FASADNI VAILANT KOMBI 24kw godina 2002.greška f24
Molim za pomoć pri ovoj grešci,vidim da su potencijalne tri stvari umpa,čišćenje i trostruki ventil.znači ništa preciznije?
hvala za pomoć unaprijed
|
|
|
04.05.2014., 10:09
|
#3902
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,196
|
Quote:
schummy kaže:
Molim za pomoć pri ovoj grešci,vidim da su potencijalne tri stvari umpa,čišćenje i trostruki ventil.znači ništa preciznije?
hvala za pomoć unaprijed
|
Najvjerojatnije pumpa blokira ali nije isključeno začepljenje primarnog izmjenjivača
F-24 govori o naglom porastu temperature i nema veze sa troputnim ventilom
Preporuka je da se popravi kvar što prije jer može izgoriti izmjenjivač
|
|
|
21.05.2014., 10:37
|
#3903
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2014.
Postova: 1
|
TurboTec Pro
Model je VUW SOE 182/3-3 M TurboTec Pro
Ne javlja nikakav F. error code, a događa se to kad otvoriš pipu da krene sa procesom pokretanja, stane uz zvuk kao da netko malim čekićem lupi po cijevi,(pretpostavljam ventil se zatvara) onda se sam vrati u predradnju digne plamenik upali i sve radi super. Nakon nekog vremena zna i u procesu isporučivanja tople vode napraviti isto samo stane uz onaj zvuk i treba mu par sekundi da ponovno pokrene plamenik. Najgore je ne izbacuje nikakav error pa pojma nemam imate li vi kakvih iskustava s tim?
|
|
|
22.05.2014., 09:09
|
#3904
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2011.
Lokacija: on the bright side of life
Postova: 308
|
Quote:
dejo1980 kaže:
Model je VUW SOE 182/3-3 M TurboTec Pro
Ne javlja nikakav F. error code, a događa se to kad otvoriš pipu da krene sa procesom pokretanja, stane uz zvuk kao da netko malim čekićem lupi po cijevi,(pretpostavljam ventil se zatvara) onda se sam vrati u predradnju digne plamenik upali i sve radi super. Nakon nekog vremena zna i u procesu isporučivanja tople vode napraviti isto samo stane uz onaj zvuk i treba mu par sekundi da ponovno pokrene plamenik. Najgore je ne izbacuje nikakav error pa pojma nemam imate li vi kakvih iskustava s tim?
|
Kod moga Vauillanta se ranije prije pokretanja(paljenja) čula "rafalna paljba". Kako se taj zvuk pojavio tako je i nestao. Nisam ništa poduzimao jer nije bila registrirana nikakva greška na displeju
|
|
|
22.05.2014., 13:59
|
#3905
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2010.
Postova: 387
|
Trenutno u stanu imam Vaillant bojler VUW SOE 182/3-3 M R1 turboTEC pro i uparen je s termostatom VRT15.
Htio bi zamijeniti navedeni termostat s CalorMATIC 330 pa me zanima da li on odgovara za navedeni bojler. Znam da je ovaj ON/OFF (dvopoložajni) VRT15 spojen na pinove 3,4,5 bojlera dok se ovaj CalorMatic spaja na pinove 7,8,9.
E sada da li je to sve što se tiče spajanja, treba li paziti na još nešto?
|
|
|
22.05.2014., 22:10
|
#3906
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,196
|
Quote:
dejo1980 kaže:
Model je VUW SOE 182/3-3 M TurboTec Pro
Ne javlja nikakav F. error code, a događa se to kad otvoriš pipu da krene sa procesom pokretanja, stane uz zvuk kao da netko malim čekićem lupi po cijevi,(pretpostavljam ventil se zatvara) onda se sam vrati u predradnju digne plamenik upali i sve radi super. Nakon nekog vremena zna i u procesu isporučivanja tople vode napraviti isto samo stane uz onaj zvuk i treba mu par sekundi da ponovno pokrene plamenik. Najgore je ne izbacuje nikakav error pa pojma nemam imate li vi kakvih iskustava s tim?
|
Sve je jasno - preklopni ventil šteka i treba ga rastaviti, očistiti i podmazati i voala raditi će kao novi
|
|
|
23.05.2014., 07:37
|
#3907
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2008.
