Ekipa, bok!
Električar mi je u stanu instalirao fidovku IdN=0.5A, ali koliko ja znam, 0.05A je čisto dovoljno da ubije čovjeka. I još k tome, stavio je trofaznu, iako u stanu imam samo jednu fazu!
Također sam i kod frenda vidio da koriste tu istu trofaznu fidovku od 0.5A (radio mu je skroz drugi majstor).
Kako u kupaoni imam ventilator i rasvjetu na 220V, a imam i dijete, zanima me zašto nije umjesto ove od 0.5A stavio 0.03A??? Da li da dam zamijeniti za jednofaznu od 0.03A?
Unaprijed hvala na odgovorima!
Jonnie
|
|
|
10.01.2007., 00:01
|
#2
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2006.
Postova: 358
|
Quote:
jonnieZG kaže:
Ekipa, bok!
Električar mi je u stanu instalirao fidovku IdN=0.5A, ali koliko ja znam, 0.05A je čisto dovoljno da ubije čovjeka. I još k tome, stavio je trofaznu, iako u stanu imam samo jednu fazu!
Također sam i kod frenda vidio da koriste tu istu trofaznu fidovku od 0.5A (radio mu je skroz drugi majstor).
Kako u kupaoni imam ventilator i rasvjetu na 220V, a imam i dijete, zanima me zašto nije umjesto ove od 0.5A stavio 0.03A??? Da li da dam zamijeniti za jednofaznu od 0.03A?
Unaprijed hvala na odgovorima!
Jonnie
|
Glavna fidovka je uvijek o.5 A, poseban vod ide za kupatilo i to preko fidovke o.o3A (svi izljevi u kupatilu moraju biti dobro uzemljeni, inače će ti fidovka izbacivati).
Da zaključimo jedino ispravno je imati dvije fidovke.
|
|
|
10.01.2007., 00:10
|
#3
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2007.
Postova: 8,820
|
Trofazna ili jednofazna - svejedno, ispravno će raditi obje.
Izbor osjetljivosti (točnije rečeno diferencijalne struje greške) sklopke ti ovisi o otporu uzemljenja, tako da je napon pri kojem sklopka isklapa manji od 50V (tj manji od 100 Ohm-a). Uzemljenje zgrade ti obično bude reda par Ohm-a, tako da 0.5A i nije problem.
U praksi se danas obično uzima Id=0.3-0.5A za sva trošila u stanu, a 0.03A za trošila u kupaonici, tj. za bojler, utičnicu, eventualno veš-mašinu, tako da ona reagira ako i kabel negdje malo "procuri".
Ugradi 2-polnu dif. sklopku s Id=0.03A za trošila u kupaonici (utičnica kamo priključuješ fen ili brijaći aparat) koja možeš dodirnuti, paralelno (tj. odvojeno, ne iza) glavnoj sklopki, tako da ti ne ispadnu obje sklopke ak se nekaj dogodi u kupaoni. Ako su u pitanju samo ventilator i rasvjeta koje ne može niko dodirnuti, ne trebaš nikaj mijenjati.
Doma imam ugrađene 3 dif. sklopke s Id 0.5A, na uzemljenju od 4m trake u zemlji, i nikad ni jedna nije zakazala. Kad spojim dodatnu sklopku od 0.03A serijski preko utičnice i produžnog kabla na mješalicu (tj. iza jedne od njih), te spojim preko žarulje (100W) fazu na zemlju, ispadnu obje.
|
|
|
10.01.2007., 08:19
|
#4
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2007.
Postova: 68
|
Ok, onda ću tako i napraviti!
Samo još uvijek ne kužim zašto ne staviti 0.03A na mjesto glavne sklopke... Tako bi mi sve faze u stanu bili zaštićene od dodira.
|
|
|
10.01.2007., 09:20
|
#5
|
stalnoprisutni korisnik
Registracija: Nov 2004.
Lokacija: doma
Postova: 2,489
|
Quote:
iggy36 kaže:
... svi izljevi u kupatilu moraju biti dobro uzemljeni, inače će ti fidovka izbacivati
|
daj pojasni kaj si mislio?
__________________
Nedozvoljena prikrivena reklama - obrisano!
|
|
|
10.01.2007., 09:32
|
#6
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2006.
Lokacija: Split
Postova: 338
|
codegun, u tebe je sve plastičnjak, i dovod i odvod, nemoraš da se brineš
__________________
''Računajte na nas''
|
|
|
10.01.2007., 09:34
|
#7
|
stalnoprisutni korisnik
Registracija: Nov 2004.
Lokacija: doma
Postova: 2,489
|
Quote:
Mali Plavi kaže:
codegun, u tebe je sve plastičnjak, i dovod i odvod, nemoraš da se brineš
|
on misli na vodovodne instalacije i odvodnju?
