Sam svoj majstor Radionica u kući |
|
|
01.06.2010., 07:48
|
#1001
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2007.
Postova: 227
|
pozdrav
koji bojler
|
|
|
01.06.2010., 16:11
|
#1002
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2010.
Postova: 11
|
Pomoć
imam bojler Vaillant 24 kw ( 2000 god proizv)
nema toplu vodu na pipu..grijanje radi...
kad okrenem na najače (za toplu vodu na pipu)
predgrijavanje ..tada se pali i radi..
molim pomoć...
|
|
|
01.06.2010., 22:27
|
#1003
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,201
|
Za Mr.Trigger"888"
Model koji spominješ je VUW i starost se kreče do 7-8 godina.
Kvar koji opisuješ upučuje na preklopni ventil ili aqa senzor
|
|
|
02.06.2010., 07:16
|
#1004
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2007.
Postova: 227
|
pozdrav
to što nema tople vode najvjerojatnije nevalja preklopni ventil(trosmjerni), a što se tiče tlaka vaš bojler ima u sebi exspanzionu posudu koju treba natlačiti ili zamjeniti.obično se može samo natlačiti jako se rijetko mora mjenjati
|
|
|
02.06.2010., 09:54
|
#1005
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2010.
Postova: 11
|
[QUOTE=dexdu;27004869]Za Mr.Trigger"888"
pa na žalost nije ja sam centralno postavio 2000 godine
a na maloj slici se može vidjeti koji je.....
nažalost prospekte sam zagubio...a trebao bi pogledati na fakturi ...
ali 100% sam siguran da sam instalirao 2000 god...
|
|
|
02.06.2010., 11:29
|
#1006
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2010.
Postova: 11
|
da kupljen 27.10.2000
tip VUW -240-5 E
|
|
|
02.06.2010., 12:47
|
#1007
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2009.
Postova: 3
|
Quote:
mbukal3 kaže:
pozdrav
koji bojler
|
Ariston s-g 2, 50 litara
|
|
|
02.06.2010., 20:37
|
#1008
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2010.
Postova: 15
|
moj "valijant" je totalno sranje. imam ga u stanu i protočni je. kad god se tuširam on se redovito u pol posla ugasi,onda ja onakav sav upijenjen i na pol mokar moram izlazit iz tuš kabine i stiskat nekakav šugavi crveni gumb(valjda reset) da bi on ponovno proradio i imam sreće ak je to samo jednom u tijeku tuširanja. bili raznorazni majstori(čista nula), pa stari našao malo sposobnijeg koji je rekao da je u pitanju nekakva skretnica(cca 1000kn + ruke). radilo dobro neko vrijeme i sad opet isto govno. zaključak svega ovog:
NE KUPUJTE "valijanta"
|
|
|
03.06.2010., 16:09
|
#1009
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,201
|
E moj tpiskor
Ovaj malo sposobniji majstor je samo utoliko sposobniji da ti pobere lovu
Majstorski gledajući sposoban je kao i ovi prije njega
|
|
|
03.06.2010., 19:57
|
#1010
|
Registrirani korisnik
Registracija: Oct 2007.
Postova: 56
|
Quote:
tpiskor kaže:
moj "valijant" je totalno sranje. imam ga u stanu i protočni je. kad god se tuširam on se redovito u pol posla ugasi,onda ja onakav sav upijenjen i na pol mokar moram izlazit iz tuš kabine i stiskat nekakav šugavi crveni gumb(valjda reset) da bi on ponovno proradio i imam sreće ak je to samo jednom u tijeku tuširanja. bili raznorazni majstori(čista nula), pa stari našao malo sposobnijeg koji je rekao da je u pitanju nekakva skretnica(cca 1000kn + ruke). radilo dobro neko vrijeme i sad opet isto govno. zaključak svega ovog:
NE KUPUJTE "valijanta"
|
problem je u izlaznom senzoru na dimnjaku malo ga treba podesiti
|
|
|
04.06.2010., 09:42
|
#1011
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 23,857
|
Quote:
tpiskor kaže:
moj "valijant" je totalno sranje. imam ga u stanu i protočni je. kad god se tuširam on se redovito u pol posla ugasi,onda ja onakav sav upijenjen i na pol mokar moram izlazit iz tuš kabine i stiskat nekakav šugavi crveni gumb(valjda reset) da bi on ponovno proradio i imam sreće ak je to samo jednom u tijeku tuširanja. bili raznorazni majstori(čista nula), pa stari našao malo sposobnijeg koji je rekao da je u pitanju nekakva skretnica(cca 1000kn + ruke). radilo dobro neko vrijeme i sad opet isto govno. zaključak svega ovog:
NE KUPUJTE "valijanta"
|
Meni se cini da nije problem u tvom Vaillantu, nego u tvom majstoru. Gdje je to tvoj tata "nasao" majstora?
