Ako računaš sa 50 W po kubičnom metru nećeš pogriješiti , mada ti topla voda regulira snagu bojlera.Za normalnu obitelj treba najmanje bojler 24 kW upravo zbog tople vode koje bi trebalo bit 13 lit/ min
|
|
|
04.09.2011., 10:28
|
#1962
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2011.
Postova: 16
|
Quote:
mbukal3 kaže:
pozdrav
nije e28 nego f28
to je greška nedostatak plina a pojavljuje se i kada su zaprljane elektrode.
često se pojavljuje kod bojlera na dimnjak pogotovo ako bojler nije duže čišćen.
ventil za dopunu nije dole desno niti je veliki,trebate pozvati servisera da vam objasni gdje i kako ili pročitati upute
|
F 28 pojavi se i kad nema pritiska vode
|
|
|
04.09.2011., 10:35
|
#1963
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2011.
Postova: 16
|
Quote:
dexdu kaže:
Ovi sa oznakom 3 su bazni modeli i napravljeni su sa max. uštedom na materijalu, tj gdje je god bilo moguće dijelovi su napravljeni od plastike, dok suprotno uređaji sa oznakom 5 su napravljeni da traju tj. nije bilo kompromisa u vezi materijala sve je u bakru, inoxu i mesingu a i displej je veći, pregledniji i više funkcija Moj izbor bi bio sa oznakom 5 ako ti nije u pitanju 2tk. I jedan i drugi troše slično, i napravljeni su prema strogim standardima EU, a uz redovno održavanje, ispravnu montažu i puštanje u pogon I jedan i drugi ti mogu služiti dugi niz godina
|
Mislim da se ipak ne radi o vijeku trajanja jer Vaillant ne bi dozvolio da napravi loš proizvod.Radi se o automatici , količini sanitarne tople vode i dijagnostičkim modovima.Plinske rampe i izmjenjivači te troputi ventil i pumpa identični su
|
|
|
04.09.2011., 12:08
|
#1964
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2007.
Postova: 227
|
Quote:
lako grijanje kaže:
F 28 pojavi se i kad nema pritiska vode
|
bok
mislim da bi trebao još malo pročitati upute aparata pa tek onda odgovarati ljudima ako imaš odgovor a ne baljezgati gluposti
|
|
|
04.09.2011., 12:40
|
#1965
|
Majstor zanata
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,426
|
Quote:
lako grijanje kaže:
.Ovdje se najvjerojatnije radi o neispravnom servomotoru troputog ventija
|
To je i meni nekako najbliže simptomima. Troputni ventil ne prebaci do kraja, a onda, kada pumpa ne radi, jer nema zahtjeva ni od PTV ni od centralnog, termosifonska cirkulacija lagano oduzima toplinu spremniku vode i grije one radijatore u dijelu instalacije koji imaju najmanji otpor cirkulacije.
Jeli ima netko tehnički opis tog 3-putnog ventila. Tko to proizvodi? Može li se šta postići rastavljanjem i čišćenjem ventila.
Nisam do sad radio te ventile. Uglavnom radim sa ESBE i njihovim pogonima.
Nešto sam čitao po forumima da nisu baš neke kvalitete ti ventili u Vaillantu.
Bude li me zajebavao tu će ići ESBE.
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore
Zadnje uređivanje nike321 : 04.09.2011. at 12:47.
|
|
|
04.09.2011., 15:12
|
#1966
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,201
|
Quote:
lako grijanje kaže:
F 28 pojavi se i kad nema pritiska vode
|
F-28 nema ama baš nikakve veze sa hidro sklopovima
|
|
|
04.09.2011., 15:13
|
#1967
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 23
|
Mnogo je strana pa nemogu da nadjem pravi odgovor. Imam Vaillant ovo grijanje na struju. Prosle sezone grijanja je bio problem sa pritiskom (bar ja mislim da je) pritisak je hladan 1,5 a dok se grije skakao je na 2,4, sad ne znam dali je to problem pa sta bi trebalo da radim po tom pitanju? A inace grijanje je dobro radilo nisam imao drugih problema. Opis problema: nastimana mi je temperatura polaznog voda na 65 i dok temperatura vode ne dodje do 65 pritisak lagano raste sa 1,5 do 2,4. Dali se neko susretao sa slicnim problemom?