__________________
Nedozvoljena prikrivena reklama - obrisano!
|
|
|
10.01.2007., 09:43
|
#8
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2006.
Lokacija: Split
Postova: 338
|
Quote:
Codegun kaže:
on misli na vodovodne instalacije i odvodnju?
|
Kolko san svatio da.
A svaki protrošač u kupatilu, bilo bojler, grijalica ili koja utičnica, metalna plafonjera... ti moraju biti uzemljeni, također i kad imaš pocinčane cijevi ili bilo koju metalnu masu, radijator ili slično moraš i njih spojit na vod uzemljnja preko kutije za izjednačavanje potencijala.
__________________
''Računajte na nas''
|
|
|
10.01.2007., 12:00
|
#9
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2006.
Postova: 193
|
Quote:
jonnieZG kaže:
Ok, onda ću tako i napraviti!
Samo još uvijek ne kužim zašto ne staviti 0.03A na mjesto glavne sklopke... Tako bi mi sve faze u stanu bili zaštićene od dodira.
|
Jednostavno preosjetljivo. Uređaji ti nisu savršeni i uvijek negdje curi. U praksi svaki put kad je malo veća vlažnost u zraku sklopka će ti stalno izbacivati i jednostavno češ poludjeti. Ovo ti pogotovo vrijedi za garaže, podrume, konobe i slične prostore. Ako želiš sačuvati mentalno zdravlje zaboravi na 0,03A, a za zaštitu ti je dovoljno 0,5A.
|
|
|
10.01.2007., 13:31
|
#10
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2006.
Lokacija: Split
Postova: 338
|
Quote:
jonnieZG kaže:
Kako u kupaoni imam ventilator i rasvjetu na 220V, a imam i dijete, zanima me zašto nije umjesto ove od 0.5A stavio 0.03A??? Da li da dam zamijeniti za jednofaznu od 0.03A?
Unaprijed hvala na odgovorima!
Jonnie
|
Tu glavnu od 0,5A ne diraj, sasvim je svejedno, 2-plona ili4-polna, ona će radit normalno.
Samo za kupaonicu stavi još jednu, 25/0,03A i to je to
__________________
''Računajte na nas''
|
|
|
10.01.2007., 14:13
|
#11
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2006.
Postova: 358
|
Quote:
Codegun kaže:
daj pojasni kaj si mislio?
|
Fidovka za kupatilo je već smo rekli jako osjetljiva ( 0,03A) radi sigurnosti- naime ta struja nebi trebala ubiti.
Pricip fidovke je da izbaci ukoliko nije jednaka struja u faznom i nul-vodiču ( za trofazno sve tri faze se zbrajaju- to nije matem. zbroj ali da ne kompliciram uzmi da je).
Ako negdje dotakneš fazni vodič dio struje će poteći kroz tebe te će se na fidovki pojaviti razlika ( kroz fazni veća struja, kroz nul manja(jer dio struje prolazi kroz tebe)) te će ona izbaciti.
Budući da i u normalnoj instalaciji uvjek imaš male razlike prema masi ovakve osjetljive fidovke nidu za cijelu intalaciju jer bi stalno izbacivale, no za kupatila (koje i je najopasnije) može se sve dobro uzemljiti i staviti tu fidovku( uzemljuje se sa onim debelim vodičem mislim sa min 4 mm2 ako ne i više)
|
|
|
11.01.2007., 07:40
|
#12
|
Registrirani beskorisnik
Registracija: Aug 2006.
Lokacija: St. George
Postova: 131
|
Quote:
Mali Plavi kaže:
Tu glavnu od 0,5A ne diraj, sasvim je svejedno, 2-plona ili4-polna, ona će radit normalno.
Samo za kupaonicu stavi još jednu, 25/0,03A i to je to
|
Ma skroz zaboravi ovu 0.03 A. Meni su napravili privremeni priključak i stavili 0.03 A i uopće nisam mogao uključiti mješalicu za beton (Novu, do tada ne korištenu) stalno je izbacivala dok nisam stavio 0.5 A. Od tada ni neznam da je ima.
__________________
"If you put your hand on a hot plate for one minute, it seems an hour. If you talk to a beautifull lady for one hour, it seems one minute. That is relativity."
Tamburica Online
|
|
|
11.01.2007., 14:31
|
#13
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2006.
Postova: 358
|
Quote:
Astonn kaže:
Ma skroz zaboravi ovu 0.03 A. Meni su napravili privremeni priključak i stavili 0.03 A i uopće nisam mogao uključiti mješalicu za beton (Novu, do tada ne korištenu) stalno je izbacivala dok nisam stavio 0.5 A. Od tada ni neznam da je ima.
|
Nemoj pisati gluposti po forumu, zna se za što služi fodovka od o.03A.
Ja ju imam u kupatilu bez problema, a sigurnost koju pruža je nemjerljiva.
|
|
|
15.01.2007., 13:06
|
#14
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2003.
