Sam svoj majstor Radionica u kući |
|
09.02.2012., 21:33
|
#1
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2010.
Lokacija: Slavonija
Postova: 23
|
SMRZNUTA DIMJAČA!!!???-MUKE PO VAILLANT-U
Pozdrav svima!
Unazad nekoliko dana kako nočne temperature padaju ispod 20 u minusu pri nočnom odlasku u wc skužim da mi je j....o hladno a vaillant kaže F33.Pali,gasi pa nikako.Zovi dežurnu službu hep-plina,dođu,promjene sito na regulatoru i odu (prošle zime bilo problema sa vodom u plinskoj mreži.I vaillant proradi,no sljedeće jutro ista priča.F33. Uzmi manuale,lista grešaka,ne preklapa presostat.Posumjam na zrako-dimovod (kod mene ide okomito kroz krov) jer ima puno snijega na krovu izađem van kad ono kvrga leda promjera cca 25 cm na vrhu.Zovem servisera,čovjek reče otvori komoru da vuče zrak iz prostorije ja to učinim,radilo tako par sati,led se od topline dimovoda otopio,zatvorim komoru i radilo bez problema cijeli dan.Jutros opet.Sad mi radi sa odvrnuta dva vijka na donjem dijelu komore,a poklopac sam odmaknuo cca 2 cm i zaglavio nešto između.
E sad da li mi itko zna reči kako spriječiti zamrzavanje kondenzata na vrhu zrako-dimovoda?????? Dizajnerska greška???? Loš proračun dimjaka??? Možda vaillant ima neku izvedbu ili dodatak koji to spriječava???
Jer ovo kako radi mi se ne čini sasvim bezopasno,nije komora bez veze zatvorena,na kraju krajeva treba vuči zrak izvana.....
Ps:Nitko ko ima fasadnu izvedbu nema taj problem,susjed ima junkers iz 90-tih sa krovnim zrako-dimovodom i nikad mu ne zamrzava......
Hvala na ikakvom savjetu
|
|
|
09.02.2012., 23:36
|
#2
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 23,845
|
Quote:
R.T.F.M. kaže:
Pozdrav svima!
Unazad nekoliko dana kako nočne temperature padaju ispod 20 u minusu pri nočnom odlasku u wc skužim da mi je j....o hladno a vaillant kaže F33.Pali,gasi pa nikako.
Loš proračun dimjaka???
Ps:Nitko ko ima fasadnu izvedbu nema taj problem,susjed ima junkers iz 90-tih sa krovnim zrako-dimovodom i nikad mu ne zamrzava......
|
Ako nitko drugi nema taj problem, ako shvacas da problem moze biti u izvedbi radova (dimnjaka ili ne znam cega) ili u projektu, ako shvacas da i ove temperature nisu bas uobicajene...onda stvarno nemas razloga velikim slovima krivicu prebcivati na bojler koji bi s nekim drugim dimnjakom i u nekim drugim uvjetima radio savim ok. Zasto se desava? Ne znam, mozda da pitas onog tko ti je slozio grijanje? Sam bojler...ne znam, vjerujem da on svoj dio posla obavlja. (ako imas dobrog servisera)
Btw, postoji tema "Vaillant bojler", nema potrebe ovako dramaticno otvarati novu.
|
|
|
09.02.2012., 23:57
|
#3
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,196
|
Quote:
kajperinja kaže:
Ako nitko drugi nema taj problem, ako shvacas da problem moze biti u izvedbi radova (dimnjaka ili ne znam cega) ili u projektu, ako shvacas da i ove temperature nisu bas uobicajene...onda stvarno nemas razloga velikim slovima krivicu prebcivati na bojler koji bi s nekim drugim dimnjakom i u nekim drugim uvjetima radio savim ok. Zasto se desava? Ne znam, mozda da pitas onog tko ti je slozio grijanje? Sam bojler...ne znam, vjerujem da on svoj dio posla obavlja. (ako imas dobrog servisera)
Btw, postoji tema "Vaillant bojler", nema potrebe ovako dramaticno otvarati novu.
|
Baš tako
Postoje originalne Vaillantove plastične okomite dimnjače i s njima nema problema
|
|
|
10.02.2012., 19:12
|
#4
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2010.
Lokacija: Slavonija
Postova: 23
|
Quote:
dexdu kaže:
Baš tako
Postoje originalne Vaillantove plastične okomite dimnjače i s njima nema problema
|
Imam originalnu Vaillantovu plastičnu okomitu dimjaču....IJA SMOJOM IMAM PROBLEMA ona kava ti je stvarno mislim ono......
