Quote:
MorpheusL kaže: Pogledaj post
Mnogo je strana pa nemogu da nadjem pravi odgovor. Imam Vaillant ovo grijanje na struju. Prosle sezone grijanja je bio problem sa pritiskom (bar ja mislim da je) pritisak je hladan 1,5 a dok se grije skakao je na 2,4, sad ne znam dali je to problem pa sta bi trebalo da radim po tom pitanju? A inace grijanje je dobro radilo nisam imao drugih problema. Opis problema: nastimana mi je temperatura polaznog voda na 65 i dok temperatura vode ne dodje do 65 pritisak lagano raste sa 1,5 do 2,4. Dali se neko susretao sa slicnim problemom?
pozdrav

slažem se sa dexuom najvjerojatnije treba provjeriti tlak u postojećoj posudi.
guma je porozna i ako servis radi redovito posao servisera je da provjeri tlak u ex.posudi i dopuni ga po potrebi
mbukal3 is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.09.2011., 04:31   #1962
MorpheusL
Registrirani korisnik
 
MorpheusL Avatar
 
Registracija: Feb 2010.
Postova: 20
Quote:
mbukal3 kaže: Pogledaj post
pozdrav

slažem se sa dexuom najvjerojatnije treba provjeriti tlak u postojećoj posudi.
guma je porozna i ako servis radi redovito posao servisera je da provjeri tlak u ex.posudi i dopuni ga po potrebi
Hvala na odgovorima, jos jedno pitanje mogu li ja sam provjeriti pritisak u posudi sa vodom i na koji nacin? Mislim da i ne mora ex. posuda, stan je 52 kvadrata i imam 4 radijatora nije velik sistem. Pada mi pritisak od prije pa tako i sada dok je u mirnom stanju. A digitalni na samom bojleru mi pokazuje 1.8 dok ovaj sto je na donjoj strani bojlera pokazuje 1.5. Jel moguce da bojler treba dopunjavat 4-5 puta za sezonu grijanja?
MorpheusL is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.09.2011., 07:34   #1963
nike321
Majstor zanata
 
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,519
Pošalji poruku preko Skype korisniku nike321
Quote:
MorpheusL kaže: Pogledaj post
Hvala na odgovorima, jos jedno pitanje mogu li ja sam provjeriti pritisak u posudi sa vodom i na koji nacin? Mislim da i ne mora ex. posuda, stan je 52 kvadrata i imam 4 radijatora nije velik sistem. Pada mi pritisak od prije pa tako i sada dok je u mirnom stanju. A digitalni na samom bojleru mi pokazuje 1.8 dok ovaj sto je na donjoj strani bojlera pokazuje 1.5. Jel moguce da bojler treba dopunjavat 4-5 puta za sezonu grijanja?
Ti možeš provjeriti tlak u ekspanzijskoj posudi. Posuda ima nastavak za zrak kao kod automobilske gume. Treba ti kontrolni manometar za kontrolirati tlak zraka.
Ispusti se voda u sistemu dok kazaljka ne dođe na 0 i onda se kontrolira tlak zraka koji u tvom slučaju treba biti onoliki koliko je naznačeno na posudi. Ako je manji ili ga nema onda treba provjeriti ventil zraka na posudi na propuštanje (sapunicom) i zamijeniti ga ako pušta, pa ponovo napuniti zrak na vrijednost koja je zapisana na posudi. Ako je OK, onda je posuda malog kapaciteta.
Ako ventil ne propušta, onda treba mijenjati posudu.
Nakon provjere (i eventualne dogradnje još jedne posude), treba ponovo napuniti vodu u sistem na 0,2 bara veći tlak (na hladno) od tlaka zraka u posudi.
Tlak zraka u posudi treba biti odgovarajući (prilagođen) instalaciji. Ako je etažno grijanje, onda se uglavnom ostavlja onako kako je namješten u tvornici (1,5 bar).

Nadopunjavanje ovisi o količini zraka otopljenog u vodi i onog zarobljenog u sistemu i stvaranju plinova u instalaciji zbog raznih procesa.
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore
nike321 is offline  
Odgovori s citatom
Old 09.09.2011., 22:11   #1964
dexdu
Registrirani korisnik
 
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 1,557
Quote:
MorpheusL kaže: Pogledaj post
Hvala na odgovorima, jos jedno pitanje mogu li ja sam provjeriti pritisak u posudi sa vodom i na koji nacin? Mislim da i ne mora ex. posuda, stan je 52 kvadrata i imam 4 radijatora nije velik sistem. Pada mi pritisak od prije pa tako i sada dok je u mirnom stanju. A digitalni na samom bojleru mi pokazuje 1.8 dok ovaj sto je na donjoj strani bojlera pokazuje 1.5. Jel moguce da bojler treba dopunjavat 4-5 puta za sezonu grijanja?
Ako ti sistem nigdje ne curi i ne vidiš da bi nigdje kapalo uzrok ti je ipak posuda
Naime ako je posuda, tj. ako pada pritisak zraka u njoj na to mjesto ulazi voda i to ti se manifestira kao pad tlaka u sistemu

