Old 12.08.2008., 08:59   #201
Quote:
viess kaže: Pogledaj post
Točnije, dimni plinovi kondenziraju u dimovodnom izmjenjivaču kondenzacijskog kotla/bojlera.
Izmjenjivači kao i ostali dijelovi bojlera po kojima se slijeva kondenzat u uređaj za neutraliziranje (ako je instaliran) su napravljeni od inox-a i PVC materijala kako bi bili otporni na navedene kiseline. Naravno, bez uređaja za neutraliziranje kondenzata je moguće nagrizanje kanalizacijskog sustava i on je u većim kotlovnicama obvezan.
Osim što oduzimaju toplinu iz vodenog plina, kondenzacijski bojleri/kotlovi imaju i veći izmjenjivač od običnih uređaja. Samim time je i postotak neiskorištene topline koju bacamo u dimnjak manji. Temperatura dimnih plinova u kondenzacijskim uređajima je tipično 10-15°C viša od temperature povratnog voda grijanja. To u praksi na niskotemperaturnom sustavu iznosi do 50°C. Temperatura dimnih plinova kod klasičnih niskotemperaturnih kotlova/bojlera je od 130 do 180°C, ovisno o tipu uređaja.
Nisam nikada razmišljao o tome budući je taj kondenzat uvijek prisutan. Bilo da se plin kondenzaira u izmjenjivaču samog uređaja, dimnjaku ili atmosferi. Točno je da je ta koncentracija kondenzata problematična na mjestu ispuštanja iz kondenzacijskog uređaja.
Opširan i stručan opis !


Ipak se nismo razumjeli. Replicirao sam na plural - dimne plinove. Ta množina ne stoji.

U kondenzacijskim toplovodnim uređajima ne kondenziraju dimni plinovi nego samo dijelom (a ne sveukuupan) vodeni plin (ili vodena para), a koji je samo jedan od plinova koji je sadržan u smjesi plinova koje nazivamo dimnim plinovima. Dimni plinovi su u biti također zrak, ali s nešto drugačijim (neznatno različitim) udjelima plinova nego ih ima atmosferski zrak. Najveći udio u dimnim plinovima čini plin dušik, kao i u atmosferskom zraku, a dušik nam u procesu izgaranja uopće ne treba nego je nužni balast.

Naravno da je iskoristivost topline u kondenzacijskim uređajima (kotlovima/bojlerima) veća nego u klasičnim toplovodnim kotlovima/bojlerima. Međutim, temperaturu dimnih plinova iza izmjenjivača topline kondenzacijskog uređaja ne smijemo previše sniziti da ne bi poremetili optimalan odnos potrebite dimenzije i visine dimnjaka u odnosu na snagu uzgona dimnih plinova za normalan rad uređaja (ukoliko je dimoodvodni sustav samo uzgonski). S druge strane, kondenzacija u kotlu/bojleru je samo do određenog stupnja izlučivanja vodenog plina iz dimnih plinova, a ona se još nastavlja u dimnjaku, pa stvaranje kondenzata ne prestaje iza kondenzacijskog uređaja, nego treba zbrinjavati (agresivni) vodeni kondenzat koji nastaje i u dimnjaku.

Veća toplinska iskoristivost goriva u kondenzacijskim uređajima u odnosu na iskoristivost u klasičnim toplovodnim kotlovima/bojlerima nije upitna, ali zato tehnologija rada i korištenja kondenzacijskog sustava zahtjeva dopunske i drugačije aktivnosti nego kod grijanja sa klasičnim toplovodnim uređajima.

Naravno, zbog potrebe za izvedbama iz materijala otpornih na agresivne medije, kondenzacijski uređaji i neophodna im pripadajuća oprema su i osjetno skuplji (za "običnog smrtnika") u odnosu na klasične uređaje. S druge strane, kondenzacijski kotlovi/bojleri su uređaji koji služe za niskotemperaturne sustave grijanja (npr. za temp. režim 60/40°C, ili niži), što analogno donosi potrebu za ogrijevnim tijelima koje se zbog toga mora ugraditi u grijane preostore većima nego kod grijanja kod klasičnih bojlera (npr. uz temp. režim 80/60°C). A veća ogrijevna tijela su i skuplja.

