Računanje konzolne nosivosti čeličnog profila

Pozrav, da li netko zna jel HEB 100 profil, dug 1400mm, opterećen cijelom dužinom jednako, može nositi konzolno 2 tone?
Služio bi (više komada), umjesto potpornog stupa pri utvrđivanju starog balkona.
Ima li neka tablica, koja prikazuje konzolnu nosivost?
Dosta googlanja nije dalo rezultat.
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 31.03.2024., 19:38   #2
Ajd malo to nacrtaj
__________________
Ja govorim ono što kažem!
Lee Champa is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.04.2024., 08:00   #3
Kad stignem..
Naj jednostavnije, isti profil, odrezan pod kutom od 45', okrenut, i, zavaren, da bude pod kutom od 90'..
Naopaki L.
+ ploča, ispod, sve ubačeno u prizemlje, pod balkon.
Da ga nosi.
Triba mi nosivost, profila, ako se tu konzola računa, ka konzola, u "tehničkoj mehanici", u srednjoj, jer konzolu iz mehanike znam računati, to bi tribalo bit samo sila puta krak, ako se dobro sijećam..
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.04.2024., 09:10   #4
http://https://www.bidd-samobor.hr/proizvodi/nosaci/hea/
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.04.2024., 09:12   #5
Izvinjavam se adminu namjera je bila da se vidi slika profila, a ne reklama dućana..
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.04.2024., 14:17   #6
To ništa neće nositi. Kao prvo - stup mora imati temelj. Ako ga se samo nasloni uz postojeći zid, dodatno se opterećuje temelj tog zida. Kada buše ankeri kroz postojeći zid, stupovi ne mogu ići do čoška, a i ako je zid od bloka, ti ankeri neće ništa držati. Odnosno ne dovoljno za teret balkona i ljudi na njemu.
Uostalom, bez nekakvog kosnika ova konzola nema smisla.

Ali ti idi računati koja je nosivost nosača bez obzira na postojeću i novu konstrukciju. Nemoj slučajno angažirati statičara, to je tako lejm.
Cranesbill is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.04.2024., 15:03   #7
Imati će vlastiti temelj, tik, uz postojeći. Na dnu će biti ploča koju nisam nacrtao.
Ali je spomenuta u tekstovima iznad.
Između betona, i željeza namjeravam staviti pur pjenu, kao neku vrstu temperaturne diletacije.
Da, statičar, možda, nije loša ideja.
Možda uzme veće novce pa ostane za još manji profil?
Balkon stoji i bez statičara, i profila...
Tvoj odgovor sugerira, da ne znaš odgovor na pitanje, ali imaš potrebu nešto napisati..
Ili rugati se?
OK, hvala i na takvom odgovoru..
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.04.2024., 15:12   #8
Kosnik na 1300mm, kod ovako jakog profila?
Pogledala si koliko milimetara su mu stijenke?
Jesi kad vidila spomenuti profil?
Nisam građevinske struke, ali Strojar jesam..
Imam neke ateste, i vario sam dosta toga..
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.04.2024., 21:17   #9
Quote:
etona kaže: Pogledaj post
Izvinjavam se adminu namjera je bila da se vidi slika profila, a ne reklama dućana..
Ne trebaš se izvinjavati, nego pročitati kako se velike slike stavljaju na forum. Postoje upute i sve je jasno osim lijenosti forumaša
__________________
"Otišel, otišel sem z mala vu svet na kraju se vrnul pun briga i let'. Skrivećki, skrivećki sem došel nazaj
vu selo mi drago, vu hrvatski kraj." (Vice Vukov)
Majstor is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.04.2024., 23:08   #10
Da kriv sam..
Neko vrime sam slabije posjećivao forume.
Izvinjavam se i Šinjorini Cranesbill, šta sam njen komentar shvatio kao sprdanje, (pdf je sam svoj majstor) šta možda nije bio.
Kosnik mi baš ne bi odgovarao, radije bi zavario 2 puta po 2 komada u profila, (pod 90'), i od H napravio "kvadrat".

Zadnje uređivanje etona : 02.04.2024. at 00:00. Reason: Edit
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.04.2024., 23:50   #11
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.04.2024., 21:56   #12
Sad čitam ovo i mislim da moraš razdvojiti mogućnost samogradnje svojom rukama (pozitivno) i mogućnost samoprojektiranja (nemoj). Pošto se ipak radi o 2t opterećenja (kako kažeš) prvo mi je sumnjiiva nosivost onog vara na očekivane sile, a nakon toga i izvijanje cijelog sklopa. Gdje i kako to spojiti na postojeću konstrukciju je od posebne važnosti.
Da ne kažem da bi ja to pojačanje izveo na drugi način, u gornjoj zoni konzolne ploče, bez ovih izbočina ispod.
mack1 is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.04.2024., 22:25   #13
Quote:
etona kaže: Pogledaj post
Pozrav, da li netko zna jel HEB 100 profil, dug 1400mm, opterećen cijelom dužinom jednako, može nositi konzolno 2 tone?
Služio bi (više komada), umjesto potpornog stupa pri utvrđivanju starog balkona.
Ima li neka tablica, koja prikazuje konzolnu nosivost?
Dosta googlanja nije dalo rezultat.

