Sam svoj majstor Radionica u kući |
|
29.09.2021., 00:11
|
#1
|
ziher je ziher
Registracija: Dec 2005.
Postova: 1,222
|
Kako mortom zatvoriti vertikalni UNP čelični profil?
Planiram napraviti otvor u zidu od pune cigle. Po projektu statičara, osim profila u nadvoju, staviti ću i vertikalne UNP profile.
UNP profili bi trebali biti okrenuti sa "dnom" prema zidu, dakle "otvoreno".
Nakon ugradnje profile treba zatvoriti - prema preporuci statičara "jakim cementnim mortom M 30 i rabic mrežicom".
Kako se to, u stvari, izvodi?
UNP 120 profil ima visinu stranica 55 mm. To je dosta za zapuniti mortom ...
Kako postaviti mrežicu? Preko profila? Za što se ona učvršćuje?
Ako je bitno: U otvor idu PVC balkonska vrata 220 x 100 cm.
|
|
|
29.09.2021., 00:17
|
#2
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Postova: 8,634
|
Ja bi ugradio siporex ili stiropor u otvore sa pomoću ljepila u šupljinu UNP- a
|
|
|
29.09.2021., 00:34
|
#3
|
ziher je ziher
Registracija: Dec 2005.
Postova: 1,222
|
OK, no zašto je statičar preporučio jaki cementni mort? Mrežica je u tom slučaju jasna.
Da mort ojača špalete?
|
|
|
29.09.2021., 00:45
|
#4
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Postova: 8,634
|
To je bila stara škola . Tako smo se svi hebali sa učvršćivanjem metalnim mrežicama. Ali najvažnije je - popuniti šupljinu i priča je gotova iako možeš i utisnuti i kamenu vunu zbog hladnog mosta- izaberi .
|
|
|
29.09.2021., 01:03
|
#5
|
ziher je ziher
Registracija: Dec 2005.
Postova: 1,222
|
Ne brinem se ja zbog hladnog mosta, popunjavanjem U profila izolacijom se hladni most neće popraviti kad čelik provodi toplinu oko te izolacije. To će riješiti izolacija/fasada s vanjske strane.
Ono što me brine je - zašto je preporučio jaki mort?
Zašto ne obični mort, na primjer?
|
|
|
29.09.2021., 10:39
|
#6
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Postova: 8,634
|
Jaki mort- to je jako čudno pitanje.
|
|
|
29.09.2021., 11:22
|
#7
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2009.
Postova: 7,559
|
Kao što Kanjar kaže, to s rabicom je stara škola. Rabic se stavlja da ne ispuca mort, nekad bi se taj čelik ožbukao, a ako ne želiš da spojevi popucaju ide rabic. Danas ćeš vjerovatno sve obložiti knaufom, i gotov si za jedan dan. A rabic i mort, imaš 5 dana posla.
Bitno je staviti cementni mort između UNP profila i cigle, da to bude popunjeno.
Nego, taj vertikalni UNP profil, kako je spojen sa čeličnim nadvojem i zidom? Da bi imao smisla mora biti solidno spojen.
|
|
|
29.09.2021., 11:57
|
#8
|
ziher je ziher
Registracija: Dec 2005.
Postova: 1,222
|
OK, vjerojatno je "jaki" mort samo kao dodatna margina na čvrstoću isključivo te žbuke (ne i cijelog tog "stupa").
Ne znam da li ću zatvarati knaufom, to je brzo samo za one koji znaju raditi s knaufom ... ima tu rezuckanja i mali su to komadi ... treba to spojiti sa zidom ... Pored toga knauf bi mi uzeo još po 2 cm sa svake strane, a knap smo sa širinom.
Profile u nadvoju sam mislio zatvoriti sa stiroporom, možda napravim tako i sa vertikalnim profilima. Ne zbog izolacije nego zbog jednostavnosti (barem meni ).
Ispod i iznad vertikalnih profila bi trebale doći čelične pločice 100 mm x 200 mm x 8 mm.
Statičar nije napisao, ali pretpostavljam da se vare na vertikalni profil. Ne znam da li se vare i na profile u nadvoju, vjerojatno da.
U svakom slučaju, planiram to dati zavariti.
Kad smo već kod toga, može/smije li se te pločice spojiti s profilima u nadvoju vijcima?
To bi pojednostavilo montažu, nema varenja na licu mjesta (soba, parket itd.).
|
|
|
29.09.2021., 12:08
|
#9
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2009.
Postova: 7,559
|
Ček, statičar ti je rekao da staviš te UNP profile a nije riješio detalj kako ćeš ih spojiti ??
Na kojoj je to etaži, tj koliko daleko od zemlje?
Kako ćeš riješiti detalj spoja balkonskih vrata i UNP-a? Ili je UNP prema sobi a vrata uz vanski rub zida (ne znamo debljinu zida)
edit: pričekajmo projekt
|
|
|
29.09.2021., 12:14
|
#10
|
ziher je ziher
Registracija: Dec 2005.
Postova: 1,222
|
Da rekao, napravio "projekt"
Prizemlje iznad poluukopanog podruma - pod sobe ja na cca 3 m iznad zemlje.
Kuća je prizemnica s otvorenim tavanom. Iznad tog zida je samo zabatni zid.
|
|
|
29.09.2021., 12:48
|
#11
|
ziher je ziher
Registracija: Dec 2005.
Postova: 1,222
|
U projektu nema detalja jer je vjerojatno računao da će to raditi izvođač preko kojeg sam došao do njega (firma koja reže zidove i stavlja profile).
Projekt je očigledno copy/paste/edit, matematika proračuna mu štima za konkretne mjere, ja provjerio . U ispravnost proračuna nisam ulazio, to je van mojeg znanja, no izgleda logično.
Napravio je taj "projekt" za dodatnih 200 kn na izlazak na teren i "usmeno savjetovanje".
Drugi statičar je usmeno potvrdio princip izrade otvora na tom mjestu.
Dakle, otvor i način izrade imaju zeleno svjetlo dvaju stručnjaka.
Projekt je jeftinjak, nisam niti očekivao nešto specijalno. Faktori sigurnosti su po brojkama x 3 za nadvoj i x 5 za vertikale.
Samo fale detalji spajanja profila. Pokušavam ga nazvati, ali njega je nemoguće dobiti, obično on zove natrag
|
|
|
29.09.2021., 12:57
|
#12
|
ziher je ziher
Registracija: Dec 2005.
Postova: 1,222
|
Nego, dok ja njega ne uspijem to pitati , jel se mogu/smiju nadvojni profili spajati vijcima sa (zavarenim) pločicama na vertikalnim profilima?
Taj spoj, pretpostavljam, nema ulogu u statici nego samo kod dinamičkih opterećenja - da li su vijci jednako/dovoljno dobri kao i var za to?
Recimo 2 x M8 ili 2 x M10 po UNP 120 profilu. Ili što već. Nije beg cicija
|
|
|
30.09.2021., 16:28
|
#13
|
ziher je ziher
Registracija: Dec 2005.
Postova: 1,222
|
Napokon sam se čuo sa statičarom:
Potvrdio je da je to zatvaranje mortom je samo "za ukras."
Što se tiče spajanja čeličnih profila na nadvoj:
- čelične pločice treba zavariti na vertikalne profile
- čelične pločice je dovoljno točkasto zavariti na profile nadvoja, a može spajanje vijcima umjesto varenja
|
|
|
|
Tematski alati |
|
Opcije prikaza |
Linearni mod
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 15:37.
|
|
|
|