Old 24.05.2017., 10:56   #5981
Nije instalacija besplatna do 3m, nego je u cijenu uračunata instalacija do dužine 3m

neće ti smanjiti cijenu instalacije proporcionalno ak je instalacija kraća npr 20cm od 3m
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 24.05.2017., 12:39   #5982
imaju ih svi monteri samo im napomeni prije nego krenu da ponesu. zamotane cijevi iza klime ne uticu puno na protok zraka.
__________________
Fujitsu Nocria 14 prizemlje, 3X 09LLCA sprat. Porodicna kuca 135 kv na dva sprata. Izolacija: pod 5cm, zid 16cm, tavan 40cm. Stakla troslojna low-e. Rekuperacija zraka u planu.
lovacs is offline  
Old 24.05.2017., 14:23   #5983
Eto ja napomenuo prije, pa nisu imali kad su dosli odradit.. na kraju mi stavili neke ko spuzve
Nikomah is offline  
Old 24.05.2017., 14:26   #5984
Quote:
Nikomah kaže: Pogledaj post
Eto ja napomenuo prije, pa nisu imali kad su dosli odradit.. na kraju mi stavili neke ko spuzve
zato je najbolje sam kupiti dampere i kada dodju da monitraju dadnes im da stave.
__________________
Fujitsu Nocria 14 prizemlje, 3X 09LLCA sprat. Porodicna kuca 135 kv na dva sprata. Izolacija: pod 5cm, zid 16cm, tavan 40cm. Stakla troslojna low-e. Rekuperacija zraka u planu.
lovacs is offline  
Old 24.05.2017., 14:32   #5985
Ovako izgledaju damperi nakon jedne sezone grijanja. Jos sam ih kupio u jednoj od jacih firmi za klimatizaciju i platio dosta vise nego one crne kineske.
https://drive.google.com/open?id=0B1...nkwZVgyczJWX1k
__________________
Fujitsu Nocria 14 prizemlje, 3X 09LLCA sprat. Porodicna kuca 135 kv na dva sprata. Izolacija: pod 5cm, zid 16cm, tavan 40cm. Stakla troslojna low-e. Rekuperacija zraka u planu.
lovacs is offline  
Old 24.05.2017., 15:35   #5986
Ma nije ti to do kvalitete tih dampera, već do kvalitete klime

Nekak se taj tvoj general previše drmucka
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 24.05.2017., 15:38   #5987
Quote:
Edgar kaže: Pogledaj post
Ma nije ti to do kvalitete tih dampera, već do kvalitete klime

Nekak se taj tvoj general previše drmucka
Bas sam bio zaustio da kazem kako ce se sad javiti ovi sto promoviraju kineze kako je to do klime sto previse vibrira hahaha
__________________
Fujitsu Nocria 14 prizemlje, 3X 09LLCA sprat. Porodicna kuca 135 kv na dva sprata. Izolacija: pod 5cm, zid 16cm, tavan 40cm. Stakla troslojna low-e. Rekuperacija zraka u planu.
lovacs is offline  
Old 24.05.2017., 18:26   #5988
Malo sam se danas igrao oko Toshibine Super Daisekai vanjske jedinice malo sam ju otvorio i bacio oko u unutrašnjost kako je složena.

Trebao bih ugraditi grijač tacne i idući mjesec ću zvati Toshibu da pitam za grejač vanjske jedinice dali ima za kupiti.

Evo slika kakva je unutrašnjost Toshiba Super Daiseikai 8 težine 42 kile.