Btw,sa bojlerom NEMAM problema.......
samo sa ORIGINALNOM PLASTIČNOM DIMJAČOM IZ VAILLANTA S KOJOM IMA PROBLEMA!!!!!!!!!!!! Serviser mi je rekao da je zadnjih dana bilo jako puno ZAMRZNUTIH ORIGINALNIH VAILLANTOVIH J.....H PLASTIČNIH DIMJAČA.
Kod mene je to jedina takva u selu........
Molim pomoć od nekoga ko ne soli pamet da postoje ORIGINALNE PLASTIČNE DIMJAČE IZ VAILLANTA.
Sorry baš tolika seljačina nisam.......
|
|
|
10.02.2012., 19:19
|
#5
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2010.
Lokacija: Slavonija
Postova: 23
|
Quote:
R.T.F.M. kaže:
Imam originalnu Vaillantovu plastičnu okomitu dimjaču....IJA SMOJOM IMAM PROBLEMA ona kava ti je stvarno mislim ono......
Btw,sa bojlerom NEMAM problema.......
samo sa ORIGINALNOM PLASTIČNOM DIMJAČOM IZ VAILLANTA S KOJOM IMA PROBLEMA!!!!!!!!!!!! Serviser mi je rekao da je zadnjih dana bilo jako puno ZAMRZNUTIH ORIGINALNIH VAILLANTOVIH J.....H PLASTIČNIH DIMJAČA.
Kod mene je to jedina takva u selu........
Molim pomoć od nekoga ko ne soli pamet da postoje ORIGINALNE PLASTIČNE DIMJAČE IZ VAILLANTA.
Sorry baš tolika seljačina nisam.......
|
Ljudi sorry na mom popizdu stvar se dešava na temperaturama od -20 pa naniže kada nema vjetra......ako tko zna kako to izgleda oko Osijeka uvečer se temperatura sjuri sa ugodnih dnevnih -10 na cca -15 a pred zoru bude -20 i tako.....dimnjak je postavljen propisno i svi dijelovi oprema i montažni materijal su original iz vaillanta...
Ili to možda nije predviđeno za "zimsku upotrebu u panonskoj ravnici",jbg....
I
|
|
|
10.02.2012., 23:36
|
#6
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 23,845
|
Quote:
R.T.F.M. kaže:
Ljudi sorry na mom popizdu stvar se dešava na temperaturama od -20 pa naniže kada nema vjetra......ako tko zna kako to izgleda oko Osijeka uvečer se temperatura sjuri sa ugodnih dnevnih -10 na cca -15 a pred zoru bude -20 i tako.....dimnjak je postavljen propisno i svi dijelovi oprema i montažni materijal su original iz vaillanta...
Ili to možda nije predviđeno za "zimsku upotrebu u panonskoj ravnici",jbg....
I
|
Mozda ipak nije kriv proizvod, vec izvodjac radova. Istina je da je ove godine stvarno malo zahladilo i da mnogi imaju problema (smrzavaju se cijevi/radijatori u stanovim/kucama u Zg gdje nije bas toliko hladno, samo oko 10 ispod nule), pa nije ni to toliko cudno. Iako, ja jos nisam cula za tako nesto, ali to istina ne znaci bas nista.
Ako ti tvoj serviser nije uspio pomoci, mozda mozes traziti savjet od nekog drugog ovlastenog iz Osijeka, a ako ni to ne pomogne, onda ti je mozda najbolje da se obratis Vaillant predstavnistvu i pitas za savjet.
|
|
|
11.02.2012., 00:37
|
#7
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,196
|
Quote:
R.T.F.M. kaže:
Imam originalnu Vaillantovu plastičnu okomitu dimjaču....IJA SMOJOM IMAM PROBLEMA ona kava ti je stvarno mislim ono......
Btw,sa bojlerom NEMAM problema.......
samo sa ORIGINALNOM PLASTIČNOM DIMJAČOM IZ VAILLANTA S KOJOM IMA PROBLEMA!!!!!!!!!!!! Serviser mi je rekao da je zadnjih dana bilo jako puno ZAMRZNUTIH ORIGINALNIH VAILLANTOVIH J.....H PLASTIČNIH DIMJAČA.
Kod mene je to jedina takva u selu........
Molim pomoć od nekoga ko ne soli pamet da postoje ORIGINALNE PLASTIČNE DIMJAČE IZ VAILLANTA.
Sorry baš tolika seljačina nisam.......
|
Oprosti što sam ti bilo što odgovorio
|
|
|
11.02.2012., 22:13
|
#8
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2010.
Lokacija: Slavonija
Postova: 23
|
Ok dexdu,prihvati moju ispriku na dernjavi,bijah vrlo ljut na kraju krajeva nisi ti vaillant.Sorry i što se tiče kave,ja je pijem u hektolitrima.
