Oprosti za detaljnost ali sam amater koji se pokušava snaći sam..
Naime, Centrometal EKO-CK 25 ložena na drva, sada kupio polovan pelet set.. Sve namontirao prema uputstvu za montažu koje sam našao na internetu, programirao osnove i pokrenuo. Sve radi OK, imam potpalu, doziranje peleta, plamen i stvar funkcionira,
ALI.. na regulaciji mi se ispiše temperatura, (22°C) i trenutno vrijeme, plamenik daje vatru, u peći se temperatura diže (imam ugrađen termometar iznad gornjih vratiju), ali na regulaciji i dalje stoji ona ista temperatura koja je bila na početku, (22°C).
Spojeno uz pomoć ovoga uputstva:
http://www.termometal.hr/media/catal...1-HR-02-82.pdf
-nemam spremnik
-nemam sobni termostat
-nemam spojen (4) osjetnik sanitarne vode
Ostalo sam spojio prema ovom uputstvu.
Molim savjet!
|
|
|
22.10.2014., 16:50
|
#8262
|
Registrirani korisnik
Registracija: Mar 2010.
Postova: 110
|
Quote:
leomo kaže:
Oprosti za detaljnost ali sam amater koji se pokušava snaći sam..
Naime, Centrometal EKO-CK 25 ložena na drva, sada kupio polovan pelet set.. Sve namontirao prema uputstvu za montažu koje sam našao na internetu, programirao osnove i pokrenuo. Sve radi OK, imam potpalu, doziranje peleta, plamen i stvar funkcionira,
ALI.. na regulaciji mi se ispiše temperatura, (22°C) i trenutno vrijeme, plamenik daje vatru, u peći se temperatura diže (imam ugrađen termometar iznad gornjih vratiju), ali na regulaciji i dalje stoji ona ista temperatura koja je bila na početku, (22°C).
Spojeno uz pomoć ovoga uputstva:
http://www.termometal.hr/media/catal...1-HR-02-82.pdf
-nemam spremnik
-nemam sobni termostat
-nemam spojen (4) osjetnik sanitarne vode
Ostalo sam spojio prema ovom uputstvu.
Molim savjet!
|
To je i meni bilo kada sam spajao pelet set u digitalnoj regulaciji imaš dva termostata jedan sa klasičnom žicom koji pokazuje temperaturu i jedan "bakreni" oba su ubodna i ti si vjerovatno kao i ja stavio samo ovaj "bakreni" a on je pretpostavljam zaštita moraš oba ubosti i onda ćeš imati temperaturu na regulaciji.
|
|
|
22.10.2014., 18:29
|
#8263
|
Registrirani korisnik
Registracija: Mar 2012.
Postova: 585
|
Grijanje na pelet
Quote:
leomo kaže:
Oprosti za detaljnost ali sam amater koji se pokušava snaći sam..
Naime, Centrometal EKO-CK 25 ložena na drva, sada kupio polovan pelet set.. Sve namontirao prema uputstvu za montažu koje sam našao na internetu, programirao osnove i ....
-nemam spremnik
-nemam sobni termostat
-nemam spojen (4) osjetnik sanitarne vode
Ostalo sam spojio prema ovom uputstvu.
Molim savjet!
|
Osjetnik koji si spojio na cpreg uguraj u cahuru na kotlu.
Na slici vidis poziciju ispod gornjeg poklopca KOTLA (stoji nakoso, bijele boje na slici). Provuces kroz rupu na dnu cpreg regacije.
http://www.centrometal.hr/wp-content...014-H-R-hr.pdf
Po ovim uputama pogledaj stranicu 3 (detalj STO)
I
Str 10 (detalj Y) na kojoj je otprike nacrtano kamo fizicki ubosti kabele osjetnika na samom kotlu.
Poz
Sent from my something using Tapatalk
Zadnje uređivanje Rijeka555 : 22.10.2014. at 18:40.
|
|
|
23.10.2014., 09:58
|
#8264
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2014.