Lokacija: Varaždin
Postova: 7,635
|
Točno, za zaštitu kupaone koristi se osjetljivost 0,03 A, a za ostale instalacije to bi bila preosjetljiva sklopka, koja bi svaki čas izbacivala kompletnu instalaciju.. Vido sam slučajeve gdje je produžni kabel, koji je bio izgažen nogama, često izbacivao instalaciju čitave kuće...
Isto tako, prilikom ištekavanja bušilice iz utičnice s metalnim kučištem bilo je dovoljno da jedan kontakt na utikaču dodirne kučište utičnice, i sklopka je izbacila..
__________________
Save a horse, ride a cowboy :)
|
|
|
18.01.2007., 10:37
|
#15
|
Registrirani beskorisnik
Registracija: Aug 2006.
Lokacija: St. George
Postova: 131
|
Quote:
iggy36 kaže:
Nemoj pisati gluposti po forumu, zna se za što služi fodovka od o.03A.
Ja ju imam u kupatilu bez problema, a sigurnost koju pruža je nemjerljiva.
|
Kak' ti znaš da ja pišem gluposti, pišem samo svoja osobna iskustva.
__________________
"If you put your hand on a hot plate for one minute, it seems an hour. If you talk to a beautifull lady for one hour, it seems one minute. That is relativity."
Tamburica Online
|
|
|
18.01.2007., 12:18
|
#16
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2007.
Lokacija: Gradec
Postova: 38
|
Quote:
iggy36 kaže:
Fidovka za kupatilo je već smo rekli jako osjetljiva ( 0,03A) radi sigurnosti- naime ta struja nebi trebala ubiti.
Pricip fidovke je da izbaci ukoliko nije jednaka struja u faznom i nul-vodiču ( za trofazno sve tri faze se zbrajaju- to nije matem. zbroj ali da ne kompliciram uzmi da je).
Ako negdje dotakneš fazni vodič dio struje će poteći kroz tebe te će se na fidovki pojaviti razlika ( kroz fazni veća struja, kroz nul manja(jer dio struje prolazi kroz tebe)) te će ona izbaciti.
Budući da i u normalnoj instalaciji uvjek imaš male razlike prema masi ovakve osjetljive fidovke nidu za cijelu intalaciju jer bi stalno izbacivale, no za kupatila (koje i je najopasnije) može se sve dobro uzemljiti i staviti tu fidovku( uzemljuje se sa onim debelim vodičem mislim sa min 4 mm2 ako ne i više)
|
AMEN!!
znaci ulazna struja mora biti jednaka izlaznoj
0,03 A se u iskljucivo koristi za zastitu od dodirnog napona u kupaonicama i to prvenstveno za hidromasazne kade, bla, bla....
|
|
|
18.01.2007., 18:05
|
#17
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2007.
Postova: 68
|
Treba li dodatni osigurač iza FID sklopke
Treba li iza FID-ovke od 0.03 (koristim ju posebno samo za kupaonu) stavljati i osigurač za slučaj kratkog spoja na nulu? Na njoj piše 16A, pa mi nije jasno je li to struja kratkog spoja na koju izbacuje, ili je to tek nazivna struja koju može podnijeti.
|
|
|
18.01.2007., 19:01
|
#18
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2007.
Postova: 8,820
|
Quote:
jonnieZG kaže:
Treba li iza FID-ovke od 0.03 (koristim ju posebno samo za kupaonu) stavljati i osigurač za slučaj kratkog spoja na nulu? Na njoj piše 16A, pa mi nije jasno je li to struja kratkog spoja na koju izbacuje, ili je to tek nazivna struja koju može podnijeti.
|
Piše li još možda B ili C prije 16A?
Ako piše, onda ti je to kombinirana zaštitna sklopka s prekidačem, pa ti ne treba posebni osigurač.
No, za svaki slučaj napiši sve kaj na njoj piše da ne bi bilo zabune.
|
|
|
18.01.2007., 19:06
|
#19
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2007.
Postova: 68
|
Quote:
Zvon kaže:
Piše li još možda B ili C prije 16A?
|
Piše B16. Koja je razlika između B i C?
|
|
|
18.01.2007., 19:47
|
#20
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2006.
Lokacija: Split
Postova: 338
|
Quote:
jonnieZG kaže:
Treba li iza FID-ovke od 0.03 (koristim ju posebno samo za kupaonu) stavljati i osigurač za slučaj kratkog spoja na nulu? Na njoj piše 16A, pa mi nije jasno je li to struja kratkog spoja na koju izbacuje, ili je to tek nazivna struja koju može podnijeti.
|
Na nulu ti se nikad ne stavlja osigurač !!!
I 16 A ti je nazivna struja sklopke koju ona može podnjeti, a 0,03 ti je struja greške pri kojoj ona izbacuje.