Pitao izvođača ,kaže problem i na drugim mjestima gdje je to ugradio,prostudirao sam svu dokumentaciju od tog dimjaka,postavljen je pravilno,ima separator kondenzata,sam majstor je htio ugraditi fasadni,no međutim dimjačarski inspektor nije dozvolio......,tip inače kako čujem dosta zeznut po tom pitanju.
Temp.vani sada oko -10 do -15 i sad sve ok a i vjetar puše tako da sam vratio oplatu na kombibojler i to je to.....
Inače sam terenski serviser radnih strojeva i tako mi momak iz međimurja veli da je toga bilo i tamo no neki njegov kolega maznuo na poslu neki kabel koji se postavlja u instalacijske kanalice i grije tako da ono što je u kanalicama ne mrzne.S time je na tom vrhu omotao nekoliko krugova i kada je jaki mraz i izmaglica on to uključi preko noči i sad je ok....,kaže da ne vuče jako struju....
Lijep pozdrav iz Ivanovca!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
12.02.2012., 01:48
|
#9
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,196
|
Quote:
R.T.F.M. kaže:
Ok dexdu,prihvati moju ispriku na dernjavi,bijah vrlo ljut na kraju krajeva nisi ti vaillant.Sorry i što se tiče kave,ja je pijem u hektolitrima.
Pitao izvođača ,kaže problem i na drugim mjestima gdje je to ugradio,prostudirao sam svu dokumentaciju od tog dimjaka,postavljen je pravilno,ima separator kondenzata,sam majstor je htio ugraditi fasadni,no međutim dimjačarski inspektor nije dozvolio......,tip inače kako čujem dosta zeznut po tom pitanju.
Temp.vani sada oko -10 do -15 i sad sve ok a i vjetar puše tako da sam vratio oplatu na kombibojler i to je to.....
Inače sam terenski serviser radnih strojeva i tako mi momak iz međimurja veli da je toga bilo i tamo no neki njegov kolega maznuo na poslu neki kabel koji se postavlja u instalacijske kanalice i grije tako da ono što je u kanalicama ne mrzne.S time je na tom vrhu omotao nekoliko krugova i kada je jaki mraz i izmaglica on to uključi preko noči i sad je ok....,kaže da ne vuče jako struju....
Lijep pozdrav iz Ivanovca!!!!!!!!!!!!!
|
Prihvačam ispriku i sve ok.
Ovo što si naveo dosta je rijetko (da se originalna dimnjača zamrzne), ali ima i tu rješenje:
Na dimnjači postoji jedan šešir upravo zato da ispušni plin zasićen vlagom nebi se vračao u usisni dio i tu se zamrzavao
Da nije netko nešto kemijao i maknuo šešir
Ja bih u ovoj situaciji napravio sljedeće:
Praši ti bojler bez poklopca mjesec dva dok vrijeme ne zatopli (nemože se ništa desiti)
Postoji dodatak za bojler zove se "gače"
Uglavnom taj dodatak služi da ti razdvoji cijevi usisa i ispuha, znači ispuh ti idalje može ići na krov, a usisnu cijev neka majstor povuče na fasadu i to bi trajno riješilo tvoj problem
Uglavnom inspektori nedaju fasadne dimnjake ako to narušava izgled zgrade, ali češće ako to smeta susjednim stanarima tj. ako prozor nekog stanara nije udaljen više od 3 metra,ili mala udaljenost objekta (manje od 5 metara) ali za samo usisnu cijev nebi smjelo biti problema
|
|
|
12.02.2012., 19:30
|
#10
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2011.
Lokacija: Osijek
Postova: 23
|
Isti slučaj i kod mene. Očito se radi o konstrukcijskom problemu, jer vidim bar još jednu smrznutu dimnjaču u susjedstvu - a kao i kod mene, svi dijelovi su Vaillantovi, uključivo s elementom za odvod kondenzata. Nagađam da je možda problem i što se radi o niskotemperaturnom načinu rada (podno grijanje), pa su temperature dimnih plinova niže.
"Šešir" je na mjestu, ali ovako laički, upravo on i pravi probleme jer ispušni plin u uvjetima velikih hladnoća i vremena bez vjetra očito presporo odlazi u vanjski zrak, vlaga se kondenzira i onda oko dovoda zraka imate lijep grumen leda. Ovo očito nije prošlo test hladnoće u našoj ravnici.
Rad s usisom zraka iz prostorije me iz razumljivih razloga ne veseli.
