Ekspanziona posuda
Zbog cega se tlace cijevi centralnog grijanja?
|
|
|
03.05.2006., 13:17
|
#2
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2004.
Postova: 3,393
|
Quote:
mestar kaže:
Zbog cega se tlace cijevi centralnog grijanja?
|
da zrak ne udje unutra
|
|
|
03.05.2006., 13:22
|
#3
|
User awaiting e-mail confirmation
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Rijeka
Postova: 11,949
|
Quote:
moja-kucica kaže:
da zrak ne udje unutra
|
Pa da, ima logike. Tnx.
|
|
|
04.05.2006., 23:41
|
#4
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2003.
Lokacija: Dalmacija
Postova: 878
|
Tlace se da se vidi dali propustaju.
Inace se zrak triba ispustiti, znaci ne smije ga biti u cijevima.
__________________
bodul: <samo dva put se zivi>
|
|
|
05.05.2006., 07:37
|
#5
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2004.
Postova: 3,393
|
Quote:
bodul kaže:
Tlace se da se vidi dali propustaju.
Inace se zrak triba ispustiti, znaci ne smije ga biti u cijevima.
|
neznam dali je pitanje bilo zasto se tlace kod instalacije ili zasto je tlak uopce u sistemu centralnog grijanja kod exploatacije?
|
|
|
05.05.2006., 07:39
|
#6
|
User awaiting e-mail confirmation
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Rijeka
Postova: 11,949
|
Quote:
bodul kaže:
Tlace se da se vidi dali propustaju.
Inace se zrak triba ispustiti, znaci ne smije ga biti u cijevima.
|
Mislio sam na tlak kada je centralno vec u pogonu (dakle sa vodom u cijevima). Nisam bas vidio smisla zasto drzati cca 1.5 u cijevima ako ti ne treba.
|
|
|
05.05.2006., 07:41
|
#7
|
Registrirani korisnik
Registracija: Feb 2004.
Postova: 3,393
|
Quote:
mestar kaže:
Mislio sam na tlak kada je centralno vec u pogonu (dakle sa vodom u cijevima). Nisam bas vidio smisla zasto drzati cca 1.5 u cijevima ako ti ne treba.
|
e, to to..to sam i ja mislio.
|
|
|
05.05.2006., 11:21
|
#8
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2006.
Postova: 501
|
Quote:
mestar kaže:
Mislio sam na tlak kada je centralno vec u pogonu (dakle sa vodom u cijevima). Nisam bas vidio smisla zasto drzati cca 1.5 u cijevima ako ti ne treba.
|
A koliko ti misliš da je dovoljno i da imaš kvalitetan protok vode do najudaljenijeg radijatora? U konačnici što bi dobio da smanjiš tlak???
|
|
|
05.05.2006., 12:08
|
#9
|
User awaiting e-mail confirmation
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Rijeka
Postova: 11,949
|
Quote:
droljko kaže:
A koliko ti misliš da je dovoljno i da imaš kvalitetan protok vode do najudaljenijeg radijatora? U konačnici što bi dobio da smanjiš tlak???
|
Mislim da tlak nema veze sa protokom, pumpa tjera vodu, ali ovaj tlak od 1.5 uzimas iz vodovoda i stalno je u cijevima, bez obzira radi li pumpa ili ne. Zato me zbunjivalo (pitam iz znatizelje, ne mislim ga mijenjati  ).
|
|
|
05.05.2006., 12:20
|
#10
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2006.
Postova: 501
|
Quote:
mestar kaže:
Mislim da tlak nema veze sa protokom, pumpa tjera vodu, ali ovaj tlak od 1.5 uzimas iz vodovoda i stalno je u cijevima, bez obzira radi li pumpa ili ne. Zato me zbunjivalo (pitam iz znatizelje, ne mislim ga mijenjati  ).
|
Nisam te baš razumio ili nisam dovoljno informiran što se tiče tehničke strane i spajanja sa vodovodom (valjda radi dopunjavanja). Kakove to veze ima? Ako je kod mene u vodovdnim instalacijama tlak 5 bara znači li to da je isti taj tlak i u radijatorima.?? Ne kužim te.
Tlak ima i te kakove veze sa protokom, no pitaj ove sa desetog kata imaju li vode kad opadne tlak u mreži???
|
|
|
05.05.2006., 13:24
|
#11
|
Registrirani korisnik
Registracija: Nov 2005.
Lokacija: Viškovo
Postova: 237
|
Quote:
droljko kaže:
Nisam te baš razumio ili nisam dovoljno informiran što se tiče tehničke strane i spajanja sa vodovodom (valjda radi dopunjavanja). Kakove to veze ima? Ako je kod mene u vodovdnim instalacijama tlak 5 bara znači li to da je isti taj tlak i u radijatorima.?? Ne kužim te.
Tlak ima i te kakove veze sa protokom, no pitaj ove sa desetog kata imaju li vode kad opadne tlak u mreži???
|
Potpisujem! Tlak u sistemu ovisi o visinskoj razlici između kotlovnice i najviše točke sistema.
|
|
|
05.05.2006., 13:45
|
#12
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2006.
Lokacija: Zagreb
Postova: 1,461
|
Quote:
mvi kaže:
Potpisujem! Tlak u sistemu ovisi o visinskoj razlici između kotlovnice i najviše točke sistema.
|
To se strucno zove vodeni stupac, svakih 10 metara visine tlak pada za 1 bar.Ako imate 5 bara u vodovodnoj mrezi to znaci da sa tim tlakom mozete doseci max 50 metara visine u nekoj zgradi. Ako je zgrada visa morate ugraditi tlacne pumpe koje ce vam dizati tlak u mrezi zgrade.
|
|
|
05.05.2006., 13:47
|
#13
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2006.