Postova: 5
|
OK, hvala puno.. jučer sam nadošao sam i uspio.. sve radi OK i sinoć smo se ogrijali po prvi puta na pelete u mojoj kući. :-)
|
|
|
23.10.2014., 10:01
|
#8265
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2014.
Postova: 5
|
Problem je bio što su ovi temp senzori na regulaciji bili ugurani kroz rupu odozdo u regulaciju i nisam niti znao da se ti senzori nalaze tu.. mislio sam da je temp senzor negdje na plameniku.
Čovjek uči dok je živ :-))
Hvala još jedanput!
|
|
|
23.10.2014., 14:48
|
#8266
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2009.
Postova: 2,747
|
Imam sobni termostat koji mi regulira donju etažu i zatvara te otvara protok vode podnog grijanja u razvodnom ormariću. Postoji li laka modifikacija da mi doticni termostat gasi pumpu donje etaže kada se dostigne zadana temperatura?
|
|
|
23.10.2014., 16:03
|
#8267
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2013.
Lokacija: Tamo iza 7 gora...
Postova: 1,167
|
Quote:
Uplaseni kaže:
Imam sobni termostat koji mi regulira donju etažu i zatvara te otvara protok vode podnog grijanja u razvodnom ormariću. Postoji li laka modifikacija da mi doticni termostat gasi pumpu donje etaže kada se dostigne zadana temperatura?
|
Pa "samo" povučeš kabel od termostata do pumpe :-)
|
|
|
23.10.2014., 23:02
|
#8268
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2008.
Lokacija: hrvatska/zagreb/prigorje
Postova: 6,126
|
Quote:
Chvembo kaže:
Pa "samo" povučeš kabel od termostata do pumpe :-)
|
ako je čisto termomehanićki ili ako je napajanje termostata 220V onda je mukta baš kako spominješ ,a ako je na baterije ili preko internog ispravljača onda malo kompliciranije preko "sklopnika" koji mora biti stacioniran što bliže termostatu ako je udaljenost veća (ako su baterije u pitanju
|
|
|
24.10.2014., 01:04
|
#8269
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2010.
Postova: 553
|
Opet, ajmo po redu, samo da ti dokažem koliko ti je loše podešen sustav i da me saslušaš uštedio bi jedno tonu peleta, to stavljam glavu na panj...
ništa nisam zaboravio,pelet iz potpale pada na hladnu pepeljaru-hladno ložište (na suho hladno bez žara ložište) i treba veći pritisak toplog/vrućeg zraka da zagrije/upali pelet koji će svojim žarom omogućiti kontinuirano gorenje plamena u sljedećim snagama gorenja-lijepo si rekao da se pelet iz potpale prenaša i u sljedeći ciklus
Btw ovaj cijeli tvoj skup rečenice je čista glupost, neda mi se secirat, ali sam pokazatelj što ti pada s pedesetak Pa na tridesetak Pa odmah u prvoj snazi potvrđuje da nije pravilno podešeno, niti kako treba biti podešen omjer prve snage i potpale...
Hladna pepeljara, hladno ložište?? To u kotlovnici ne smije biti makar kotao stajao i preko 12 sati, tu dolazimo do izolacije kotla sa svih strana (ljudi zaboravljaju podnožje kotla), izolacije kotlovnice, prejakog dimnjaka...šamota u ložištu da akumulira toplinu da plamen ne dočeka hrpa hladnog čelika u potpali...sve stvar čiste logike i puuuno ušteđenih peleta
napisali su oni da je minimalna snaga plamenika 14 Kw što isto nije istina koja se lako dokaže mijenjanjem potrebnih parametara, pelet od viševice nije master/nikakvo mjerilo, i ne koristim njega,prilagodio sam i ostale postavke tom malom vremenu doziranja na naćin opisan par redaka iznad
Ne čitaš šta pišem, možeš ti spustit te parametre i na relaciju 20 / 20 ali je interval doziranja ispod 2.6 nepravilan, tj. uzrokuje više problema nego koristi iako misliš da voziš na maloj snazi efektivnog izgaranja, činjenica koja je provjerena jedno milijon puta do sad
Pogledaj si Pa i doziranje puža u zadnje 3 podešene snage...62-63-65 a puž dozira u intervalima 31-38-42...to nema apsolutno nikakvog smisla...
