08.10.2020., 13:11
|
#1
|
Grička vještica
Registracija: Feb 2012.
Postova: 12,216
|
Električna instalacija zgrade (potres)
Ne stavljam ovo na SSM jer je preozbiljno da se radi na svoju ruku.
Oštećenje od potresa na nadvoju, ulaz u stan. Neboder. Niži kat.
Na nadvoju su brojilo i razvodna kutija. Struja ide na sve strane. Dio instalacije je zajednički dio zgrade( do brojila ), dio moj.
Izmjerena pukotina s vanjske strane je 4cm, no ide dublje, do 4 cm je otpala žbuka, dalje nisam ništa htjela gurati jer ne znam kud ide struja.
S nutarnje strane su što kose, što vodoravne pukotine, širine 0.8cm, pružaju se od štoka i kutova i idu pod razvodnu kutiju i brojilo, koje su na jednoj strani dignuli 1.5-2cm ( jedna strana stoji normalno, druga ukoso strši prema naprijed ).
( debljina nadvoja je 20 cm )
Trebam neke podatke, da se upustim u borbu.
Pa trebam vaš savjet.
Moram znati kuda ide struja - da znam gdje je zajednički dio. Podatke o tom moram tražiti od upravitelja ili predstavnika.
Ili ću otići u Državni arhiv i tamo kopam i kopirati dio koji mi treba.
( zgrada je iz 1973. )
S obzirom da ps i up nisu baš voljni surađivati.
To je nacrt električne instalacije, ako se ne varam? Da li mi je dovoljan za moj kat? Što točno da tražim u cijeloj toj hrpi dokumentacije o projektu i izgradnji zgrade?
Stanje stvari je takvo da nadvoj tone i komadići otpadaju, pukotine se šire, javljaju nove.
Kao kod svih nakon potresa. Ali me brine.
__________________
I'm a cynical idealist
Kad hodam ne zastajkujem i zemlju ne dodirujem
Forum.hr nije život nego njegov surogat
|
|
|
08.10.2020., 15:48
|
#2
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2005.
Postova: 1,159
|
Ovako na prvu mislm da ti je najbolje rješenje detektor napona/metala. Čak i da nađeš orginal potrebne nacrte šansa da stvarno stanje ne odgovara nacrtu je dosta velika.
|
|
|
08.10.2020., 16:20
|
#3
|
Grička vještica
Registracija: Feb 2012.
Postova: 12,216
|
To je AB zgrada. Ne znam da li i nadvoj ima armaturu.
__________________
I'm a cynical idealist
Kad hodam ne zastajkujem i zemlju ne dodirujem
Forum.hr nije život nego njegov surogat
|
|
|
08.10.2020., 22:16
|
#4
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Postova: 13,925
|
Ima, naravno. Ali to ne smeta uređaju jer on razlikuje struju od metala.
|
|
|
08.10.2020., 23:09
|
#5
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Postova: 8,637
|
Pošalji nam sliku
|
|
|
08.10.2020., 23:15
|
#6
|
Grička vještica
Registracija: Feb 2012.
Postova: 12,216
|
Ali... meni treba i službeni papirić s podatkom da tu i tu prolazi to i to... Kužite?
Ne milimetarski nacrt, samo dokaz što je tamo.
A to je? Shema električne instalacije za etažu, i za stan?
Mislim, kako se to službeno zove? Shema? Nacrt?
Kad odem ( njušim da će biti taj put ) u Državni arhiv, u moru dokumentacije o izgradnji zgrade trebam naći taj dio.
( I još ponešto, ali to nije struja, pa će morati pod drugu temu )
__________________
I'm a cynical idealist
Kad hodam ne zastajkujem i zemlju ne dodirujem
Forum.hr nije život nego njegov surogat
|
|
|
09.10.2020., 08:13
|
#7
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2009.
Postova: 790
|
Quote:
sophie7 kaže:
Ali... meni treba i službeni papirić s podatkom da tu i tu prolazi to i to... Kužite?
Ne milimetarski nacrt, samo dokaz što je tamo.
A to je? Shema električne instalacije za etažu, i za stan?
Mislim, kako se to službeno zove? Shema? Nacrt?
Kad odem ( njušim da će biti taj put ) u Državni arhiv, u moru dokumentacije o izgradnji zgrade trebam naći taj dio.
( I još ponešto, ali to nije struja, pa će morati pod drugu temu )
|
Vrlo su male šanse da ćeš naći projekt elektro-instalacija za zgradu iz 1973.
Eventualno u katastru će biti neki projekti, ali sam skeptičan. Čini mi se da bi bolje bilo naći dobrog električara sa velikim iskustvom koji se već sretao sa starijim zgradama i instalacijama u njima i on će po iskustvu znati kako su se u to vrijeme povlačile instalacije.
Sretno!
|
|
|
09.10.2020., 22:13
|
#8
|
⬛⬛⬛⬛⬛
Registracija: Mar 2007.
Lokacija: Subsea
Postova: 10,456
|
Quote:
sophie7 kaže:
Ali... meni treba i službeni papirić s podatkom da tu i tu prolazi to i to... Kužite?
|
Ugrubo - kad počneš štemat znat ćeš di je kabel i di prolazi. Nikako drugačije. Jer ti nacrti ne postoje,neš ih nać.
Ali srećom-imaš i relativno jeftine detektore koji potvrđuju prolaz struje kroz uzidane kabele. S njime možeš pratiti,zapravo i naći odakle i di ti napojni kabel s mjerila ulazi u stan.
__________________
Sunt facta verbis difficiliora
|
|
|
09.10.2020., 23:07
|
#9
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Postova: 8,637
|
" Dio instalacije je zajednički dio zgrade "
|
|
|
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 14:35.
|
|
|
|