Stanovita ušteda goriva i toplinske energije sa kondenzacijskim uređajima je neupitna. Međutim, u konačnici se uvijek vraćamo troškovima, pa prije svega treba odvagnuti da li smo financijski u mogućnosti investirati u ugradnju kondenzacijske tehnike (kotao/bojler + odgovarajući dimnjak + odgovarajuća pogonska i regulacijska automatika) u vlastitim domovima. Ako jesmo, sve 5.
Shwake is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2008., 12:11   #202
Quote:
Shwake kaže: Pogledaj post


Ipak se nismo razumjeli. Replicirao sam na plural - dimne plinove. Ta množina ne stoji.

Ma razumjeli smo se.
Naravno da kondenzira samo vodeni plin (ili vodena para) od cijelog spektra dimnih plinova koji su nastali izgaranjem energenta uz prisustvo zraka. I naravno, samo je teoretski moguće kontrolirati tu kondenzaciju u potpunosti. Dio vodenog plina će uvijek kondenzirati izvan izmjenjivača (u dimovodnom sustavu ili atmosferi).
Zato sam napisao da je teoretski dobitak od kondenzacije vodene pare 11%, a on uvelike ovisi o temperaturnom režimu kotla i u praksi je tokom godine dobitak bitno manji. Pogotovo je manji na zagrijavanju sanitarne vode budući se ona grije barem na 40 ili više stupnjeva pa je potrebna temperatura ogrijevne vode dvadesetak stupnjeva veća...a tu već prestaje područje kondenzacije.
__________________
Viessmann service team
viess is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.08.2008., 23:38   #203
Spajanje radijatora

imam jednocijevni sustav koji je lose izveden, pa sve skupa negrije dobro
bojler je wuv240 24kW vaillant, radijatora ima sest, lipovica 690,
raijatori idu ovim redom od polaznog voda:
kuhinja 5 rebara
dnevni boravak 16 rebara
soba1 6 rebara
spavaca 15 rebara
kupatilo 12 rebara
hodnik 5 rebara spojeni u jedan krug

problem je po meni sto topla voda prebrzo kroz cijev dodje nazad
do bojlera i onda bojler preko senzora na povratnom vodu skuzi da je pre topla
i onda siguronosna automatika bojlera ugasi plamenik bez prijave greske i onda ceka da se temperatura spusti i onda upali plamenik i tako u intervalima neprestano 7-8 minuta radi plamenik a onda 12-13 minuta neradi plamenik
tako da termostat u dnevnom boravku nicem nesluzi

ventili za jednocijevno grijanje propustaju 50% vode u radijator a 50% salje prema drugom radijatoru, znaci pumpa iz bojlera tjera vodu po cijevi puno brze nego sto voda prirodnim putem prolazi kroz radijator tako da hladnija voda nestigne ohladiti toplu vodu koja se ne ohladjena vraca u bojler i gasi
bojler zbog sigurnosti.

moje pitanje je dali bi bilo pametno i dali bi i kako radilo to sve skupa da se radijatori spoje u seriju na klasicni nacin, znaci toplavoda dolazi u prvi radijator prolazi kroz njega i ide dalje u drugi i tako dalje...

ili bilo koje drugo rjesenje a da nemoram vuci nove cijevi za dvocjevno
(sada su cijevi u podu), mozda povecati radijatore ili...