plamenik se ne može podesiti bez uređaja ili bar diskretnog pogleda na plamen kroz npr špijunku+prema konstrukciji ložišta+dinovodnim kanalima +usporivačima/turbulatorima dimnih plinova te cugom samoga dimnjaka i na kraju dobivenoga izgleda plamena iz plamenika
Jasno, to svejedno ne mjenja činjenicu da ti je ovo gore krivo podešeno iako sam napominješ da imaš špijunku, samo ne znam na čiji plamen gleda ta špijunka, možda na susjedov jer ovo gore u milijon godina ne može biti ispravno, 62/ 31 i 65 / 42, malo sutra, jedino ako ti je dimnjak spojen na bermudski trokut
Ajde čekaj sad ćemo ovo sve staviti na jednu hrpu:
[Odlomak]
Zašto u modularnom radu i kako si došao do one gore "snage 5" kao optimum rada.
zašto,zato jer se plamenik rijeđe pali,plamenik duže vremenski radi,plamenik manje troši peleta za postizanje zadane temperature te se toplina iz kotla ravnomjerno raspodjeljuje u krug grijanja i u spremnik (ne dešava se da kotao postigne zadanu temperaturu a krug grijanja i/ili spremnik je nisu u stanju preuzeti u tom vremenskom intervalu rada plamenika,lijepo si to opisao u stavci ispod
Snaga peći se podešava u skladu s potrošnjom grijanog objekta, kod prevelike snage više će energije otić van kroz dimnjak jer peć ne stigne apsorbirat energiju kao kod manje snage, što rezultira većim dimnim plinovima u odnosu na uloženu energiju i samim time većom potrošnjom.
Modulacija je za mene nepotrebna stavka, kao što sam rekao odredi se snaga po potrebi grijanog objekta i to je to, eventualno korigira kako sezona ide. Modulaciju eventualno koristiti u dva stupnja, gdje se zna potrebna snaga u ranoj sezoni i u sred sezone pa da ne moraš šetat do kotlovnice, ali čak i tad bolje je što se tiče potrošnje otić tih dva puta u sezoni u kotlovnicu i podesit željenu snagu.
mbukal
ukupno od toga: 13 sati u modu rada i 11 sati u modu pauze,od tih 13 sati u modu rada plamenik ukupno efektivno radi trenutno zbog "visokih" temperatura većinom u snazi 1 (t05=5,t06=100,t07=16,t08=33,t09=23 što bi po slobodnoj procjeni bilo cca.11~12kW) + 2.~100 sekundi i 3.~100sekundi eventualno 4. ~100sekundi cca.= ukupno cca. 15kW u 4,30 sata,to mi se za sada ćini skroz ok postavke i potrošnja/malo manje od vreće 15 kg
dakle u 24 sata podijelio sam da je plamenik uključen u četiri različita vremenska intervala 13 sati a 11 sati je isključen,
u tih 13 sati koje je uključen on efektivno radi cca.4,5 sati, što ispada da plamenik u 24 sata uključen u modularnom načinu rada sa spomenutim postavkama efektivno radi cca. 4 i pol sati a 19 i pol miruje/ne radi,
14kg x 4,7 kW = 65,8 kW
65,8 kW / 4,5 sati = 14,62 kW po satu
[/Odlomak]
Znači moje prvo pitanje je bilo zašto modulacija u tom priprostom sistemu gdje nema mjesta biti, i odkud/kako je određena maksimalna snaga...
