davorradman kaže:
Pod razvodnu kutiju mislim razvodnu kutiju za podno grijanje. Ne znam kakavi su to ventili, uvijek sam mislio da je to samo za protok, jer termostata nema u svakoj sobi, samo 1. A u sobama smo onda recimo gore odvrnuli malo da više grije i to je onda bilo to. Nije se konstantno letalo.
A i stari sada kako jos uvijek radi vani na baušteli u CH, kaže da tamo slabo viđa da se ide na termostate, većinom na te vanjske osjetilnike.
|
podno?
dobro, kaj ti misliš da sam ja vidoviti milan, ili šta?
mogao si odmah reći
razvodnih ormara ima i kod radijatora
grijanje samo po krivulji, sobni korektor može u dnevnom, ali da ne ulazi u izračun krivulje, služi samo kao 'daljinski' za povećanje smanjenje temp grijanja i režima rada da se ne šećeš do kotlovnice
termostat staviš u te sunčane prostorije da isključi krug kad dobije sekundarno zagirjavanje, sjeverne prostorije malo predimenzioniraš i reguliraš protokom pp
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
|
|
|
12.12.2017., 05:53
|
#1222
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2014.
Postova: 5,022
|
E to je upravo to što sam i viđao.
A bio sam uvjeren da sam napisao da je podno.. Sorkach.
Buni me što sada, debelo prije nego uopće planiramo gradnju, eto tražimo informacije, i odmah dobijem tako suprotna mišljenja od strojara i majstora. Naravno da strojreva diploma kao diploma ima težinu (makar i samo podsvjesnu), ali neke zamjerke majstora su skroz legitimne. Kao dužina kruga, jer tu informaciju isto nalazim.
Jedino me to za termostate zbunilo. Ali još ću ja tražiti i treće mišljenje, kada nađem pouzdanog drugog strojara.
|
|
|
28.12.2017., 07:58
|
#1223
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2009.
Postova: 11,358
|
Quote:
lukarak kaže:
Ja bi bas htio WiFi termostat.
Ugl, rastavio sam bojler i fotkao taj konektor.
https://i.imgur.com/IwFWhZA.jpg
Na uzemljenje, 3 i 4 je spojen termostat. 3 je uvijek pod 220V, 4 je pod 220V kad je termostat aktiviran.
Pitao sam proizvodjaca jel moze taj termostat imati na svojim konektorima 5 i 6 (koje spaja kad se aktivira) napon od 220V, jer ako moze onda kuzim kako da ga spojim, samo 3 s bojlera spojim na 3 i 5 na termostatu, posaljem mu sa N na 4, i 6 s termostata stavim na 4 na bojleru.
https://www.aliexpress.com/item/BEOK...830410437.html
|
Samo da javim da sam ugradio ovaj termostat na ovaj nacin, dakle iskoristio dolaznu fazu i za 'pogon' termostata i za samo ukljucivanje prekidaca. Ima tu aplikaciju za iOS i Android, preko nje se konfigurira, ima tjedne programe, podesavanje offseta stvarne temperature itd. Dosta dobra stvar je da kad krenes iz grada doma samo ukljucis bojler i dodjes u toplije. I to sve za 209 kn.
|
|
|
30.12.2017., 12:37
|
#1224
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2017.
Postova: 2
|
VRT - QT trebam shemu spajanja, molim
U vrijeme sve ove digitalije, odlučio sam nabaviti stari VRT QT termostat (kojega ne znam spojiti).
https://ibb.co/b5cscG
Na bojleru mi je do sada bio VRT 30 koji ima samo dvije žice, ulaz i izlaz, riječ je fazi koja svijetli i koja se prekida(la).
Ovaj VRT QT, kako kaže priložena shema,
https://ibb.co/iJn8HG
traži da se timer, desno, napoji sa fazom i sa nulom, ako sam u pravu, a onda mi je samo pitanje kako spojiti lijevu stranu ove sheme.
Odnosno, pitanje je kako dovesti dodatnu nulu do termostata, jer moram skinut oklop bojlera turbo tec pro.
Ako netko ima iskustva, bio bih zahvalan.
riječ je ovom termostatu kao na slici:
https://www.njuskalo.hr/grijanje-hla...oglas-12754166
|
|
|
30.12.2017., 14:44
|
#1225
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
3 i 2 na termostatu zajedno pa na bojler na 3 (faza)
4 termostata na 4 bojlera
1 termostata na 5 bojlera (nula)
lijevi dio je nacrtan na ovojslici https://ibb.co/iJn8HG
i; oprez isključiti bojler iz napajanja električnom energijom
|
|
|
30.12.2017., 15:03
|
#1226
|
Bubreg bez skuteržnjaka
Registracija: Oct 2005.