Postova: 4,051
|
Krepala mi matična ploča na vuw 24 kw starom 8-9 godina.
Jel moguće da kupim u slobodnoj prodaji i sam ugradim?
Ili kupovina preko nekog vanjskog online shopa?
|
|
|
23.05.2014., 18:12
|
#3908
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2011.
Lokacija: on the bright side of life
Postova: 308
|
Quote:
ExCenTric kaže:
Krepala mi matična ploča na vuw 24 kw starom 8-9 godina.
Jel moguće da kupim u slobodnoj prodaji i sam ugradim?
Ili kupovina preko nekog vanjskog online shopa?
|
Pogledaj ovdje:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...board&_sacat=0
|
|
|
23.05.2014., 21:41
|
#3909
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2010.
Lokacija: Kutina
Postova: 2,034
|
Quote:
Krepala mi matična ploča na vuw 24 kw starom 8-9 godina.
|
1. Šta je krepalo.?
2. Po čijem zaključku je krepala?
|
|
|
24.05.2014., 09:21
|
#3910
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,196
|
Quote:
ExCenTric kaže:
Krepala mi matična ploča na vuw 24 kw starom 8-9 godina.
Jel moguće da kupim u slobodnoj prodaji i sam ugradim?
Ili kupovina preko nekog vanjskog online shopa?
|
Svaka diagnostika i samsvoj majstor posao košta duplo - ako si sam diagnosticirao i misliš sam popravljati bojim se da če biti duplo od duplog
|
|
|
26.05.2014., 14:26
|
#3911
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2008.
Postova: 4,051
|
Quote:
neptun-1 kaže:
|
Hvala, provjerit ću.
Quote:
bob4 kaže:
1. Šta je krepalo.?
2. Po čijem zaključku je krepala?
|
Quote:
dexdu kaže:
Svaka diagnostika i samsvoj majstor posao košta duplo - ako si sam diagnosticirao i misliš sam popravljati bojim se da če biti duplo od duplog
|
Greška f69.
Došao serviser, skinuo, odnio kod električara na ispitivanje i kaže da ne valja.
Nova je 1.197 kn.
Jel mogu ja to kupit kao običan kupac u nekoj trgovini?
Ili imate koga da može popravit?
|
|
|
28.05.2014., 10:33
|
#3912
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2011.
Lokacija: Sesvete
Postova: 469
|
U fazi sam nabavke novog Vaillant bojlera:
Trebam:
Bojler VU 282-5
Spremnik VIH CK 70
Gdje je to najpovoljnije uzeti novo, s garancijom.
Način plačanja: Cash
Metoda plačanja: Solarna
Usput koja je razlika između sigurnosne grupe 445 i 446
koja mi treba za spojiti VIH 70. Razlika je par sto kuna,
jedni mi na ponudu stavljaju jednu drugi drugu.
Može informacija i PP.
__________________
Bilo kuda Vespom svuda!
|
|
|
30.05.2014., 21:27
|
#3913
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 23,851
|
Opet nailazim na pregrst povoljnih ponuda na raznoraznim stranicama za prodavanje magle, gdje neki nude kompletan servis za cca 200kn umjeto 500 ili 600. Pa kome se isplati raditi 3 x jeftinije, tu nesto ne stima.
Pa samo napiminjem da ti servisi za malo love cesto lose zavrse...nemam osobno iskustvo, ali tako cujem.
Ako nekome to odgovara i vjeruje da je dobro prosao, ok, samo napiminjem da se cesto nudi "puno" za "malo" novaca.