Odgovor (mbukal) je bio prvenstveno za modulaciju radi uštede peleta, duži vremenski rad, toplina se ravnomjerno raspodjeluje bla bla
Ajmo se fokusirat na ovu stavku "duži vremenski rad" koja je jako važna stavka kod peleta (razlozi se znaju)...i ajmo sad uključit čistu logiku u igru:
Dijeco koji će sistem duže raditi u procesu postizanja zadane temperature/potrebe grijanog prostora itd, nije važno...
a) sustav koji odmah u startu radi na npr. 14 Kw i radi tako tijekom cijelog intervala rada
ili
b) sustav koji radi u rasponu snaga npr. 14 do 20 Kw modulacijskom logikom
Gle čuda, sustav a) će duže raditi tj. ostvarivat će duže periode rada i kraće intervale pauza, hmmm pitam se zašto????????? Čistom logikom!!
Sad će se netko napravit pametan i reći, ali meni 14 Kw nije dovoljno kad je jako hladno, nego samo u toplijem djelu sezone zadovoljava moje potrebe grijanja, tako da sam stavio interval rada 14 do 20 Kw, ovih 20 Kw kad je najhladniji dio sezone a modulaciju sam podesio da jebe plamenik ostatak (80%) sezone i meni super -.-
Pogledajmo sad one tvoje brojke, od 13 sati kad je plamenik bio u "on" fazi, on efektivno radi samo 4 i pol sata, dobro to su brojke sad kad je bio topliji period, ali svejedno to je loše podešeno!, i tu dolazimo do one tvoje logike s modulacijom, ona upravu u ovom slučaju smanjuje taj interval rada, interval rada mora biti što duži, ta brojka efektivnog rada bi trebala biti u relaciji od 8 sati na tih 13 sati rada u toplijem dijelu sezonu, a onda u vrhu sezone na nekih 10,5-11-11,5 sati, što se da dovest u red naravno pravilnim podešavanjem prije ikakvog mućenja s modulacijom....
Koja je poanta priče, modulacija off, postavi se plamenik na nekim min npr. 12- 13 - 14 Kw kod ferrolija (ljudima do 160 kvadrata s ok stolarijom je to često i više nego dovoljno i to sam previše rekao), promatra se tijekom sezone da li su zahtijevi grijanog prostora zadovoljeni, ako ne, rade se manje modifikacije postavki u laganim koracima podizanja snage plamenika, nađe se optimum na kraju sezone, ili još bolje potrebna snaga za 65% sezone i potrebna snaga za drugih 35% sezone, postavka se promijeni za 30 sekundi. Ušteda peleta zagarantirana, duži vremenski periodi rada su tu, plamenik u radu spremno dočekuje zahtjeve grijanog prostora i svi sretni....
|
|
|
24.10.2014., 13:39
|
#8270
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2014.
Postova: 19
|
Pozdrav,
Evo pustio i ja jučer centrometala 30kw na pelet u rad. Milina je gledat taj stroj kako radi!
|
|
|
24.10.2014., 17:03
|
#8271
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2010.
Postova: 1,386
|
Quote:
Nikola1989 kaže:
Pozdrav,
Evo pustio i ja jučer centrometala 30kw na pelet u rad. Milina je gledat taj stroj kako radi!
|
stvarno lijepa reklama, ali baš me zanima da li ćeš djeliti to isto mišljenje kad vidiš koliko to 'čudo' troši, naravno ako ti ga majstor nije pravilno 'poštelao' u što, neka se nitko ne naljuti, sumnjam i to jako jako...
Gotovo se dam kladiti da je podešen, nikako, i da bude na kraju mjeseca, pogotovo nekog hladnog, ufff, pa nije to baš tako jeftino kak sam mislil
|
|
|
24.10.2014., 17:31
|
#8272
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2009.
Postova: 2,747
|
Ima li netko iskustva oko finog podesavanja Biodom kotla? Ili se ta skalamerija ne može podesiti? Bili stručnjaci, spojili laptop, izmedju ostalog nastimali idealnu temperaturu izlaznih plinova, ja se nadam da je sve ok, ali nemam referencu kako provjeriti podesavanja.
|
|
|
24.10.2014., 23:21
|
#8273
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2014.