Hvala
babobabo is offline  
Odgovori s citatom
Old 29.08.2008., 21:53   #204
Quote:
babobabo kaže: Pogledaj post
imam jednocijevni sustav koji je lose izveden, pa sve skupa negrije dobro
bojler je wuv240 24kW vaillant, radijatora ima sest, lipovica 690,
raijatori idu ovim redom od polaznog voda:
.. 5 + 16 + 6 + 15 + 12 + 5 rebara ... spojeni u jedan krug
problem je po meni sto topla voda prebrzo kroz cijev dodje nazad
do bojlera i onda bojler preko senzora na povratnom vodu skuzi da je pre topla
i onda siguronosna automatika bojlera ugasi plamenik bez prijave greske i onda ceka da se temperatura spusti i onda upali plamenik i tako u intervalima neprestano 7-8 minuta radi plamenik a onda 12-13 minuta neradi plamenik
tako da termostat u dnevnom boravku nicem nesluzi
ventili za jednocijevno grijanje propustaju 50% vode u radijator a 50% salje prema drugom radijatoru, znaci pumpa iz bojlera tjera vodu po cijevi puno brze nego sto voda prirodnim putem prolazi kroz radijator tako da hladnija voda nestigne ohladiti toplu vodu koja se ne ohladjena vraca u bojler i gasi
bojler zbog sigurnosti.
moje pitanje je dali bi bilo pametno i dali bi i kako radilo to sve skupa da se radijatori spoje u seriju na klasicni nacin, znaci toplavoda dolazi u prvi radijator prolazi kroz njega i ide dalje u drugi i tako dalje...
ili bilo koje drugo rjesenje a da nemoram vuci nove cijevi za dvocjevno
(sada su cijevi u podu), mozda povecati radijatore ili...
Jednocijevni sustavi grijanja su sami po sebi vrlo zahtjevni za uravnoteženje grijanja po prostorijama. To ujedno ne znači na priključnoj armaturi regulaciju protoka 50%-50%, nego onoliko koliko je na pojedinom ogrijevnom tijelu potrebno protoka tople vode s proračunatim promjenljivim temperaturnim režimom da bi se zadovoljila potreba za toplinom pojedine prostorije. Ni više ni manje nego koliko se proračuna da je potrebno ukoliko se ne želi imati neuravnotežen sustav ili toplinski debalans u stanu/kući, kao i na bojleru.

U tvojem slučaju nije jasno kako ti je izvedena instalacija s bojlerom i mreža, s kakvim i kolikim cijevima, da li s dopunskom pumpom, s kolikim otporima u cijevima, a s kolikim otporima na priključnim armaturama. Kod jednocijevnog grijanja se svi ti otpori zbrajaju jer je sve spojeno redno ili serijski (u jednom zajedničkom krugu).

Zbog svega nije moguće riješiti ovaj tvoj problem samo dopisivanjem, nego ti valja pozvati kakvog majstora od kalibra za provjeru svih elemenata instalacije i dovođenje instalacije u red (balansiranje), ukoliko nije neki drugi problem ili kvar u pitanju.
Shwake is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.09.2008., 19:25   #205
Hi

Imam problem s Villantovim kombi bojlerom starim 12 godina. Očistio sam neku metalnu posudu solnom kiselinom i t omi je do sada pomagalo jer tu se stvarao kamenac. E sad imam drugi problem. Kad pustim vodu na akdi gdje nema sita bojler se uredno pali i radi. ,al kad pustim u kuhinji gdje ima sito (očišećeno) bojler se ne pali. Kad skinem sito u kuhinji onda s epali. Dali ikako mogu postelat na kolki protok vode da pali bojler ? Ako da na koji ventil? Da ne spoprckam nesto. Evo dvije slike bojlera pa bi bi vrlo zahvalan kad bi mi netko rekao npr zavrni onaj odozdola metalni u desnom kutu uljebo 2 kruga... :

Hvala unaprijed.

slika odnaprijed :
slika odozdola :

Zadnje uređivanje livada2 : 05.09.2008. at 19:33. Reason: dodavanje slika
livada2 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.09.2008., 10:13   #206
Quote:
livada2 kaže: Pogledaj post
Hi

Imam problem s Villantovim kombi bojlerom starim 12 godina. Očistio sam neku metalnu posudu solnom kiselinom i t omi je do sada pomagalo jer tu se stvarao kamenac. E sad imam drugi problem. Kad pustim vodu na akdi gdje nema sita bojler se uredno pali i radi. ,al kad pustim u kuhinji gdje ima sito (očišećeno) bojler se ne pali. Kad skinem sito u kuhinji onda s epali. Dali ikako mogu postelat na kolki protok vode da pali bojler ? Ako da na koji ventil? Da ne spoprckam nesto. Evo dvije slike bojlera pa bi bi vrlo zahvalan kad bi mi netko rekao npr zavrni onaj odozdola metalni u desnom kutu uljebo 2 kruga... :