|
|
|
04.09.2011., 15:20
|
#1968
|
Majstor zanata
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,426
|
Quote:
MorpheusL kaže:
Mnogo je strana pa nemogu da nadjem pravi odgovor. Imam Vaillant ovo grijanje na struju. Prosle sezone grijanja je bio problem sa pritiskom (bar ja mislim da je) pritisak je hladan 1,5 a dok se grije skakao je na 2,4, sad ne znam dali je to problem pa sta bi trebalo da radim po tom pitanju? A inace grijanje je dobro radilo nisam imao drugih problema. Opis problema: nastimana mi je temperatura polaznog voda na 65 i dok temperatura vode ne dodje do 65 pritisak lagano raste sa 1,5 do 2,4. Dali se neko susretao sa slicnim problemom?
|
Trebao bi ugraditi dodatnu ekspanzionu posudu!
Ta ugrađena u bojler je mala za volumen tvog sistema.
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore
|
|
|
04.09.2011., 15:21
|
#1969
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,201
|
Quote:
lako grijanje kaže:
Mislim da se ipak ne radi o vijeku trajanja jer Vaillant ne bi dozvolio da napravi loš proizvod.Radi se o automatici , količini sanitarne tople vode i dijagnostičkim modovima.Plinske rampe i izmjenjivači te troputi ventil i pumpa identični su
|
Radi se kolega o kvalitetnijim komponentama šta god ti mislio
Na kakvu automatiku misliš, ako govoriš da se radi o elektronici - u pravu si
Ako misliš na komponente kojima elektronika upravlja - pa upravo govorim da su komponente kvalitetnije
Nemože se raditi o količini sanitarne vode ako je plinska rampa, izmjenjivač, troputni ventil (a nije isti) i pumpa indentični
Oprosti ali mislim da nisi baš upućen u problematiku
Zadnje uređivanje dexdu : 04.09.2011. at 15:29.
|
|
|
04.09.2011., 15:28
|
#1970
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,201
|
Quote:
MorpheusL kaže:
Mnogo je strana pa nemogu da nadjem pravi odgovor. Imam Vaillant ovo grijanje na struju. Prosle sezone grijanja je bio problem sa pritiskom (bar ja mislim da je) pritisak je hladan 1,5 a dok se grije skakao je na 2,4, sad ne znam dali je to problem pa sta bi trebalo da radim po tom pitanju? A inace grijanje je dobro radilo nisam imao drugih problema. Opis problema: nastimana mi je temperatura polaznog voda na 65 i dok temperatura vode ne dodje do 65 pritisak lagano raste sa 1,5 do 2,4. Dali se neko susretao sa slicnim problemom?
|
Ako ti se to događalo od prvog dana onda je posuda premala i treba ugraditi jednu dodatno na riklauf
Ako ti se to dagađa tek u zadnje godinu dvije mislim da će biti dovoljno provjeriti postojeću posudu koju treba ako je ispravna samo nadopumpati
|
|
|
05.09.2011., 19:02
|
#1971
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2007.