Osim toga to sto ti imas problema sa svojim jednim jedinim bojlerom nikako nije razlog da tako pljujes po cijeloj firmi i dajes takve "preporuke".
Kao prvo, moguce je da majstor nije bas neki, a drugo, nije nemoguce da eto bas ti imas peh s bojlerom i stvarno te dopao neki los, s greskom ili tako nesto...
Ali to ne znaci da kod drugih bojlera (Beretta, Junkersa, Viessmanna..itd.) nema takvih slucajeva i da ce svi oni koji te poslusaju i kupe nesto drugo - biti postedjeni kvarova i sl. situacija. Toga ima uvijek i svuda, ni za jedan bojler (firmu) se ne moze reci da je savrsena i da treba bas to kupiti jer se nikada ne kvari - kao sto nema razloga niti da se ovako ruzno govori i tvrdi za svi bojleri jedne firme ne valljaju samo zato jer ti imas problema sa svojim. Sasvim sigurno ima jako puno onih koji su sa svojim Vaillantom zadovoljni.
|
|
|
04.06.2010., 20:42
|
#1012
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2010.
Postova: 15
|
Quote:
kajperinja kaže:
Meni se cini da nije problem u tvom Vaillantu, nego u tvom majstoru. Gdje je to tvoj tata "nasao" majstora?
Osim toga to sto ti imas problema sa svojim jednim jedinim bojlerom nikako nije razlog da tako pljujes po cijeloj firmi i dajes takve "preporuke".
Kao prvo, moguce je da majstor nije bas neki, a drugo, nije nemoguce da eto bas ti imas peh s bojlerom i stvarno te dopao neki los, s greskom ili tako nesto...
Ali to ne znaci da kod drugih bojlera (Beretta, Junkersa, Viessmanna..itd.) nema takvih slucajeva i da ce svi oni koji te poslusaju i kupe nesto drugo - biti postedjeni kvarova i sl. situacija. Toga ima uvijek i svuda, ni za jedan bojler (firmu) se ne moze reci da je savrsena i da treba bas to kupiti jer se nikada ne kvari - kao sto nema razloga niti da se ovako ruzno govori i tvrdi za svi bojleri jedne firme ne valljaju samo zato jer ti imas problema sa svojim. Sasvim sigurno ima jako puno onih koji su sa svojim Vaillantom zadovoljni.
|
ma sve pet ljudi,nemojte se srdit, svak ima pravo na mišljenje zato ovo i služi.
kod nas u zgradi svi imamo problema sa tim bojlerima(nije to ogromna zgradurina pa zato i znam), doduše i ne svi isti problem. očito je određena serija u pitanju. ja znam da si ja u kuču sigurno ne bum niš takvog stavljal al kak se veli: tko voli nek izvoli
|
|
|
05.06.2010., 09:12
|
#1013
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 23,857
|
Quote:
tpiskor kaže:
ma sve pet ljudi,nemojte se srdit, svak ima pravo na mišljenje zato ovo i služi.
|
Nista se ja ne ljutim, samo pokusavam pokazati kako tvoje generaliziranje nema smisla. Isto tako vlasnik nekog drugog bojlera (neke druge firme) koji ima problema s njim moze napisati "ne kupujte taj, to nis ne valja"...jer nikada ne mogu svi vlasnici nekog odredjenog bojlera biti sasvim zadovoljni, uvijek ce biti primjera kao ovaj tvoj.
