Old 30.11.2013., 23:05   #5861
Quote:
dankobo kaže: Pogledaj post
Za početak, balansirati sistem. O tome je dosta pisano a ja sam od svega odabrao ono što mi je bilo najjednostavnije. Ivek je to lijepo objasnio i meni je ispalo dobro.
objasni čovjeku lijepo kak se to radi da ne mora puno tražiti po postovima i sjedi 5+
ivek-k is offline  
Old 30.11.2013., 23:32   #5862
Quote:
ivek-k kaže: Pogledaj post
ne kužim ti te postavke kod ferolija ili se nekaj razj.... po postavkama ili ti serviser nema pojma ali to kaj si napisal nemre funkcionerati. ako trebaš uputstva za namještanje ferolija javi se.
to sam ja tako postelovo odokativnom metodom po tvornickim jede pelet ko lud
tazdevil is offline  
Old 30.11.2013., 23:33   #5863
Quote:
Peletko kaže: Pogledaj post
Jel ti čista (prozirna) plastika fotoćelije? Probaj očistiti sve komplet, provjeri polaritet napajnja
Je, čista. A prolaz (otvor) do plamenika isto čist, bez praška.
pik66 is offline  
Old 30.11.2013., 23:44   #5864
Quote:
tazdevil kaže: Pogledaj post
Pec centrometal 35kw plamenik ferroli sun 7 snaga 2 za start modulacija ukljucena zadana na plameniku 80 stepeni grijanje pokrenuto u 9 h do 21h znaci plamenik se negasi kolko natiska radijatori pojedu drzi pec na 69 do 71 grijanja 100kvadrati izolacija nikaka snaga jedan ustrojena na minimalu

t07 18
t08 41
t09 20
t10 50
t11 34

pocetna u kuci 15 sad 23 stelovanje odokativno pecka bela od pepela temperatura dima u dimnjaci 120-130 potrosnja 30 kg
Najprije skini zadanu tem. na plameniku . Stisni slovo M pet sekundi dok ne zatrepteri. Sa tipkom - , utipkaj snagu na 65 , te opet stisni slovo M za memoriju. Sa tipkom P po istom sistemu promjeni parametre . Za početak , stavi ih na tvorničke postavke što imaš u upustvu . Ovo 80 je koma i stvara ti problem , jer je zadana max .temperatura , umjesto minimalne više od 60 .

Lipi pozdrav sa burnog Primorje.
__________________
Ne pačajte moje more,moju valu , moju staru grotu.Ma ni za sto let vi nećete znat ča je to " ČA " va mojen životu !
patafljengo is offline  
Old 30.11.2013., 23:47   #5865
Quote:
marin01 kaže: Pogledaj post
I meni se tak znao zaustavit s E19 - Nestanak plamena u radu, tocnije 4 puta do sad. Zadnji puta danas ujutro.
Jesi probao na crni okrugli prekidač zagasit peć pa upalit. Možda se peć zblesirala.
Koje pelete koristiš? Jesi dobro očistio ložište?
Meni trenutno na PelTec 48kW na D2, ubacuje pelete i gori plamen, vrijednost 0-1k. Ventilator na 1300. Pa onda D3, 0k, 1600.

Mislim da sam i ja primjetio da zna nacrtat plamen, a zapravo ga nema ali to samo kod startanja peći, npr. nakon čišćenja. Ali nakon neokog vremena i zapali plamen.
Marin, puno hvala. Posle crnog prekidača radi normalno - ne kažem pravilno, jer mislim, da još uvijek nezna kad nema plamena, ali barem radi. Inače uvijek čistim detaljno, a peleti su Profiles iz Slovenije.
pik66 is offline  
Old 01.12.2013., 00:09   #5866
Quote:
ivek-k kaže: Pogledaj post
objasni čovjeku lijepo kak se to radi da ne mora puno tražiti po postovima i sjedi 5+
E jesi neki! Sad ja moram tražiti da ne bi on tražio, kako si to ti objasnio, pa da mu ja objasnim.
Umjesto da on, kome treba, traži ili, kad si se već javio, ti mu lijepo objasniš.
dankobo is offline  
Old 01.12.2013., 00:09   #5867
Quote:
pik66 kaže: Pogledaj post
Marin, puno hvala. Posle crnog prekidača radi normalno - ne kažem pravilno, jer mislim, da još uvijek nezna kad nema plamena, ali barem radi. Inače uvijek čistim detaljno, a peleti su Profiles iz Slovenije.
Mislim da kad upališ peć treba neko vrijeme da se zapali plamen.
Ovisi što je pravilno za tebe...
Koju verziju softvera ima peć... Mislim da je moja v2.21, navodno je već v2.27.
Gdje nabavljaš slovenske palete i po kojoj cijeni?
marin01 is offline  
Old 01.12.2013., 00:12   #5868
Duplo
marin01 is offline  
Old 01.12.2013., 00:31   #5869
Quote:
marin01 kaže: Pogledaj post
Mislim da kad upališ peć treba neko vrijeme da se zapali plamen.
Ovisi što je pravilno za tebe...
?
Pa i to što kažeš ...