Redovno godisnje održavanje kombi bojlera ionako kosta oko 380-400kn, a u ovakvim kakti akcijama se naplacuje oko 200. Da, zvuci povoljno. A zenemaruje se cinjenica da je u ovom proljetnom periodu moguce dobiti kompletan servis (u ovlastenom servisu) koji ukljucuje i ciscenje od kamenca za cca 400-470kn. Pa sad, servis za cca200 kn + 100/150kn za kemijsko ....ili isto to za malo vise love u ovlastenom servisu bez potrebe da netko dolazi ponovo nakon kojekavih sarlatana koji samo malo posisaju bojler...kako tko zeli.
Preko nekoliko takvih slucajeva znam (iz druge ruke) da nakon vrlo povoljnog servisa ljudi zovu nekog drugog, jer su mislili da ce taj nesto i napravati (a nije). Iako sam cula ovakvih prica, ne sumnjam da netko od njih je dobar majstor i valjda nesto i napravi, ali imo bolje je imati svog servisera koji redovno dolazi i popravlja i odrzava i servisira...a ne zvati nekog tko se bavi samo redovnim odrzavanjem i mami ljude s jefinom ponudom.
Te ponude tipa kolektive i sl. ...nisu lose imo za neko putovanje, smjestaj, klopu (iako dobit ce se manje, ali ako je ponuda dobra vrijedi degustirati, kome pase), nekako mi za ovu vrstu usluge nisu bas ...svako bi za malo posla rado uzeo lovu, a poslje ....kad nesto zapne zovi pravog servisera.
Ne, nemam osobnog iskustva, samo prepricavam ono sto sam nacula, pa nije da nesto tvrdim ili takvo sto....samo eto tako ...
__________________
"Svi su jednaki, ali neki su jednakiji od drugih." © svinja Napoleon
|
|
|
05.06.2014., 23:11
|
#3914
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2006.
Postova: 48
|
Pozdrav svima,
evo imam jedan problem sa vaillant bojlerom model iz godine 2005, ne znam točno koji je broj modela, uglavnom, bilo je kvarova na njemu samo je počelo jedno za drugim, promjenjena je nova pumpa i novi trosmijerni ventil ALI nakon toga pojavio se novi problem:
-Kada se pušta topla voda na pipi neće odmah da upali bojler, dakle treba više puta otvorit/zatvorit pipu da bojler upali i počme grijati vodu.
E sad, prvo šta se može pomisliti je aqua senzor, ali ja nekako mislim da je tu nešto drugo, jer sam isto preko kolektive uzimao kojekakve šarlatane i nakon zadnjeg šarlatanstva se taj problem pojavio, prije toga nikad u 9 godina nije takav problem bio.
Znači još prije je promjenjen novi trosmijerni ventil, jer topla voda nije nikako išla, nego kad se pusti topla voda su se radijatori grijali sami od sebe, taj problem je sad riješen, ali sad kad se otvara topla voda neće da upali iz prve, druge, treće nego možda četvrte-pete kad je skroz hladan.
Nekako sumnjam da taj trosmjerni ventil nisu dobro postavili i da nije dobro očišćen bojler jer jako brzo nakon "čišćenja" je počeo ispuštati onako malo čudne zvukove, koje daje inače samo kad je prljav.
Molim pomoć i šta bi moglo biti, grijanje pali odmah iz prve dok topla voda kad se pusti ne, ALI kad je skroz hladan, kad konačno upali i počme grijati vodu, onda iz prve - druge pali gasi i daje toplu vodu.
HVALA
|
|
|
05.06.2014., 23:47
|
#3915
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 23,851
|
Malo si zbrkano to sve napisao....mozda da napises kada i sto tocno je zadnje radjeno.
Drugo, ako se kako kazes problem pojavio neposredno nakon necije intervencije, nije mi jasno zasto ne pozoves tog koji ti je radio?
__________________
"Svi su jednaki, ali neki su jednakiji od drugih." © svinja Napoleon
|
|
|
05.06.2014., 23:58
|
#3916
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2006.