Quote:
kod nas u zgradi svi imamo problema sa tim bojlerima(nije to ogromna zgradurina pa zato i znam), doduše i ne svi isti problem. očito je određena serija u pitanju.
|
Nekako mi je to cudno. Da svi imate isti problem i to od samog pocetka, jos bi mi to bilo vjerojatno. Ovako... Mozda je problem negdje drugdje, u izvedbi instalacija, u dimnjacima, u majstoru, ili u neodrzavanju bojlera... Svima te bojlere servisira isti majstor, ili? Zasto niste kontaktirali predstavnistvo i trazili da pokusaju naci uzrok problema?
Quote:
ja znam da si ja u kuču sigurno ne bum niš takvog stavljal al kak se veli: tko voli nek izvoli
|
Naravno, svatko ima svoje pravo na izbor. Samo pitanje je sto bi odlucio kupiti, ako bi svi drugi (koji imaju problema sa svojim jednim bojlerom) koji imaju neke druge bojlere pisali:
moj "xyz" je totalno sranje,...NE KUPUJTE "xyz"
Imo, u redu je da se covjek pozali, da kaze da nije zadovoljan, ali ipak je valjda jasno da si ti samo jedan od korisnika tih (kod nas najprodavanijih) bojlera, da onih koji su zadovoljni ima jako puno, ali da je sasvim logicno da ce se u velikom broju naci i odredjeni postotak onih koji nisu zadovoljni. I tako je sa svim bojlerima, ne samo s ovim tvojim. (evo, bas na jednoj drugoj temi jedna osoba nezadovoljna svojim bojlerom koji se stalni kvari...namjerava kupiti drugi...od ove firme koju ti ne preporucas )
Iako, umjesto da budes nezadovoljan i svaki puta izlazis iz tusa...cudim se da niste nesto poduzeli s tim u vezi, jer ako ste platili 1000kn, a nakon toga je sve bilo isto, imali ste pravo na reklamaciju. Trebalo je inzistirati da se to rijesi. Zvati majstora ponovo, pa onda i nazvati prestavnistvo i traziti ih savjet, uglavnom ne pomiriti se s takvim radom bojlera.
|
|
|
06.06.2010., 21:59
|
#1014
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,201
|
[QUOTE=kajperinja;27064074]
Nekako mi je to cudno. Da svi imate isti problem i to od samog pocetka, jos bi mi to bilo vjerojatno. Ovako... Mozda je problem negdje drugdje, u izvedbi instalacija, u dimnjacima, u majstoru, ili u neodrzavanju bojlera... Svima te bojlere servisira isti majstor, ili?
Evo dragi moj tpiskor
Kajperinja je samom svojom konstatacijom našla uzrok svih vaših problema u zgradi
|
|
|
07.06.2010., 07:42
|
#1015
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2005.
Postova: 322
|
U kući, novogradnja, imam podni razvod centranlog grijanja i podno grijanje u kuhinji i kupaoni (kuća je 12x13m, visoka prizemnica bez podruma, grijanje samo u prizemlju).
Po projektu predviđen mi je plinski kondenzacijski bojler, pa sam tako i skupio ponude.
Uglavnom, dobivam ponude samo za Vaillant VUC 256 ecoTec Pro (VU INT 256/3-3) 26 kw bojler. Jel to trenutno neka "zlatna sredina" ili best buy?
I zašto na nekim web stranicama piše da su kondenzacijski bojeri prilagođeni za podno grijanje. Kako, u biti, ja imam klasično grijanje na radijatore, da li to znači da ovaj bojler nije pogodan za moj sistem? I da li je 26 KW dovoljno za moju kuću (bit će 10 cm termofasada)?
|
|
|
16.06.2010., 18:32
|
#1016
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2008.
Postova: 60
|
Vaillant plinski bojler
Pozdrav!
Spremam se na adaptaciju, trebam skinuti plinski bojler, pa pretpostavljam da trebam zvati plinoinstalatera da on to obavi? Koliko bi čovjek uzeo za to?