Nadopuna je normalna jednom godišnje, ali 4-5 puta

Da bi sam provjerio pritisak moraš imati manometar i pumpu taman onu za bicikl, ako nemaš niti to nemoj ništa dirati, jer ako ispustiš zrak iz posude (radi provjere) nečeš ga imati sa čime napuniti - a onda je
dexdu is offline  
Odgovori s citatom
 
 
Old 09.09.2011., 22:21   #1965
dexdu
Registrirani korisnik
 
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 1,557
Quote:
nike321 kaže: Pogledaj post
Ti možeš provjeriti tlak u ekspanzijskoj posudi. Posuda ima nastavak za zrak kao kod automobilske gume. Treba ti kontrolni manometar za kontrolirati tlak zraka.
Ispusti se voda u sistemu dok kazaljka ne dođe na 0 i onda se kontrolira tlak zraka koji u tvom slučaju treba biti onoliki koliko je naznačeno na posudi. Ako je manji ili ga nema onda treba provjeriti ventil zraka na posudi na propuštanje (sapunicom) i zamijeniti ga ako pušta, pa ponovo napuniti zrak na vrijednost koja je zapisana na posudi. Ako je OK, onda je posuda malog kapaciteta.
Ako ventil ne propušta, onda treba mijenjati posudu.
Nakon provjere (i eventualne dogradnje još jedne posude), treba ponovo napuniti vodu u sistem na 0,2 bara veći tlak (na hladno) od tlaka zraka u posudi.
Tlak zraka u posudi treba biti odgovarajući (prilagođen) instalaciji. Ako je etažno grijanje, onda se uglavnom ostavlja onako kako je namješten u tvornici (1,5 bar).

Nadopunjavanje ovisi o količini zraka otopljenog u vodi i onog zarobljenog u sistemu i stvaranju plinova u instalaciji zbog raznih procesa.

Uglavnom podržavam

Ali zrak otopljen u vodi oprosti ali
Plinovi u instalaciji zbog raznih procesa oprosti ali

Napuni instalaciju na 2 bara, upali bojler da pumpa cirkulira, odzračuj radiatore dok god ide zrak i na kraju napuni sistem na 1,1 u hladnom ili 1,5 u toplom stanju i to je to
dexdu is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.09.2011., 06:27   #1966
nike321
Majstor zanata
 
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,519
Pošalji poruku preko Skype korisniku nike321
Quote:
dexdu kaže: Pogledaj post
Uglavnom podržavam

Ali zrak otopljen u vodi oprosti ali
Plinovi u instalaciji zbog raznih procesa oprosti ali
Evo na, ti ne možeš bez redovnog šuta blamaže!
Jednog dana (kad te prođe zatupljenost) ćeš mi zahvaljivati na svemu što sam te naučio:
http://www.mediafire.com/?gadivi2ddvn9zcu
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore
nike321 is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.09.2011., 14:02   #1967
dexdu
Registrirani korisnik
 
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 1,557
Quote:
nike321 kaže: Pogledaj post
Evo na, ti ne možeš bez redovnog šuta blamaže!
Jednog dana (kad te prođe zatupljenost) ćeš mi zahvaljivati na svemu što sam te naučio:
http://www.mediafire.com/?gadivi2ddvn9zcu
Ostavi se filozofije, jer prema tome nijedno centralno nebi radilo (teoretski), u praksi uz pravilno odzračivanje i nadopunu sistema kako sam naveo neki meni poznati sustavi grijanja rade i po 50 godina

Jer kao što sam i jednom naveo ti ništa konkretno ne pomažeš ljudima, već samo surfaš tražeći teoriju i onda to prosipavaš ovdje i buniš ljude koji traže konkretnu pomoć

Znači ovako - ako nešto znaš konkretno da pomogneš ljudima samo izvoli, a ono "punjenje sistema zavisi od puno faktora itd......." daj molim te tako djeca razgovaraju

Ako znaš reci konkretno "punjenje sistema je toliko i toliko" i gotovo

Evo ja ću reći da te naučim a i da pomognem ljudima kojima je to potrebno:
Punjenje sistema iznosi 1,1-1,5 bara u hladnom stanju, ili 1,5-1,8 u vručem stanju cca 60 stupnjeva temperature radiatora i to je to

Ljudi traže konkretne odgovore a ne kojekakve filozofije kužiš?

