Old Jučer, 01:36   #9281
Quote:
mbukal kaže: Pogledaj post
Znači dva nepovratna sa oprugom, drugi 30 cm od pumpe u horizontali,zar ne bude bilo previše za pumpu dva nepovratna sa oprugom u jednom krugu, taj drugi bude sigurno spriječio neželjenu cirkulaciju, sada kroz pumpu u mirovanju i 3 koljena 90* na 30 cm mislim da ima cirkulacije pa sumnjam u svašta, mislim da je u ovom slučaju nemoguča misija br.26 da pumpa grijanja vuče natrag preko pumpe ptv-a baš zbog ovog nepovratnog s oprugom na povratu,budi jednostavniji u objašnjenju (možda teže shvačam što pokušavaš reči ali mi ne djeluje uvjerljivo )
Napravi test tako da na večer potrošiš vodu iz bojleru skoro do kraja. Ujutro vidiš da li ima tople vode u bojleru ako DA onda pumpa kotla gura vodu kroj pumpu bojlera, tada možeš pokušati smanjiti brzinu iste ako ne može ni tako onda mora nepovratni doći iz pumpe PTV kako je nacrtano na tvojoj šemi, ako NE onda je ono prvo što sam pisao, nema protoka zbog drugog ventila, ali ima temperaturu preko izmjenjivača u bojleru koji predaje temperaturu na ulaznu cijev pa tako pumpa grijanja vuče iz te cijevi malo, ali vuče. Nepovratni u povratu iz bojlera možeš maknuti, ili ne moraš ima funkciju da ne dozvoljava grijanje bojlera iz povrata bojlera jer je spojen na njega.
__________________
Sve što nema logično objašnjenje nije dobro !
pzec is offline  
Odgovori s citatom
Old Jučer, 06:56   #9282
Quote:
ramzay kaže: Pogledaj post
Ja sad više nisam siguran da li sam pisao o tome ali iza pumpe koja druka vodu u kotao ima nepovratni ventil zapravo je to u samom holenderu iza pumpe.

Švabe to rade i može se kupiti u dućanu kod njih , kod nas nema, pa sam ja potokario holender i u njega ubacio pločicu od INOX a debljine cca 1mm.

Ta pločica odnosno nepovratni ventil je obavezan iza svake pumpe tako da ja to zaboravim svaki put napisati jer se podrazumjeva da iza pumpe ide taj ventil.

U shemi ti imaš te nepovratne ventile iza cijelog kruga grijanja što je još bolje jer ne patiš pumpu sa tim ventilom, ali iza pumpe kotla ga nemaš.

Naime u početku dok se kotao pokrene AKG spava zimski san, ako nema tog ventila voda se rasteže i ide malo dolje malo gore, a nama je interes da topla voda ide samo prema gore kako bi senzor dobio što prije informaciju da ima tople vode i probudio AKG a .

Taj nepovratni ventil može biti i onaj vodovodni samo bez opruge i mora stajati vertikalno, ili ako nađeš nepovratni sa klatnom .. njemu je skoro sve jedno kako ga montiraš
Hvala, nabavit ću
Toma pustinjak is offline  
Odgovori s citatom
Old Jučer, 07:04   #9283
Quote:
JuRc kaže: Pogledaj post
Toma, sa tim 522, šta ako ti treba niža temp vode od 45c,za prijelazna razdoblja. Kako će, cvilit brižan. Primjerice danas, i ja sam pustio u pogon grijanje, ženskom rodu je malo hladnije.
Akumulacije su 60c pa do 30c 2000l. A u polaz mi ide oko 38c.
Šta ćeš ti otvarat prozore?

Po meni bi bolje da si umjesto vta522, stavio vrg131 i seltron promix motorni pogon i obavezno dajca koji miješa po vanjskoj temperaturi, i šalje u radijatore npr 38,7°C.
Ima kolega dajc jako kvalitetan regulator i to domaće proizvodnje i znanje iz ovog foruma. Potraži malo
Moguće, većina kuće nema termo fasadu, pa sam mišljenja da će toplina pobjeći kroz zidove, vaš prijedlog je najbolje rješenje, nadam se da ču to morati napraviti kad odradim fasadu (bilo bi lijepo da je to čim prije, ovisi o financijama, trenutno nemam neko rješenje za iste)
Toma pustinjak is offline  
Odgovori s citatom
Old Jučer, 13:15   #9284
Quote:
Toma pustinjak kaže: Pogledaj post
jedino što sam našao je VTA 522, 45-65 C, ja mislim da je to bolje od VTA 322, ali je i 300 kn skuplji, 572, za sad nitko nema, ebay i slično ima ali rok isporuke ???
Uzmem spomenuti 522
Mariterm.
VTA572 - 31702100 (20-55°C) mi je stigao za 3-4 dana po narudžbi.
http://www.esbe.eu/hr/en/products/th.../vta370-vta570
Ta serija po novom ima veće raspone pa ima i 30-70˘°C, kome treba za radijatorsko.

Sebi sam stavio visokotemperaturni na polaz prema razdjelniku (velikog protoka) koji će biti podešen na oko 60°C, a prije pumpe za podno imam niskotemperaturni samo za podno.
Tako mi je podno dvostruko osigurano
Curiosum is offline  
Odgovori s citatom
Old Jučer, 13:39   #9285
Quote:
Curiosum kaže: Pogledaj post
Mariterm.
VTA572 - 31702100 (20-55°C) mi je stigao za 3-4 dana po narudžbi.
http://www.esbe.eu/hr/en/products/th.../vta370-vta570
Ta serija po novom ima veće raspone pa ima i 30-70˘°C, kome treba za radijatorsko.

Sebi sam stavio visokotemperaturni na polaz prema razdjelniku (velikog protoka) koji će biti podešen na oko 60°C, a prije pumpe za podno imam niskotemperaturni samo za podno.
Tako mi je podno dvostruko osigurano
Mariterm, 572 (30-70) rekli su rok isporuke 3-4 tjedna, bio bi meni idealan, ne mogu toliko čekati, (svi ostali - veći su rekli da nije dostupan, bar će drugi znati ako će im trebati (koliko treba čekati)
Toma pustinjak is offline  
Odgovori s citatom
Old Jučer, 15:08   #9286
Hmmmm....

Izgleda da sam imao sreće
Curiosum is offline  
Odgovori s citatom
Old Jučer, 23:45   #9287
Opa,vratija se Barba,a i Plus iznenada "ozivio".Sad sve pocinje da dobija pravi smisao.Sretan "praznik"svima.
__________________
Najpreči je preči od prekog
Anarhista is offline  
Odgovori s citatom
Old Danas, 00:15   #9288
Opa,vratija se Barba,a i Plus naprasno "ozivio".E,sad sve pocinje da dobija pravi smisao.Sretan "praznik"svima!
__________________
Najpreči je preči od prekog
Anarhista is offline  
Odgovori s citatom