Bojler je star oko 10 godina, ja ću kupovati novi, da li se isplati prodavati ga ili ne? Radi se o Vaillant-u, neznam ostale podatke, na njemu ništa ne piše. Grijao je stan od 50 m2 i vodu za tuš.
Zadnje uređivanje Majstor : 23.02.2015. at 14:29.
Reason: Ispravljanje krivo napisanog aslova
|
|
|
16.06.2010., 20:38
|
#1017
|
Tu te ni, a ni tam
Registracija: Feb 2010.
Lokacija: Zagreb
Postova: 6,224
|
Quote:
Rain_3 kaže:
Pozdrav!
Spremam se na adaptaciju, trebam skinuti plinski bojler, pa pretpostavljam da trebam zvati plinoinstalatera da on to obavi? Koliko bi čovjek uzeo za to?
Bojler je star oko 10 godina, ja ću kupovati novi, da li se isplati prodavati ga ili ne? Radi se o Vaillant-u, neznam ostale podatke, na njemu ništa ne piše. Grijao je stan od 50 m2 i vodu za tuš.
|
Bojler može skinuti i vodoinstalater ako želi.
Koliko košta skidanje?
Ako si dogovorio sa nekom instalaterom posao,može sve ukalkulirati u posao adaptacije.
Ako ne ,odnosno skida ga netko posebno može tražiti koliko hoće,ali mislim da je 200-300 kn u redu,ovisno o lokaciji .
|
|
|
17.06.2010., 15:50
|
#1018
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jun 2010.
Lokacija: Zagreb
Postova: 23
|
pozdrav svima
heh...jedan problemičić mi se javlja na jednom vaillantu. koji je ne znam. greška koju mi javi na display-u je f.43. u tim trenutcima nema tople vode ni na kojoj pipi. ne pomaže ona tipka za ponovno "paljenje" (prekriženi plamen), ne pomaže ni udaranje po bojleru, ne pomaže ni gašenje na onoj glavnoj sklopki bojlera...
isprva se događalo tu i tamo, ali sad je postalo sve češće i naravno ujutro kad idem na posao... i onda moram čekat x minuta da se mali odblesira i proradi...
samo bih molio ako je netko imao slični problem i ako je našao majstora koji je to odradio. naime bio neki lik i rekao da ne zna, al da će provjerit pa se više nije javio... bilo to prije tjedan dana...
unaprijed hvala
bok
|
|
|
19.06.2010., 12:30
|
#1019
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 23,857
|
Quote:
dexdu kaže:
Kajperinja je samom svojom konstatacijom našla ...
|
Da te pitam nesto...ide PM.
|
|
|
21.06.2010., 14:54
|
#1020
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2010.
Postova: 35
|
Quote:
mbubnjar kaže:
U kući, novogradnja, imam podni razvod centranlog grijanja i podno grijanje u kuhinji i kupaoni (kuća je 12x13m, visoka prizemnica bez podruma, grijanje samo u prizemlju).
Po projektu predviđen mi je plinski kondenzacijski bojler, pa sam tako i skupio ponude.
Uglavnom, dobivam ponude samo za Vaillant VUC 256 ecoTec Pro (VU INT 256/3-3) 26 kw bojler. Jel to trenutno neka "zlatna sredina" ili best buy?
I zašto na nekim web stranicama piše da su kondenzacijski bojeri prilagođeni za podno grijanje. Kako, u biti, ja imam klasično grijanje na radijatore, da li to znači da ovaj bojler nije pogodan za moj sistem? I da li je 26 KW dovoljno za moju kuću (bit će 10 cm termofasada)?
|
od 2012.g. bi se trebali ugradivati u biti samo kondenzacijsiki uredaji. tako da se sad to polako uvodi. to je bojler kao i svaki bojler, samo sto je stvar u tome da imaju bolju iskoristenost energije, manju potrosnju sto znaci da su stedljiviji, a ujedno i puno ucinkovitiji od klasicnih bojlera.
ti bojleri su za svaki tip grijanja, i za podni i za klasico na radijatore.
takav bojler od 26 kw je vise nego dovoljan za tu kvadraturu!
|
|
|
|
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 05:20.
|
|
|
|