Da ponovim s obzirom da malo teže shvačaš:
Ljudi traže konkretne i jasne odgovore a ne naukovanje i prosipavanje tvoje teorije capishi?
dexdu is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.09.2011., 19:28   #1968
nike321
Majstor zanata
 
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,519
Pošalji poruku preko Skype korisniku nike321
Quote:
dexdu kaže: Pogledaj post
Ostavi se filozofije, jer prema tome nijedno centralno nebi radilo (teoretski), u praksi uz pravilno odzračivanje i nadopunu sistema kako sam naveo neki meni poznati sustavi grijanja rade i po 50 godina

Jer kao što sam i jednom naveo ti ništa konkretno ne pomažeš ljudima, već samo surfaš tražeći teoriju i onda to prosipavaš ovdje i buniš ljude koji traže konkretnu pomoć

Znači ovako - ako nešto znaš konkretno da pomogneš ljudima samo izvoli, a ono "punjenje sistema zavisi od puno faktora itd......." daj molim te tako djeca razgovaraju

Ako znaš reci konkretno "punjenje sistema je toliko i toliko" i gotovo

Evo ja ću reći da te naučim a i da pomognem ljudima kojima je to potrebno:
Punjenje sistema iznosi 1,1-1,5 bara u hladnom stanju, ili 1,5-1,8 u vručem stanju cca 60 stupnjeva temperature radiatora i to je to

Ljudi traže konkretne odgovore a ne kojekakve filozofije kužiš?

Da ponovim s obzirom da malo teže shvačaš:
Ljudi traže konkretne i jasne odgovore a ne naukovanje i prosipavanje tvoje teorije capishi?

Da, ti si tu 100% u pravu!
Tretirajmo naše mušterije i posjetioce ovog foruma kao tuke/guske u magli.
Oni ništa ne razumiju, mi provodimo visoku nauku koju je jako teško razumjeti i zbog toga nema potrebe nikoga zamarati sa teorijom, posebno ne ako se mi "majstori" i majstori oko nečega slučajno ne slažemo.

Eventualno, ako se nađe neka mušterija koja je malo obrazovanija, onda joj treba reći Pi-23+46*0,74 je osnova za izračun. Ali, to je jako komplicirano pa me drži za riječ, jer to je tako, iako ja ne znam to objasniti!
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore

Zadnje uređivanje nike321 : 10.09.2011. at 19:39.
nike321 is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.09.2011., 08:58   #1969
MorpheusL
Registrirani korisnik
 
MorpheusL Avatar
 
Registracija: Feb 2010.
Postova: 20
Presli ste u off Da se javim ponovo i da kazem da sam na posudi unutar bojlera odvrnuo onaj ventil za ozracavanje i dok sam ga popustao osjetio sam kao da ispusta zrak pa je onda potekla voda i tad sam zavrnuo. Cini mi se da sada ne pada pritisak, ali ako i dalje nastavi padati zvacu majstora za odrzavanje. Mozete li mi reci samo jos koja razlika je izmedju barometra na donjoi strani bojlera i onog digitalnog kad se bojler upali posto mi pokazuju razlicite vrijednosti. Ovaj "analogni" mi pokazuje 1.5 a digitalni 1.8 pa me to malo cudi.
MorpheusL is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.09.2011., 09:03   #1970
nike321
Majstor zanata
 
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,519
Pošalji poruku preko Skype korisniku nike321
Ne smije izlaziti nikakva voda. To znači da je dijafragma probušena i da treba mijenjati posudu.
Zbog toga je i dio dušika iz ekspanzijske posude dospijevao u instalaciju, pa se češće trebalo odzračivati.
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore

Zadnje uređivanje nike321 : 11.09.2011. at 09:16.
nike321 is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.09.2011., 09:06   #1971
nike321
Majstor zanata
 
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,519
Pošalji poruku preko Skype korisniku nike321
Quote:
MorpheusL kaže: Pogledaj post
Ovaj "analogni" mi pokazuje 1.5 a digitalni 1.8 pa me to malo cudi.
Ako su oba točna, onda je jedan spojen prije pumpe a drugi poslije, a razlika je ustvari razlika tlaka koju stvara pumpa kad radi. Ako pokazuju jednako kad pumpa miruje, onda su jednako baždareni.
Ako ne pokazuju jednako kad pumpa miruje onda su loše baždareni.
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore

Zadnje uređivanje nike321 : 11.09.2011. at 09:39.
nike321 is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.09.2011., 11:14   #1972
MorpheusL
Registrirani korisnik
 
MorpheusL Avatar
 
Registracija: Feb 2010.
Postova: 20
Quote:
nike321 kaže: Pogledaj post
Ne smije izlaziti nikakva voda. To znači da je dijafragma probušena i da treba mijenjati posudu.
Zbog toga je i dio dušika iz ekspanzijske posude dospijevao u instalaciju, pa se češće trebalo odzračivati.
Sad citam uputstvo i uradio sam bas prema uputstvu, to je ventil za ozracavanje valjda te posude nalazi se na samom vrhu nisam dirao ventil za pritisak u ex. posudi. Jesu li to dva razlicita ventila?
MorpheusL is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.09.2011., 11:33   #1973
nike321
Majstor zanata
 
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,519
Pošalji poruku preko Skype korisniku nike321
Quote:
MorpheusL kaže: Pogledaj post
Sad citam uputstvo i uradio sam bas prema uputstvu, to je ventil za ozracavanje valjda te posude nalazi se na samom vrhu nisam dirao ventil za pritisak u ex. posudi. Jesu li to dva razlicita ventila?
Da!