BatmanBg is online now  
Old 24.05.2017., 18:45   #5989
Mani ti ove sa Toshibom , koliko im se klima napreze , toliko toplote i dobiju i kako onda da se drmucka

Sad ce Edgar
__________________
Fujitsu ASYG 12 LU ... https://imgur.com/jqr3UJM
Stan 48m2 , grejanje na 23c - 24/7 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm
nexteen is offline  
Old 24.05.2017., 20:51   #5990
Nema ti to veze s proizvodnjom topline vec je do tropskih oluja koje taj đeneral fujitsu proizvodi
To ni najbolji kaucuk ne prezivi
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa
Edgar is offline  
Old 25.05.2017., 18:48   #5991
Pozdrav,

molim za mišljenje između Mitsubishi MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE i HITACHI RAK 35-RXB/WXB AKEBONO DC inverter, ili ako netko ima prijedlog za neku drugu slobodno...

Prva opcija mi je bila Mitsubishi, al nakon slanja hrpu upita za ponudu dobio svakakve bube u uho, tako da vise ni sam neznam. Prvenstveno za grijanje.

Rijeka, cca 35 m2, prostor orijentiran južno, energetski cert. zgrade A.
Iggy1983 is offline  
Old 26.05.2017., 08:06   #5992
Evo ti podaci u rezimu grejanja za sve kvalitetnije klime sem Daikina , a njega nisam stavio jer su kod vas sad uveli model sa freonom R32 , pa kako kazu da je malo zapaljiv a majstori jos nisu radili sa njim , radije bih ga preskocio .. I da , jos uvek nema podataka na Euroventu o bas tom modelu , iako verujem da se ne razlikuje od prethodnika , a i ako ima razlike to je mizerno , dole cu ti postaviti za model sa R410 freonom , cisto inf , pa uporedi sa ostatkom ekipe ..

Hitachi Akebono RAC-35WXB / RAK-35RXB - 6210 kn

Pdesignh kW 2.90
SCOP 4.72
Klasa A ++
Sezonska potrosnja 860kw
Modulacija ( 0.9 - 4.8 ) kw
na -7c daje 2.57kw sa COP 3.10
na -15c daje 2.05kw sa COP 2.30
na +7C daje 4.00kw sa COP 4.19
----------------------------------

Mitsubishi MUZ-SF35VE - 6165 kn

Pdesignh kW 2.90
SCOP 4.40
Klasa A+
Sezonska potrosnja 923kw
Modulacija ( 1.3 - 4.6 ) kw
na -10c daje 2.90kw sa COP 2.80
na -15c daje 2.20kw sa COP 2.30
na +7C daje 4.00kw sa COP 3.88
-----------------------------------------------

Fujitsu ASYG 12LM - 5591 kn

Pdesignh kW 3,50
SCOP 4,00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1225kw
Modulacija ( 0.9 - 5.3 ) kw
na -7c daje 3,10kw sa COP 2,43
na -15c daje 2.60kw sa COP 1.91
na +7 daje 4,00 kw sa COP 3.92

------------------------------------

Toshiba Suzumi+ RAS-B13N3KV2-E - 5794 kn

Pdesignh kW 3,00
SCOP 3,90
Klasa A
Sezonska potrosnja 1077kw
Modulacija ( 0.9 - 5.6 ) kw
na -7c daje 2.65kw sa COP 2,56
na -15c daje 2,37kw sa COP 2,10
na +7C daje 4.20kw sa COP 3,89

-------------------------------


Daikin RX35K / FTX35K - cisto za poredjenje
Pdesignh kW 2.80
SCOP 4,64
Klasa A++
Sezonska potrosnja 845kw
Modulacija ( 1.3 - 4.8 ) kw
na -7c daje 2.48kw sa COP 2,68
na -15c daje 1.65kw sa COP 1.91
na +7 daje 4,00 kw sa COP 4.02

------------------------------
__________________
Fujitsu ASYG 12 LU ... https://imgur.com/jqr3UJM
Stan 48m2 , grejanje na 23c - 24/7 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm
nexteen is offline  
Old 26.05.2017., 10:06   #5993
Pozdrav,

Trebala bih klimu za hlađenje stana (u kući) koji ima cca 95 m2 (tri spavaće i dnevni boravak s kuhinjom i blagavaonom). preporuka je bila jedna vanjska jedninca i 4 unutarnje (3 za navedenih 95 m2 i jedna dodatna za potkrovlje, no ono se ne koristi pa bi od toga odustali) no to rješenje bi me izašlo cca 30.000 kn što mi je previše za mjesec dana godišnje hlađenja.

