Old 06.04.2017., 10:50   #1121
Vaillant vrt250

Pozdrav,

imam problem. Ušli smo u stan u kojem je prije bio termostat onaj stari Vaillant VRT-ZA. Kupio sam novi, vrt-250 kako bi mogao programirati temp i dane.
Bio je električar i pospojio je taj novi termostat no meni izgleda kao da bojler i termostat ne komuniciraju.
Znači ono što se događa je da bojler grije i radijatori su vrući bez obzira kako ja isprogramirao termostat i koju god temp stavio. Bilo to 5, 8, 14 stupnjeva radijatori su vrući.

Do čega bi to moglo biti? Bojlera (koji je isto Vaillant ali nez koji model) ili termostata?
buby021 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.04.2017., 10:56   #1122
Koliko žica je bilo spojeno na starom termostatu; a koliko je sada na novom ?

Koji od ovih termostat je prije bio ? https://www.google.hr/search?q=vrt+v...w=1280&bih=932
__________________
http://fema-hobi.blogspot.com/
bob4 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.04.2017., 11:26   #1123
Quote:
bob4 kaže: Pogledaj post
Koliko žica je bilo spojeno na starom termostatu; a koliko je sada na novom ?

Koji od ovih termostat je prije bio ? https://www.google.hr/search?q=vrt+v...w=1280&bih=932
Prije su bile spojene 3 žice, sada su 2.
Slika di mi je električar zapisao šta i kako je spojeno
http://imgur.com/a/LcA4m

ovo je stari termostat http://www.njuskalo.hr/image-bigger/...a-57191829.jpg
buby021 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.04.2017., 11:33   #1124
Ne valja. (7,8,9 su žice za modulirajući termostat , a tvoj novi termostat je preklopni); (znači trebaju na bojleru biti spojnice 3-4)
Još mi reci tip bojlera (mora biti negdje naljepnica ) ili mi ga uslikaj..
a ovo što je majstor napisao 7 fazs; 8 nula je totalno bez veze
__________________
http://fema-hobi.blogspot.com/
bob4 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.04.2017., 11:38   #1125
Quote:
bob4 kaže: Pogledaj post
Ne valja. (7,8,9 su žice za modulirajući termostat , a tvoj novi termostat je preklopni); (znači trebaju na bojleru biti spojnice 3-4)
Još mi reci tip bojlera (mora biti negdje naljepnica ) ili mi ga uslikaj..
a ovo što je majstor napisao 7 fazs; 8 nula je totalno bez veze
naljepnice na žalost nema, ovo je slika
http://imgur.com/nQAsLr3
buby021 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.04.2017., 11:52   #1126
Vratite majstora nazad i neka žice na bojleru spoji na 3 i 4 (tu se sada nalazi kratkospojnik http://i60.tinypic.com/k4tno2.jpg) ( i neka pazi na 3 bi trebala biti stvarno faza)....ili mi se javite na pp
__________________
http://fema-hobi.blogspot.com/
bob4 is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.04.2017., 11:55   #1127
Quote:
bob4 kaže: Pogledaj post
Vratite majstora nazad i neka žice na bojleru spoji na 3 i 4 (tu se sada nalazi kratkospojnik http://i60.tinypic.com/k4tno2.jpg) ( i neka pazi na 3 bi trebala biti stvarno faza)....ili mi se javite na pp
Ok, super hvala
buby021 is offline  
Odgovori s citatom
Old 09.04.2017., 09:57   #1128
Da li je proradio bojler; kako treba ?
__________________
http://fema-hobi.blogspot.com/
bob4 is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.05.2017., 19:40   #1129
Kupih danas Vaillant termostat i u Uvjetima jamstva piše: Termostat za koji je ovo jamstvo izdano mora biti pušten u pogon od strane ovlaštenog servisera.

Znači li to da mi termostat mogu pustiti u rad, ako želim imati ispravno jamstvo, samo osobe/servisi s Popisa ovlaštenih Vaillant servisa u HR? To mi ne može napraviti i neki ini servis bojlera (pa tako i Vaillant) jer inače jamstvo neće biti ispravno?

Također, znači li biti član Kluba instalatera Vaillant ujedno i da je taj član ovlašteni serviser Vaillant uređaja?
mrzm smglsnk is offline  
Odgovori s citatom
Old 18.05.2017., 22:01   #1130
Quote:
mrzm smglsnk kaže: Pogledaj post
Kupih danas Vaillant termostat i u Uvjetima jamstva piše: Termostat za koji je ovo jamstvo izdano mora biti pušten u pogon od strane ovlaštenog servisera.

Znači li to da mi termostat mogu pustiti u rad, ako želim imati ispravno jamstvo, samo osobe/servisi s Popisa ovlaštenih Vaillant servisa u HR? To mi ne može napraviti i neki ini servis bojlera (pa tako i Vaillant) jer inače jamstvo neće biti ispravno?

Također, znači li biti član Kluba instalatera Vaillant ujedno i da je taj član ovlašteni serviser Vaillant uređaja?
Dobih odgovor ovdje. Hvala, kajpa!
mrzm smglsnk is offline  
Odgovori s citatom
Old 31.08.2017., 14:50   #1131
Imam bojler Vaillant, ne znam koji točno model, i htio bi staviti malo bolji termostat koji cu moci podesit da mi grije ujutro prije posla, oko 16:30 kad se vratim do 18 h, poslije bi bilo manulano, kao i vikendom.

Na puno mjesta se spominje VRT 250, za nekih 400 kn, pa me znaima jel ima nesto jeftinije ili bolje?

