Old 13.11.2017., 13:39   #9401
Quote:
Edgar kaže: Pogledaj post
po ovom grbavom grafu koji si sad stavio je za RAS16 2,38
a netom prije toga si rekao da je 2,7
nisam ja nista posebno rekao... brojke su tvoje... ja sam ih samo povezao s grafovima... za objasnjenje grafa, a ne za objasnjenje bas tvojih brojki

inace, taj graf je za RAS10 i RAS13... ako ista znaci

Quote:
Edgar kaže: Pogledaj post
i ak su svi deklarirani kapaciteti do tbiv na zelenom pravcu, zašto od jednom deklarirani tol završi na plavom?
kakva je to trigonometrija?
zato sto po zelenom pravcu do Tbiv, klima pokriva potrebe prostora, a ispod Tbiv ne pokriva, pa je bitna vrijednost koliko klima zbilja daje a to ide po plavom pravcu
stikla is offline  
Old 13.11.2017., 14:45   #9402
Zabolila me glava od čitanja silnih postova i još k tome sam u većoj nedoumici nego prije čitanja.
Dvoumim se između ova 3 modela.Ovu zimu će se grijati prostorija od max 20m2, ljeto hladiti.

MITSUBISHI MSZ-HJ35

DAIKIN FTX-35J3

TOSHIBA RAS-13BKV

Molim za savjet.
Hvala!
grix is offline  
Old 13.11.2017., 17:40   #9403
Samo da se javim. Danas instalirana Fujitsu 09 ltc. Znači 18 m2 soba, nema izolacije i ima pvc prozor. Nisam stigao ništa isprobavati jer sam morao na posao, ali sam postavio higrometar na oko 1m visine i zadao klimi 20 stupnjeva. Na higrometru je oko 13h pokazivalo 16 stupnjeva, pa ćemo vidit kakva će biti situacija poslije oko 23 h kad se vraćam. Samo da upitam gdje kupiti mjerač potrošnje(koja marka i model) i čemu služi prenaponska zaštita?
Happy Wanderer is offline  
Old 13.11.2017., 18:08   #9404
Quote:
Edgar kaže: Pogledaj post
možda sam previdio, a jel netko rekao šta dođe ovaj donji padajući pravac s isprekidanim crticama?
Quote:
stikla kaže: Pogledaj post
to je ko i plava crta, samo za neku slabiju klimu.
da nadopunim post... to bi mogla biti (dapace vrlo vjerojatno i je) crta minimalnog kapaciteta iste klime... jer plava crta je u principu crta maksimalnog kapaciteta

Porastom temperature potreba prostora za toplinom se smanjuje, no od sjecista zelene i isprekidane plave crte pa na desno klima daje vise od minimalno potrebne topline.

Sve zajedno bi to izgledalo onda ovako:
- od sjecista zelene i isprekidane plave crte pa na desno klima grije po isprekidanoj crti... klima ce se palit/gasit jer je prejaka
- izmedju sjecista zelene i isprekidane plave crte pa do tocke Tbivalent klima radi u part load-u... od min% - 100%
- ispod Tbivalent klima radi uvijek na maksimumu, jer joj uvijek fali nesto topline

stikla is offline  
Old 13.11.2017., 21:31   #9405
Ima li netko Bergen klimu ili neka iskustva s istom?
tomaklc is offline  
Old 13.11.2017., 21:36   #9406
Quote:
grix kaže: Pogledaj post
Zabolila me glava od čitanja silnih postova i još k tome sam u većoj nedoumici nego prije čitanja.
Dvoumim se između ova 3 modela.Ovu zimu će se grijati prostorija od max 20m2, ljeto hladiti.

