Vaillant vrt250
Pozdrav,
imam problem. Ušli smo u stan u kojem je prije bio termostat onaj stari Vaillant VRT-ZA. Kupio sam novi, vrt-250 kako bi mogao programirati temp i dane.
Bio je električar i pospojio je taj novi termostat no meni izgleda kao da bojler i termostat ne komuniciraju.
Znači ono što se događa je da bojler grije i radijatori su vrući bez obzira kako ja isprogramirao termostat i koju god temp stavio. Bilo to 5, 8, 14 stupnjeva radijatori su vrući.
Do čega bi to moglo biti? Bojlera (koji je isto Vaillant ali nez koji model) ili termostata?
|
|
|
06.04.2017., 11:33
|
#1124
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
Ne valja. (7,8,9 su žice za modulirajući termostat , a tvoj novi termostat je preklopni); (znači trebaju na bojleru biti spojnice 3-4)
Još mi reci tip bojlera (mora biti negdje naljepnica ) ili mi ga uslikaj..
a ovo što je majstor napisao 7 fazs; 8 nula je totalno bez veze
|
|
|
06.04.2017., 11:38
|
#1125
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Postova: 93
|
Quote:
bob4 kaže:
Ne valja. (7,8,9 su žice za modulirajući termostat , a tvoj novi termostat je preklopni); (znači trebaju na bojleru biti spojnice 3-4)
Još mi reci tip bojlera (mora biti negdje naljepnica ) ili mi ga uslikaj..
a ovo što je majstor napisao 7 fazs; 8 nula je totalno bez veze
|
naljepnice na žalost nema, ovo je slika
http://imgur.com/nQAsLr3
|
|
|
06.04.2017., 11:52
|
#1126
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
Vratite majstora nazad i neka žice na bojleru spoji na 3 i 4 (tu se sada nalazi kratkospojnik http://i60.tinypic.com/k4tno2.jpg) ( i neka pazi na 3 bi trebala biti stvarno faza)....ili mi se javite na pp
|
|
|
06.04.2017., 11:55
|
#1127
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Postova: 93
|
Quote:
bob4 kaže:
Vratite majstora nazad i neka žice na bojleru spoji na 3 i 4 (tu se sada nalazi kratkospojnik http://i60.tinypic.com/k4tno2.jpg) ( i neka pazi na 3 bi trebala biti stvarno faza)....ili mi se javite na pp
|
Ok, super hvala
|
|
|
09.04.2017., 09:57
|
#1128
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
Da li je proradio bojler; kako treba ?
|
|
|
18.05.2017., 19:40
|
#1129
|
i ee uaie
Registracija: Jun 2006.
Lokacija: Zgrb
Postova: 7,606
|
Kupih danas Vaillant termostat i u Uvjetima jamstva piše: Termostat za koji je ovo jamstvo izdano mora biti pušten u pogon od strane ovlaštenog servisera.
Znači li to da mi termostat mogu pustiti u rad, ako želim imati ispravno jamstvo, samo osobe/servisi s Popisa ovlaštenih Vaillant servisa u HR? To mi ne može napraviti i neki ini servis bojlera (pa tako i Vaillant) jer inače jamstvo neće biti ispravno?
Također, znači li biti član Kluba instalatera Vaillant ujedno i da je taj član ovlašteni serviser Vaillant uređaja?
|
|
|
18.05.2017., 22:01
|
#1130
|
i ee uaie
Registracija: Jun 2006.
Lokacija: Zgrb
Postova: 7,606
|
Quote:
mrzm smglsnk kaže:
Kupih danas Vaillant termostat i u Uvjetima jamstva piše: Termostat za koji je ovo jamstvo izdano mora biti pušten u pogon od strane ovlaštenog servisera.
Znači li to da mi termostat mogu pustiti u rad, ako želim imati ispravno jamstvo, samo osobe/servisi s Popisa ovlaštenih Vaillant servisa u HR? To mi ne može napraviti i neki ini servis bojlera (pa tako i Vaillant) jer inače jamstvo neće biti ispravno?
Također, znači li biti član Kluba instalatera Vaillant ujedno i da je taj član ovlašteni serviser Vaillant uređaja?
|
Dobih odgovor ovdje. Hvala, kajpa!
|
|
|
31.08.2017., 14:50
|
#1131
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2008.
Postova: 186
|
Imam bojler Vaillant, ne znam koji točno model, i htio bi staviti malo bolji termostat koji cu moci podesit da mi grije ujutro prije posla, oko 16:30 kad se vratim do 18 h, poslije bi bilo manulano, kao i vikendom.
Na puno mjesta se spominje VRT 250, za nekih 400 kn, pa me znaima jel ima nesto jeftinije ili bolje?
Unaprijed hvala i LP
Zadnje uređivanje Markoma7 : 31.08.2017. at 15:03.
|
|
|
25.09.2017., 19:53
|
#1132
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2006.
Lokacija: Zagreb
Postova: 272
|
Poštovani,
za Vaillant bojler VU SOE 242/3-5 turboTEC plus stavio bi sobni digitalni termostat Vaillant vrt 35 pa me zanima dali je navedeni termostat kompatibilan ovom bojleru?
Hvala
|
|
|
10.10.2017., 18:04
|
#1133
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2010.
