Pogledaj jedan post
Old 04.10.2006., 22:00   #15
Quote:
mestar kaže:
Otkud sad ovo? Svi metalni dijelovi, ukljucujuci i metalne vodovodne cijevi moraju se uzemljiti. Samo nije pametno (i ne smije se) bazirati vodic uzemljenja na vodovodnim cijevima (dakle ne koristiti vod. cijevi za uzemljenje).
Vodovodne cijevi u zgradi smiju se upotrijebiti za zaštitno uzemljenje samo ako je vodovodna instalacija izrađena od metalnih cijevi.
Vodovodna instalacija na samostalnom objektu koja radi na hidrofor i nije spojena na vodovodnu mrežu ne smije se upotrijebiti kao uzemljivač.
Metalni cjevovvodi koji služe za prijenos zapaljivih tekućina ili plinova, centralno grijanje i slično ne smiju se upotrijebiti kao uzemljivač za zaštitne svrhe (što ne znači da se ne smiju rabiti za izjednačenje potencijala)
JUS N.B2. 754 (staro)
HRN HD 384.5.54 S1:199en (novo)
King Elvis is offline  
Odgovori s citatom