Hvala unaprijed.

slika odnaprijed :
slika odozdola :
promjeni membranu ili mikrič
mbukal3 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.09.2008., 11:48   #207
Quote:
mbukal3 kaže: Pogledaj post
promjeni membranu ili mikrič
Hi
Hvala na odgovoru al trebace mi ipak malo vise objasnjenja. Dal to ja kao laik mogu mijenjat ili da zovem majstora. Gdje se membrana nalazi na onim slikama ili taj mikrochip? Nije mi samo jasno zasto mi majstor to nije prosle godine zamjenio:???? On je sve pocistio i ond aje kakti bilo dobro al eto opet se ponovilo tako da nisam bas presretan sa majstorom pogotovo sto se isti kvar ponovio za par mjeseci... Ovo oko ciscenja kamenca sam savladao i to redovito radimsam (nije neka nauka) .

Hvala na brzom odgovoru.
livada2 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.09.2008., 16:08   #208
[
4. topla hladna voda svaki vaillant vuw bojler (a njih je 90% po novim zgradama) je napravljen isključivo za puštanje vode na samo jednu mješalicu inače ako netko pusti vodu u kuhinji, vi ćete u kadi dobit mlaku vodu... zato služi spremnik. recimo vui izvedba ali kod izgradnje zgrade na takvim stvarima se štedi pa ćete rijetko u svom novom stanu naći vui model. protok vode serviser također mora izregulirati tako da kad otvorite slavinu na kadi do kraja, da ide vruća voda (to je pod uvjetom da je trosmjerni ventil ispravan, bilo je problema snjima ali se to uglavnom riješavalo pod garancijom)
E to je moj problem . Upravo sam uselio u kucu a grijanje nije rijeseno . Znaci prizemnica s potkrovljem ,gore i dole po kupatilo i trebam toplu vodu i grijanje na plin. Kuhinja zbog udaljenosti ce dobiti isplativiju toplu vodu od protocnog elektroboilera.Kod brata se javlja problem da kad zena pere sudje a on se tusira dobije przenje ili smrzavanje pod tusem.Taj problem zelim izbjeci . Trenutno u kupaonoci dole imam strujni 50 litarski boiler za toplu vodu. Sto raditi . Spojiti jednu kupaonicu I grijanje na jedan kombi boiler a drugu na zasebni protocni(jedan potrosac vise)MOLIM ZA JEDNOSTAVNO RIJESENJE ,SAVIJET ILI PREDODZBU SUSTAVA a da cijena svakako ne eskalira previsoko-ipak je to samo obiteljska kuca 150 kvadrata HVALA
darkland is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.09.2008., 12:21   #209
Evo da probudim opet temu.
Hoce jos netko komentirat mozda ?
moze mi netko rec i zaokruzit na slici tu mrezicu i samo rec dal to obicni covjek moze mijenjat ili mora mmajstora zvat
hvala
livada2 is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.09.2008., 23:35   #210
Quote:
livada2 kaže: Pogledaj post
Evo da probudim opet temu.
Hoce jos netko komentirat mozda ?
moze mi netko rec i zaokruzit na slici tu mrezicu i samo rec dal to obicni covjek moze mijenjat ili mora mmajstora zvat
hvala
Skini i rastavi vodenu glavu. prvo zatvori onaj desni sivi ventil i pusti toplu vodu da se smanji tlak vode. zatim ključem 30 otpusti dvije matice bliže zidu (slika dolje). ključem 30 otpusti desnu maticu, a ključem 24 otpusti lijevu maticu. + izvijačem pz2 otpusti vijak koji vidiš na gornjoj slici u prorezu ispod crnog bakelita. sad imaš vodenu glavu u ruci. odmah nađi, na ulaznoj cijevi (onoj na koju je bio spojen sivi ventil) filter i pažljivo ga izvadi i očisti. + izvijačem otpusti 5 vijaka (odozdo) i možeš očistiti unutrašnjost i provjeriti membranu (ako je pukla kupi kod servisera za par kuna ili ti ja poklonim). sve ponovo sastavi, a spojeve namaži ininom sim pastom. još očisti diznu u desnoj cijevi (malo viri iz cijevi). sve sastavi i trebalo bi raditi. pozdrav
P.S. molim te očisti onu silnu prašinu i paučinu