MITSUBISHI MSZ-HJ35

DAIKIN FTX-35J3

TOSHIBA RAS-13BKV

Molim za savjet.
Hvala!
ima li kakve izolacije?
vidim da si iz zagreba, pa ti hj35 nije izbor jer je deklariran samo do -10

mirai bi trebao biti jeftinji od daikina
mirai nije klasična 13, jer je nominalno slabija od prosjeka, što u tvom slučaju nemora nužno biti loše jer imaš svega 20m2 za što biti klasična 13ica mogla biti prejaka, ovako bi ti mirai mogao biti taman
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 13.11.2017., 21:41   #9407
Quote:
Happy Wanderer kaže: Pogledaj post
Samo da se javim. Danas instalirana Fujitsu 09 ltc. Znači 18 m2 soba, nema izolacije i ima pvc prozor. Nisam stigao ništa isprobavati jer sam morao na posao, ali sam postavio higrometar na oko 1m visine i zadao klimi 20 stupnjeva. Na higrometru je oko 13h pokazivalo 16 stupnjeva, pa ćemo vidit kakva će biti situacija poslije oko 23 h kad se vraćam. Samo da upitam gdje kupiti mjerač potrošnje(koja marka i model) i čemu služi prenaponska zaštita?
nisi napisao koja je bila početna temp pri instalaciji pa nam info o 16c baš ne znači mnogo

mjerač sam kupio u bauhausu, neki za cca 110kn, marka nemam pojma, nikad čuo
vidi da ima opciju za 2 tarife, ako i sam imaš 2 tarife

prednaponska zaštita služi da ti previsoki napon iz mreže ne skuri uređaj (npr pri udaru groma) jer to nije pokriveno garancijom
ja sam uzeo u čipoteci za nekih 25kn, ide drito na utičnicu i na nju klima
ima onih varijanti ala produžni kabel s tom prednaponskom zaštitom ali opčenito kažu da je bolje klimu spajat direktno a ne preko produžnog pa sam se odlučio na tu varijantu iz chipoteke
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 13.11.2017., 21:47   #9408
Quote:
stikla kaže: Pogledaj post
nisam ja nista posebno rekao... brojke su tvoje... ja sam ih samo povezao s grafovima... za objasnjenje grafa, a ne za objasnjenje bas tvojih brojki

inace, taj graf je za RAS10 i RAS13... ako ista znaci
pa dobro nema veze, graf jr sličan za ras16, samo su brojčeki drugi
koristim brojeve za ras16 jer su mi pri ruci

evo stavio sam ih tu:
https://www.forum.hr/showpost.php?p=6...postcount=9388

https://www.forum.hr/showpost.php?p=6...postcount=9396

mene sad zanima zašto deklarirani tol na -15 od 2,73 uporno guraš na plavi graf na kojem su inače stvarni kapaciteti koji se pak razlikuju od to deklariranog tol (nom 2,38) a deklarirani kapaciteti su zeleni graf koji na -15 završava sa pdesignh od 3,8
kud ugurat 2,73?




Quote:
stikla kaže: Pogledaj post
zato sto po zelenom pravcu do Tbiv, klima pokriva potrebe prostora, a ispod Tbiv ne pokriva, pa je bitna vrijednost koliko klima zbilja daje a to ide po plavom pravcu
tu se slažemo. samo je sad pitanje koja je ispravna vrijednost na plavom pravcu na -15?
2,98
2,73
2,38
0,39
vidi moje linkove
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 13.11.2017., 21:51   #9409
Quote:
stikla kaže: Pogledaj post
d
Sve zajedno bi to izgledalo onda ovako:
- od sjecista zelene i isprekidane plave crte pa na desno klima grije po isprekidanoj crti... klima ce se palit/gasit jer je prejaka
- izmedju sjecista zelene i isprekidane plave crte pa do tocke Tbivalent klima radi u part load-u... od min% - 100%
- ispod Tbivalent klima radi uvijek na maksimumu, jer joj uvijek fali nesto topline

moglo bi tako, ali neznamo kad je deadpool utekao a nije dao legendu
nikomah to drugačije protumačio, a deadpool se složio s njim tak da vjerojatno nisi u pravu iako zvuči logično i tvoje objašnjenje
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 13.11.2017., 21:58   #9410
Quote:
Edgar kaže: Pogledaj post
nisi napisao koja je bila početna temp pri instalaciji pa nam info o 16c baš ne znači mnogo