Lokacija: Zagreb
Postova: 1,461
|
Jos nesto, na svakoj pumpi oznaceno je slovom "h" visina dobave, a to je vriejdnost (u metrima) na koju pumpa moze podici vodu.
|
|
|
05.05.2006., 14:55
|
#14
|
~ napustio forum ~
Registracija: Dec 2002.
Postova: 3,672
|
Evo, već su odgovorili prije mene.
Inače, ako imaš 5 bara u vodovodnoj mreži nemaš ih i u sustavu grijanja. koliko ćeš ih imati ovisi upravo o računici vezanoj uz ovaj vodeni stupac i visinu na koju želiš dobaviti vodu (npr. na kat ili u potkrovlje).
Isto tako, voda je netlačiva, zar ne... zakoni hidraulike i hidrodinamike no tlak se postiže nekim drugim medijem - npr. zrakom. Isto tako, zbog zagrijavanja se mijenja tlak u sustavu i tu dolazimo do ključnog elementa sustava grijanja - kompenzacione posude, posude s membranom koja na sebe preuzima razliku tlaka i služi za tlačenje sustava. Uz sve to je u priči i prirodni tjek cirkulacije gdje tlak u sustavu ima vrlo bitan faktor učinka - znate ono gladno pada - toplo se uzdiže ?
|
|
|
05.05.2006., 19:39
|
#15
|
User awaiting e-mail confirmation
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Rijeka
Postova: 11,949
|
Quote:
droljko kaže:
Nisam te baš razumio ili nisam dovoljno informiran što se tiče tehničke strane i spajanja sa vodovodom (valjda radi dopunjavanja). Kakove to veze ima? Ako je kod mene u vodovdnim instalacijama tlak 5 bara znači li to da je isti taj tlak i u radijatorima.?? Ne kužim te.
Tlak ima i te kakove veze sa protokom, no pitaj ove sa desetog kata imaju li vode kad opadne tlak u mreži???
|
Lokalni sistem (grijanja) je spojen na javni vodovod i preko automatskog regulatora nadopunjava vodu, ali i odrzava tlak na vrijednosti 1.5. Protok vode u lokalnom sistemu je forsiran pumpama. Znam da je visinska razlika izmedu rezervoara i trosila u javnom vodovodu u stvari tlak, ali ne znam kako to funkcionira u tako malom i zatvorenom sustavu kao sto je grijanje (mada je veky djelomicno objasnio).
|
|
|
05.05.2006., 19:42
|
#16
|
User awaiting e-mail confirmation
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Rijeka
Postova: 11,949
|
Quote:
Veky kaže:
Uz sve to je u priči i prirodni tjek cirkulacije gdje tlak u sustavu ima vrlo bitan faktor učinka - znate ono gladno pada - toplo se uzdiže ?
|
Na povratne grane su mi stavili nepovratne ventile upravo da sprijece tu cirkulaciju (zbog brojila).
|
|
|
05.05.2006., 23:05
|
#17
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jan 2003.
Lokacija: Dalmacija
Postova: 878
|
U sustavima sa bojlerima i pecima , tlak sluzi i da bi sistem znao , pomocu senzora da ima vode u sistemu , ako nema , bojler ili pec se iskljucuju.
__________________
bodul: <samo dva put se zivi>
|
|
|
06.05.2006., 08:28
|
#18
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2006.
Postova: 501
|
Quote:
bodul kaže:
U sustavima sa bojlerima i pecima , tlak sluzi i da bi sistem znao , pomocu senzora da ima vode u sistemu , ako nema , bojler ili pec se iskljucuju.
|
Ma meštar samo napravio pomutnju. Kakove veze ima tlak u vodovodu sa tlakom u sustavu grijanja??
|
|
|
06.05.2006., 10:38
|
#19
|
User awaiting e-mail confirmation
Registracija: Nov 2003.
Lokacija: Rijeka
Postova: 11,949
|
Quote:
droljko kaže:
Ma meštar samo napravio pomutnju. Kakove veze ima tlak u vodovodu sa tlakom u sustavu grijanja??
|

Kada mi tlak u cijevima padne ispod 1.5 (recimo u godinu dana se zna malko spustiti, npr. na 1.2) odvrnem pipu (javnog vodovoda koji je preko ventila spojen na lokalni sustav grijanja) i preko autom. regulatora dignem tlak u svom lokalnom sistemu na 1.5. Eto to je ta tajna veza, iz javnog vodovoda "pokradem" tlak. Da nema autom. regulatora tlak bi se izjednacio sa onim u javnom vodovodu, ovako ga digne do 1.5. Kad mi tlak u lokalnom sustavu dosegne 1.5, zavrnem pipu (ventil)  i miran sam iducih 0.5 -1 godine. Naravno, moze i bez ventila, ali ne zelim da mi autom. regulator bude stalno pod pritiskom. A temu sam pokrenuo zato sto me zanimalo zasto mi uopce treba permanentni tlak u cijevima kad se voda ionako forsirano giba pumpama.
|
|
|
06.05.2006., 15:56
|
#20
|
Registrirani korisnik
Registracija: Apr 2006.
Postova: 501
|
¸Hmmm da sad mi je nakoncu jasno što te zanima. Evo pitao susjeda koji je kao neki majstor za grijanja i nije mi dao neki suvisli odgovor zbog čega toliki tlak? Lako moguće da je to jednostavno zbog zaštite od gubitka vode iz sustava. Mnogo lakše je registrirati promjenu tlaka na nešto većim vrijednostima nego kada je on manji. Valjda ?
|
|
|
 |
|