Tema: FID sklopka
Pogledaj jedan post
Old 10.03.2007., 13:23   #75
Quote:
champ kaže: Pogledaj post
Po stanu normalno razvodiš tri voda, fazni, nulti i zaštitni (uzemljenje). Zaštitni vod spojiš na predviđeno mjesto na FID-ovki, a ispred FID-ovke ga, umjesto na tvoj uzemljivač, spojiš na nulu.

Kabelske NN mreže su ionako nulovane u svakom mrežnom ormariću, dakle nulti vodić mreže je uzemljen na puno mjesta.

Ako ti treba crtat, znači da baš ne vladaš tom strukom, pa možda je bolje da ti netko drugi pomogne u tim stvarima!
Ma ne treba mi crtat. Ovo sam i sam htio napraviti ali su me razni majstori , uključujući i ove sa foruma, upozoravali da to nikako ne smijem tako. E sad tražim dobrovoljca da se primi za žicu nakon što to tako spojim...
ssm is offline  
Odgovori s citatom