mjerač sam kupio u bauhausu, neki za cca 110kn, marka nemam pojma, nikad čuo
vidi da ima opciju za 2 tarife, ako i sam imaš 2 tarife

prednaponska zaštita služi da ti previsoki napon iz mreže ne skuri uređaj (npr pri udaru groma) jer to nije pokriveno garancijom
ja sam uzeo u čipoteci za nekih 25kn, ide drito na utičnicu i na nju klima
ima onih varijanti ala produžni kabel s tom prednaponskom zaštitom ali opčenito kažu da je bolje klimu spajat direktno a ne preko produžnog pa sam se odlučio na tu varijantu iz chipoteke
20 min nakon početka grijanja sam stavio higrometar da izmjeri. A moguće da mu treba malo duže da izmjeri točnu temp(ja gledao nakon 15 min). Tak da je možda bilo i 15. Neznam, uskoro ćemo vidjeti do kud je dogurala. Ovu zaštitu moram nabaviti.Nadam se da ta iz Chipoteke nije neki škart.
Happy Wanderer is offline  
Old 13.11.2017., 22:21   #9411
Quote:
Happy Wanderer kaže: Pogledaj post
Samo da se javim. Danas instalirana Fujitsu 09 ltc. Znači 18 m2 soba, nema izolacije i ima pvc prozor. Nisam stigao ništa isprobavati jer sam morao na posao, ali sam postavio higrometar na oko 1m visine i zadao klimi 20 stupnjeva. Na higrometru je oko 13h pokazivalo 16 stupnjeva, pa ćemo vidit kakva će biti situacija poslije oko 23 h kad se vraćam. Samo da upitam gdje kupiti mjerač potrošnje(koja marka i model) i čemu služi prenaponska zaštita?
eto ti si drugi na ovom forumu koji ima tu klimu, imam ju i ja i baš me zanima sve što ćeš pisati odsad

mjerač imaš za kupiti u chipoteci, taj što sam tamo kupio može se posebno programirati da mjeri skupu i jeftinu struju što se potrošnje kuna tiče.. kilovate mjeri zbirno

imaš te mjerače i na ebayu, dođu oko 120 kuna u čipoteci i ispod 100 kn preko ebaya..

prenaponsku zaštitu koristim na produžnom za računalo i tv


p.s. vidim nedavno edgar pitao što je ova donja isprekidana crta - iako sam ja već napisao da je to min. kapacitet klime, tj. min modulacija...

nakon toga štikla odgovara da je to druga, slabija klima. Nakon nekog vremena opet štikla govori da bi to moglo biti ovo što sam ja rekao.. dakle zaključak je da se moji postovi uopće ne čitaju.. super što se trudim uopće išta pisati..
Nikomah is offline  
Old 13.11.2017., 22:49   #9412
Quote:
Happy Wanderer kaže: Pogledaj post
20 min nakon početka grijanja sam stavio higrometar da izmjeri. A moguće da mu treba malo duže da izmjeri točnu temp(ja gledao nakon 15 min). Tak da je možda bilo i 15. Neznam, uskoro ćemo vidjeti do kud je dogurala. Ovu zaštitu moram nabaviti.Nadam se da ta iz Chipoteke nije neki škart.
15..16..pa koliko je bilo kad si počeo grijati???

tu iz chipoteke imam ja, zasad je ok,evo ide 4. godina....
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 13.11.2017., 22:50   #9413
Quote:
Edgar kaže: Pogledaj post
moglo bi tako, ali neznamo kad je deadpool utekao a nije dao legendu
nikomah to drugačije protumačio, a deadpool se složio s njim tak da vjerojatno nisi u pravu iako zvuči logično i tvoje objašnjenje
Malo čitam post i nikako da nađem u vezi čega nije u pravu, možda sam nešto previdio?