Quote:
marin01 kaže: Pogledaj post
Koju verziju softvera ima peć... Mislim da je moja v2.21, navodno je već v2.27.
Odkud znaš ? Može se to nadgraditi ili ?
Kad smo več kot toga, malo mi je dosadilo stajat pored peći. Vidim ima neki UTP pozadi. Jeli to za što ili tek tako, da se vidi raskoš
Quote:
marin01 kaže: Pogledaj post
Gdje nabavljaš slovenske palete i po kojoj cijeni?
http://www.profiles.si/lesni_peleti.php
Ja sam odlazio sam tamo sa prikolicom (meni nije daleko) ali sad vidim da su puno poskupjeli (sad 4.03, prije 3.66 EUR). Ali ti nedaju više od 30 vreća zbog potraživanja.
pik66 is offline  
Old 01.12.2013., 04:01   #5870
Quote:
dxer kaže: Pogledaj post
Ok, što se tiče sheme spajanja.

Kod mog kotla ispod hauba se dolazi do jednog utora u sam kotao, gdje več stoji jedna gotovo identična sonda (ili kapilar kako vidim da to zovu) kao što je ova recimo kod uronskog termostata sa :
http://www.zepoh.hr/stranice/ponuda_...ermometri.html

U tom utoru ima mjesta da ja ubacim tu sondu ako bih uzimao taj uronski termostat. Nadam se da bi to bila OK ideja ?

Zagrijavanje tople vode je isto preko Buderus regulacije i ovoga kotla. Kako sam u shemi za Buderus označio , tamo se vidi kako je pak spojena ta pumpa za toplu vodu. Ista priča kao i sa pumpom grijanja, isto bi trebala raditi samo kada je u kotlu iznad 60 C, sada to isto nije slučaj. Ta pumpa radi tako da se isključuje kada dostigne zadanu temp u spremniku, ali se uključuje kada je zadan tajmer. Zato bi i to trebalo spriječiti da se ta pumpa isto ne može upaliti, bez obzira na tajmer, tj. tek kada u kotlu je preko 60 C.

Zato sam mislio da obje pumpe spojim na taj isti uronski termostat, jel to u redu ?
E sad ne znam koliki je promjer utora na toj vašoj peći za sondu, probao sam staviti uronski na svom kotlu u utor za sondu, stane sonda od uronskog ali ima lufta unutra i ne ulazi do kraja, ostane jedno centimetar lufta, možda bi moglo ići ali bi se trebalo dobro namazat pastom za prijenos topline.

Ne, ne može pumpa za bojler ići na isti termostat jer preko tog termostata ide pumpa za centralno. Događalo bi vam se da se pumpa za bojler aktivira isto kad i pumpa za centralno, ako pogledate shemu od logmatica pumpa za bojler je logično na svom zasebnom releju.

Vama je najbolje uzeti dva cijevna/nalijegajuća termostata i gotovo. Jedan ide naravno za centralno, drugi za bojler. A oba su između logmatica i pumpi, spojena po onom prethodnom objašnjenju.

Zadnje uređivanje skyman : 01.12.2013. at 04:11.
skyman is offline  
Old 01.12.2013., 08:36   #5871
Quote:
marin01 kaže: Pogledaj post
Mislim da kad upališ peć treba neko vrijeme da se zapali plamen.
Ovisi što je pravilno za tebe...
Koju verziju softvera ima peć... Mislim da je moja v2.21, navodno je već v2.27.
Gdje nabavljaš slovenske palete i po kojoj cijeni?
Na koji način regulira broj okretaja odsisnog ventilatora? jel ima presostat na odsisnoj strani? ako ima jel možda mjeri krivo podtlak pa divlja s brojem okretaja?