Postova: 19
|
Quote:
mranderson kaže:
stvarno lijepa reklama, ali baš me zanima da li ćeš djeliti to isto mišljenje kad vidiš koliko to 'čudo' troši, naravno ako ti ga majstor nije pravilno 'poštelao' u što, neka se nitko ne naljuti, sumnjam i to jako jako...
Gotovo se dam kladiti da je podešen, nikako, i da bude na kraju mjeseca, pogotovo nekog hladnog, ufff, pa nije to baš tako jeftino kak sam mislil
|
Iskreno,
Naštimao je na oko plamen, uzeo 100€ i ćao. Ali u Splitu nema nitko od ovlaštenih ramzay tehnologije.
|
|
|
25.10.2014., 05:15
|
#8274
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2010.
Postova: 553
|
Quote:
mranderson kaže:
stvarno lijepa reklama, ali baš me zanima da li ćeš djeliti to isto mišljenje kad vidiš koliko to 'čudo' troši, naravno ako ti ga majstor nije pravilno 'poštelao' u što, neka se nitko ne naljuti, sumnjam i to jako jako...
Gotovo se dam kladiti da je podešen, nikako, i da bude na kraju mjeseca, pogotovo nekog hladnog, ufff, pa nije to baš tako jeftino kak sam mislil
|
Točno do svake riječi. U zadnjih tjedan dana sam bio u 4 nove novcate kotlovnice puštene od strane ovlaštenih servisera, 1 CM, 3 Bosch-ferroli, u sve 4 kotlovnice plamena nigdje za vidjeti, samo iskre frcaju iz plamenika, dimni na 190-240 stupnjeva, podešene snage plamenika za 40% više nego što bi trebale biti, u 2 od 4 kotlovnice turbulatora nigdje za vidjet, u 3 od 4 kotlovnice nigdje nepovratnog ventila tako da termosifonika šiša na sve strane, u 2 od 4 kotlovnice nigdje četveroputnog ili bar troputnog ventila jer neki "stručnjaci" su vlasnicima rekli da je to čista glupost, hrpetina neizoliranih cijevi u betonskim kotlovnicama skupa s pećima, ma katastrofa, popis ide unedogled....na kraju krajeva ti sustavi troše jedno 35-40% više peleta nego što bi doista trebali, ako ne i više.
Katastrofa.
|
|
|
25.10.2014., 08:17
|
#8275
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2010.
Postova: 6,029
|
Quote:
Uplaseni kaže:
Ima li netko iskustva oko finog podesavanja Biodom kotla? Ili se ta skalamerija ne može podesiti? Bili stručnjaci, spojili laptop, izmedju ostalog nastimali idealnu temperaturu izlaznih plinova, ja se nadam da je sve ok, ali nemam referencu kako provjeriti podesavanja.
|
Pozz
Evo meni danas najvjerovatnije zavrsavaju s montazom Biodoma. Pustanje u pogon najvjerovatnije u ponedjeljak, no ja nemam vasih problema, jer poslije BioJUNKa i potrosnje 12,5t prosle godine...
Dakle Biodom 30, ladomat Centrometalov, pufer CAS 1001...
Apoteka.
|
|
|
25.10.2014., 12:31
|
#8276
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2009.
Postova: 2,747
|
Ah, imat ćeš puffer pa se opet ne možemo usporedjivati...
Ne znam da li je bolje za sto manju potrošnju pustiti Biodom da grije od 58C do 70C odmah sa snagom 5 pa onda on sam modulira do 1 kada dostigne temperaturu ili da počne sa snagom 3 pa onda on modulira do 1 (manja potrošnja, ali dulje razdoblje dostizanja temperature od 70C). Nisam vise pametan.
|
|
|
25.10.2014., 15:21
|
#8277
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2010.
Postova: 6,029
|
Quote:
Uplaseni kaže:
Ah, imat ćeš puffer pa se opet ne možemo usporedjivati...