Quote:
Nikomah kaže: Pogledaj post
p.s. vidim nedavno edgar pitao što je ova donja isprekidana crta - iako sam ja već napisao da je to min. kapacitet klime, tj. min modulacija...

nakon toga štikla odgovara da je to druga, slabija klima. Nakon nekog vremena opet štikla govori da bi to moglo biti ovo što sam ja rekao.. dakle zaključak je da se moji postovi uopće ne čitaju.. super što se trudim uopće išta pisati..
Kako ne, zar nismo rekli da si manje-više rekao bitno? I ne nije neka druga klima, već minimalni kapacitet kako si odmah napisao, čak se i kolega stikla odmah sam ispravio, zar ne?
MrDeadpool is offline  
Old 13.11.2017., 22:50   #9414
Quote:
Nikomah kaže: Pogledaj post
dakle zaključak je da se moji postovi uopće ne čitaju.. super što se trudim uopće išta pisati..
e heb...kad smo te stavili na ignore

nego ak je puna plava max kapacitet, a isprekidana min, gdi se zagubio nominalni?
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 13.11.2017., 22:52   #9415
Quote:
Edgar kaže: Pogledaj post
15..16..pa koliko je bilo kad si počeo grijati???

tu iz chipoteke imam ja, zasad je ok,evo ide 4. godina....
Nebitno, sad je 19,0 c.
Happy Wanderer is offline  
Old 13.11.2017., 22:55   #9416
Quote:
MrDeadpool kaže: Pogledaj post
Malo čitam post i nikako da nađem u vezi čega nije u pravu, možda sam nešto previdio?

ma previdio sam da je to nikomah bio napisao

i gdi ti se zagubio nom kapacite ak je puna max a isprekidana min kapacitet?

nego hoćeš ti odgovoriti na koji pravac ide deklarirani kap na tol od 2,73 u slučaju suzumi ras16
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 13.11.2017., 23:01   #9417
Evo, nakon završetka powerful moda je 20,0. Izgleda da je cijelo vrijeme bio u slabijoj brzini. Ja sam mislio da se sam zaleti do kraja dok ne postigne zadanu.
Happy Wanderer is offline  
Old 13.11.2017., 23:17   #9418
Quote:
Edgar kaže: Pogledaj post
nego hoćeš ti odgovoriti na koji pravac ide deklarirani kap na tol od 2,73 u slučaju suzumi ras16
Na nijedan?

TOL je najniža temperatura na kojoj toplinska crpka može funkcionirati. Na prikazanom dijagramu imamo min-crtkana linija (0,39) i max-puna linija (2,98).
MrDeadpool is offline  
Old 13.11.2017., 23:23   #9419
Quote:
Happy Wanderer kaže: Pogledaj post
Evo, nakon završetka powerful moda je 20,0.

Quote:
Happy Wanderer kaže: Pogledaj post
Izgleda da je cijelo vrijeme bio u slabijoj brzini. Ja sam mislio da se sam zaleti do kraja dok ne postigne zadanu.
pa trebala bi ak je u auto fan modu


kakva je to klima kojoj cijeli dan treba da digne 4C pri +7 vanjske?

jel to taj slavni moćni fujitsu
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 13.11.2017., 23:27   #9420
Quote:
MrDeadpool kaže: Pogledaj post
Na nijedan?
:klap::klap:


aha, znači deklarirani kapaciteti drže pravac do tbiv a onda netragom nestanu

dakle, podatak s euroventa, o ph@tol ne služi baš ničemu, kao što rekoh jučer
Quote:
MrDeadpool kaže: Pogledaj post
TOL je najniža temperatura na kojoj toplinska crpka može funkcionirati. Na prikazanom dijagramu imamo min-crtkana linija (0,39) i max-puna linija (2,98).
ma može ona i niže, dok je sofware ne isključi radi zaštite
smo što nema podataka koliki joj kapacite na recimo -17
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Zatvorena tema



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 12:14.