Quote:
ramzay kaže:
Kad sam radio tu shemu vodio sam se sa mišlju da je sve što napravim manje zlo nego dovesti vodu nepoznate temperature na slučajno odabrano mjesto u spremniku , a tamo je isto nepoznata temparatura.
Da pojasnim , u idealnom slučaju ako je na vrhu spremnika 70 i počnemo sa tom energijom puniti spiralu bojlera PTV , izlazna voda može imati na početku temperaturu 15-20 C , a na kraju kad je bojler PTV pun ta temperatura može biti 60-70 C .
. [/B]
|
A što ako nema ptv u sistemu? Znači samo grijanje
Zadnje uređivanje Majstor : 22.11.2017. at 18:26.
Reason: Nepotrebno quotanje!!
|
|
|
22.11.2017., 18:11
|
#902
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2017.
Postova: 465
|
|
|
|
22.11.2017., 18:33
|
#903
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2010.
Postova: 1,386
|
Postigni ti u tom kotlu 90°C pa onda vidi kako maca vunu prede, onda je pritisak bitan.
Ok, razumijem, htio si vidjeti jel pušta kaj, ali rijetko kad se vidi nešto na hladno, sve cijevi, spojevi kaj na hladno pušta se vidi i kod 'punjenja', ali kotao, pogotovo 'stariji' , ne bi išlo, samo na toplo!
s čime si to 'omotao' spremnik topline?
|
|
|
22.11.2017., 19:17
|
#904
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 5,146
|
Quote:
msencar kaže:
A što ako nema ptv u sistemu? Znači samo grijanje
|
pa onda nemaš bojler PTV
|
|
|
22.11.2017., 19:40
|
#905
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Lokacija: Pirot
Postova: 1,331
|
[IMG] [/IMG]
|
|
|
22.11.2017., 20:00
|
#906
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Lokacija: Pirot
Postova: 1,331
|
Quote:
msencar kaže:
|
Ako sam razumeo pitaš za šemu 7.Jeste nešto brisano jer je bila veza AT kao prolazni a prepravljeno je na slepo crevo kao "bolje".Ima situacija kad je bolje da je prolazni.Ne pitaj me kad!
|
|
|
22.11.2017., 20:17
|
#907
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 5,146
|
Goranto imaš pp. a shema je ispala dosta dobro za onog tko voli istosmjerne rekuperatore energije , ja ih ne volim . više volim protusmjerne, kad bi samo zamijenio priključke na donjoj strani pločastog izmenjivaća , rekperatora , bilo bi bolje .
Nisu loši ni istosmjerni , ako ima interesa možemo to elaborirati ,ali ipak za naše uvjete malih protoka malih energija i malih temperaturnih razlika bolji su protusmjerni
|
|
|
22.11.2017., 20:28
|
#908
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Lokacija: Pirot
Postova: 1,331
|
Nemam pp.Samo sam kopirao taj deo solara sa šeme P gde je bilo da je to protusmerno.Der pogledaj opet lako ću prepraviti.
Poslato.
Zadnje uređivanje goranto : 22.11.2017. at 20:55.
|
|
|
22.11.2017., 21:21
|
#909
|
Rezignirani ovisnik
Registracija: Dec 2012.
Postova: 1,259
|
Bravo zoki čestitam , daj nam malo prenesi dojmove kad kresneš kotal :klap:
Moram priznat da je malo monotono otkad nema zeke ...
|
|
|
22.11.2017., 22:26
|
#910
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2017.
Postova: 465
|
Spremnik sam omotao sa tri sloja staklene vune od po 5cm, zalemio u termoskupljajuću foliju pa vezao trakom za pakiranje neku plastiku koja bude ispod boca na paletama koju sam dobio. Možda sam malo previše stisnuo ali ok je. Loženja još neće biti koji dan jer treba spojiti još tri radijatora i napraviti dimnjak, već je spreman schiedel ali ne stigne se toliko toga. Malo sam bio nestrpljiv pa sam stavio kotlovnicu pod tlak.
Danas sam pričao sa jednim prijateljem koji a viadrus kotao i nećete vjerovati ima samo riječi hvale za njega. Kaže da potroši oko 15m drva za oko 220m2.
Poslano sa mog M351 koristeći Tapatalk
|
|
|
22.11.2017., 23:07
|
#911
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2010.
Postova: 1,386
|
zoki ticić ne mi molim te zamjeriti, ali daj ti reci svom prijatelju nek on tebi pokaže, a može i tu, dapače, malo dimnjak, kotao, drva, temperaturu koju 'drži' u kući, koliko je radijatora u 'sistemu'. Od kad do kad grije (znam neke kaj samo 'temperiraju' kad dođu s posla od 16-20h) Koliko to njemu 'drži' jedno punjenje? koji je to uopće viadrus u 'igri', (da nije u24, taj je navodno ok)...?
i ja sam čul da je jedan prijatelj kupio viadrusa ali samo plave boje naravno najjačeg, jer kaj bude on kupil nekaj slabije, i sad kad ujutro potera kotao malo vodu, samson zatvori i temperatura dalje u kotlu 35°C! jer im je inače prevruče. Za potrošnju odlično, ali za kotao, bojim se da na kraju sezone, ako i do tada, niti budu se dala vrata na kotlu otvoriti od katrana, a bome niti kroz dimnjak bude išla kugla
hvala za termoskupljajuću foliju, čini mi se da je to odlično rješenje za ssm graditelje, nije preskupa, koliko vidim, ima je različitih dimenzija, debljina, boja...
|
|
|
23.11.2017., 00:47
|
#912
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2017.
Postova: 465
|
Znam da je guseni sa sedam članaka a najbitnije je da je njemu toplo i da za te novce ne može bolje proći kaže kako je ujutro napuni pošteno (preporučio sam mu pajdinu strinu) i kako poslije samo održava toplinu i polako loži, drva ima suha za cijelu zimu. Prije je imao neku peć za koju ne zna marku ali nije grijala dovoljno.
Poslano sa mog M351 koristeći Tapatalk
|
|
|
23.11.2017., 04:02
|
#913
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 59
|
Quote:
goranto kaže:
[IMG] [/IMG]
|
Kaj pa se događa kad se zgrije ptv kam ondda s viskom energije od solara,mislim da nemre u at.
|
|
|
23.11.2017., 08:06
|
#914
|
Najpoznatiji vorum deda
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Sela
Postova: 16,321
|
5 pumpi!
Napravio bih tako da preko pumpe 3 cirkuliram vodu preko lamelnog. Sa par ventila.
__________________
Ja govorim ono što kažem!
|
|
|
23.11.2017., 08:25
|
#915
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2011.
Postova: 59
|
Quote:
Lee Champa kaže:
5 pumpi!
Napravio bih tako da preko pumpe 3 cirkuliram vodu preko lamelnog. Sa par ventila.
|
Ok, ako bu okretal te ventile.pumpa je 400 kn,a ventil na struju?
Osim ako bi pasal ventil koji sa koristi za podno, grijanje sa elektricnom glavom,samo mi se cini da ima premali protok i pretanka cijev fi 16
|
|
|
23.11.2017., 10:21
|
#916
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2015.
Lokacija: Pirot
Postova: 1,331
|
Quote:
bugy1234 kaže:
Kaj pa se događa kad se zgrije ptv kam ondda s viskom energije od solara,mislim da nemre u at.
|
Ako znaš da ćeš imati tolike viškove veži solar na AT a PTV da vuče iz AT.Kombinacija je mnogo,gde sad priključiti povrat iz PTV...Šeme su predlog a razrada je na svakom po potrebi.
|
|
|
23.11.2017., 12:46
|
#917
|
Najpoznatiji vorum deda
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Sela
Postova: 16,321
|
Quote:
bugy1234 kaže:
Ok, ako bu okretal te ventile........
|
Žganci!
I kaj nije jednostavnije spojiti kolektor direkt na spremnik, a na jesen ispustiti vodu iz njega?
Ušteda na izmjenjivaču, dvije pumpe, ventil...
__________________
Ja govorim ono što kažem!
|
|
|
23.11.2017., 18:47
|
#918
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2010.
Postova: 5,146
|
Quote:
goranto kaže:
Ako znaš da ćeš imati tolike viškove veži solar na AT a PTV da vuče iz AT.Kombinacija je mnogo,gde sad priključiti povrat iz PTV...Šeme su predlog a razrada je na svakom po potrebi.
|
Jedan od najlošijih načina , ali i najpraktičnijih , ako se ima viška od solara ,puštaj vrelu vodu u kanalizaciju , jest da kubik vode iz vodovoda košta , ali to su nam blagodeti slučajnih izvora energije , naime u kolovozu se i taj spremnik nakon par dana napuni i što onda s njime , opet u kanalizaciju.
|
|
|
23.11.2017., 19:59
|
#919
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2006.
Postova: 2,418
|
drain back sistem , mehanizam sa zastorom , grij bazen za klince ma sto i jedan nacin pa ipak smo na SSM forumu
__________________
u jednostavnosti je genijalnost al to je samo moje misljenje
|
|
|
23.11.2017., 20:28
|
#920
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2008.
Postova: 152
|
Quote:
ramzay kaže:
Jedan od najlošijih načina , ali i najpraktičnijih , ako se ima viška od solara ,puštaj vrelu vodu u kanalizaciju , jest da kubik vode iz vodovoda košta , ali to su nam blagodeti slučajnih izvora energije , naime u kolovozu se i taj spremnik nakon par dana napuni i što onda s njime , opet u kanalizaciju.
|
Ako ste već grijanje na drva zakomplicirali do granice potpune neisplativosti(ne mislim na tebe osobno), zašto ne ugraditi automatiku na solarno?
Jer bez toga , kako otići na godišnji ljeti?
Naime sistem se noću automatski hladi.
Prije se treba kod solarnog brinuti za nestanak struje(danas lako rješivo).
|
|
|
|
|