Zadnje uređivanje DINKOV DIDA : 19.09.2008. at 23:38. Reason: popravak teksta
DINKOV DIDA is offline  
Odgovori s citatom
Old 19.09.2008., 23:45   #211
Quote:
darkland kaže: Pogledaj post
[
Trenutno u kupaonoci dole imam strujni 50 litarski boiler za toplu vodu. Sto raditi . Spojiti jednu kupaonicu I grijanje na jedan kombi boiler a drugu na zasebni protocni(jedan potrosac vise)MOLIM ZA JEDNOSTAVNO RIJESENJE ,SAVIJET ILI PREDODZBU SUSTAVA a da cijena svakako ne eskalira previsoko-ipak je to samo obiteljska kuca 150 kvadrata HVALA
vaillant ima novu verziju bojlera koja relativno dobro radi s toplom vodom, jer ima osjetnik na izlazu tople vode. vuw 2*2/3-5. iako mislim iz višegodišnjeg iskustva da bez spremnika od cc 120 l nema ugodnog korištenja tople vode. svejedno dali je spremnik direktno ili indirektno grijan.
DINKOV DIDA is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.09.2008., 19:02   #212
F.26 Struja koračnog motora linskog ventila nije valjana

Novi vaillant, turboTEC.
zvala servisera, reče da resetiram na onaj gumb sa prekriženom vatrom i čekam 35 min.

da li se komu desilo
naime, stigla na vikendicu i smrzavam se i prošlo je već sat i pol...
iiii is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.09.2008., 12:19   #213
Quote:
DINKOV DIDA kaže: Pogledaj post
Skini i rastavi vodenu glavu. prvo zatvori onaj desni sivi ventil i pusti toplu vodu da se smanji tlak vode. zatim ključem 30 otpusti dvije matice bliže zidu (slika dolje). ključem 30 otpusti desnu maticu, a ključem 24 otpusti lijevu maticu. + izvijačem pz2 otpusti vijak koji vidiš na gornjoj slici u prorezu ispod crnog bakelita. sad imaš vodenu glavu u ruci. odmah nađi, na ulaznoj cijevi (onoj na koju je bio spojen sivi ventil) filter i pažljivo ga izvadi i očisti. + izvijačem otpusti 5 vijaka (odozdo) i možeš očistiti unutrašnjost i provjeriti membranu (ako je pukla kupi kod servisera za par kuna ili ti ja poklonim). sve ponovo sastavi, a spojeve namaži ininom sim pastom. još očisti diznu u desnoj cijevi (malo viri iz cijevi). sve sastavi i trebalo bi raditi. pozdrav
P.S. molim te očisti onu silnu prašinu i paučinu
HVAL DIDA. Prašina je ocicsena . Trenutno je HLAdno pa cu pricekat par dana da zatopli(rekli meteorolozi) posto mi grijanje radi. Ak ozapnem budem viko

Hvala još jednom na objašnjenju.
livada2 is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.09.2008., 19:12   #214
calormatic 240 - termostat

zivim u novogradnji i u stanu imam vaillantov vuw soe 182 /3-3m bojler...sad zanima me koji ssu najbolji nacini podesavanja termostata te ventila na radijatorima kako bi usteda energije bila sto veca?...naime vidim na termostatu dosta funkcija no nisam sigurna kako sto podesiti ( ECO opcija snizavanja temperature...itd.) Molila bih ako mi netko moze ukratko objasniti kako podesiti te funkcije? Potpuni sam laik u ovom podrucju pa se nadam da se necete smijati mom pitanju......Hvala!
kiffekiffe is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.09.2008., 07:10   #215
Quote:
kiffekiffe kaže: Pogledaj post
zivim u novogradnji i u stanu imam vaillantov vuw soe 182 /3-3m bojler...sad zanima me koji ssu najbolji nacini podesavanja termostata te ventila na radijatorima kako bi usteda energije bila sto veca?...naime vidim na termostatu dosta funkcija no nisam sigurna kako sto podesiti ( ECO opcija snizavanja temperature...itd.) Molila bih ako mi netko moze ukratko objasniti kako podesiti te funkcije? Potpuni sam laik u ovom podrucju pa se nadam da se necete smijati mom pitanju......Hvala!
Upute za upotrebu aparata i njegovih sklopova (mehanike, automatike, regulacije, ...) mogu se naći na web stranicama proizvođača ili zastupnika proizvođača. Za tvoj bojer je to u nas Vaillant Hrvatska, kojega potražiš na web adresi : www.vaillant.hr
Ponajbolje je za sve da se prvo informiraš i uputiš o predmetnoj regulaciji iz njenih uputa, koje se s naznačene stranice daju downloadati, te se nakon toga očitovati što ti konkretno nije jasno. Ovako zadaješ nepotrebnu tlaku doronamjernim sudionicima foruma koji bi za tebe i umjesto tebe trebali odvojiti i žrtvovati svoje vrijeme u istraživanje predmetnog tipa naprave i njegove regulacije. Budimo fer jedni prema drugima.