Lokacija: Pucaju mi zidovi po dužini i vertikali. Dijagonalno okomito u odnosu na ravno.
Postova: 5,373
|
Quote:
lukarak kaže:
Samo da javim da sam ugradio ovaj termostat na ovaj nacin, dakle iskoristio dolaznu fazu i za 'pogon' termostata i za samo ukljucivanje prekidaca. Ima tu aplikaciju za iOS i Android, preko nje se konfigurira, ima tjedne programe, podesavanje offseta stvarne temperature itd. Dosta dobra stvar je da kad krenes iz grada doma samo ukljucis bojler i dodjes u toplije. I to sve za 209 kn.
|
Cek na kraju koji je to model sto si uzeo za.209?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
|
|
|
03.01.2018., 21:13
|
#1227
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2006.
Lokacija: Zagreb
Postova: 272
|
Imam plinski bojler Vaillant Turbo tec plus vu soe 242/3-5.
Sobni termostat je VRT 35 i kada na njemu zadam temperaturu koju želim npr.22 °C i više nikako da dosegnem tu vrijednost,termostat zastane na 21 °C i dalje ne ide.
Pokušavao sam sa povecanjem temp. vode do 60 °C i temp. radijatora do 62 °C,pumpa se uredno pali i gasi ali na termostatu vrijednost nikako da se promjeni iznad 21 °C.
Do danas je sve normalno radilo,termostat je noviji,kupljen prije 2mj...misleci da je u njemu problem pokušao sam na par metara od njega upaliti fen i tada je temperatura na displeju narasla što bi valjda znaćilo da je termostat ispravan.
Molim za pomoc i savjet...Hvala
|
|
|
04.01.2018., 06:47
|
#1228
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2014.
Postova: 5,022
|
Ako je ispravan, ne mora znaciti da je kalibriran
|
|
|
04.01.2018., 09:51
|
#1229
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2006.
Lokacija: Zagreb
Postova: 272
|
Quote:
davorradman kaže:
Ako je ispravan, ne mora znaciti da je kalibriran
|
Pa postavio ga je ovlašteni majstor iz Petrokova a ne neki fušer pa da bi to zeznuo...Vec 2 mjeseca normalno sve funkcionira i odjednom se pojavio problem da temperatura na termostatu ne ide iznad 21 °C - 22 °C iako ga podesim na više od toga.
|
|
|
04.01.2018., 10:02
|
#1230
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 23,857
|
To je nesto drugo. Prije nisi napisao da stavis i visu temperaturu, ali da svejedno ne moze doseci ni 21°.
Nesto nije u redu, ali ako kazes da je sve radilo 2 mjeseca i da ga je postavio ovlasteni majstor, onda je najjednostavnije zvati majstora, ionako je pod garancijom.
__________________
"Svi su jednaki, ali neki su jednakiji od drugih." © svinja Napoleon
|
|
|
04.01.2018., 10:03
|
#1231
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
Ako se aktivira grijanje, onda termostat funkcionira. Da li si do sada imao na prikazu veću temperaturu od tih 22 ? On ima neku rezoluciju; možda ti se ipak prostor ne zagrije na tu temperaturu ?
|
|
|
04.01.2018., 10:47
|
#1232
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2006.
Lokacija: Zagreb
Postova: 272
|
Quote:
kajpa kaže:
To je nesto drugo. Prije nisi napisao da stavis i visu temperaturu, ali da svejedno ne moze doseci ni 21°.
Nesto nije u redu, ali ako kazes da je sve radilo 2 mjeseca i da ga je postavio ovlasteni majstor, onda je najjednostavnije zvati majstora, ionako je pod garancijom.
|
Stavim npr.23 °C ali se popne samo do 21 °C ili evo sinoc do 21,5 °C.
Bojler se svako malo pali i gasi ali nikako da se poveca temperatura na termostatu,poprilicno sam siguran da je temperatura u dnevnom veca od tih 21 ali to ne pokazuje termostat.
|
|
|
04.01.2018., 10:50
|
#1233
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2006.
Lokacija: Zagreb
Postova: 272
|
Quote:
bob4 kaže:
Ako se aktivira grijanje, onda termostat funkcionira. Da li si do sada imao na prikazu veću temperaturu od tih 22 ? On ima neku rezoluciju; možda ti se ipak prostor ne zagrije na tu temperaturu ?
|
Grijanje se aktivira,radijatori griju dobro ali termostat ostaje stalno na 21 do 21,5 iako ga tražim 23.
Do sada kada bi ga stavljao na višu temperaturu od 21 uvijek je to i pokazivao i bez problema je išlo do 23 i više.
|
|
|
04.01.2018., 13:42
|
#1234
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2009.