Postova: 6,862
|
Na prosloj strani se vidi sto sam pisao u vezi spajanja VRT30 na VGV180XE. Da, tek sad to radim
I sad otvorio bojler i nasao vec nekakvu zicicu koja kratko spaja mjesta 4 i 5. A ja bi trebao spojiti na 3/4/5. E sad sta sa tom zicicom da je maknem ili?
Evo slike: https://app.box.com/s/wauabpxo7us1xn3z1fj6f8ef8hvfj7y9
Takodjer da li je ok koristiti kabel 0.75mm za to?
EDIT: Vidio sam da su koristene takve zice unutra pa sam ga spojio. Maknuo sam u potpunosti ovu crvenu zicicu koja je kratko spajala pinove 4 i 5.
Cini se da sve stima, ali da li treba kalibrirati termostat nekako? - Naime, bojler mi se pali tek kad namjestim na cca 25c, a u stanu sigurno nije toliko. Kad je na onoj tockici koja je pretpostavljam 21c, ne klikne.
Ako nema podesavanja, budem ga ostavio tako pa cemo vidjeti kako ce s vremenom reagirat.
Zadnje uređivanje Astral07 : 10.10.2017. at 19:31.
|
|
|
03.11.2017., 15:26
|
#1134
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2009.
Postova: 238
|
Pozdrav. Imam Vailan kondenzacijski bojler, stavio sam Calormatic 450 sa vanjskim senzorom temperature ali se jako čudno ponaša. Atomatski mod, krivulja grijanja na 1.4, no automatika pali bojler bezpotrebno, naštimano na 21 stupanj, termostat očitava 22 i pali grijanje!? U noćnom modu temperatura je naštimana na 18 i opet pali i grije na 21 stupanj. Zna li netko zašto. Termostat sam kalibrirao sa 3 termometra tako da pokazuje neku prosjećnu vrijednost u sobi.
|
|
|
03.11.2017., 21:13
|
#1135
|
The Titanodur Master
Registracija: Nov 2006.
Lokacija: TITAN
Postova: 11,023
|
Da li ti je uopce ukljucena opcija vodenja po vanjskoj sa sobnim osjetnikom?
Kako,ti je izoliran prostor?
Krivulja 1,4 mi se cini previsokom cak da je u pitanju i neizoliran prostor
Ako je izoliran onda je debelo previsoka
da li si se uopće igrao s opcijama regulatora ili držiš sve na tvorničkim postavkama (osim zadanih temp i vremena paljenja i gašenja)?
pogledaj i parametar vezano za pumpu grijanja kak se ponaša
a možda te zezaju i decimale, prikazeej 22 kažeš, to može u praksi biti i 21,6 i 22,4 nikad nećeš znati
pumpa bi se trebala ugasiti na zadana + 1, dakle na 22, on tebi prikazuje 22 a računa možda sa 21,6 zato ti se pali bojler....
e sad kak je došao do 21,6 ak si mu zadao 21? Pa vrlo vjerojatno jer ti je krivulja previsoka.
smanji je. Malo, recimo na 1,3 ak ti je prostor neizoliran i puno, recimo na 1,1 ak ti je izoliran, pa prati kak se ponaša.
iako, sad nije najbolje vrijeme za riktanje krivulja. pričekaj da malo zahladi, da se dnevna spusti na nekih 5C
nakon svake promijene krivulje čekaj 24h da se sustav prilagodi i onda dalje po potrebi spušaj ili diži krivulju
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Zadnje uređivanje Edgar : 03.11.2017. at 21:39.
|
|
|
04.11.2017., 17:15
|
#1136
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2013.
Lokacija: Zagreb
Postova: 97
|
Ekipa imam jedno pitanje za znance. Imam Vaillant bojler u kombinaciji sa VRT 240 termostatom koji je riknuo prije par dana. E sada bih stavio nove žice i premjestio lokaciju termostata u spavaću sobu, i razmisljao sam da kupim novi termostat, ali doma imam dva nova termostata koji nisu nikada korišteni, ali to su hotelski modeli, sa opcijom hlađenja i ventilatora. (bitno mi je samo grijanje)
Uglavnom bio bi zahvalan ako netko zna može li se ovaj model termostata upariti sa vaillant bojlerom?
|
|
|
04.11.2017., 18:33
|
#1137
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
Po dijelu upute AE-P203S može.
|
|
|
05.11.2017., 12:47
|
#1138
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2013.
Lokacija: Zagreb
Postova: 97
|
Ipak sam se odlučio da kupim najobičniji vaillant vrt 15 ili vrt 35, cijene su im stvarno niske.
Koji strujni kabel da uzmem za spajanje termostata sa bojlerom? Udaljenost je nekih 20-ak metara kabela.
|
|
|
05.11.2017., 13:11
|
#1139
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
dovoljno je 3 x 1,5 mm2 (ili kineski 3 x 1 mm2)
|
|
|
05.11.2017., 14:29
|
#1140
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2013.
Lokacija: Zagreb
Postova: 97
|
Znam da sam ti već dosadan, al sorry, još samo jedno pitanje
Na bojleru su izlazi za termostat 230v i 21v. Znaš li možda na koju voltažu se spaja VRT 15 model?
|
|
|
|
|