Ne shvati me krivo. Ne napadam te nego ukazujem na stanovitu nelogičnost tvojih želja. Podatke o tome što trebaš možeš i sama izanalizirati iz javno dostupnih uputa o regulaciji. Da se baš na forumu potrefi netko tko baš ima iskustva s takvom automatikom ili da s takvom radi je izuzetna rijetkost.
Shwake is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.09.2008., 12:00   #216
Pozdrav!

Uvodim plin i zamjenjujem sustav za grijanje sa nafte na plin. Odlučio sam se za fasadni kombi bojler u kupatilu, a sustav na naftu ostaje u pričuvi. Odabrao sam vaillant vui-242-7 aq zbog malog prostora u kupatilu. Sada kada već kopam po cijevima razmišljam o ugradnji nekog sustava za odstranjivanje kamenca i filtriranje vode jer je voda tu gdje živim (Darda - Baranja) puna kamenca ( svake godine iz el. bojlera izvadim 10 kg kamenca) i željeza (tako kažu). Zanima me da li ima potrebe investirati u sustav za odstranjivanje kamenca iz vode za što dulji vijek kombi bojlera ili već sam bojler ima u sebi nekekav filter ili sustav za odstranjivanje kamenca. Na netu sam našao filtera i odstranjivača svih vrsta i cijena i teško se odlučiti pa molim savjet oko kupovine i ugradnje ovakvih filetra. Hvala
HOKI65 is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.09.2008., 16:14   #217
Pozdrav znalci, pojavio se i meni jedan problem pa ako netko može dati savjet:

Bojler je vaillant vuw 200 na dimnjak oko 5 god. star od prvog dana radi savršeno čišćen svake godine pa tako i prošle.

1. kada puštam toplu vodu pali iz prve nikakvih problema nema
2. dimnjak je čišćen nedavno (barem je dimnjačar tako rekao)
3. kod paljenja centralnog neće više upaliti iz prve nego baca iskru duže i tek upali iz 2 ili 3 puta.
4. ako slučajno ne upali ni iz 3 ili 4 puta baci grešku F 22
5. kako sam pročitao F22 je greška za pritisak u sistemu koji je u redu i ne pada pa sad ne znam što je.

Pa eto pitanje je zašto je prestao kod paljenja grijanja paliti plamenik iz prve i da li mogu nešto probati očistiti da to proradi kao prije....

