Pozdrav svima,
zadnjih dana sam se osjecao kao student i da pripremam ispit (procitao svih 213 strana) kako bih mogao da postavim pitanje.
Zivim u Podgorici u kojoj je zima blaza (izvjestaj iz 2011 godine je da je prosjecna temp. zimi bila 5.6 stepeni).
Zivim u kuci, stan koji grijem je 115 m2 , stan je vecim dijelom zasticen sa sjeverne strane identicnim stanom, ispod mene je stan koji se grije i stan je okrenut jug, istok, zapad.
Imam sedmokomornu pvc stolariju + alu. roletne, zidano je blok opekom na 20 cm, malterisano, stavljen bavalit i na proljece ide 8 cm stiropora preko svega jer kada se radila prva fasada stiropor je bila naucna fantastika.
Iznad mene je visocije potrkovlje (koje se ne koristi) i na tavanskoj ploci (ne krovu) poredjacu kamenu vunu od 5 ili 10 cm (slaba je ponuda pa ne znam hocu li uspjeti da nadjem 10 cm).
Dovodio sam 3 majstora za centralno i svaki kako je dolazio radio je proracune (sve mi se cini odakativnom metodom), i jedan je rekao da mi je dovoljno 70, drugi 82 i treci 92 rebra.
Po onome sto sam citao mislim da bi ce mi biti dovoljno 70 rebara (mada mi je receno da se vazda moze dodati 5-7 rebara ako sama pec moze da podrzi). Plan mi je da u dnevnoj sobi, trpezariji, kuhinji bude nekih 24 stepena, dok u spavacim 20. Stim sto moram racunati da ce sjutra kada dodju djeca da ce ona boraviti u svojim sobama pa bi valjalo da je i u dvije sobe 24 stepena.
(receno mi je da su uzimali da je projektovana temperatura -5)
Projekat kuce i raspored radijatora se moze vidjeti ovdje (ja sam crtao pa se izvinjavam ako nesto nije logicno):
http://www.sendspace.com/file/x7tshi
Sada ide moja laicka racunica:
1. 70 rebara -
GLOBAL VOX 600 = 70 *0.185 = 12.95 KW
2. Susac peskira 500x1480 - njemu ne znam potrosnju ali neka je 1,2 KW
3. 80 L bojler - 2 KW (kako mi je receno od strane majstora)
Ukupno = 16.15 KW potrosaca
Ovi majstori su mi u odnosu na ovu racunicu rekli da ne uzimam pec ispod 16 KW koja predaje na vodu, stim sto ja
moram da uzmem pec koja ce se nalaziti u kuhinji (pogledajte projekat)
Sa druge strane vidim da "Darko" grije duplo vise sa 14 KW, pa pretpostavljam da bih ja mogao i sa manjom peci tipa nekoj koja predaje 12-14 na vodu, stim sto moramo znati da te peci i odaju nekih 2-4 KW na isijavanje. Molim vas da mi potvrdite da li sam tacno "izracunao" jacinu peci tj. jacinu snage koja se predaje na vodu.
Zbog katastroficne ponude i servisa u Crnoj Gori nemam mnogo izbora sto se tice peci, ovo je ono sto mi se nudi pa ako mozete da date neki predlog.
1. Karmek ONE -
AQUOS ACCIAIO 20kW (predaje na vodu 12 KW na isijavanje 5 KW, efikasnost mala 83 %) - evo sta pise na poledjini ove peci -
http://i48.tinypic.com/2n1t0me.jpg - ili mozda
OVO od njih ? Napomena: za njih jedino imam zvanisno servis i i kao rezervne djelove.
2. Thermoflux
INTERIO - dvije verzije 14 i 20 KW (ne znam koliko oni predaju na vodu) oni po nekom certifikatu iz Austrije (vec spominjano ranije) imaju 93 % efikasnost -
http://thermoflux.ba/index.php?optio...mid=93&lang=hr
3.
MBS Thermo Pellet 18 kw - 90 % efikasnost - 14 KW na vodu + 4 KW isijavanje
Hvala puno i izvinjavam se na dugackom postu.
Pozdrav
Vlado
P.S.
Dimnjak je fi 16 cm, visok nekih 7-8 metara.