Koliko sam skužio, imaš neki stariji balkon koji leži na nekoliko stupova i sada te stupove treba srušiti?
Ne znam dali je Hea 100 dovoljno, to treba izračunati.
Onaj detalj spoja nije dobar, može se rezti pod 45 i zavariti, al onda ide "međuploča" u spoj.
Također to treba nekako i montirati (voditi računa o ukupnoj težini.
Nikakva pur pjena između čelika i betona, ja bi na HEA dodao sa svake strane komade trake (flaha) kroz koje čelik treba spojiti s betonom ankerima.
baustelac99 is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.04.2024., 07:29   #14
Nemoj se zajebavati sa tim konzolama jer ne znaš u kojoj je zoni armatura betonske ploče!
__________________
Ja govorim ono što kažem!
Lee Champa is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.04.2024., 11:29   #15
Nisam se dobro izrazio, čim ste stekli krivu sliku situacije.
Balkon nema nikakvih stupova, a montaža/izgradnja stupova na kraju konzole, mi je nešto šta bi radio samo u krajnjem slučaju, i razlog je, šta idem na ovakvo rješenje.
Tako bi dobio stupove metar i po od kuće, uništio donju terasu, i izgubio jedno parkirno misto, + dodatno zakomplicirao parkiranje, i manevar, po dvorištu..
Balkon je dug 1410mm
Željezo mu je u donjoj zoni, nisam 100% siguran, ali 90% jesam..
I to je razlog ovog pokušaja.
Možda umisto HEA 100, uzmem HEB 100, jači je, a mogu ga lakše utopiti u stiropor kasnije.
Hvatanje za kuću, bilo kakvo, ću gledat minimalizirati, maksimalno.
Dakle, "čelo", balkona, ide u L profil, i između L(100x100x10), i čela balkona ulivam malo rjeđe fleksibilno lipilo za pločice. L će stajati na te, 4 vjerovatno C konstrukcije.
Svaki C će bit utopljen u vlastiti temelj. Ovo je jedna starija varijanta.

Temelj (4 komada), je planiran 800x400, 400-500mm dubine, s" košarom" armature, i armaturom povezanom s dijelom profila koji će biti u betonu.
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.04.2024., 11:38   #16
Var će biti bazičnom elektrodom, propisnog žlijeba, prije vara, i propisne debljine, vara, s više "španova", na deblju stijenku.
Ovo di sam crtao pojačanje s u profilom, možda bude i obična traka 70x10mm, opet pripremljena, s V fazom i zavarena u 2, ili 3 "špana".
Profil će imati više ojačanja, na sva tri komada.
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.04.2024., 11:45   #17
Gleda sam po "Krautu", profile, elastični modul, ali ga ne znam povezati s računanjem konzole, iz tehničke mehanike..
Inače komentar jednog starog škverana, je bio:, uf to može nosit lokomotivu...
Ali bi mirniji bija s nekim matematičkim rezultatom, zato sam pitao formulu, ili link na nju..
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.04.2024., 12:17   #18
Da ne kažem da bi ja to pojačanje izveo na drugi način, u gornjoj zoni konzolne ploče, bez ovih izbočina ispod.
[/QUOTE]
Ovo gori, nisam baš razumio.
Komad ploče, i za njega variti oba profila?
Nosivost bi bila bolja nego ubačena "škvara", od U profila ili trake?

Cca 8-10 tona ukupno.
2.5 t, po nosaču, u situaciji, da se balkon odreže od kuće, i ostavi ležati na nosačima.
To mi je bio cilj, dobiti nosivost u najgorem mogućem slučaju.
Za očekivati je da balkon još neko vrime, nosi sam sebe, i da neće puknit, ako ga konstrukcija bude pridržala, "koliko mogu ja rukama" ..
Ako pukne, (u nekom potresu) , za očekivati je da ga opet bar nešto drži armatura balkona, ali zbog takve situacije i dodajem ove profile pa je poželjno da nose.
Hea/ili prije Heb, će na prvom i zadnjem nosaču imati zavaren i L profil, "u gornjoj zoni", pa će tako bit cca 20mm stijenke, za vitoperiti pod teretom..
etona is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.04.2024., 12:29   #19
Ali ti nikako da shvatiš da taj tvoj pokušaj konstruktivnog sistema NIŠTA ne drži. NIŠTA.
Cranesbill is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.04.2024., 12:55   #20
A zakaj ne drži? On je u osnovi napravil kosi stup.