad iz dimnjaka a sad se malo smirilo. Stavio sam cijevni termostat na 65 stupnjeva po preporuci kolege forumaša. Sad samo čekam kako će mi bojler reagirati. Javim vam daljnje promjene
|
Ja imam centrametalovu peć i nikako ne pada temperatura ispo 80. Uglavnom stalno ju držim na oko 90 stupnjeva +- 5 stupnjeva.
Dimnjak sam isto radio sam, kupio željeznu cjev na otpadu, kupio staklenu vunu i pocinčani lim.
Dimnjak je suh ko barut, kad proguram četku kroz njega ne ispadne skoro ništa gareži jer je nema
|
|
|
04.11.2011., 17:06
|
#600
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2009.
Lokacija: KKŽ-VPŽ
Postova: 7,867
|
Quote:
Velc kaže:
Evo pojačao sam peć i održavam temperaturu na 70 stupnjeva. U početku sam imao vodopad iz dimnjaka a sad se malo smirilo. Stavio sam cijevni termostat na 65 stupnjeva po preporuci kolege forumaša. Sad samo čekam kako će mi bojler reagirati. Javim vam daljnje promjene
|
Treba staviti regulator tlaka na vodovodnu instalaciju i smanjiti tlak na 3 bara.Ukoliko imamo pritisak vodovoda recimo 6 bara,sigurno je da će kod svakog zagrijavanja izbaciti sigurnosni ventil.Ukoliko si ,kako sam shvatio,centralno grijanje napravio prije dva mjeseca nemoguće je da si dobio centrometalovu peć bez ugrađenog cijevnog termostata,osim ako je grijanje rađeno s rabljenom peći starijom od najmanje 6 godina. Ukoliko je peć nova ,upute za montažu su zlatna stvar i poučno štivo.
Zadnje uređivanje d2267 : 04.11.2011. at 17:14.
|
|
|
|
|