Postoji li ''klasnični'' klima uređaj koji bi mogao dobrim dijelom zadovoljiti potrebe ovako velike kvadrature, uz napomenu da trenutno ne koristimo dvije od tri spavaće i da nam je klima potrebna uglavnom za dnevni boravak.

I da li je moguće vanjsku jedinicu montirati na krov kuće i koja su tu ograničenja?
Tlocrt trenutno nemam no mogu ga postaviti kroz koji dan...
Ni Na Na is offline  
Old 26.05.2017., 10:20   #5994
nexteen, hvala ti na info.

Po ovome ispada da je Hitachi bolji od Mitsubishija ako ja to dobro citam... A i dobra opcija bi bila Daikin.

Sta se tice postavljanja, kako ti se cini ovaj raspored?

http://i.imgur.com/1WHlJIl.jpg
Iggy1983 is offline  
Old 26.05.2017., 11:37   #5995
Quote:
Ni Na Na kaže: Pogledaj post
i da nam je klima potrebna uglavnom za dnevni boravak.
Koncentriraj se na to i na jednu klimu...koliko je velik dnevni boravak? Vjerojatno sa jednom LLCC mozes to rijesiti za 5tkn sa ugradnjom. Ne znam ovo za krov...ali kreni od jedne pa ces vidjet dalje.
Quote:
Iggy1983 kaže: Pogledaj post
Sta se tice postavljanja, kako ti se cini ovaj raspored?

http://i.imgur.com/1WHlJIl.jpg
ne otvara sliku kaze neki error?
Astral07 is offline  
Old 26.05.2017., 11:42   #5996
Stavi ju iznad kote 600 kako bi hladio i sobe.

EDIT;error je zbog poznatog problema s imgur, nije mi jasno da to nisu u stanju već dugo popravit. Izbaci iz linka na početku i. i radit će (imgur.com/1WHlJIl.jpg).
farfan is offline  
Old 26.05.2017., 11:46   #5997
Quote:
farfan kaže: Pogledaj post
Stavi ju iznad kote 600 kako bi hladio i sobe.

EDIT;error je zbog poznatog problema s imgur, nije mi jasno da to nisu u stanju već dugo popravit. Izbaci iz linka na početku i. i radit će (imgur.com/1WHlJIl.jpg).
Nije mi tu zgodno jer je u toj ravnini kutna garnitura tako da bi onda direktno puhala...
Iggy1983 is offline  
Old 26.05.2017., 11:54   #5998
Tvoja odluka ali će hlađenje soba biti loše uz poziciju koju si ti predvidio. Uz to hitachi koji si naveo sam pomiće krilca da ne puše u tebe. A ionako ćeš nakraju 90 posto vremena klimu koristit za grijanje a tada puše dole.
farfan is offline  
Old 26.05.2017., 12:00   #5999
Istina, al trenutno sam u fazi odabira klime, kad to rjesim, onda cu vidjet i sa monterima sta misle... Prva varijanta (ima i pripremljeno skrivene kablove od struje) je bila skroz lijevo dolje na tlocrtu...
Iggy1983 is offline  
Old 26.05.2017., 12:01   #6000
Quote:
Astral07 kaže: Pogledaj post
Koncentriraj se na to i na jednu klimu...koliko je velik dnevni boravak? Vjerojatno sa jednom LLCC mozes to rijesiti za 5tkn sa ugradnjom. Ne znam ovo za krov...ali kreni od jedne pa ces vidjet dalje.

ne otvara sliku kaze neki error?
To je nekakvih 55 m2. Koja snaga klime bi mi bila optimalna? Ako može i neka best buy preporuka klime?
Ni Na Na is offline  
Zatvorena tema


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 18:43.