Unaprijed hvala i LP

Zadnje uređivanje Markoma7 : 31.08.2017. at 15:03.
Markoma7 is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.09.2017., 19:53   #1132
Poštovani,
za Vaillant bojler VU SOE 242/3-5 turboTEC plus stavio bi sobni digitalni termostat Vaillant vrt 35 pa me zanima dali je navedeni termostat kompatibilan ovom bojleru?
Hvala
scorpion31 is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.10.2017., 18:04   #1133
Na prosloj strani se vidi sto sam pisao u vezi spajanja VRT30 na VGV180XE. Da, tek sad to radim

I sad otvorio bojler i nasao vec nekakvu zicicu koja kratko spaja mjesta 4 i 5. A ja bi trebao spojiti na 3/4/5. E sad sta sa tom zicicom da je maknem ili?

Evo slike: https://app.box.com/s/wauabpxo7us1xn3z1fj6f8ef8hvfj7y9

Takodjer da li je ok koristiti kabel 0.75mm za to?

EDIT: Vidio sam da su koristene takve zice unutra pa sam ga spojio. Maknuo sam u potpunosti ovu crvenu zicicu koja je kratko spajala pinove 4 i 5.

Cini se da sve stima, ali da li treba kalibrirati termostat nekako? - Naime, bojler mi se pali tek kad namjestim na cca 25c, a u stanu sigurno nije toliko. Kad je na onoj tockici koja je pretpostavljam 21c, ne klikne.

Ako nema podesavanja, budem ga ostavio tako pa cemo vidjeti kako ce s vremenom reagirat.

Zadnje uređivanje Astral07 : 10.10.2017. at 19:31.
Astral07 is offline  
Odgovori s citatom
Old 03.11.2017., 15:26   #1134
Pozdrav. Imam Vailan kondenzacijski bojler, stavio sam Calormatic 450 sa vanjskim senzorom temperature ali se jako čudno ponaša. Atomatski mod, krivulja grijanja na 1.4, no automatika pali bojler bezpotrebno, naštimano na 21 stupanj, termostat očitava 22 i pali grijanje!? U noćnom modu temperatura je naštimana na 18 i opet pali i grije na 21 stupanj. Zna li netko zašto. Termostat sam kalibrirao sa 3 termometra tako da pokazuje neku prosjećnu vrijednost u sobi.
pklicov is offline  
Odgovori s citatom
Old 03.11.2017., 21:13   #1135
Da li ti je uopce ukljucena opcija vodenja po vanjskoj sa sobnim osjetnikom?

Kako,ti je izoliran prostor?

Krivulja 1,4 mi se cini previsokom cak da je u pitanju i neizoliran prostor

Ako je izoliran onda je debelo previsoka

da li si se uopće igrao s opcijama regulatora ili držiš sve na tvorničkim postavkama (osim zadanih temp i vremena paljenja i gašenja)?

pogledaj i parametar vezano za pumpu grijanja kak se ponaša

a možda te zezaju i decimale, prikazeej 22 kažeš, to može u praksi biti i 21,6 i 22,4 nikad nećeš znati

pumpa bi se trebala ugasiti na zadana + 1, dakle na 22, on tebi prikazuje 22 a računa možda sa 21,6 zato ti se pali bojler....

e sad kak je došao do 21,6 ak si mu zadao 21? Pa vrlo vjerojatno jer ti je krivulja previsoka.

smanji je. Malo, recimo na 1,3 ak ti je prostor neizoliran i puno, recimo na 1,1 ak ti je izoliran, pa prati kak se ponaša.

iako, sad nije najbolje vrijeme za riktanje krivulja. pričekaj da malo zahladi, da se dnevna spusti na nekih 5C

nakon svake promijene krivulje čekaj 24h da se sustav prilagodi i onda dalje po potrebi spušaj ili diži krivulju
__________________
Edgar The Titanodur Master i Titanodur su zaštičena imena Edgar Investa. Sva prava pridržana
Edgar Consulting OPG za proizvodnju krastavaca, distribuciju toplote i optimizaciju duvanja dio je Edgar Investa

Zadnje uređivanje Edgar : 03.11.2017. at 21:39.
Edgar is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.11.2017., 17:15   #1136
Ekipa imam jedno pitanje za znance. Imam Vaillant bojler u kombinaciji sa VRT 240 termostatom koji je riknuo prije par dana. E sada bih stavio nove žice i premjestio lokaciju termostata u spavaću sobu, i razmisljao sam da kupim novi termostat, ali doma imam dva nova termostata koji nisu nikada korišteni, ali to su hotelski modeli, sa opcijom hlađenja i ventilatora. (bitno mi je samo grijanje)

Uglavnom bio bi zahvalan ako netko zna može li se ovaj model termostata upariti sa vaillant bojlerom?



Druzic7 is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.11.2017., 18:33   #1137
Po dijelu upute AE-P203S može.
__________________
http://fema-hobi.blogspot.com/
bob4 is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.11.2017., 12:47   #1138
Ipak sam se odlučio da kupim najobičniji vaillant vrt 15 ili vrt 35, cijene su im stvarno niske.

Koji strujni kabel da uzmem za spajanje termostata sa bojlerom? Udaljenost je nekih 20-ak metara kabela.
Druzic7 is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.11.2017., 13:11   #1139
dovoljno je 3 x 1,5 mm2 (ili kineski 3 x 1 mm2)
__________________
http://fema-hobi.blogspot.com/
bob4 is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.11.2017., 14:29   #1140
Znam da sam ti već dosadan, al sorry, još samo jedno pitanje

Na bojleru su izlazi za termostat 230v i 21v. Znaš li možda na koju voltažu se spaja VRT 15 model?