Ne znam da li je bolje za sto manju potrošnju pustiti Biodom da grije od 58C do 70C odmah sa snagom 5 pa onda on sam modulira do 1 kada dostigne temperaturu ili da počne sa snagom 3 pa onda on modulira do 1 (manja potrošnja, ali dulje razdoblje dostizanja temperature od 70C). Nisam vise pametan.
|
Uzeo sam biodom s 140l vode i pufer od 1m3. Mislim da je to "idealna" kombinacija sa ladomatom. I ja razmisljao o modulaciji snage, ali bez pufera mislim da to i nece biti bas neka velika usteda, pogotovo ako imas osnovni model s 70l vode u samoj peci. Pufer i nije toliko skup, mislim da se investicija jako brzo isplati...manja potrosnja, manje pepela, rijede paljenje gasenje, ...
Uglavnom, javim kako radi.
|
|
|
25.10.2014., 16:18
|
#8278
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2009.
Postova: 2,747
|
Javi kako radi, a ja nisam imao mjesta za puffer. I da, imam Biodom 27 sa 70l vode unutra. Hmmm...
|
|
|
25.10.2014., 22:50
|
#8279
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2013.
Lokacija: Tamo iza 7 gora...
Postova: 1,167
|
Quote:
Uplaseni kaže:
Ah, imat ćeš puffer pa se opet ne možemo usporedjivati...
Ne znam da li je bolje za sto manju potrošnju pustiti Biodom da grije od 58C do 70C odmah sa snagom 5 pa onda on sam modulira do 1 kada dostigne temperaturu ili da počne sa snagom 3 pa onda on modulira do 1 (manja potrošnja, ali dulje razdoblje dostizanja temperature od 70C). Nisam vise pametan.
|
Upravo je skyman objašnjavao to na prethodnoj stranici. Imaš negdje neku tablicu, koja snaga kotla znači koliko kW.
Ako ti je za kuću predviđeno pri -20°C potrošnja od 10kW, onda podesi da radi maksimalno do snage 10kW sada kada nije hladno, kada zbilja zahladi možeš podići maksimalnu snagu na recimo 15kW. Ovime ćeš postići maksimalne periode rada, gorenja i minimalni broj paljenja čime se osigurava ušteda i optimalni rad. To je sve pod uvjetom da kotao na malim snagama postiže dovoljno kvalitetno sagorijevanje, a ne da šiba CO i čađu u dimnjak kada je prigušen, a kvalitetno gori samo na snazi 25kW.
Rezime, uvijek manja snaga i dulji rad.
|
|
|
25.10.2014., 23:36
|
#8280
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2010.
Postova: 6,029
|
Quote:
Chvembo kaže:
Upravo je skyman objašnjavao to na prethodnoj stranici. Imaš negdje neku tablicu, koja snaga kotla znači koliko kW.
Ako ti je za kuću predviđeno pri -20°C potrošnja od 10kW, onda podesi da radi maksimalno do snage 10kW sada kada nije hladno, kada zbilja zahladi možeš podići maksimalnu snagu na recimo 15kW. Ovime ćeš postići maksimalne periode rada, gorenja i minimalni broj paljenja čime se osigurava ušteda i optimalni rad. To je sve pod uvjetom da kotao na malim snagama postiže dovoljno kvalitetno sagorijevanje, a ne da šiba CO i čađu u dimnjak kada je prigušen, a kvalitetno gori samo na snazi 25kW.
Rezime, uvijek manja snaga i dulji rad.
|
Biodom 27 ima modulaciju snage, tako da to bas i ne radi linearno vec ima 5 stupnjeva snage od 30 do 8kw. Dakle pocne na najvecoj snazi i kada dode blizu zadane temperature radi na minimalnoj snazi do postizanja zadane. Zapravo smo pricali o tome da smanjimo tu pocetnu radnu snagu s 30kw na recimo 20kw.
|
|
|
|
|
Tematski alati |
|
Opcije prikaza |
Linearni mod
|