Postova: 227
|
Quote:
MorpheusL kaže:
Mnogo je strana pa nemogu da nadjem pravi odgovor. Imam Vaillant ovo grijanje na struju. Prosle sezone grijanja je bio problem sa pritiskom (bar ja mislim da je) pritisak je hladan 1,5 a dok se grije skakao je na 2,4, sad ne znam dali je to problem pa sta bi trebalo da radim po tom pitanju? A inace grijanje je dobro radilo nisam imao drugih problema. Opis problema: nastimana mi je temperatura polaznog voda na 65 i dok temperatura vode ne dodje do 65 pritisak lagano raste sa 1,5 do 2,4. Dali se neko susretao sa slicnim problemom?
|
pozdrav
slažem se sa dexuom najvjerojatnije treba provjeriti tlak u postojećoj posudi.
guma je porozna i ako servis radi redovito posao servisera je da provjeri tlak u ex.posudi i dopuni ga po potrebi
|
|
|
08.09.2011., 05:31
|
#1972
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 23
|
Quote:
mbukal3 kaže:
pozdrav
slažem se sa dexuom najvjerojatnije treba provjeriti tlak u postojećoj posudi.
guma je porozna i ako servis radi redovito posao servisera je da provjeri tlak u ex.posudi i dopuni ga po potrebi
|
Hvala na odgovorima, jos jedno pitanje mogu li ja sam provjeriti pritisak u posudi sa vodom i na koji nacin? Mislim da i ne mora ex. posuda, stan je 52 kvadrata i imam 4 radijatora nije velik sistem. Pada mi pritisak od prije pa tako i sada dok je u mirnom stanju. A digitalni na samom bojleru mi pokazuje 1.8 dok ovaj sto je na donjoj strani bojlera pokazuje 1.5. Jel moguce da bojler treba dopunjavat 4-5 puta za sezonu grijanja?
|
|
|
08.09.2011., 08:34
|
#1973
|
Majstor zanata
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,426
|
Quote:
MorpheusL kaže:
Hvala na odgovorima, jos jedno pitanje mogu li ja sam provjeriti pritisak u posudi sa vodom i na koji nacin? Mislim da i ne mora ex. posuda, stan je 52 kvadrata i imam 4 radijatora nije velik sistem. Pada mi pritisak od prije pa tako i sada dok je u mirnom stanju. A digitalni na samom bojleru mi pokazuje 1.8 dok ovaj sto je na donjoj strani bojlera pokazuje 1.5. Jel moguce da bojler treba dopunjavat 4-5 puta za sezonu grijanja?
|
Ti možeš provjeriti tlak u ekspanzijskoj posudi. Posuda ima nastavak za zrak kao kod automobilske gume. Treba ti kontrolni manometar za kontrolirati tlak zraka.
Ispusti se voda u sistemu dok kazaljka ne dođe na 0 i onda se kontrolira tlak zraka koji u tvom slučaju treba biti onoliki koliko je naznačeno na posudi. Ako je manji ili ga nema onda treba provjeriti ventil zraka na posudi na propuštanje (sapunicom) i zamijeniti ga ako pušta, pa ponovo napuniti zrak na vrijednost koja je zapisana na posudi. Ako je OK, onda je posuda malog kapaciteta.
Ako ventil ne propušta, onda treba mijenjati posudu.
Nakon provjere (i eventualne dogradnje još jedne posude), treba ponovo napuniti vodu u sistem na 0,2 bara veći tlak (na hladno) od tlaka zraka u posudi.
Tlak zraka u posudi treba biti odgovarajući (prilagođen) instalaciji. Ako je etažno grijanje, onda se uglavnom ostavlja onako kako je namješten u tvornici (1,5 bar).
Nadopunjavanje ovisi o količini zraka otopljenog u vodi i onog zarobljenog u sistemu i stvaranju plinova u instalaciji zbog raznih procesa.