Ventil za odzračivanje bojlera:
http://i51.tinypic.com/v2si9s.jpg



Ventil za kontrolu tlaka posude i za njeno "pumpanje":
http://i53.tinypic.com/15hhnyf.jpg


Inače, ta posuda je dovoljna za instalaciju (svi radijatori, cjevovod itd..) u kojoj ukupno ima manje od 90L vode ako se grije do max. 75°C.

Zovi servis, to je posao za servisera.
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore

Zadnje uređivanje Majstor : 30.04.2015. at 08:55. Reason: Postavljanje linka umjesto slike
nike321 is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.09.2011., 13:33   #1974
MorpheusL
Registrirani korisnik
 
MorpheusL Avatar
 
Registracija: Feb 2010.
Postova: 20
E na ovom prvom sam ozracavao, tacnije odvrnuo sam ventil culo se kao da vazduh izlazi i onda je potekla voda. Jel smije voda da ide iz tog ventila?
MorpheusL is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.09.2011., 14:55   #1975
nike321
Majstor zanata
 
Registracija: Mar 2009.
Lokacija: U Splitu
Postova: 1,519
Pošalji poruku preko Skype korisniku nike321
Tu i treba. Na ovom drugom ne smije.
__________________
Poluznanje je opasnije od neznanja /// Pekari =>Oni što prže kompresore
nike321 is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.09.2011., 16:38   #1976
MorpheusL
Registrirani korisnik
 
MorpheusL Avatar
 
Registracija: Feb 2010.
Postova: 20
Quote:
nike321 kaže: Pogledaj post
Tu i treba. Na ovom drugom ne smije.
Ok, pomogao si mi. Sve sam provjerio ako jos bude padao pritisak zovem majstora i to je to.
MorpheusL is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.09.2011., 22:14   #1977
the edge
guitar player
 
the edge Avatar
 
Registracija: Jan 2004.
Lokacija: into the heart of the child
Postova: 14,687
Bok, ljudi. Imam pitanje. Ako mi se zagrijavaju radijatori prilikom tuširanja, znači li to da je otišla mješalica, odnosno mješajući ventil ili kak se to već zove?

Zadnje uređivanje the edge : 12.09.2011. at 22:24.
the edge is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.09.2011., 22:27   #1978
kajperinja
Registrirani korisnik
 
kajperinja Avatar
 
Registracija: Apr 2008.
Lokacija: Zg
Postova: 10,821
Quote:
the edge kaže: Pogledaj post
Bok, ljudi. Imam pitanje. Ako mi se zagrijavaju radijatori prilikom tuširanja, znači li to da je otišla mješalica, odnosno mješajući ventil ili kak se to već zove?
Troputni ventil. Da, moglo bi biti.
kajperinja is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.09.2011., 22:36   #1979
the edge
guitar player
 
the edge Avatar
 
Registracija: Jan 2004.
Lokacija: into the heart of the child
Postova: 14,687
Quote:
kajperinja kaže: Pogledaj post
Troputni ventil. Da, moglo bi biti.
E, to. Imao sam već taj problem prije par godina. To je negdje oko tisuću kuna, jel tako?
the edge is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.09.2011., 06:24   #1980
dexdu
Registrirani korisnik
 
Registracija: Dec 2009.
Lokacija: Zagreb
Postova: 1,557
Quote:
the edge kaže: Pogledaj post
E, to. Imao sam već taj problem prije par godina. To je negdje oko tisuću kuna, jel tako?

Koji je tip bojlera VCW ili VUW

Može biti da ti je samo došlo smeča u ventil pa ne zatvara, jer dugi niz godina u VUW modele se stavljaju ventili sa kojima nije bilo nikakvih problema, jedino ako nije tip VCW-T3 onda je hidraulika za koju više nema dijelova potrebnih za reparaciju

Kada bih znao koji je tip bojlera mogao bih ti točnije reći
dexdu is offline  
Odgovori s citatom
 
 
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Pravila postanja
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smajlići su On
[IMG] kôd je On
HTML kôd je Off

Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +1. Trenutno vrijeme je: 05:15.



Powered by vBulletin Version 3.8.4 (hrvatski)
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Site content ©1999-2014 Forum.hr
Ad Management by RedTyger