Pozz!
ZDpower is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.09.2008., 20:39   #218
Quote:
HOKI65 kaže: Pogledaj post
Pozdrav!
Uvodim plin i zamjenjujem sustav za grijanje sa nafte na plin. Odlučio sam se za fasadni kombi bojler u kupatilu, a sustav na naftu ostaje u pričuvi. Odabrao sam vaillant vui-242-7 aq zbog malog prostora u kupatilu. Sada kada već kopam po cijevima razmišljam o ugradnji nekog sustava za odstranjivanje kamenca i filtriranje vode jer je voda tu gdje živim (Darda - Baranja) puna kamenca ( svake godine iz el. bojlera izvadim 10 kg kamenca) i željeza (tako kažu). Zanima me da li ima potrebe investirati u sustav za odstranjivanje kamenca iz vode za što dulji vijek kombi bojlera ili već sam bojler ima u sebi nekekav filter ili sustav za odstranjivanje kamenca. Na netu sam našao filtera i odstranjivača svih vrsta i cijena i teško se odlučiti pa molim savjet oko kupovine i ugradnje ovakvih filetra. Hvala
Koliko sam upućen u tematiku, s odabranim bojlerom model aquaBLOCK VUI nećeš imati problema s kamencem kao što si ga imao s električnim bojlerom. Razlog leži u izvedbi kombi bojlera, pa tako i modela aquaBLOCK VUI, koja je bitno različita od izvedbe običnih električnih bojlera.
Grijač u el. bojleru je u izravnom kontaktu s potrošnom sanitarnom vodom koju zagrijava, te se zato na grijaču bojlera nakuplja (izlučuje) kamenac iz soli sadržanih u vodi (karbonata, sulfata, ...).
Kombi bojleri imaju odvojen sustav zagrijavanja cirkulacijske vode za toplovodno grijanje od sustava zagrijavanja protočne sanitarne vode, te se kod njih protočna sanitarna voda zagrijava u posebnom izmjenjivaču topline a ne u grijaču bojlera. Prijelaz topline u tom izmjenjivaču je s tople vode kruga grijanja na sanitarnu vodu, tj. neizravno, a ne direktnim kontaktom s vrelim grijačem u kojem bi se stvarao kamenac.
Shwake is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.09.2008., 09:41   #219
Smile

Quote:
Shwake kaže: Pogledaj post
Koliko sam upućen u tematiku, s odabranim bojlerom model aquaBLOCK VUI nećeš imati problema s kamencem kao što si ga imao s električnim bojlerom. Razlog leži u izvedbi kombi bojlera, pa tako i modela aquaBLOCK VUI, koja je bitno različita od izvedbe običnih električnih bojlera.
Grijač u el. bojleru je u izravnom kontaktu s potrošnom sanitarnom vodom koju zagrijava, te se zato na grijaču bojlera nakuplja (izlučuje) kamenac iz soli sadržanih u vodi (karbonata, sulfata, ...).
Kombi bojleri imaju odvojen sustav zagrijavanja cirkulacijske vode za toplovodno grijanje od sustava zagrijavanja protočne sanitarne vode, te se kod njih protočna sanitarna voda zagrijava u posebnom izmjenjivaču topline a ne u grijaču bojlera. Prijelaz topline u tom izmjenjivaču je s tople vode kruga grijanja na sanitarnu vodu, tj. neizravno, a ne direktnim kontaktom s vrelim grijačem u kojem bi se stvarao kamenac.
Hvala!
HOKI65 is offline  
Odgovori s citatom
Old 29.09.2008., 07:51   #220
Quote:
ZDpower kaže: Pogledaj post
Pozdrav znalci, pojavio se i meni jedan problem pa ako netko može dati savjet:

Bojler je vaillant vuw 200 na dimnjak oko 5 god. star od prvog dana radi savršeno čišćen svake godine pa tako i prošle.

1. kada puštam toplu vodu pali iz prve nikakvih problema nema
2. dimnjak je čišćen nedavno (barem je dimnjačar tako rekao)
3. kod paljenja centralnog neće više upaliti iz prve nego baca iskru duže i tek upali iz 2 ili 3 puta.
4. ako slučajno ne upali ni iz 3 ili 4 puta baci grešku F 22
5. kako sam pročitao F22 je greška za pritisak u sistemu koji je u redu i ne pada pa sad ne znam što je.

Pa eto pitanje je zašto je prestao kod paljenja grijanja paliti plamenik iz prve i da li mogu nešto probati očistiti da to proradi kao prije....

Pozz!
bok. ako bojler ne pali od prve nego baca iskru 2 ili 3 puta onda trebaš očistiti elektrode to na bojlerima na dimnjak hoče biti problem.
f22 je manjak vode ali se hoče upaliti i kada pumpa ne napravi dovoljan pottlak a to se može događati kod neispravne pumpe pogotovo ako je marke vilo, na tu su pumpu malo bolesni.
mbukal3 is offline  
Odgovori s citatom