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore
|
|
|
09.09.2011., 23:11
|
#1974
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,201
|
Quote:
MorpheusL kaže:
Hvala na odgovorima, jos jedno pitanje mogu li ja sam provjeriti pritisak u posudi sa vodom i na koji nacin? Mislim da i ne mora ex. posuda, stan je 52 kvadrata i imam 4 radijatora nije velik sistem. Pada mi pritisak od prije pa tako i sada dok je u mirnom stanju. A digitalni na samom bojleru mi pokazuje 1.8 dok ovaj sto je na donjoj strani bojlera pokazuje 1.5. Jel moguce da bojler treba dopunjavat 4-5 puta za sezonu grijanja?
|
Ako ti sistem nigdje ne curi i ne vidiš da bi nigdje kapalo uzrok ti je ipak posuda
Naime ako je posuda, tj. ako pada pritisak zraka u njoj na to mjesto ulazi voda i to ti se manifestira kao pad tlaka u sistemu
Nadopuna je normalna jednom godišnje, ali 4-5 puta
Da bi sam provjerio pritisak moraš imati manometar i pumpu taman onu za bicikl, ako nemaš niti to nemoj ništa dirati, jer ako ispustiš zrak iz posude (radi provjere) nečeš ga imati sa čime napuniti - a onda je
|
|
|
09.09.2011., 23:21
|
#1975
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,201
|
Quote:
nike321 kaže:
Ti možeš provjeriti tlak u ekspanzijskoj posudi. Posuda ima nastavak za zrak kao kod automobilske gume. Treba ti kontrolni manometar za kontrolirati tlak zraka.
Ispusti se voda u sistemu dok kazaljka ne dođe na 0 i onda se kontrolira tlak zraka koji u tvom slučaju treba biti onoliki koliko je naznačeno na posudi. Ako je manji ili ga nema onda treba provjeriti ventil zraka na posudi na propuštanje (sapunicom) i zamijeniti ga ako pušta, pa ponovo napuniti zrak na vrijednost koja je zapisana na posudi. Ako je OK, onda je posuda malog kapaciteta.
Ako ventil ne propušta, onda treba mijenjati posudu.
Nakon provjere (i eventualne dogradnje još jedne posude), treba ponovo napuniti vodu u sistem na 0,2 bara veći tlak (na hladno) od tlaka zraka u posudi.
Tlak zraka u posudi treba biti odgovarajući (prilagođen) instalaciji. Ako je etažno grijanje, onda se uglavnom ostavlja onako kako je namješten u tvornici (1,5 bar).
Nadopunjavanje ovisi o količini zraka otopljenog u vodi i onog zarobljenog u sistemu i stvaranju plinova u instalaciji zbog raznih procesa.
|
Uglavnom podržavam
Ali zrak otopljen u vodi oprosti ali
Plinovi u instalaciji zbog raznih procesa oprosti ali
Napuni instalaciju na 2 bara, upali bojler da pumpa cirkulira, odzračuj radiatore dok god ide zrak i na kraju napuni sistem na 1,1 u hladnom ili 1,5 u toplom stanju i to je to
|
|
|
10.09.2011., 07:27
|
#1976
|
Majstor zanata
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,426
|
Quote:
dexdu kaže:
Uglavnom podržavam
Ali zrak otopljen u vodi oprosti ali
Plinovi u instalaciji zbog raznih procesa oprosti ali
|
Evo na, ti ne možeš bez redovnog šuta blamaže!
Jednog dana (kad te prođe zatupljenost) ćeš mi zahvaljivati na svemu što sam te naučio:
http://www.mediafire.com/?gadivi2ddvn9zcu
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore
|
|
|
10.09.2011., 15:02
|
#1977
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,201
|
Quote:
nike321 kaže:
|
Ostavi se filozofije, jer prema tome nijedno centralno nebi radilo (teoretski), u praksi uz pravilno odzračivanje i nadopunu sistema kako sam naveo neki meni poznati sustavi grijanja rade i po 50 godina
Jer kao što sam i jednom naveo ti ništa konkretno ne pomažeš ljudima, već samo surfaš tražeći teoriju i onda to prosipavaš ovdje i buniš ljude koji traže konkretnu pomoć
Znači ovako - ako nešto znaš konkretno da pomogneš ljudima samo izvoli, a ono "punjenje sistema zavisi od puno faktora itd......." daj molim te tako djeca razgovaraju
Ako znaš reci konkretno "punjenje sistema je toliko i toliko" i gotovo
Evo ja ću reći da te naučim a i da pomognem ljudima kojima je to potrebno:
Punjenje sistema iznosi 1,1-1,5 bara u hladnom stanju, ili 1,5-1,8 u vručem stanju cca 60 stupnjeva temperature radiatora i to je to
Ljudi traže konkretne odgovore a ne kojekakve filozofije kužiš?