Kontaktirao sam Vaillantovo predstavništvo, pa da vidimo što će reći.
|
|
|
13.02.2012., 00:28
|
#11
|
Registrirani korisnik
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 2,196
|
Quote:
sdenis1 kaže:
Isti slučaj i kod mene. Očito se radi o konstrukcijskom problemu, jer vidim bar još jednu smrznutu dimnjaču u susjedstvu - a kao i kod mene, svi dijelovi su Vaillantovi, uključivo s elementom za odvod kondenzata. Nagađam da je možda problem i što se radi o niskotemperaturnom načinu rada (podno grijanje), pa su temperature dimnih plinova niže.
"Šešir" je na mjestu, ali ovako laički, upravo on i pravi probleme jer ispušni plin u uvjetima velikih hladnoća i vremena bez vjetra očito presporo odlazi u vanjski zrak, vlaga se kondenzira i onda oko dovoda zraka imate lijep grumen leda. Ovo očito nije prošlo test hladnoće u našoj ravnici.
Rad s usisom zraka iz prostorije me iz razumljivih razloga ne veseli.
Kontaktirao sam Vaillantovo predstavništvo, pa da vidimo što će reći.
|
Ako se radi o niskotemperaturnom načinu rada tek onda nebi smjelo biti problema, jer što je temperatura ispušnih plinova viša i kondenzacija je viša - znači manje leda i obratno
Rad sa usisom zraka nemora postajati ako se pripremi kompletan materijal i "gaće" zatvori se grijanje na jedno prijepodne, otvori rupa u zidu za usisnu cijev i problem trajno riješen, samo će biti štemanja i prašine
|
|
|
13.02.2012., 11:21
|
#12
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2011.
Lokacija: Osijek
Postova: 23
|
Quote:
dexdu kaže:
Ako se radi o niskotemperaturnom načinu rada tek onda nebi smjelo biti problema, jer što je temperatura ispušnih plinova viša i kondenzacija je viša - znači manje leda i obratno
Rad sa usisom zraka nemora postajati ako se pripremi kompletan materijal i "gaće" zatvori se grijanje na jedno prijepodne, otvori rupa u zidu za usisnu cijev i problem trajno riješen, samo će biti štemanja i prašine
|
Mogućnosti za to iz više razloga nemam, a i ne namjeravam ispravljati tuđe greške na svoj račun. Malo sam se prošetao susjedstvom, i ima raznih izvedbi dimnjača, no baš ovaj tip uvijek ima ledeni ukras na sebi. Ostale su čiste.
Bit će zanimljivo čuti što Vaillant kaže na to.
|
|
|
29.10.2012., 09:21
|
#13
|
Registrirani korisnik
Registracija: May 2004.
Lokacija: Zagreb
Postova: 96
|
Quote:
R.T.F.M. kaže:
Pozdrav svima!
Unazad nekoliko dana kako nočne temperature padaju ispod 20 u minusu pri nočnom odlasku u wc skužim da mi je j....o hladno a vaillant kaže F33.Pali,gasi pa nikako.Zovi dežurnu službu hep-plina,dođu,promjene sito na regulatoru i odu (prošle zime bilo problema sa vodom u plinskoj mreži.I vaillant proradi,no sljedeće jutro ista priča.F33. Uzmi manuale,lista grešaka,ne preklapa presostat.Posumjam na zrako-dimovod (kod mene ide okomito kroz krov) jer ima puno snijega na krovu izađem van kad ono kvrga leda promjera cca 25 cm na vrhu.Zovem servisera,čovjek reče otvori komoru da vuče zrak iz prostorije ja to učinim,radilo tako par sati,led se od topline dimovoda otopio,zatvorim komoru i radilo bez problema cijeli dan.Jutros opet.Sad mi radi sa odvrnuta dva vijka na donjem dijelu komore,a poklopac sam odmaknuo cca 2 cm i zaglavio nešto između.
E sad da li mi itko zna reči kako spriječiti zamrzavanje kondenzata na vrhu zrako-dimovoda?????? Dizajnerska greška???? Loš proračun dimjaka??? Možda vaillant ima neku izvedbu ili dodatak koji to spriječava???
Jer ovo kako radi mi se ne čini sasvim bezopasno,nije komora bez veze zatvorena,na kraju krajeva treba vuči zrak izvana.....
Ps:Nitko ko ima fasadnu izvedbu nema taj problem,susjed ima junkers iz 90-tih sa krovnim zrako-dimovodom i nikad mu ne zamrzava......
Hvala na ikakvom savjetu
|
Da li ste na kraju riješili problem i kako?
Mi imamo sličnu priču s vaillant bojlerom.
Svaki put kad je vani velika vlaga voda se kondenzira i nekim f. cijevčicama i javlja grešku f33. Dok majstor dođe, voda ode i bojler opet radi
|
|
|
|
Tematski alati |
|
Opcije prikaza |
Linearni mod
|
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 14:52.
|
|
|
|