Zadnje uređivanje Peletko : 01.12.2013. at 08:43.
Peletko is offline  
Old 01.12.2013., 08:42   #5872
Quote:
spehi7 kaže: Pogledaj post
Plamenik na ložu je ima 35KW,turbolatori su izvadjeni, serviser je rekao da je potrebno držati najmanju snagu plamenika a to je 20KW...
Dimnjak je ok, termostatski ventili su provjereni i ok su...
Nemam više ideje što bi moglo biti...
Probaj vratiti sve turbulatore u kotao, isključi modulaciju, postavi snagu na 1, zrak na snazi 1 na 120, pelet na tvorničke postavake, dalje po potrebi dodavaj zrak i pelete, temp. tražena - 10
Peletko is offline  
Old 01.12.2013., 10:18   #5873
Quote:
pik66 kaže: Pogledaj post
Pa i to što kažeš ...


Odkud znaš ? Može se to nadgraditi ili ?
Kad smo več kot toga, malo mi je dosadilo stajat pored peći. Vidim ima neki UTP pozadi. Jeli to za što ili tek tako, da se vidi raskoš

http://www.profiles.si/lesni_peleti.php
Ja sam odlazio sam tamo sa prikolicom (meni nije daleko) ali sad vidim da su puno poskupjeli (sad 4.03, prije 3.66 EUR). Ali ti nedaju više od 30 vreća zbog potraživanja.
Za verziju softvera ideš Meni > Informacije ... Pogledaš verziju v2.xx.
Može se napravit upgrade, samo to treba napravit ovlašteni serviser jer se pod garancijom.

Port RJ45 na zadnjoj strani peći ... Hmmm i mene zanima njegova funkcija, i mogućnosti... Najvjerojatnije za spajanje servisera i parametriranje. Budući da je to "samo" konektor RJ45 koji se može koristiti za Ethernet i serijsku komunikaciju, a pitanje je kako se može s peći komunicirati.


Ne daju više od 30 vreća???... Kakva je to trgovina? Meni treba 2x po 5 paleta, čitaj 5.400kg ili 360 vreća. Znači morao bi ići 2x po 13 puta po "kikiriki "za peć. I to po europskoj cijeni...

Ovak se meni pali peć u 08:16 nakon što se u 05:16 ugasila zbog E19 - Nestanak plamena u radu:
Vrijeme...Stanje...Plamen...Ventilator...Foto.Otp. ..Tpolazni...Tpovratni...Tdimnjak
08:16 ...Off...Ne...0...824k...21...55...54
08:17 ...S2...Ne...2200...834k...21...55...54
08:19 ...S4...Da...2200...5k...21...55...54
08:22 ...SP3...Da...1700...6k...22...56...77
08:26 ...SP5...Da...1900...1k...23...68...94
08:27 ...S6...Da...2400...3k...66...59...103
08:32 ...D6...Da...2300...1k...71...60...143
08:33 ...D6...Da...2300...1k...72...60...146

Znači treba joj cca 10 min. skoro iz nule da počne grijat radijatore.


Quote:
Peletko kaže: Pogledaj post
Na koji način regulira broj okretaja odsisnog ventilatora? jel ima presostat na odsisnoj strani? ako ima jel možda mjeri krivo podtlak pa divlja s brojem okretaja?
Ne znam, samo čitam display...
marin01 is offline  
Old 01.12.2013., 11:10   #5874
Quote:
marin01 kaže: Pogledaj post
Za verziju softvera ideš Meni > Informacije ... Pogledaš verziju v2.xx.
Može se napravit upgrade, samo to treba napravit ovlašteni serviser jer se pod garancijom.

Port RJ45 na zadnjoj strani peći ... Hmmm i mene zanima njegova funkcija, i mogućnosti... Najvjerojatnije za spajanje servisera i parametriranje. Budući da je to "samo" konektor RJ45 koji se može koristiti za Ethernet i serijsku komunikaciju, a pitanje je kako se može s peći komunicirati.


Ne daju više od 30 vreća???... Kakva je to trgovina? Meni treba 2x po 5 paleta, čitaj 5.400kg ili 360 vreća. Znači morao bi ići 2x po 13 puta po "kikiriki "za peć. I to po europskoj cijeni...

Ovak se meni pali peć u 08:16 nakon što se u 05:16 ugasila zbog E19 - Nestanak plamena u radu:
Vrijeme...Stanje...Plamen...Ventilator...Foto.Otp. ..Tpolazni...Tpovratni...Tdimnjak
08:16 ...Off...Ne...0...824k...21...55...54
08:17 ...S2...Ne...2200...834k...21...55...54
08:19 ...S4...Da...2200...5k...21...55...54
08:22 ...SP3...Da...1700...6k...22...56...77
08:26 ...SP5...Da...1900...1k...23...68...94
08:27 ...S6...Da...2400...3k...66...59...103
08:32 ...D6...Da...2300...1k...71...60...143
08:33 ...D6...Da...2300...1k...72...60...146

Znači treba joj cca 10 min. skoro iz nule da počne grijat radijatore.