Postova: 48
|
Pozz,
Zato što je taj rekao da je aqua sezor, a ja tome ne vjerujem i mislim da je nešto zbrčkao.
Problem je jasno napisan, ovo ostalo su dodatna objašnjenja da se dobije više informacija o trenutnom stanju:
Topla voda ne ide kad se otvori na pipi nego se treba 4-5 puta otvoriti/zatvoriti pipa i tek tada se bojler upali i počme grijati vodu i to se dogodi kad je skroz hladan, dakle kad nije grijao vodu duže vrijeme.
Kad se konačno upali i zagrije vodu i počme teći topla voda, onda ne blokira toliko, nego onda se bojler upali iz prve ili druge i topla voda teče.
|
|
|
06.06.2014., 23:56
|
#3917
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 23,851
|
Quote:
joleZG kaže:
Pozz,
Zato što je taj rekao da je aqua sezor, a ja tome ne vjerujem i mislim da je nešto zbrčkao.
|
A sto je uopce radio? Dosao je radi tog nekog konkretnog problema ili je samo obavio redovni pregled/mali servis bojlera? (pregledavanjem tesko da moze nesto zbrckati)
Quote:
Problem je jasno napisan, ovo ostalo su dodatna objašnjenja da se dobije više informacija o trenutnom stanju:
|
Ok, ako ti mislis da je jasno, u redu. Nadam se da ce te informacije biti dovoljne nekome da ti pomogne.
Quote:
promjenjena je nova pumpa i novi trosmijerni ventil ALI nakon toga pojavio se novi problem:
|
Ja nekako ovo dozivljavam kao da je problem poceo nakon te zamjene, pa mislim da bi trebalo zvati onoga tko je to radio. Naravno, ako je problem poceo odmah potom.
Quote:
E sad, prvo šta se može pomisliti je aqua senzor, ali ja nekako mislim da je tu nešto drugo, jer sam isto preko kolektive uzimao kojekakve šarlatane i nakon zadnjeg šarlatanstva se taj problem pojavio, prije toga nikad u 9 godina nije takav problem bio.
|
Preko kolektive zasigurno nisi narucio nikakav popravak nego neki pregledic bojlera ili takvo sto.
A nakon 9 godina rada se aparati kvare, nisu vjecni. Kao i auto, obavis servis, pa i tehnicki prodjes i za mjesec dana otkaze tko zna sto...
Quote:
Topla voda ne ide kad se otvori na pipi nego se treba 4-5 puta otvoriti/zatvoriti pipa i tek tada se bojler upali i počme grijati vodu i to se dogodi kad je skroz hladan, dakle kad nije grijao vodu duže vrijeme.
|
To nije u redu i trebao bi majstor to rijesiti. Jedino sto kao laik mozes napraviti je da ocistis mrezice na pipama, ostalo je bolje prepustiti drugima.
Quote:
Kad se konačno upali i zagrije vodu i počme teći topla voda, onda ne blokira toliko, nego onda se bojler upali iz prve ili druge i topla voda teče.
|
Ima ovdje strucnjaka koji ce te mozda savjetovati, ali vjerujes li da mozes sam popraviti? Nije to za svakog. Koji put je ipak bolje platiti pravom majstoru nego kemijati, pa na kraju lose proci.
__________________
"Svi su jednaki, ali neki su jednakiji od drugih." © svinja Napoleon
|
|
|
07.06.2014., 13:44
|
#3918
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2006.
Postova: 48
|
Pozz,
hvala na odgovoru, ovo sve šta si napisao stoji i slažem se, ja prvenstveno pitam da me majstor ne prevari.
Mrežice na pipama sam već očistio i kao da je bilo malo bolje, ali jako brzo se pogoršalo.
Kolekiive i ostala čuda su radili čišćenje, i dok je radio naravno da je rastavljao sve, plus trosmijerni ventil je isto skidao JER je rekao da to prijašnji majstor nije dobro nešto stavio I NAKON TOGA se ovaj problem počeo pojavljivati.