Da ponovim s obzirom da malo teže shvačaš:
Ljudi traže konkretne i jasne odgovore a ne naukovanje i prosipavanje tvoje teorije capishi?
|
|
|
10.09.2011., 20:28
|
#1978
|
Majstor zanata
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,426
|
Quote:
dexdu kaže:
Ostavi se filozofije, jer prema tome nijedno centralno nebi radilo (teoretski), u praksi uz pravilno odzračivanje i nadopunu sistema kako sam naveo neki meni poznati sustavi grijanja rade i po 50 godina
Jer kao što sam i jednom naveo ti ništa konkretno ne pomažeš ljudima, već samo surfaš tražeći teoriju i onda to prosipavaš ovdje i buniš ljude koji traže konkretnu pomoć
Znači ovako - ako nešto znaš konkretno da pomogneš ljudima samo izvoli, a ono "punjenje sistema zavisi od puno faktora itd......." daj molim te tako djeca razgovaraju
Ako znaš reci konkretno "punjenje sistema je toliko i toliko" i gotovo
Evo ja ću reći da te naučim a i da pomognem ljudima kojima je to potrebno:
Punjenje sistema iznosi 1,1-1,5 bara u hladnom stanju, ili 1,5-1,8 u vručem stanju cca 60 stupnjeva temperature radiatora i to je to
Ljudi traže konkretne odgovore a ne kojekakve filozofije kužiš?
Da ponovim s obzirom da malo teže shvačaš:
Ljudi traže konkretne i jasne odgovore a ne naukovanje i prosipavanje tvoje teorije capishi?
|
Da, ti si tu 100% u pravu!
Tretirajmo naše mušterije i posjetioce ovog foruma kao tuke/guske u magli.
Oni ništa ne razumiju, mi provodimo visoku nauku koju je jako teško razumjeti i zbog toga nema potrebe nikoga zamarati sa teorijom, posebno ne ako se mi "majstori" i majstori oko nečega slučajno ne slažemo.
Eventualno, ako se nađe neka mušterija koja je malo obrazovanija, onda joj treba reći Pi-23+46*0,74 je osnova za izračun. Ali, to je jako komplicirano pa me drži za riječ, jer to je tako, iako ja ne znam to objasniti!
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore
Zadnje uređivanje nike321 : 10.09.2011. at 20:39.
|
|
|
11.09.2011., 09:58
|
#1979
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 23
|
Presli ste u off Da se javim ponovo i da kazem da sam na posudi unutar bojlera odvrnuo onaj ventil za ozracavanje i dok sam ga popustao osjetio sam kao da ispusta zrak pa je onda potekla voda i tad sam zavrnuo. Cini mi se da sada ne pada pritisak, ali ako i dalje nastavi padati zvacu majstora za odrzavanje. Mozete li mi reci samo jos koja razlika je izmedju barometra na donjoi strani bojlera i onog digitalnog kad se bojler upali posto mi pokazuju razlicite vrijednosti. Ovaj "analogni" mi pokazuje 1.5 a digitalni 1.8 pa me to malo cudi.
|
|
|
11.09.2011., 10:03
|
#1980
|
Majstor zanata
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,426
|
Ne smije izlaziti nikakva voda. To znači da je dijafragma probušena i da treba mijenjati posudu.
Zbog toga je i dio dušika iz ekspanzijske posude dospijevao u instalaciju, pa se češće trebalo odzračivati.
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore