Sam svoj majstor Radionica u kući |
|
|
06.04.2007., 15:54
|
#61
|
U samoizolaciji
Registracija: Dec 2006.
Postova: 3,179
|
Quote:
ZOsvald kaže:
Ne mora biti problem u bojleru!
Spoju natrag samo nulu i uzemljenje NE FAZU, i probaj! Ako pecka-napon sa nule ili uzemljenja se prenosi na bojler!
|
naravno da nije problem u u bojleru....
problem je što nula i vodovod imaju razliku potencijala, po ovome kaj je opisao vjerujem da je razlika oko 20 V a možda čak i 40...
Problem se pojavljuje kad je bojler uključen, jer je bojler poprilično jako trošilo...a njegov povrat sa grijača je prikvačen na masu, pa je voda u bojleru na potencijalu nula, što je razlika od potencijala zemlje....
no uvijek postoji mogućnost da ni RO nije spojen po propisu, nego su oslabili kontakti... vjerujem da je stara zgrada u pitanju....
sve je to već viđeno.....
|
|
|
06.04.2007., 19:23
|
#62
|
Registrirani korisnik
Registracija: Mar 2005.
Lokacija: bih
Postova: 244
|
Znaš šta ćeš napravit, zamjeni fazu i nulu - isključiš struju, otvoriš donji poklopac, nađeš polazni vod i mjesto gdje je on spojen (u obliku luster spojnice) i jednostavno odvrneš te dvije žice i zamijeniš tj. prvu na mjesto druge i drugu na mjesto prve.
Ovo je kod mene pomoglo.
Pozdrav
|
|
|
06.04.2007., 20:14
|
#63
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2006.
Postova: 228
|
Quote:
mdj300B kaže:
Znaš šta ćeš napravit, zamjeni fazu i nulu - isključiš struju, otvoriš donji poklopac, nađeš polazni vod i mjesto gdje je on spojen (u obliku luster spojnice) i jednostavno odvrneš te dvije žice i zamijeniš tj. prvu na mjesto druge i drugu na mjesto prve.
Ovo je kod mene pomoglo.
Pozdrav
|
Bit će to vrlo pametno ako je bojler nulovan...
|
|
|
07.04.2007., 06:34
|
#64
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2005.
Lokacija: 45°7'41N 14°47'20E
Postova: 244
|
Svakako pozovi elektru i nek provjere sve spojeve nule izvan zgrade i u zgradi na gl. osiguračima i brojilu. Ne treba im to napominjat nego samo "trese sve po kući". Oni će ustanoviti i ako je kvar na instalaciji pa treba zvat elektroinstalatera. Barem kod nas tako rade.
|
|
|
28.07.2007., 20:09
|
#65
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2006.
Postova: 20
|
Kombi bojler Vaillan - problemi....pomagajte!!!
Pozdrav,
naime radi se o uređaju VU SOE 200/2-5 i spremnikom tople vode VIH CK 70. Događa se to da jednostavno ne grije sanitarnu vodu. Kad ga upalim čuje se samo inicijalizacija troputnog ventila i nakon toga ništa - samo gori zelena dioda. Status pri tome pokazuje S.31 (ljetni režim rada). Kad na sobnom termostatu upalim grijanje onda sasvim normalno upali plamenik i grije vodu, ali i dalje ne reagira za sanitarnu vodu. Jedini način da ugrije vodu je da kratko spojim stezaljke priključka spremnika C1/C2, ali tada ne reagira na regulaciju potenciometrom za sanitarnu vodu, već grije bez prestanka.
Ima li netko ideju u čemu je problem? Sumnjam na osjetnik spremnika (ili taj ulaz na elektronici). Hvala!
Damir
|
|
|
28.07.2007., 22:19
|
#66
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2007.
Postova: 11
|
Dobro si pretpostavio ili je neispravan ntc osjetnik sanutarne vode ili elektronska ploča . Zovi ovlaštenog servisera jer samo oni imaju dijelove , dijelova nema u slobodnoj prodaji.
|
|
|
29.07.2007., 00:58
|
#67
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2006.
Postova: 20
|
hvala na brzom odgovoru....
osjetnik spremnika ima otpor oko 400 ohma kada je hladan, oko 250 ohma kada se ugrije na 55-60 stupnjeva. da li je to OK?
pretpostavljam da se na priključak spremnika C1/C2 spaja NTC otpornik?
|
|
|
02.08.2007., 21:45
|
#68
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2006.
Postova: 20
|
Problem riješen...
...zamjenom NTC osjetnika!!
|
|
|
03.08.2007., 12:17
|
#69
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2007.
Postova: 953
|
Daj detalja... Da i mi znamo...
|
|
|
21.11.2007., 12:32
|
#70
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2004.
Lokacija: Osijek
Postova: 71
|
Vissmann plinski bojler - problemi
Štovani!
Vlasnik sam Vitopend 100 plinskog kombi bojlera u fasadnoj izvedbi. Radijatori su postavljeni u 2 sobe, hudniku i kupatilu tj. u svim prostorijama. Na svim radijatorima ugrađene su termo glave. Monter je rekao da pošto se ugrađuju termo glave na sve radijatore, a bojler se nalazi u kuhinji – nije potrebna ugradnja posebnog termostata bojlera.
Danas imam situaciju da kada stavim termo glave na nižu vrijednost od temperature prostora, tj. radijatori ne griju iz bojlera se čuje prilično glasan zvuk koji prestaje kada se uključi neki od radijatora ili topla voda na slavini. Monter mi kaže da se to čuje vodena pumpa u bojleru i da je to normalno pošto ona vrti na prazno.
Mene zanima da li je to normalna situacija, što sumnjam, jer po noći se ne može spavati od buke, pošto su radijatori isključeni! Da li je rješenje problema u instalaciji termostara u prostoru gdje se nalazi bojler?
Molim za pomoć!
|
|
|
21.11.2007., 17:58
|
#71
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2002.
Lokacija: u dobrom društvu
Postova: 6,566
|
ili ostavi jedan radijator (recimo u kupaonici) stalno otvoren ili ugradi sobni termostat (bolje rješenje), ugradi ga u dnevnu sobu i tamo otvori sve radijatore na full, a u drugim prostorijama podesi temperaturu po želji na termostat glavama i nemaš brige.
|
|
|
22.11.2007., 10:35
|
#72
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2007.
Lokacija: Karlovac
Postova: 239
|
Zvuk koji se čuje je propuštanje prestrujnog ventila. To je baypass ventil oko pumpe kojem je svrha osiguravanje cirkulacije pumpe čak i kad su svi radijatori zatvoreni. Osnovni uvijet kod hidraulika zidnih plinskih bojlera je da imaju uvijek osiguranu cirkulaciju i odvođenje topline. To znači da uvijek mora biti barem jedan, ili još bolje više komada radijatora otvorih.
Ne znam zašto ti je monter rekao da ne treba termostat jer je to totalna glupost. Ugradi termostat u prostoriju u kojoj najviše boravite i taj radijator ostavljaj otvoren do kraja. Termostat može biti bilo kakav na vitopendu 100. Od Vitotrola 100 RT koji je obični analogni i košta cca 100 kn, pa do npr. Vitotrola 100 UTD - tjednog programabilnog termostata od cca 900 kn. Ako ti nije zgodno kupiti Viessmann, može i bilo koji univerzalni u Petrokovu, Ferotermu, Termocomercu....
I samo za informaciju, ako je ugrađen novi Vitopend 100 WH1b, onda je u opsegu isporuke bio i Vitotrol 100 RT.
Quote:
Lega2 kaže:
Štovani!
Vlasnik sam Vitopend 100 plinskog kombi bojlera u fasadnoj izvedbi. Radijatori su postavljeni u 2 sobe, hudniku i kupatilu tj. u svim prostorijama. Na svim radijatorima ugrađene su termo glave. Monter je rekao da pošto se ugrađuju termo glave na sve radijatore, a bojler se nalazi u kuhinji – nije potrebna ugradnja posebnog termostata bojlera.
Danas imam situaciju da kada stavim termo glave na nižu vrijednost od temperature prostora, tj. radijatori ne griju iz bojlera se čuje prilično glasan zvuk koji prestaje kada se uključi neki od radijatora ili topla voda na slavini. Monter mi kaže da se to čuje vodena pumpa u bojleru i da je to normalno pošto ona vrti na prazno.
Mene zanima da li je to normalna situacija, što sumnjam, jer po noći se ne može spavati od buke, pošto su radijatori isključeni! Da li je rješenje problema u instalaciji termostara u prostoru gdje se nalazi bojler?
Molim za pomoć!
|
__________________
Viessmann service team
|
|
|
26.11.2007., 11:44
|
#73
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2004.
Lokacija: Osijek
Postova: 71
|
Quote:
viess kaže:
Zvuk koji se čuje je propuštanje prestrujnog ventila. To je baypass ventil oko pumpe kojem je svrha osiguravanje cirkulacije pumpe čak i kad su svi radijatori zatvoreni. Osnovni uvijet kod hidraulika zidnih plinskih bojlera je da imaju uvijek osiguranu cirkulaciju i odvođenje topline. To znači da uvijek mora biti barem jedan, ili još bolje više komada radijatora otvorih.
Ne znam zašto ti je monter rekao da ne treba termostat jer je to totalna glupost. Ugradi termostat u prostoriju u kojoj najviše boravite i taj radijator ostavljaj otvoren do kraja. Termostat može biti bilo kakav na vitopendu 100. Od Vitotrola 100 RT koji je obični analogni i košta cca 100 kn, pa do npr. Vitotrola 100 UTD - tjednog programabilnog termostata od cca 900 kn. Ako ti nije zgodno kupiti Viessmann, može i bilo koji univerzalni u Petrokovu, Ferotermu, Termocomercu....
I samo za informaciju, ako je ugrađen novi Vitopend 100 WH1b, onda je u opsegu isporuke bio i Vitotrol 100 RT.
|
Ja sam bojler kupovao prije 2 godine. Da li je i tada isporuka bojlera uključivala i termostat?
|
|
|
27.11.2007., 16:24
|
#74
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2007.
Lokacija: Karlovac
Postova: 239
|
Quote:
Lega2 kaže:
Ja sam bojler kupovao prije 2 godine. Da li je i tada isporuka bojlera uključivala i termostat?
|
Nebi se mogao kladiti, ali mislim da je u akcijskom pakete i tada bio termostat.
Kako god bilo, ugradi ga.
__________________
Viessmann service team
|
|
|
09.12.2007., 01:27
|
#75
|
amadeusvk
Registracija: Jul 2007.
Lokacija: Vinkovci
Postova: 293
|
pozdrav! postavljen mi je kombi bojler, VUW SOE, e, sad dal je 242 ili 240/nešto, da li 3 ja mislim da je... Stavljen mi je najobičniji termometar, neki s brojem 30 u imenu. Želim digitalni. Podržava li moj bojler to i kako da to znam, i koji digitalni mi možete preporučiti?
|
|
|
09.12.2007., 08:35
|
#76
|
Registrirani korisnik
Registracija: Aug 2007.
Postova: 1,099
|
Quote:
amadeusvk kaže:
pozdrav! postavljen mi je kombi bojler, VUW SOE, e, sad dal je 242 ili 240/nešto, da li 3 ja mislim da je... Stavljen mi je najobičniji termometar, neki s brojem 30 u imenu. Želim digitalni. Podržava li moj bojler to i kako da to znam, i koji digitalni mi možete preporučiti?
|
Najbolju informaciju ćeš naći na internet stranicama Vaillanta.
O svim njihovim proizvodima imaš dobru dokumentacijsku podršku.
Pogledaj izbor njihovih sustava za regulaciju i sobnih termostata.
Uz ilustracije i download materijala imaš i objašnjenja funkcija.
|
|
|
09.12.2007., 11:50
|
#77
|
amadeusvk
Registracija: Jul 2007.
Lokacija: Vinkovci
Postova: 293
|
Ne mogu naći link... Inače, bojler je VUW SOE 242/3 - 3M
Može li mi netko sada dati konkretan odgovor?
|
|
|
09.12.2007., 23:29
|
#79
|
amadeusvk
Registracija: Jul 2007.
Lokacija: Vinkovci
Postova: 293
|
Hvala... Našao sam svoj bojler i sad... Nigdje ne povezuju regulator sa bojlerom. Koja je razlika između "Sobni termostati" i "Atmosferski regulatori"? Postoje dva modela koji se na izgled čine jednakima, ali su u tim dvijema različitim grupama... Malo nejasno meni.
|
|
|
10.12.2007., 18:40
|
#80
|
Übermensch, mojne srat!
Registracija: Oct 2007.
Lokacija: zagreb
Postova: 1,184
|
hehe. ima za kupit vaillantov sobni digitalni termostat vrt 230, ide na sve kombi bojlere https://www.forum.hr/showthread.php?t=284738
|
|
|
|
|