Postova: 11,358
|
Quote:
scorpion31 kaže:
Stavim npr.23 °C ali se popne samo do 21 °C ili evo sinoc do 21,5 °C.
Bojler se svako malo pali i gasi ali nikako da se poveca temperatura na termostatu,poprilicno sam siguran da je temperatura u dnevnom veca od tih 21 ali to ne pokazuje termostat.
|
Pa uzmi neki obican termometar ili vise njih i postavi ih oko termostata pa ces vidjeti koliko je tocan. Ja sam na svojem novom kineskom postavio offset na - 2 jer je pokazivao previse. Ocito tvoj pokazuje premalo.
|
|
|
04.01.2018., 13:44
|
#1235
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2009.
Postova: 11,358
|
Quote:
DNx kaže:
Cek na kraju koji je to model sto si uzeo za.209?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
|
Link je u postu koji sam quotao
Al evo i tu
https://www.aliexpress.com/item/BEOK...830410437.html
|
|
|
09.01.2018., 20:32
|
#1236
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2017.
Postova: 2
|
Quote:
bob4 kaže:
3 i 2 na termostatu zajedno pa na bojler na 3 (faza)
4 termostata na 4 bojlera
1 termostata na 5 bojlera (nula)
lijevi dio je nacrtan na ovojslici https://ibb.co/iJn8HG
i; oprez isključiti bojler iz napajanja električnom energijom
|
Hvala na informaciji! Lijepo navođenje. Ali imam još jedan problem. Bojler je turbotec pro i ne znam kako ga rastaviti, t. skinuti mu prednji oklop.
|
|
|
14.01.2018., 22:21
|
#1237
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2011.
Postova: 658
|
Zanima me da li tko ima uputstva za termostat Vaillant VRT 340f ? Nemam uputstva i uopce ne kuzim postavke, godinama smo podešavali samo temperaturu koju zelimo, najcesce je bilo na 22 s tim da sam po noci gasila. Sad odjednom uopce ne reagira na namjestenu temperaturu, radijatori griju i kad je ugašeno. Neznam, možda su mi klinci nesto razmrdali u postavkama a nemam uputstva. Ili je krepao termostat , star je vec 10 godina.
|
|
|
15.01.2018., 10:18
|
#1238
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
|
|
|
19.01.2018., 11:32
|
#1239
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2006.
Postova: 17
|
Pozdrav Ljudi!
Molim pomagajte prije nego dođu minusi.
Situacija: Podno grijanje 7 krugova , termostati(sa sondom u podu) u svakoj prostoriji i elektromehanički ventili na razdjeljniku spojeni s termostatima, te bojler Vaillant VUW 246/5-3 A ecoTEC Pro spojen direkt na razdjelnik.
Planiran rad: Bojler grije vodu na recimo 40 stupnjeva i održava je tako, a termostati na temelju temp. poda i zraka u prostoriji zatvaraju ili otvaraju krugove putem elektro ventila.
PROBLEM: Bojler ne ugrije vodu na zadanu temperaturu nit je održava na zadanoj postavci (npr. odaberem 40 celzijeva temp. grijanja vode), radi minutu ugrije vodu na npr. 37 stupnjeva i ugasi se, pumpa još malo radi - u sistemu je temp 33-32 stupnjeva i to je to. Bojler(plamenik) se opet upali nakon 20 minuta i opet ista stvar. Sad je ok pri ovim temperaturama u stanu je 21-22 temp zraka ali da je vani -15 mislim da bi se smrznuo Radi se o stanu u potkrovlju kuće. Serviser koji mi je pustio bojler u pogon kaže da to ne može baš tako funkcionirati, nešto zmumljao i kraj priče, čini mi se da ne zna ili da mu se ne da "zezati" s tim.
Ako znate što bi mogao biti problem, da li mi fali nešto još u sistemu kao mješajući ventil, posebna cirkulacijska pumpa ili to može tako funkcionirati samo putem bojlera? Isto tako ko ima volje i znanja može se javiti u PM za detalje voljan sam i angažirati nekog ako imate preporuku da se to uglazbi!
P.S.
Nešto sam pokušavao s vremenom odmaranja plamenika i rada pumpe ali je neznatno pomoglo. Trenutno je paljenje plamenika svakih 15 minuta , a pumpa nakon gašenja plamenika radi još 10 minuta.
|
|
|
19.01.2018., 11:36
|
#1240
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
Da li neki termostat aktivira bojler ? tj. da li je ikako povezan sa nekom prostorijom ili razdjelnikom ? Da li postoji vanjski senzor temperature ?
|
|
|
|
|