Evo mene, do sada u ložioni ...

Mene je dočekala ujutro peć kao u punoj snazi (D6), dozira na puno, plamena nema, ložište puno peleta ... temperatura peći oko 50, ostalo nisam očitao zbog

sredim pelete, očistim ložište i opet krene normalno, mislim, da je fotoćelija otišla jer sada pokazuje bez plamena 350k (kod tebe preko 800k) siguran sam, da zbog toga in ne zna, da nema plamena inače bih dobio E19.

a usput kopajuči po peći naučio sam sledeće

moja verzija v2.26L

komponente (tako, da se ostali ne mučite)

ventilator ebm papst R2E180-CG82-01 (Njemačka)
http://www.ebmpapst.com/en/products/...php?pID=107936

fotočelija brahma FC8 18210025 (Italija)
http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti/4073_r03.pdf

Profiles proizvodi pelete i kažu da je problem samo sada (dnevno naprave 7 tona), ljeti možeš kupiti koliko hočeš, a i cijena je niža (oko 3 EUR).
pik66 is offline  
Old 01.12.2013., 11:21   #5875
Evo i link na potrošačku udrugu slovenije koja je samoinicijativno kupila po dućanima više vrsta peleta ( a ne zatražila od proizvođača da im isporuče top seriju ) i dala ih na neovisno testiranje. Baš me zanima da li će i naši jednom to napraviti ?

http://www.zps.si/okolje/energija/te...tml?Itemid=321
bmwmilos is offline  
Old 01.12.2013., 12:07   #5876
ložim dvije vrste peleta,od jedne imam jako puno smole i problema sa čišćenjem.Problem smole kod manjih peći ogroman jer sam je trebao čistiti dva puta dnevno i čašica se može očistiti samo dok je vruća,ta naslaga bude kao kamen kad se ohladi. Treba uzeti nekoliko proizvođača i isprobati koja vrsta peleta najbolje paše peći
hr98 is offline  
Old 01.12.2013., 19:29   #5877
Quote:
dankobo kaže: Pogledaj post
E jesi neki! Sad ja moram tražiti da ne bi on tražio, kako si to ti objasnio, pa da mu ja objasnim.
Umjesto da on, kome treba, traži ili, kad si se već javio, ti mu lijepo objasniš.
šala mala a kaj da mu delam kad se neće javiti konkretno kaj ga zanima i kakve probleme ima
ivek-k is offline  
Old 01.12.2013., 20:31   #5878
Quote:
ivek-k kaže: Pogledaj post
šala mala a kaj da mu delam kad se neće javiti konkretno kaj ga zanima i kakve probleme ima
Ivek, još uvijek je ista situacija u kotlovnici. Peć radi ali pumpa se upali nakon postizanja 61C i tako radi cca 3 min i gasi se do se ponovno ne postigne temperatura 61C.
Napominjem da se radi o preradi centrometalove peci sa lož ulja na pelete.
Radijatori su mlačni i nikako naravno postići željenu temperaturu u kući.
spehi7 is offline  
Old 01.12.2013., 20:34   #5879
Quote:
spehi7 kaže: Pogledaj post
Ivek, još uvijek je ista situacija u kotlovnici. Peć radi ali pumpa se upali nakon postizanja 61C i tako radi cca 3 min i gasi se do se ponovno ne postigne temperatura 61C.
Napominjem da se radi o preradi centrometalove peci sa lož ulja na pelete.
Radijatori su mlačni i nikako naravno postići željenu temperaturu u kući.
Gorač ti proizvodi premalu snagu,odnosno premala snaga je prenešena na vodu! Probaj vratiti turbolatore natrag u kotao!
bmwmilos is offline  
Old 01.12.2013., 20:44   #5880
Quote:
bmwmilos kaže: Pogledaj post
Gorač ti proizvodi premalu snagu,odnosno premala snaga je prenešena na vodu! Probaj vratiti turbolatore natrag u kotao!
Evo, sad sam ugasio peć pa ću uskoro vratiti turbolatore natrag pa možda bude kakvih rezultata... Sve ostale parametre na koje mogu utjecati ću ostaviti nepromijenjene...