Dakle promjenjena je pumpa, pa onda trosmijerni ventil I SVE je dobro radilo.
Onda je ovaj iz kolektive došao čistiti i rastavljao jel i taj ventil je KAO "dobro sad stavio" ali mislim da je on to pokvario jer nakon njegovog čićenja je počela topla voda blokat.
Ja sam ga pitao za to, jer je dolazio ponovo plamenik pojačat jer je i to bio sjeb... i on kaže to ti je aqua senzor ALI ja mu ne vjerujem i mislim da me hoće prevarit.
Dakle bitak onoga što mene zanima je da li ovakvo ponašanje može biti nešto drugo, kad otvaraš toplu vodu pa treba nekoliko puta otvori/zatvori pipu da bi bojler se upalio i počeo grijati ili je to 100% aqua senzor.
Nadam se da je sad sve jasno.
Hvala
|
|
|
08.06.2014., 16:33
|
#3919
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,196
|
Quote:
joleZG kaže:
Pozz,
hvala na odgovoru, ovo sve šta si napisao stoji i slažem se, ja prvenstveno pitam da me majstor ne prevari.
Mrežice na pipama sam već očistio i kao da je bilo malo bolje, ali jako brzo se pogoršalo.
Kolekiive i ostala čuda su radili čišćenje, i dok je radio naravno da je rastavljao sve, plus trosmijerni ventil je isto skidao JER je rekao da to prijašnji majstor nije dobro nešto stavio I NAKON TOGA se ovaj problem počeo pojavljivati.
Dakle promjenjena je pumpa, pa onda trosmijerni ventil I SVE je dobro radilo.
Onda je ovaj iz kolektive došao čistiti i rastavljao jel i taj ventil je KAO "dobro sad stavio" ali mislim da je on to pokvario jer nakon njegovog čićenja je počela topla voda blokat.
Ja sam ga pitao za to, jer je dolazio ponovo plamenik pojačat jer je i to bio sjeb... i on kaže to ti je aqua senzor ALI ja mu ne vjerujem i mislim da me hoće prevarit.
Dakle bitak onoga što mene zanima je da li ovakvo ponašanje može biti nešto drugo, kad otvaraš toplu vodu pa treba nekoliko puta otvori/zatvori pipu da bi bojler se upalio i počeo grijati ili je to 100% aqua senzor.
Nadam se da je sad sve jasno.
Hvala
|
100% aqua senzor
|
|
|
09.06.2014., 02:34
|
#3920
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2014.
Postova: 2
|
f24 na vuw 202
Pozdrav, nakon što sam pročitala cijeli topic, ipak bih molila savjet za problem na VAilant bojleru.
Ima cca 7 godina, redovito je održavan , obično na 1,5 godine, ovaj zadnji put malo kasnije.
Prije servisa mi se počelo dešavati da ponekad nema tople vode, pa se mora dugo čekati da počne teči ili čak i resetirati plamenik. Ta greška se već javila prije par godina i promijenjen je aqua senzor i sve je bilo ok. Nakon servisa bojlera, dan dva je sve bilo ok (promijenjen je opet aqua senzor), ali se pojavila greška f24, pa je opet počeo problem s toplom vodim ponekad, ali ne baš identično kao prije, nego više nakon noći recimo kad bi se voda ohladila i čini mi se da se prebrzo zagrijava. Zvala ponovno servis nakon nekog vremen jer je postajalo gore, serviser zamijenio opet neki mikroprekidač, međutim odmah se ponovno javila f24 greška i opet povremeno gašenje bojlera kad se voda jako ohladi.
Ponovno sam ih zvala, ali mi se čini da je nešto sfušano tijekom servisa i čini mi se da bi zapravo sve trebalo ponovno rastaviti i pregledati ?
Je li moguće da je smeće od čišćenja ostalo negdje u sustavu.
Bojler nije odzračen tijekom srvisa, to smo mi naknadno napravili ....
|
|
|
|
|